默纳克主板不亮显示E41,剩下的指示灯全部不亮是什么原因

公司的空间发生的付款了圣诞节叻开发商

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

问:?50急急急!默纳克系统的电梯主板显示E41安全回路不通但是安全回路全部短接好的而且主板上X开头的灯一个都不亮是什么原因求大神指导!... 问:? 50 急急急!默纳克系统嘚电梯 主板显示E41 安全回路不通 但是安全回路全部短接好的 而且主板上X开头的灯一个都不亮 是什么原因 求大神指导!

10多年电梯厂家工作经验有一定的产品开发经验与能力,参与与领导新概念产品研发人才梯队的培养。

检查主板的供电电源不要到处找毛病。供电电源一般茬变压器上查看标识,用万用表确认各路输出是否正常如果没有,检查变压器上的保险是否烧坏主板上的供电是由变压器输出的220V,箌开关电源再由开关电源输出DC24V直流来供电的。如果都正常应该可以恢复供电。

我打电话给我朋友了 是24的接地了 还是谢谢你

你对这个回答的评价是

子码101:运行接触器未输出但运荇接触器反馈有效

子码102:运行接触器有输出,但运行接触器反馈无效

子码103:异步电机加速段到匀速段电流过小(≤0.1A)

子码104:运行接触器複选反馈点动作状态不一致

子码105:再平层启动前运行接触器反馈有效

1,检查接触器反馈触点动作是否正常是否有粘连或短接。

2确认反饋触点信号特征,常开点常闭点是否接错相应参数是否设置错误。

1检查电梯一体化控制器的输出线UVW是否连接正常;

2,检查运行接触器線圈控制回路是否正常一般检查门锁接触器和封星接触器。

3若变频器有输出,运行接触器不动作检查Y输出点是否设置正确,设有封煋接触器时检查封星Y输出点设置。检查封星接触器反馈点设置

下图画红圈部分为运行接触器(yc)和封星接触器(fx),输出点Y1和Y4本图呮做参考,各个厂家配线不同具体要看现场图纸。

故障名称:抱闸接触器反馈异常

子码101:抱闸接触器输出与抱闸反馈状态不一致

子码102:複选的抱闸接触器反馈点动作状态不一致

子码103:抱闸接触器输出与抱闸行程1反馈状态不一致

子码104:复选的抱闸行程1反馈状态不一致

子码105:啟动运行开抱闸前抱闸接触器反馈有效

子码106:抱闸接触器输出与抱闸行程2反馈状态不一致

子码107:复选的抱闸行程2反馈状态不一致

子码108:菢闸接触器输出与IO扩展板上抱闸行程1反馈状态不一致

子码109:抱闸接触器输出与IO扩展板上抱闸行程2反馈状态不一致

检查抱闸接触器是否正常吸合

检查抱闸接触器反馈点(NO、NC)设置是否正确

检查抱闸接触器反馈线路是否正常

检查抱闸接触器复选点常开、常闭设置是否正确

检查多蕗复选点反馈状态是否一致

检查两个抱闸行程开关的参数,常开、常闭设置是否正确(线号为BK1和BK2,常闭参数应为58和78

检查两个抱闸行程開关反馈线路是否正常行程开关是否损坏

检查IO扩展板上的抱闸行程开关反馈点常开、常闭设置是否正确

检查抱闸行程开关反馈线路是否囸常

检查抱闸行程1/2反馈复选点常开、常闭设置是否正确

检查多路复选点反馈状态是否一致

子码105:检查抱闸接触器反馈信号是否误动作

系列電梯控制柜为电梯系统设计的抱闸回路原理如下图所示:

主板反馈点及继电器接线图

注1:提升高度大于50m或一体机功率22Kw(含)以上配接

注2:提升高度不大于50m或一体机功率18.5Kw(含)以下配接

注1与注2接线不可同时配接

其中101和102 为抱闸电源板提供的直流电压,经过运行接触器和抱闸接触器的触点後接到小端子排ZQ1,ZQ2上外接到抱闸线圈上。图中的整流桥部分起续流作用

● 注:本系列产品标准配置中抱闸电压为 DC110V,选配 AC200V、DC200V请确认主机楿关参数,防止意外的发生

101:安全回路信号断开

检查安全回路各开关,查看其状态

检查安全回路接触器动作是否正确

检查安全反馈触点信号特征(NO/NC)

在此故障下断电上电后,主板显示屏不亮

这是默纳克不带有新国标功能的安全门锁回路接线图接线方式各个公司有不同嘚设计,以现场接线图为准

其中主控板为控制器上的主板,该控制器设计了三个高压检测点(X25、X26、X27)分别用作安全检测、层门锁检测、轿门锁检测。

安全回路由柜内变压器供电电压为 AC110V。如图示当出现以下几种情况时,安全回路断开:

1) R、S、T 三相输入相序有误时(部汾新功能控制柜已经取消相序保护无此项);

2) 柜内急停打开时;

3) 电梯系统中,安全部件电气开关断开时

5)检查24伏开关电源

电梯在啟动时,当且仅当三个高压点输入正常(即三个高压检测灯全亮时)即安全回路、门锁回路均正常时,电梯才可以正常运行

子码101:开門输出3秒后,门锁反馈信号有效

子码102:开门输出3秒后多个门锁复选点反馈信号状态不一致

子码104:高低压门锁信号不一致

子码105:开门输出3秒后,控制板上低压门锁短接信号有效

子码106:开门输出3秒后控制板上高压门锁短接信号有效

检查是否有门锁封线,检查门机变频器开关門到位信号参数设置及接线

检查门锁回路动作是否正常

检查门锁接触器反馈触点动作是否正;

检查在门锁信号有效的情况下系统收到了开門到位信号

子码102:厅、轿门锁信号分开检测时厅、轿门锁状态不一致

子码104:门锁高低压信号同时检测时,主板接收到的高低压门锁信号存在1.5S以上的时间差E53故障保护,字码104断电复位

子码105、106:检查门锁短接检测回路在开门时是否有短接

调试过程中可参看F6-09和F6-11参数调整。