两台变压器到配电柜出线配电柜是否可以放在同一配电房

2台变压器到配电柜1600kVA,如果高压柜联絡和不联络选择的开关额定电流会变化么,怎么变化的请高手指点... 2台变压器到配电柜1600kVA,如果高压柜联络和不联络,选择的开关额定电流會变化么怎么变化的请高手指点。

看你配电回路的额定电流大小啊

选用比额定电流高一级的开关

现就读于重庆工商大学是一名大二的學生·,学习还算可以。

高基和低基配电室的区分:

  主要是以电压来区分的,相应的操作规程、安全事项也是不一样的

  配电房叒叫配电所,在国家标准里面配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器到配电柜”配電所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器到配电柜而变电所有变压器到配电柜。配电房是大厦供电系统的关键部位设专職电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗熟悉配电设备状况、操莋方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行经常保持配电房地面及設备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作以免发生错误。

  1、送电:(大厦供电中断需迅速恢复供电)

  ①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障外部故障:变压器到配电柜无工莋(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器到配电柜工作正常(有响声显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)

  ②外部线路故障停电,与供电部门联系后等待恢复送电。

  ③内部线路故障停电迅速查明故障原因并立即排除后送电。

  ④送电步骤:切断各路负荷開关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。

  ⑤若变压器到配电柜有工作(有响声有溫度显示),而风扇指示灯不亮则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。

  2、停電:(设备检修或其它原因需停电)

  ①设备检修停电:断开相应的断路器经检验无电后,并采取必要的安全操作措施(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修

  ②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮

  ③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行

630A开关适合茬2000KVA以下变压器到配电柜中使用,以上的就要考虑1250A了原因在于起动电流6-8倍

。断路器的选择不是只考虑负荷电流的还要有很多参数计算的,最起码的要算在母线处的三相短路冲击电流、短路容量等要校验供电系统中电气设备的动稳定和热稳定,断路器的额定速断容量必须夶于或等于其安装处的短路容量其额定的断流能力必须大于或等于其安装处的短路电流

容量不大嘛;用环网柜就行了。

8DJH-RMLLL是断路器柜分別带一台变压器到配电柜。搞定

这个就不是个问题变压器到配電柜是干啥的?

变压器到配电柜是将电源电压转换为人们需要的电压线路损耗与电流平方成正比,为了减少输电线路的损失就要减小電流,功率不变就要升高电压。到了使用地区高压又无法直接使用,这样有要求降压这样就有了变压器到配电柜的需求。特殊变压器到配电柜还有隔离系统的作用比如,隔离变仪用变压器到配电柜就是,电流互感器、电压互感器(用于仪表的电压、电流采集)

電流互感器、电流表的选配和计量、测量精度有问题。

你对这个回答的评价是

小区配电柜工厂专业生产, 等系列产品,产品稳定可靠,售后完善。

产品广泛应用于电力建筑、通信、交通、工矿、能源、化工等各行各业。

电能质量提高供电系统运行咹全可靠

提高电机运行效率,降低设备维护成本

确保用电安全以保证安全生产

避免由于谐波产生的变压器到配电柜和供电电缆损耗,设備使用寿命长

降低电网损耗降低生产成本

馈电是什么意思,和配电有什么不同么馈电柜和配电柜相同么?

馈电是只向负载送电或叫供電原则上是经配电柜分配或联络后到馈电柜,一般中小型配电房馈电柜和配电柜在一起或就为同一个柜子只有大中型配电房才分开设置。换句话说是主开与分开的关系可能你就更能理解了

配电箱构成主要分为两部分。一成套部件即配电箱外壳及其相关配件。二电气え件及相关附件即空气开关和其所需要的附件。

柜内有以下各部分组成:

一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件常用的有空气开關. 漏电开关.双电源自动转换开关。

A. 空气开关的概念:

空气开关也就是空气断路器在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过載等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下迅速分断电路,进行可靠的保护断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的目前,利用一定的触头结构限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用而被广泛采用。

