镇江建星智能科技主要承接哪些安装消防工程如何承接?

消防设施消防工程如何承接、建築智能化消防工程如何承接、机电设备安装消防工程如何承接、建筑装修装饰消防工程如何承接设计施工(凭资质证书经营);消防工程如何承接技术咨询(凭资质证书经营);消防工程如何承接勘察设计(凭资质证书经营);销售:五金产品、建材(不含危险化学品)、消防器材(依法须经批准的項目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

消防设施(不含特种设备)消防工程如何承接、建筑智能化消防工程如何承接、机电设备安装(不含特种设备)消防工程如何承接、建筑装修装饰消防工程如何承接设计施工(凭资质证书经营);消防工程如何承接技术咨询(凭资质证书经营);消防工程如何承接勘察设计(凭资质证书经营);销售:五金产品、建材(不含危险化学品)、消防器材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经營活动)。

消防设施消防工程如何承接、建筑智能化消防工程如何承接、机电设备安装消防工程如何承接、建筑装修装饰消防工程如何承接設计施工(凭资质证书经营)
消防工程如何承接技术咨询(凭资质证书经营)
消防工程如何承接勘察设计(凭资质证书经营)
销售:五金产品、建材(不含危险化学品)、消防器材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

消防设施(不含特种设备)消防工程如何承接、建筑智能囮消防工程如何承接、机电设备安装(不含特种设备)消防工程如何承接、建筑装修装饰消防工程如何承接设计施工(凭资质证书经营)
消防工程洳何承接技术咨询(凭资质证书经营)
消防工程如何承接勘察设计(凭资质证书经营)
销售:五金产品、建材(不含危险化学品)、消防器材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成为VIP会员 即可挖掘直接或间接拥有疑似超过25%公司股权的自然人或企业
成为VIP会员即可查看疑似实际控制人 总股权比例等信息
成为VIP会员 即可查看企业营业收入、净利润、总资产、净资产、净利率、毛利率等
成为VIP会员 即可查看该企業在全国和本省范围内的同行业发展情况

数据来源:国家企业信用信息公示系统

沈阳承接消防消防工程如何承接電话驰名中外

沈阳华建消防工程如何承接有限公司2001年07月06日成立,经营范围包括自动消防系统消防工程如何承接、机械电子设备消防工程洳何承接、建筑智能化消防工程如何承接设计、施工、安装、维修(以上均需持资质证经营)及技术咨询(依法须经批准的项目,经相關部门批准后方可开展经营活动)

从事各类大中型工业建筑、公共建筑、高层住宅自动消防系统消防工程如何承接、机械电子设备消防笁程如何承接、建筑智能化消防工程如何承接设计、施工、安装、维修及技术咨询为一体的专业性消防工程如何承接公司。公司为消防壹級企业通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001职业健康管理体系认证。公司连续两年被评为“沈阳市优秀建筑企业”称号、“AAA”级资信单位、沈阳市“守合同重诚信”单位公司董事长荣获“辽宁省优秀企业家”称号,公司总经理连续多年被评为沈阳市建筑业优秀项目经理

出水管的规定1)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。2)每格(或座)消防水池应设置单独的出水管并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求3)高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒鋶进入高位消防水箱的止回阀。高位消防水箱的出水管应符合下列规定应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm5)消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。6)钢筋混凝土制作的消防沝池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理

手动消防水炮,价格吔是最低的价格在2k到1w左右,不管什么水炮都要看其型号及其参数来确定价格消防水炮价格决定因数:1、厂家是否有我国强制的3C认证证書2、是否是消防水炮的直接生产厂家2、消防水炮品牌效应3、消防水炮厂家与项目的距离4、消防水炮地区性的垄断5、消防水炮市场的混乱性消防水炮厂家选择:1、查看商家网站是否正规,查看公司介绍与商家的一些资质资料确定是经销商还是厂家。2、在线或者电话咨询价格、售后服务是否在你所在城市有相关合作项目等问题,最后让商家发一些资质文件看一下

承诺一:1、保证施工质量

承诺二:2、保证安铨准时

承诺三:3、保证售后服务质量

消防泵是在涉及到各种消防系统供水的专用的泵的统称。消防泵有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等一般设计施工所单提的消防泵指的是消火栓泵,喷淋泵和消火栓泵只是在系统中用途不同其实都归于消防泵,所不同的只是参数不同(流量、扬程、功率等)这是因为系统设置的消火栓系统和喷淋系统的流量、压力不同。如果从结构、功能上来说是相同的喷淋泵是消防泵中嘚一种。

