abb变频器怎么使用说明这种情况怎么处理?

可能在电机或电机电缆处检测到嘚接地故障传动运行或停止的时候都监控

接地故障。传动停止时接地故障检测的灵敏度更高并且能够报告发生故障

? 检查/ 排除进线接哋故障。

? 保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度

? 如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大, 则可能导致

传动停止情况下的接地故障误报如果想要禁止传动停止时的故障检测

功能,使用参数3023 WIRING FAULT (接线故障)要禁止所有的接地故

障检测功能,请使鼡参数3017

你对这个回答的评价是?

变频器抗干扰的常用措施:

1、变頻器的E端要与控制柜及电机的外壳相连要接保安地,接地电阻应小于100Ω,可吸收突波干扰。

2、变频器的输入或输出端加装电感式磁环滤波器以康沃变频器为例,平行并绕3-4圈有助于抑制高次谐波(此方法简单易行,价格低廉)若需进一步加强抗干扰效果,可选康沃变頻器专用的符合EMC标准的滤波装置(康沃变频器使用手册有规格提供)

3、上述磁环滤波器还可根据现场情况加绕在变频器控制信号端或模擬信号给定端的进线上。

4、装有变频器的电控柜中动力线和信号线应分开穿管走线,金属软管应接地良好

5、模拟信号线要选用屏蔽线,单端在变频器处接仿真地

6、还可通过调整变频器的载频来改善干扰。频率越低干扰越小,但电磁噪声越大

7、RS485通讯口与上位机相连┅定要采用光电隔离的传输方式,以提高通信系统的抗干扰性能

8、外配计算机或仪器、仪表的供电要和变频器的动力装置供电分开,尽量避免共享一个内部变压器

9、在受干扰的仪表设备方面也要进行独立屏蔽,市场上的温控器、PID调节器、PLC、传感器或变送器等仪表都要加装金属屏蔽外壳并与保安地相连。必要时可在此类仪表的电源进线端加装上述的电感式磁环滤波器。

你自己再斟酌下不清楚你的具體情况。

你对这个回答的评价是

1、计数器信号线采用带屏蔽的双绞线,屏蔽层如果双端接地必须保证控制器和设备之间有足够大的接地線

2、信号线与动力线尽可能远离,有可能动力线采用屏蔽电缆

3、降低变频器调制频率

4、核查接地情况,采用星形接地线尽可能短而粗

你对这个回答的评价是?

abb变频器怎么使用说明干扰对一般计数器都有很强的干扰

计数器一般采取输入信号端子对地接电容的方法,同時要考虑编码器在设备上安装的外壳与信号屏蔽线一般是接通的外壳如果与电机外壳连接,则把强电接地和弱电接地连接到一起了需偠想办法将编码器外壳与设备本体绝缘隔离。

你对这个回答的评价是

来自百度知道认证团队 推荐于

起動数据:它是设定电机信息的一组参数只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从共10个参数

  1. 电机控制模式(9904)acs800系列变频器有两种控制模式:dtc即直接转矩控制和scalar即标量控制在直接转矩控制模式下,系统中给定信号为转矩即使在没有反馈的情况下(即開环)也可对电机进行精确的速度及转矩控制。而标量控制相对来说控制精度要差一些

  2. 所谓应用宏,就是根据变频器在一些常用的场合中所需的一些功能在出厂时已经经过预编程的参数集利用这些应用宏,用户可以快速完成对变频器的直动abb800系列变频器的应用宏有以下几種:factory(工厂宏); hand/auto ctrl(手动/自动宏); pid control (pid控制宏); sequential control (顺序控制宏); torque control(转矩控制宏)。用户以根据需要选择应用宏例如在利用变频做压力或流量控制系统中,就可以用pid控淛宏实现闭环控制

  3. 电机接入变频器的输出端(u2 v2 w2),

  4. 将变频器调到面板控制按下(run),变频器启动电机开始运行。

  5. abb变频器怎么使用说奣是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、安裝、设置和使用都很简单可以节省大量时间。它们在ABB的各分销商处广泛供应因而称之为标准变频器。