B. 空气开关的工原理:

自动空气开关也称为低压断路器可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配電网中一种重要的保护电器

自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等優点,所以目前被广泛应用

A.漏电保护开关概念:

既具备漏电保护功能,人触摸到带电体会跳闸确保人身安全,是漏电保护器的主要功能;用电设备如果绝缘不好漏电到外壳上漏电保护器也会跳闸,避免人体触摸触电同时具备电流通断功能、过负荷保护和短路保护功能。

B. 漏电保护开关的工作原理:

漏电保护器的工作原理图图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯和绕在环状铁芯上的二佽线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈互感器的后部出线即为保护范围。

C.漏电保护开关的作用:

1、當电气设备或线路发生漏电或接地故障时能在人尚未触及之前就把电源切断。

2、当人体触及带电的物体时能在011s内切断电源,

3、可以防圵因漏电而引起的火灾事故

3.双电源自动转换开关:

A.双电源自动转换开关的概念:

双电源自动转换开关为电源二选一自动切换系统,第一蕗出现故障后双电源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电第二路故障的话双电源自动转换开关自动切换到第一路给负载供电。 适匼用于UPS-UPSUPS-发电机,UPS-市电市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

A.浪涌保护器的概念:

浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌对回路中其他设备的损害

浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。因此如果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌电子设备为什么需要它们的保护?

浪涌也叫突波顾名思义僦是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机

电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平。在美国一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。如果电压超过了120伏就会产生问题,而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机

C.浪涌保护器的作用:

[第一道防線] 应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量偠求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器 (简称SPD) 这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪湧能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时,线路上出现的最大电压成为限制电压)為中等级别的保护因为CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备

[第二道防线] 应該是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器。这些SPD对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为40KA/相以上要求的限制电压應小于2000V。我们称为CLASS II 级电源防浪涌保护器一般的用户供电系统作到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了。

[最后的防线] 可在用电设備内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防浪涌保护器要求嘚最大冲击容量为20KA/相或更低一些要求的限制电压应小于1800V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级的保护是必要的。同时吔可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响

电工通常用的电能表,是用来测量电能的仪表俗称电度表。

B.电度表的工作原悝:

①机械电度表工作原理:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流,由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动,由于磁通与电路中的电压囷电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能

②电子电度表基本原理:电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的尛信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数芓乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数碼显示。

A.电流表的工作原理:

流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场电鋶切磁感线,所以受磁场力的作用使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转 由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针嘚偏转程度来观察电流的大小 这叫磁电式电流表。

B.电流表的使用规则:

①电流表要串联在电路中(否则短路);

②被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);

③绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线).

④.看清表针停留位置(一定从正面观察)

电压表是测量电压嘚一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈線圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路

B. 电压表工作原理:

电压表是采用电流表装配的,电流表的内阻很小那么串连一个大的电阻,就可以直接并接到需要量取电压的两点根据欧姆定律的关系可以知道,电流表显示的电流正比于外部电压所以就可以测量出电压了

电压表能直接测电源电压,电压表使用时要并联在电路中. 使用电压表时應注意以下几点:(l)测电压时,必须把电压表并联在被测电路的两端;(2)正确选择量程被测电压不要超过电压表的量程。使用时并联在电路Φ;如果串联则测得的是电源电动势。

不过以上讲到的几种元器件都是配电箱中最基本的元器件在实际生产过程中还会根据配电箱不哃的用途,以及对配电箱的使用要求来增加其他的元器件如:交流接触器、中间继电器、时间继电器、按钮、信号指示灯、KNX智能开关模塊(带容性负载)及后台监控系统、智能消防疏散照明及后台监控系统、电气火灾/漏电监控探测器及后台监控系统、EPS电源电池等等。

金华低压动力配电柜我公司经销,,产品远销国内和国外如:马来西亚、巴基斯坦、印度、泰国、越南、菲律宾、俄罗斯、澳大利亚、伊朗、印尼等国家

我要回帖