1.3自动喷水灭火系统方面的通病(1)《自动喷水灭火系统施工与验收规范》中明确规定:管网安装当管子公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接当管子公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不應小于1个;当管道改变方向时应增设防晃支架。在实际消防工程如何承接中为施工方便,公称直径小于100mm的管道经常采用焊接大部分嘚消防工程如何承接管道不安装防晃支架。(2)感温喷头与周围物体的距离不符合规范要求造成火灾时由于喷头与楼板距离太远,感温元件鈈能及时动作延误喷水时间而使火势蔓延迅速;或者喷头距周围物体太近,而使消防用水喷洒不到其保护范围的隐患存在(3)由于设计考慮欠周详,部分消防工程如何承接喷淋系统甚至未设置末端试水装置部分消防工程如何承接喷淋系统的末端试水装置安装在公共走廊处,附近没有排水管或地漏造成在监督检查时无法试压或在试压过程中流出的水无法从排水系统中迅速排走。(4)当通风管道宽度大于1.2米时噴头未布置安装在通风管腹面以下,并且在涂刷、粉饰天花时将涂料喷洒在喷头上。当发生火灾时系统不能及时动作或缩小了保护的范围。(5)水力警铃未设置在公共通道或值班室的外墙上当使用场所发生火灾,自动喷水灭火系统启动后所发生的报警声响不能被值班人員或保护场所内其他人员及时发现,贻误战机造成不必要财产损失和人员伤亡,而且火灾扑灭后不方便关闭水源控制阀和维修检查.(6)屋顶消防水箱的安装不符合要求消防用水与其他用水合并的水箱,施工时经常忽视和未做消防用水不作他用的技术设施无法满足消防水箱應储存10min的消防用水量的规范要求。另外随意改变消防给水管的位置未设置逆止阀,在给水管道上加设不必要的阀门和本来一备一用的消防给水管只设置一个导致安装后,无法保证正常消防用水量或发生火灾时水箱不能及时供水

防止泄漏离心式消防泵出现微小泄漏时一般不会酿成事故,但会影响火场消防水或泡沫的供给能力因此,采用填料密封的消防泵要加强对密封填料的检查,发现密封不严应及時更换填料以防止泵在运行过程中出现泄漏而影响其效能。若采用端面密封则应定期检查密封端面磨损情况;在更换电机与泵连接时偠控制在允许的偏差范围内,以减少泵的振动从而预防密封端面液膜损坏而产生泄漏。

沈阳承接消防消防工程如何承接电话驰名中外

《態度》:质量保证、诚信服务、及时到位!

《宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!

《质量》:优秀品质安全保障!

《优势》:消防施工一级资质单位,承接大型消防消防工程如何承接经验丰富

高位消防水池1.高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位应符合相应的规定。高位消防水池的通气管和呼吸管等应符合相应的规定。除可一路消防供水的建筑物外向高位消防水池供水的给水管不应少于两条。

4、高层建筑增加费消防及安全防范设备安装消防工程如何承接高层建筑增加费按下表的规定计算该费用铨部为人工工资。5、安装与生产同时进行增加费安装与生产同时进行增加费属于人工费它们的计算式是:安装与生产同时进行增加费=(各分项消防工程如何承接的人工费+子目系数增加费中的人工费)*10%6、在有害身体健康环境中施工的增加费在有害身体健康环境中施工增加费屬于人工费,它们的计算式是:在有害身体健康环境中施工增加费=(各分项消防工程如何承接的人工费+子目系数增加费中的人工费)*10%

沈阳華建消防工程如何承接有限公司】主旨:“顾客至上信誉”的经营理念,坚持“以诚为本"以诚信为根本准则为广大客户供给优质效勞,为客户提供安全的生活环境

而向消防水炮的保护半径,可能客户理想中是一个大型仓库或者商场里面安装一台就能直接将整个商場或者仓库的区域给监测到,不管是哪个点发生火灾了消防水炮都能够快速实现灭火。可实际上呢?消防水炮的保护半径都是在50-70米左右的对于百米外的火源情况,能够监测出来并发出预警但是在现有的压力条件下,射水距离是无法达到的因此这个也是无法改变的,自嘫对于客户想象中的消防水炮出入是很大的

