电脑能Ping通PLC的IP地址说明网络连接囸常。
-
点击“新建”按钮后弹出“新建工程”对话框
-
在新建工程对话框中输入项目名称、选择生路径(项目文件存在路径)、工程分辨率(跟据你的电脑显示器进行设定)、描述信息后点击确定。
-
新建好工程后选择到新建工程(本试验中的“测试M340PLC”)点击“开发”按钮後进入力控开发系统,如无加密狗可以可点击忽略系统可用于学习,可运行2个小时开发系统界面如下图所示:
-
在“工程”面板中双击“IO设备组态”后打开“IoManager”窗口,针对本次测试的M340PLC我们将作如下设置:
-
依次点开“PLC”——“MODICON(莫迪康)”——“MODBUS(TCP)”将弹出“设备配置-苐一步”对话框。
-
设备名称:给需要控制的PLC取个名称;
设备描述:给需要控制的PLC取个更长的名称以便记忆和区别;
更新周期:可以默认100毫秒,这个时间与监控画面的数据更新快慢有关;
通信方式:选择TCP/IP网络;
点击“下一步”按钮进入“设备配置-第二步”对话框
-
设备IP地址:输入PLC的实际IP地址(根据本测试网络拓朴,例子中我输入的是192.168.1.10)
端口:502(对于施耐德M340必须是502);
其余默认点击“下一步”按钮进入“设备配置-第三步”对话框
-
通讯时从设备讯取的四个字节十六进制值为:FFH1,FFH2FFH3,FFH4转换后四个字节对应的内存值为:“32位浮点数数据的讯取”和“32位整型数据的讯取”均选择第4个FFH2FFH1,FFH4FFH3的选项,这个关系到32位整数和浮点数据在临近时的正确性
其余默认,点击“完成”按钮
-
在“IoManager”窗口右边就新建好了PLC连接。
注:双击“IoManager”窗口右边的PLC连接信息会弹出“设备配置”对话框可以对除设备名称以外的进行修改。
-
在弹出嘚IOTester窗口中第一步选择刚新建的“测试M340”PLC,第二步点击红色的箭头开起测试如果连接正常,在第3处会有“诊断TCP/IP网络结点192.168.1.10(端口502)......尝试连接成功”“连接到TCP/IP网络结点192.168.1.10(端口502)...”,“打开设备测试M340地址:0”的信息
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。