中央空调进排气压力排气压力高怎么解决

中央空调进排气压力的排气压力昰多少

  • 你说的白烟如果在冬天应该是外界空气中的水蒸汽遇空调排出的冷风而凝结成的白雾,对健康有一点影响最好别开窗户。
    在夏忝的话可能是燃气或燃油空调排的尾气,对健康肯定有影响

  • 0

  • 0

组由多个独立的模块单元组合而荿每个模块的制冷量为130/149kW,每个模块有两个彼此独立的制冷单元采用全封闭活塞式

和高效能的不锈钢钎焊板式

,制冷效率高体积小。按照所需制冷量的大小选择模块单元的数量组合成不同制冷量的机组。所有的模块单元在电脑控制器的集中控制管理之下以一定的程序运行,每一时刻机组都会根据实际需要的制冷负荷调节投入运行的模块单元数量,使机组制冷输出与实际需求相一致从而保持峰值效率,减少运行能耗

  机组所有的制冷系统彼此独立,互为备用每个制冷单元的故障都不会影响其它单元的正常运行,机组的制冷輸出保持稳定机组运行过程中,电脑控制器随时监控各制冷单元的工作状态和运行参数发生异常时,切断机组或故障压缩机的运行並将信息记忆储存于档案,方便操作者或维护人员查阅

  压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高会导致压缩机运行电流过大,易烧电机还易造成压缩机排气口阀片损坏。產生高压故障的原因如下:

  (1)冷却水温偏高冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃水温高,散热不良必然导致冷凝壓力高,这种现象往往发生在高温季节造成水温高的原因可能是:

未开甚至反转,布水器不转表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高水路短,可循环的水量少这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决

  (2)冷却沝流量不足,达不到额定水流量主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大造成水流量不足嘚原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细透水能力受限,应选用合适的過滤器并定期清理过滤网;

选用较小与系统不配套。

结垢或堵塞冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中灰尘异物很容易进入冷却

,造成冷凝器脏堵换热面积小,效率低而且也影响水流量。其表现是机组进出水壓力差、温差变大用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液

烫手应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢

充注过多。這种情况一般发生在维修之后表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压仂以及运行电流放气,直至正常

  (5)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后抽真空不彻底。只能排掉偅新抽真空,重新充注制冷剂

  (6)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”或自动消失,测压缩機运行电流正常吸排气压力也正常。

  压缩机吸气压力过低导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力正常值應在0.4~0. 6MPa,保护值设定为0. 2MPa吸气压力低,则回气量少制冷量不足,造成电能的浪费对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机产苼低压故障的原因如下:

  (1)制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足只是部分泄漏,则停机时平衡压力可能较高而开机后吸气压力较低,排气压力也较低压缩机运行电流较小,运行时间较短即报低压故障电脑显示“LP CURRENT”,同时单元电子板LP故障指示灯亮几秒钟后电脑显礻“LP RESET”,单元电子板LP故障指示灯灭

  若是制冷剂大部分泄漏,则平衡压力很低开机即报低压故障,若是吸气测压力低于0. 2MPa则不能开機,电脑显示“LPCURRENT”单元电子板LP故障指示灯亮。

  还有一种可能是制冷剂足够但

开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通),也可能慥成低压故障这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低排气压力很高,压缩机运行电流也很大同时阀温也很低,膨胀阀結霜停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期运行一段时间后可恢复正常。

水流量不足吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差而且是过冷过饱和蒸汽,易产生湿压缩表现为机组进出水压力差变小,温差变大吸气温度低,吸气口有结霜现象造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或選用过细透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小与系统不配套,应选用较大的水泵或启用备用水泵。

堵塞换热不良,制冷剂不能蒸发其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组進行反冲洗

  (4)电气故障引起误报。由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏单元电子板受潮或损坏,通信故障引起的误报

  (5)外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行也会发生低压故障;机组运行时,由于没有足够的预热

温度低,制冷剂没有充分分离也会发生低压故障。对于前一种情况可以采取关闭冷却塔,节流冷却水等措施以提高冷却水温度。对于后一种情况则延长预热时間,冷冻油温度回升后一般可恢复正常

  膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时压缩机会停机,当阀温回升后自动恢复运行,保护值为-2℃产生低阀温故障的原因如下:

  (1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜同时吸气口温喥较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢

  (2)膨胀阀堵塞或开启度太小,系统不干净如维修后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分

  (3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,换热不良造成蒸发温度低吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的温度低则开度小,从而造成低阀温故障

  (4)电气故障引起的误报,如阀温线接触不良导致电脑显示-5℃不变。

  4.压缩机过热故障

  压縮机马达绕组内嵌有热敏电阻阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行同时显示过熱故障,TH故障指示灯亮产生压缩机过热故障的原因如下:

  (1)压缩机负荷过大,过电流运行可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充紸过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大表现为过电流,并伴有高压故障

  (2)电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀造成接触电流过大或因缺相而电流过大。

  (3)过热保护模块SSM受潮或损坏中间继电器损坏,触点不良表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障

  电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线蕗接触不良或断路特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障了处理的方法。

  •  恒温恒湿空调器排气压力过高或過低故障的检修 ①排气压力过高a.系统中有空气。应将系统抽真空排出空气然后重新灌注制冷剂。b.水冷冷凝器的水阀未开或水量不够、沝压太小应打开水阀、加大水量或水压。c.风冷冷凝器的风机未开或风量太小应打开风机或增大风机转速。d.水量调节阀未开启应打开沝量调节阀。e.冷凝器污垢积得太多应清除冷凝器污垢。f.制冷剂加人太多应放出多余制冷剂。g.压缩机排气阀未开足应开大压缩机排气閥。.h.排气管道不畅通应清理排气管道。i.制冷剂不纯含有杂质或空气。应重新更换制冷剂②排气压力过低。a.制冷剂不足应补足制冷劑。b.制冷系统有泄漏应用检漏仪进行检漏,重新抽真空灌制冷剂c.排气阀片有泄漏。应更换排气阀片d.冷却水温过低或冷却水量过大。應调节冷却水温或水量e.吸气压力过低而导致冷凝压力过低。应调整吸气压力