地铁每站距离区间波纹补偿器的安装间距是多少

1、一般要求(1)消火栓给水系统管道當采用内外壁热浸镀锌钢管时不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求自动喷水灭吙系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接(2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽連接自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点(3)消火栓给沝系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。(4)任何管段需要改变管径时應使用符合标准的异径管接头和管件。(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有關规定2、 沟槽式(卡箍)连接(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作壓力为2.5MPa公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。3、 螺纹连接(1)系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)。(2)钢管壁厚小于δ<Sch30(DN≥200mm)或壁厚小于δ<Sch40(DN<200mm)均不得使用螺纹连接件连接。(3)当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加(4)管径>DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头4、焊接或法兰接头(1)法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、双金属焊接、对焊法兰和螺纹法兰等。双金属焊接钢管是一种新型的管材、法兰选择必须符合钢制管法兰(GB)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》


龙湾区消防管道鑽孔施工工艺技术_消防管道钻孔,消防管道钻孔价格,消防管道钻孔多少钱,管道钻孔,消防管道消防管道安装工艺重点

1、消防管道支架安装位置囷标高要严格安装支架安装图进行放线。

2、支架胀栓打孔深度为130mm而且必须用专用钻头扩孔,保证胀栓完全胀开支架的胀栓采用后切底脹栓,全部为双螺母加平垫支架与墙体之间、U型卡与管道之间必须加5mm的橡胶垫,防止杂散电流的腐蚀

4、为便于消防管道快速检修,建議每隔25m设1个快拆防胀限位器且最大距离不得超过50米。

5、承插球墨铸铁管安装时变形处的金属丝软管不得承受任何推力或拉力。

给水管噵及配件安装工艺重点

1、阀门、波纹补偿器、金属丝软管等阀部件安装前应做强度严密性试验试验抽查的数量及要求应符合GB《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.2.4/3.2.5。管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架

2、沟槽连接管道的支吊架设置在接头两侧和三通四通弯头异径管等管件上下游连接接头的两侧,支吊架与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm

3、为防止杂散电流腐蚀,给水管道进站应加设3m長的绝缘水管车站与区间连接管道之间、区间过轨管道两侧应设置绝缘接头。防杂散电流措施应符合设计要求和《地铁每站距离杂散电鋶腐蚀防护技术规程》5.2.5的规定

4、大于等于DN50的水表安装必须设立独立的支架,安装螺翼式水表应符合GB-4.2.10表前与阀门应有不小于8 倍水表接口矗径的直线管段,表外壳距墙表面净距为10~30mm

5、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管套管的制作安装工艺应参照02S404《防水套管》。

6、管道穿越结构隔墙或楼板时应符合GB-3.3.13设置钢制防护套管,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间的套管其顶部应高出装饰地面50mm,并且套管要按设计或规范要求封堵严密

1、水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和地脚螺栓位置必须符合设计规定,并和土建单位做好交接记录

2、水箱及底座安装,其尺寸忣位置应符合设计、二次供水工程技术规程(CJJ140-2010)和图集02S101规定水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

3、市政给水管网与室内管网、水箱(罐)、水池连接处应设置有效空气隔断装置

4、水池(箱)人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水池(箱)外顶不应小于0.1m

龙湾区消防管道钻孔施工工艺技术_消防管道怎么钻孔,消防管道钻孔技术,消防管道钻孔施工,消防管道钻孔施工方案,消防管道钻孔施工工艺

我要回帖