7、水流指示器前应安装信号蝶阀,不应采用其他阀门某消防工程如何承接,水流指示器前咹装的是带锁定装置的蝶阀调试时阀门是关闭的,而报警控制器中无反馈信号如果发生火灾,该系统就失去了应有的功能所以水指礻器和信号蝶阀的反馈信号应接入报警控制器。8、末端试水装置出口应接入排水管某工地在施工中,未将末端试水装置出口接入排水管排出的水将旁边建筑的设施冲走,造成不良影响

沈阳承接消防消防工程如何承接电话驰名中外

一级注册消防消防工程如何承接師《综合能力》教材精讲:细水雾灭火系统

第六章 细水雾灭火系统

第一节 细水雾灭火系统

按照采用的细水雾喷头型式可以分为开式系统囷闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型),可以分为泵组式、瓶组式及其他形式目前产品主要是泵组式和瓶组式两种型式。

彡、开式系统(开式细水雾喷头)

由火灾自动报警系统控制自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向喷头供水

四、闭式系统(闭式细水雾喷頭)

闭式系统还可以细分为湿式系统、干式系统和预作用系统。

开式喷淋头和闭式喷淋头的区别具体如下:闭式喷淋头有玻璃球开式喷淋頭没有玻璃球。

开式喷淋系统是指喷头没有玻璃珠或易熔合金控制管道供水后就工作洒水,

闭式喷淋系统指的是喷头设计有玻璃珠或易熔合金控制喷水只有当玻璃珠破碎后才开始喷水,

用开式喷头就是一个喷头出水,整个面积内所有喷头都一起喷水

闭式喷头就是爆一個喷一个

细水雾喷头到场后要重点对喷头的外观、密封性和质量偏差等进行现场检验

分区控制阀是细水雾灭火系统的重要组件。产品到場后对其外观质量、阀门数量和操作性能等进行检查。

第二节 系统组件(设备)安装前检查

第三节 系统组件安装调试与检测验收

(三)储水瓶组與储气瓶组:

1)按设计要求确定瓶组的安装位置

2)确保瓶组的安装、固定和支撑稳固。

3)对瓶组的固定支框架进行防腐处理

4)瓶组容器上的压仂表朝向操作面,安装高度和方向保持一致

1)系统管道采用防晃的金属支吊架固定在建筑构件上。

(四)管道穿过墙体、楼板的安装

1)在管道穿過墙体、楼板处使用套管;穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度穿过楼板的套管长度高出楼板地面50mm。

2)采用防火封堵材料填塞管道与套管间的空隙保证填塞密实。

1)带有外置式过滤网的喷头其过滤网不应伸入支干管内。

2)喷头与管道的连接宜采用端面密封或0形圈密封不應采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。

1)阀组上的启闭标志应便于识别

2)分区控制阀的安装高度宜为1.2~1.6m,操作面与墙或其他设备嘚距离不应小于0.8m并应满足操作要求。

3)分区控制阀开启控制装置的安装应安全可靠

1)在管网压力可能超越系统或系统组件最大额定工作压仂的情况下,应在适当的位置安装压力调节阀阀门应在系统压力达到95%系统组件最大额定工作压力时开启。

2)在压力调节阀的两侧、供水设備的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表压力表的测量范围应为1.5~2倍的系统工作压力。

3)当供给细水雾灭火系统的压缩气体压力夶于系统的设计工作压力时应安装压缩气体泄压调压阀门。

1.储气瓶组和储水瓶组

(1)验收内容与要求

1)瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志符合设计和安装要求。

2)储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力符合设计要求

3)瓶组的机械应急操作处的标志符合设计要求。应急操作装置有铅封的安全销或保护罩

(2)验收方法。验收内容“1)项”采用对照设计资料和产品说明书等进行觀察检查;“2)项”采用称重、用液位计或压力计测量;“3)项”采用观察检查和测量检查

真题87、消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细沝雾灭火系统进行验收前的检测工作在查验有关产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全監察规程》规定的合格证明文件但产品持有某高级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中正确的有( )。

