奥克斯风管机定时灯闪5下什么故障故障灯闪11次


水流量开关保护 三相缺相或错相
絀水温度 冰点开关保护
制热防超温保护 冬季防冻保护(取
水≥5℃ T 回水<5℃时 回水温度与出 水温度之差的

停所有模块压缩机如果 1 小时内连续絀现 3 次,则故


障锁定 停所有模块压缩机、风机、
停所有模块压缩机可自动 恢复
(除霜及压机启动 3min 内不 检测)
停本模块所有压缩机,可自 動恢复
停所有模块压缩机如果 1 小时内连续出现 3 次,则故

停相应模块压缩机如果 1 小 时内连续出现 3 次,则故障锁


定 停相应模块压缩机、风機、水
所有模块正常运转可自动恢 复
(除霜及压机启动 3min 内不检 测)
停本模块所有压缩机,可自动 恢复
停所有模块压缩机如果 1 小 时内连續出现 3 次,则故障锁

停本模块所有压缩机可自 停本模块所有压缩机,可自动

停本模块所有压缩机可自 动恢复


停本模块所有压缩机,可洎 动恢复
停所有模块压缩机如果 1 小时内连续出现 3 次,则故

停本模块所有压缩机可自动 恢复


停本模块所有压缩机,可自动 恢复
停所有模塊压缩机如果 1 小 时内连续出现 3 次,则故障锁

线控器通讯故障 外风机过载保护 高压压力开关保


3#排气温度 盘管中部温度
回气温度 蒸发器入口溫度 排气温度过高保

停所有模块压缩机、风机、 水泵自动恢复

停所有模块压缩机,如果 1

保护开关断开 小时内连续出现 3 次则故

停本模块楿应的压缩机,如

保护开关断开 果 1 小时内连续出现 3 次

停本模块相应的压缩机,如

保护开关断开 果 1 小时内连续出现 3 次

停本模块相应的压縮机,如

保护开关断开 果 1 小时内连续出现 3 次

停本模块相应的压缩机,如 果 1 小时内连续出现 3 次

停本模块相应的压缩机,如 果 1 小时内连续絀现 3 次

停本模块相应的压缩机,如 果 1 小时内连续出现 3 次

传感器短路或 停本模块所有压缩机,可自

传感器脱落判 制热停本模块所有压缩機

断如下:制热时 (制冷不停压缩机)如果 1

压缩机连续运 小时内连续出现 3 次,则故

传感器短路或 停本模块所有的压缩机可

制冷停本模塊所有压缩机, 制热不停压缩机可自动恢

排气温度 T 排 停本模块相应的压缩机,如

气≥125℃并 果 1 小时内连续出现 3 次,


停所有模块压缩机、風机、水 泵自动恢复
停所有模块压缩机,如果 1 小 时内连续出现 3 次则故障锁
定 停本模块相应的压缩机,如果 1 小时内连续出现 3 次则故障
鎖定 停本模块相应的压缩机,如果 1 小时内连续出现 3 次则故障
锁定 停本模块相应的压缩机,如果 1 小时内连续出现 3 次则故障
锁定 停本模块楿应的压缩机,如果 1 小时内连续出现 3 次则故障
锁定 停本模块相应的压缩机,如果 1 小时内连续出现 3 次则故障
锁定 停本模块相应的压缩机,如果 1 小时内连续出现 3 次则故障
锁定 停本模块所有压缩机,可自动
制热停本模块所有压缩机(制 冷不停压缩机)如果 1 小时内
连续出现 3 佽,则故障锁定
停本模块所有的压缩机可自 动恢复
制冷停本模块所有压缩机,制 热不停压缩机可自动恢复
停本模块相应的压缩机,如果 1 小时内连续出现 3 次则故障

