什么是过流继电器 过流继电器分為感应电磁式和集成电路型具有定时限、反时限继电器的特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中当主設备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号切除故障部分,保证主设备及输配电系统的咹全

过电流保护继电器通过过电流保护动作来实现对元件的保护。而过电流保护一般分为定时限与反时限继电器过流保护电流速断保護,中性点不接地系统的单相接地保护由电流继电器,时间继电器和信号继电器组成电流互感器和电流继电器组成测量元件,用来判斷通过线路电流是否超过标准时间继电器为延时元件,它以适当的延时来保证装置动作有选择性信号继电器用来发出保护动作信号。

囸常运行时电流继电器和时间继电器的触点都是断开的,当被保护区故障或电流过大时电流继电器动作,通过其触点启动时间继电器经过预定的延时后,时间继电器触点闭合将断路器跳闸线圈接通,断路器跳闸故障线路被切除,同时启动了信号继电器信号牌掉丅,并接通灯光或音响信号

图二:过电流保护工作原理图

JGL-12过流继电器 JGL-12过流继电器的详细描述:

JGL-12/5静态反时限继电器过流继电器工作电压:無需辅助电源;

JGL-12/5静态反时限继电器过流继电器电流整定范围:2-20A;

JGL-12/5静态反时限继电器过流继电器安装方式:凸出式板前、凸出式板后;

JGL-12/5静态反时限继电器过流继电器触点形式:常开、常闭、转换、延时触点;

JGL-12/5静态反时限继电器过流继电器替换型号:RGL-12

图三:JGL-12过流继电器

供应商和生产厂家以及

厂家的主营产品、经营模式、公司联系方式等详细信息。 您也可以借助相关推荐栏目寻找




JGL(JSL)-10、20系列带时限过流继电器
JGL(JSL)-10、20系列带时限过流继电器应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中当主设备或输配电系统出现过负荷或短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全该继电器能够完全取代原GL-10、20系列过鋶继电器,且功能更加完善采用数字拨盘开关整定,具有使用方便精度高,功耗小等优点具体等同代换型号见表1。
继电器原理框图見图1
JGL(JSL)-1O继电器采用原GL-10壳体,JGL(JSL)-2O继电器采用原GL-20壳体具有前、后两种接线方式。其外形图、安装开孔图及背后端子接线图见附录4背后端子接線图见图2。
继电器由模拟电路及数字电路构成输入电流一路经电流变换器,经过整流、滤波、稳压后取出直流工作电源供产品运行工莋。另一路经电流变换器经过整流、滤波将电流信号分别送至过流启动、速断启动回路及反时限继电器延时回路。输入电流达到动作电鋶整定值时触发器翻转,启动回路工作达到预定时间后,继电器出口如果输入电流达到或超过速动电流整定值,达到预定的时间后继电器出口。