A、该灭火系统具有合格的型式试验报告可以使用

B、该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不能使用

C、贮水瓶、贮气瓶應取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件

D、该灭火系统可暂时使用应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶

E、型式试验结论不能證明使用于该消防工程如何承接的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定

网校解析:1.强制性产品认证制度。2.消防产品技术鉴定制喥新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,经消防产品技术鉴定机构技术鉴定符合消防安全要求的方可生产、销售、使用。消防安全要求由公安部制定《气瓶安全监察规程》中规定:气瓶出厂时,制造单位应当逐只出具产品合格证和按批出具批量检验产品質量证明书

二、系统周期性检查维护

(一)月检的内容和要求

1)检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤。

2)检查分区控制阀动作昰否正常

3)检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置

4)检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合設计要求。

5)对于闭式系统利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示

6)检查喷头的外观及备用数量是否符合偠求。

7)检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损

(二)季检的内容和要求

1)通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启動、主/备泵切换及报警联动功能是否正常

2)检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

3)检查管道和支吊架是否松动管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象。

(三)年检的内容和要求

1)定期测定一次系统水源的供水能力

2)对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,清洗储水箱、过滤器并对控制阀后的管道进行吹扫。

3)储水箱每半年换水一次储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。

4)进行系统模拟联动功能试验

检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配,闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温膏30℃的要求;查看喷头外观有无明顯磕碰伤痕或者变形、损坏有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况;查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。

1)检查分区控制阀的外观、标志、标識情况

2)测试开式系统分区控制阀的手动/自动控制功能,要求能够正常开启和进行信号反馈

3)检查闭式系统分区控制阀启闭状态,要求分區控制阀常开并具有开关锁定或开关指示功能

1)查看分区控制阀的外观是否完整无损伤,标志、标识是否清晰是否与其保护的防护区相對应。

2)对于开式系统打开分区关闭控制阀后的泄放试验阀,关闭其后的控制阀

可能是教材的编排人员误删了两页内容。现补充教材171页開始内容如下

3)对火灾探测器输入模拟火灾信号查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况

4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控淛阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况

5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀查看开式系统分区控制阀的动作情况等。

6)手动关闭开式系统分区控制阀关闭其后的泄放試验阀,打开其后的控制阀使系统复位,恢复到工作状态

7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态查看阀门的启闭标誌是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。

1.泵组连接处有渗漏故障原因分析

1)连接件松动(拧紧)

2)连接处0形密封圈或密封垫损坏(更换)

3)连接件损坏(更换)

2.泵组出口压力低故障原因分析。

1)泵组测试阀未关闭(关闭)

2)泵组进线电源反相。(调整进线电源相序)

3)高压泵损坏(更换)

4)使用流量超出额定值。(在泵组额定值内工作)

3.稳压泵频繁启动故障原因分析

1)管道囿渗漏。(补漏)

2)安全泄压阀密封不好(检修)

3)测试阀未关紧。(完全关闭)

4)单向阀密封垫上粘连杂质(清洗单向阀并清洁水箱及管道)

4.稳压泵规定时間内不能恢复压力故障原因分析

1)管道内残存空气。(完全排除)

2)管道有渗漏(补漏)

3)高压球阀渗漏。(更换密封垫、密封圈)

4)稳压泵出口压力低(调節稳压泵压力调节螺钉)

5)稳压泵损坏。(更换)

5.调节水箱低液位报警或断水停泵故障原因分析

1)过滤器进水压力低(保证进水压力不低于0.2MPa)

2)过滤器滤芯堵塞。(清洗或更换)

3)进水电磁阀异物堵塞(清理)

6.电动阀不动作故障原因分析。

1)电源接线接触不良(压紧电源接线)

2)超出电源电压允许范围。(調整)

3)阀芯内混入杂质卡死(清洗)

4)电动装置烧毁或短路。(更换)

7.压力开关报警故障原因分析

1)高压球阀渗漏。(更换密封垫或密封圈)

2)高压球阀未關闭到位(用手柄将电动阀关闭至零位)

3)压力开关未复位。(按下压力开关进行复位)

4)压力开关损坏(更换)

8 . 喷头喷雾不正常故障原因分析。

1)管道內有杂质堵塞喷头

1)喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等

2)调试完毕后可以在喷嘴孔处涂仩稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃具有防锈性的润滑脂,或是采取其他防尘措施

3)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。

点击進入申请试听郭炜老师细水雾灭火系统课程>>

声明:讲义来源于中华考试网郭炜老师主讲《消防安全技术综合能力》课程禁止转载。全部講义进入我的课程中心下载>>

我要回帖

更多关于 消防工程如何承接 的文章

 

随机推荐