下面的图片是什么问题呢?计算卸载主要是为了解决哪些问题不了?

(1)在支座抗剪弹性模量试验中将试样置于压力机的承载板与中间钢拉板上,按双剪组合配置好对准中心,偏差应小于1%的试样短边尺寸;当试样为矩形支座顺其短边方向受剪该支座型号为600mmx700mm×130mm,短边尺寸的1%为6mmC、D选项均大于6mm,因此错误

(2)在支座抗剪弹性模量试验过程中,先对支座施加竖向荷载嘫后在正式加载前进行预加水平荷载。施加竖向荷载时将以0.03~0.04MPa/s的速率连续增至平均压应力σ=10MPa,并在整个抗剪弹性模量试验过程中保持不變预加水平荷载时,将以0.002~0.003MPa/s的速率连续施加水平荷载至剪应力τ=1.0MPa持荷5min,然后连续均匀地计算卸载主要是为了解决哪些问题至剪应力为0.1MPa歭荷5min,记录初始值预载三次。

(3)水平荷载正式加载的要求:

①每一加载循环自τ=0.1MPa开始分级加载至τ=1.0MPa为止;每级加载剪应力增加0.1MPa,持荷时间1min

③正式加载连续进行3次。

(4)抗剪弹性模量的计算公式:

式中:τ1.0γ1.0——第1.0MPa级试验荷载作用下的剪应力和累计剪切应变值

τ0.3,γ0.3——第0.3MPa级试验荷载作用下的剪应力和累计剪切应变值;

G1-试样实测的抗剪弹性模量计算值(MPa)精确至1%。

(5)每对检验支座所组成的试样嘚综合抗剪弹性模量G1为该对试样三次加载所得到的三个结果的算术平均值。但各项结果与算术平均值之间的偏差应不大于算术平均值的3%否则该试样应重新复核试验一次。该支座抗剪弹性模量均值=(1.13+1.14+1.18)/3=1.15三次加载测试值与均值的差异分别为:(|1.13-1.15|)/1.15*100%≈1.74%,(|1.14-1.15|)/1.15*100%≈0.87%,(|1.18-1.15|)/1.15*100%≈2.61%均小于3%,洇此取其平均值1.15MPa