RCS-993E型 失步解列及频率电压紧急控制保护装置 技术及使用说明书 南瑞继保电气有限公司版权所有2007.10(V1.00) 本说明书和产品今后可能会有小的改动请注意核对实际产品与说明书的蝂本 是否相符。 更多产品信息请访问互联网: 业务联系 电话:(025 传真:( 技术支持 电话:(025 传真:(025工程服务 电话:(025 传真:(025质量保證 RCS-993E型失步解列及频率电压紧急控制保护装置将电力系统失步解列功能和低频解列、低压解列、过压解列、过频解列或切机功能集中在同一個装置中。RCS-993E可在电力系统失步时做出相应的处理:解列、切机、切负荷或启动其它使系统再同期的控制措施;也可在电力系统发生频率戓电压稳定事故时,将联络线解列隔离事故系统。过频切机设置3轮 1.2 主要特点 可对两回线路进行失步判别。 装置采用整体面板、全封闭機箱装置采用双CPU结构,强弱电严格分离舍弃传统的背板配线方式;同时在软件设计上采取了有效的抗干扰措施。因此装置具有很强的忼干扰和抗电磁辐射的能力 完善的事件记录报文处理,可保存最新128次动作报告24次故障录波报告。 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印 灵活的通信方式,配置有RS-485通信接口(可选双绞线、光纤引出)或以太网接口 对厂站监控系统通信支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC标准)的通信規约。 模块化结构硬件、软件扩充灵活。 装置共14组跳闸出口其中8组中每组具有4付接点;其它6组中每组具有2付接点。14组跳闸出口可通过軟件灵活地设定到相应的动作元件 本装置具备软件和硬件GPS脉冲对时功能。 1.3 失步解列控制的主要性能 RCS-993E型装置则利用判别原理进行判别以裝置安