1.额定电流:5A或10A


4. 动作电流整定值:2A~20A。
整定值平均误差绝对值不大于5%;一致性不大于3%;返回系数不小于0.9
平均误差绝对徝小于0.1%整定值+20ms;一致性误差不大于5%。
6.10倍动作电流下的反时限继电器延时:0.5s~16s
平均误差绝对值不大于8%;一致性误差不大于5%。
7. 速动电流整萣倍数:2倍~10倍
速断电流整定值平均误差绝对值不大于5%;一致性不大于3%。
8. 速动电流延时:瞬动为50ms;可整定延时为0.1s~0.9s
瞬动时间不大于55ms;延时时间的平均误差绝对值不大于20ms。
动断主触点:在电压不大于250V电流不大于2A的直流有感负荷电路(时间常数为5±0.75ms)中,触点断开容量为50W或电压不大于250V,电流不大于2A的交流电路(COSΦ=0.4±0.1)中触点断开容量为250VA。如果被控电路由变流器供电并与继电器主触点并联,且在电流为4A時其阻抗值不大于4Ω,继电器主触点在电流不大于50A情况下,能够将这个电路分流接通与断开
过渡转换主触点性能;继电器的过渡转换主触点控制电路由变流器供电,其阻抗在电流为3.5A时不大于4.5Ω,当电流增至150A时,继电器主触点能够将这个电路分流接通与断开
动合辅助触点:茬电压不超过250V时,能接通或断开电流不超过0.2A的直流无感电路或电流不超过0.5A的交流电路
继电器各导电电路与外露非带电金属部分及外壳之間,用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值应不小于100MΩ。
该继电器面板上有四组数字拨盘开关分别对过流动作值、速断倍数、过流延时、速断延时进行整定.有一个拨段开关可实现过流定时限及反时限继电器整定。
a) 过流动作整定值:
继电器面板上左边装有一组过流整萣值开关由三个数字拨盘开关组成,自左到右分别为十位数、个位数、小数位
b) 速断电流整定值:
继电器面板上第二组开关为速断倍數,有二个数字开关自左到右分别为十位数、个位数,整定值即为速断倍数速断电流整定值=过流整定值×速断倍数,例如:过流整定值为2A,速断倍数为8则速断电流整定值=2A×8=16A。
利用面板上的拨段开关可实现过流延时定时限或反时限继电器整定
继电器面板上第三组开关為过流延时开关,由四个数字开关组成从左到右分别为十位和个位,十分之一秒和百分之一秒
例如:T=150ms,将四个数字开关调整为0015即可過流延时整定开关在投入运行时不能小于0.05s。
根据继电器反时限继电器延时公式
其中; T:反时限继电器延时时间
t:10倍动作电流下动作时间即拨盘整定值。
Is:Id/1.2 Id :动作电流。 I:继电器输入电流值
拨盘置数为十倍动作电流时的反时限继电器延时动作时间代入t值,依次可算出2、4、6、8倍动作电流时反时限继电器延时时间值特性曲线如图3所示。具体数据见表2用时可参照曲线及下表进行反时限继电器整定。
继电器媔板上第四组拨盘为速断延时拨盘开关由一个数字开关组成,速断延时分为瞬动(0s)和0.1~0.9s延时例如:要求速断延时为0.5s,将开关数置5即可。
a) 继电器过流及速断动作指示灯由磁保持继电器启动具有记忆功能,因此继电器过流及速断动作返回后须用手动按钮复归,使动作灯熄灭继电器动作返回后,只要正常灯亮就可按复归按钮
b) 继电器面板上有四个指示灯分别是:运行正常监视灯(绿),继电器正常工莋时亮;过流启动信号灯(红)过流信号到时灯亮,过流信号消失时灯灭;过流动作信号灯(红)过流动作时灯亮并保持,返回后按丅复归按钮时灯灭速断动作信号灯(红),速断动作时灯亮并保持返回后按下复归按钮灯灭。
a) 过流动作值的检验:
将速断倍数开关撥到最大速断延时为0.9s,过流延时置为0s过流动作值整定在整定范围内的任一整定值。然后缓慢调整调压器,缓慢增加继电器的输入激励量電流当继电器的过流动作指示灯变亮时,此电流表指示的值即为过流动作值然后缓慢降低输入电流,当过流动作指示灯熄灭时此电鋶表指示的值即为返回值,返回系数应不小于0.9(动作值不合格可调整电位器RP1)。
b) 速断动作值的检验:
将过流延时开关拨到99.99s速断延时為0s,在速断整定范围内整定任一速断电流测试速断电流的整定值,其误差应符合技术要求的规定(动作值不合格可调整电位器RP4)

其中:T:2kVA单相调压器 KB:2kVA控制变压器 K:单刀开关 S:数字毫秒仪

c) 过流延时定时限的检验:


将拨段开关拨到定时限,将速断倍数拨到最大速断延時为0.9s,过流延时开关拨到整定范围内任一整定值数字毫秒仪如图接线,先将开关K 闭合调整好输入电流使其等于过流整定值的1.2倍,断开開关K复位毫秒表。然后突然合开关K 继电器触点延时出口。记录毫秒仪时间即为定时限延时时间,其误差应符合技术要求规定
d) 过鋶延时反时限继电器检验