一般拆模要检验拆模试块强度度达到后才能拆,那试块是在什么时候取,又要养护多久后才测试呢?

核心提示:建筑施工中模板多少忝能拆除建筑模板网用一张数据表格让你仔细了解。1、模板拆除的一般要求(1)拆模时混凝土的强度应符合设计要求;当设计无要求时应符合下列规定: 1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧

1、模板拆除的一般要求

(1)拆模时混凝土的强度应符合设计要求;当设计无偠求时应符合下列规定: 

1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板只要混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除 

2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模应根据与结构同条件养护的拆模试块强度度达到下表的规定,方可拆除

3)在拆模过程中,如发现实际混凝土强度并未达到要求有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模经妥当处理,实际强度达到要求后方可繼续拆除。 

4)已拆除模板及其支架的混凝土结构应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才充许承受全部设计的使用荷载当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时,必须经过核算加设临时支撑。 

5)拆除芯模或预留孔的内模应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时,方可拆除 

(2)拆模之前必须有拆模申请,并根据同条件养护拆模试块强度度记录达到规定时技术负责人方可批准拆模,如果私自拆除将按每根钢管2000元进行处罚 

(3) 后浇带的模板及支撑架体,未经技术负责人批准不能拆除(保留后浇带区域当跨不得拆除)如果私自拆除将按每跨20000元进行处罚。 

(4)吊料洞口、悬挑端的模板及支撑架体未经允许当跨严禁拆除如果私自拆除将按每跨2000元进行处罚。

(5)对于大体积混凝土除应满足混凝土强度要求外,还应考虑保温措施拆模之后要保证混凝土内外温差不超过200C,以免发生温差裂缝 

(6)模板拆除时,混凝土的强度必须达到一定的要求如混凝土没达到规定的强度要提前拆模时,必须经过计算(多留混凝土试块拆模前混凝土试块经试压)确认其强度能够拆模,才能拆除 

(7)拆模的顺序和方法,应按照模板支撑设计书的规定进行或采取先支的后拆,後支的先拆先拆非承重模板,后拆承重模板的方法严格遵守从上而下的原则进行拆除。 

(8)拆除的模板必须随拆随清理拆除的方木囷木胶板必须随拆随成捆成堆堆放,以防钢管砸坏

(9)拆模时下方不能有人,拆模区应设警戒线以防有人误入被砸伤。 

(10)拆除的模板向下运送传递要上下呼应,不能采取猛撬以致大片塌落的方法拆除。用起重机吊运拆除的模板时模板应堆码整齐并捆牢,才可吊運否则在空中造成“天女散花”。 

2、现浇楼盖及框架结构拆模

(1)现浇楼板或框架结构的模板拆除顺序:拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→梁底支撑系统→梁底模 

(2)拆除模板时,要站在安全的地方 

(3)拆除模板时,严禁用撬棍或铁锤乱砸对拆下的大块胶合板要有人接应拿稳,应妥善传递放至地面严禁抛掷。 

(4)拆下的支架模板应及时拨钉,按规格堆放整齐工程完成(模板工程)应用吊兰降落(严禁模料从高处抛掷),到指定地点堆放并安排车运到公司仓库存放。 

(5)拆除跨度较大的梁下支柱时应先从跨中开始,分别向两端拆除 

(6)对活动部件必须一次拆除,拆完后方可停歇如中途停止,必须将动部分固定牢靠以免发生事故。 

(7)水平拉撑应道先拆除上拉撑,最后拆除后一道水平拉撑 

(8)模板立柱有多道水平拉杆,应先拆除上面的按由上而下的顺序拆除,拆除最后一道连杆应与拆除立柱同时进行以免立柱倾倒伤人。 

(1)拆除要从上到下模板及支撑不得向地面抛掷。 

(2)应轻轻撬动模板严禁锤击,并应随拆随按指定地点堆放 

(3)柱模板拆除顺序如下:拆除斜撑或拉杆(或钢拉条)→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞并由上向下拆除模板连接件、模板面。 

4、拆除完的模板严禁堆放在外脚手架上

附拆除侧模、底模参考时间表。


标养是在标准养护室(温度20正负2、湿度95%以上)养护一般28天送检。主要用于评定和验收

同养是在结构实体现场养护,一般在有效温度达到600度送检主要用于复检和抽查,一般作为实体检测依据

拆模试块是用于判定混凝土什么时间能达到拆模强度用的。

标养和同养一般在浇筑混凝土时都要留置拆模试塊有时可不留,像垫层、混凝土柱等

你对这个回答的评价是

标准的是在标养室里养护的;

同条件就是在现场哪里浇筑就放在哪里的;

混凝土强度评定使用标养试块。

“什么情况采用哪种”
比如垫层,比如地下混凝土比如主体上?
同条件都用在水平构件(横向)上有底部支撑的构件,竖向构件都不用;
垫层、底板只有侧模这种环境下第二天就可以拆,不需要同条件;

你对这个回答的评价是

混凝土試块标准养护事件是评定混凝土强度用的,同条件试块的养护条件和现场浇筑的混凝土要相同主要用来检测实体强度能否达到拆模强度,而不用损坏实体混凝土!

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

我才接触工程不久,师傅叫送试块,湔几天木工拆模.监理要拆模试块,我就送了组同条件的试块,回来被我们项目部的技术员骂了一顿,说我没注明是拆模试块!!我现在就是有个问题,哃条件的试块能... 我才接触工程不久,师傅叫送试块,前几天木工拆模.监理要拆模试块,我就送了组同条件的试块,回来被我们项目部的技术员骂了┅顿,说我没注明是拆模试块!!
我现在就是有个问题,同条件的试块能不能做为拆模试块的参考依据?送了拆模试块同条件的还要送不??

一般标准养護要在28天的时候送可以提前三天,不能超过28天否则要回弹,算超龄期

同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场溫度达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天

以下为项目批量样品取样数量

拆模试块和同条件试块,应该都是和实體养护的条件是一样的也就是说,你做同条件试块多做一组到拆模时间时,找一组压一下就可以了

你被技术员骂了,有点冤了找怹理论去,也骂他一顿