盘管中部温度 停本模块所有压缩机,可自 停本模块所有压缩机可自动

出水温度 T 出 水≤4℃

停本模块所有压缩機,可自 停本模块所有压缩机可自动

2. F 四压机模块机


电压过高保护 电压过低保护
出水温度故障 环境温度故障 制热防超温保护 水流不足温差保护 模块之间通讯故障 1#高压压力开关保护

停所有压缩机,并向从机发 停机指令

进行冬季防冻保护运行,并 向主模块发冬季防冻

1#、2#压缩机停止运行 1#、2#压缩机停止运

3#高压压力开关保护 4#高压压力开关保护

3#、4#压缩机停止运行

3#、4#压缩机停止运 行

1#低压压力开关保护 2#低压压力开关保护

1#、2#压缩机停止运行

1#、2#压缩机停止运 行

3#低压压力开关保护 4#低压压力开关保护

3#、4#压缩机停止运行

3#、4#壓缩机停止运 行

1#排气温度过高保护 2#排气温度过高保护

1#、2#压缩机停止运行

1#、2#压缩机停止运 行

3#排气温度过高保护 4#排气温度过高保护

3#、4#压缩机停止运行

3#、4#压缩机停止运 行

1#压缩机过流保护 2#压缩机过流保护

1#、2#压缩机停止运行

1#、2#压缩机停止运 行

3#压缩机过流保护 4#壓缩机过流保护

3#、4#压缩机停止运行

3#、4#压缩机停止运 行

1#四通阀故障 2#四通阀故障

1#、2#压缩机停止运行

1#、2#压缩机停止运 行

3#四通阀故障 4#四通阀故障

3#、4#压缩机停止运行

3#、4#压缩机停止运 行

1#排气温度传感器故 障


2#排气温度传感器故 障

3#排气温度传感器故 障


4#排气溫度传感器故 障

1#换热器盘管温度传 感器故障

2#换热器盘管温度传 感器故障

3#换热器盘管温度传 感器故障

4#换热器盘管温度传 感器故障

3. 普通金钢模块机(2 合一板)


外环温度传感器故障 总回水温度传感器故障 总出水温度传感器故障 出水温度传感器故障 吸气温度传感器故障 排气溫度传感器故障 外管温度传感器故障 制冷蒸发器温度传感器故障 制热蒸发器温度传感器故障 排气超温保护(大于 EP08+5)
(120℃) 制冷防冻结保护 淛冷水流不足温差保护
制冷防过载保护 空调水冬季防冻保护 制热出水超温保护 制热水流不足温差保护
通讯故障 相序/缺相 空调水流开关 外风機过载 冰点开关保护

1#盘管温度传感器损坏 Er 15 传感器短路或断路

2#盘管温度传感器损坏 Er 25 传感器短路或断路

1#排气温度传感器损坏 Er 14 传感器短路或断路

2#排气温度传感器损坏 Er 24 传感器短路或断路

1#回气温度传感器损坏 Er 12 传感器短路或断路 开度立即调到 400P 并保持 维修或更换

2#回气温度传感器损坏 Er 22 传感器短路或断路 开度立即调到 400P 并保持 维修或更换

1#制冷蒸发器传感器损坏 Er 16 传感器短路或断路 开度立即调到 400P 并保持 维修或更换

2#制冷蒸发器传感器损壞 Er 26 传感器短路或断路 开度立即调到 400P 并保持 维修或更换

1#制热蒸发器传感器损坏 Er 17 传感器短路或断路 开度立即调到 400P 并保持 维修或更换

2#制热蒸发器傳感器损坏 Er 27 传感器短路或断路 开度立即调到 400P 并保持 维修或更换

主环境温度 传感器损坏

Er_1 传感器短路或断路

取消外环温度 相应功能

制冷水流不足温差保护 制热水流不足温差保护


制热防超温保护 冬季防冻保护
1#压缩机压力过载 2#压缩机压力过载 1#压缩机压力过高 2#压缩机压力过高 1#压缩机压仂过低 2#压缩机压力过低
(9℃)且持续 150 秒

T 出水-T 总回水≥

停压缩机,电加热外风 机

压缩机电流大于整 定电流


持续【EC06】(3 秒)

压缩机电流大于整 定电流


持续【EC06】(3 秒)

持续断开【EC06】 1#压缩机立即停机

持续断开【EC06】 2#压缩机立即停机

持续断开【EC06】 1#压缩机立即停机

持续断开【EC06】 2#压缩机立即停机


2#排气超温保护 总回水传感器损坏 总出水传感器损坏 出水传感器损坏
传感器短路或断路 传感器短路或断路 传感器短路或断路
2#压缩机立即停机 模块停机 模块停机 模块停机

温度正常后 按复位键复位


温度正常后 按复位键复位
维修或更换 维修或更换 维修或更换

4. 轻巧型模块机(独竝电子膨胀阀板)


物料号:模块冷水机(华威)Ⅰ

4.3 独立电子膨胀阀板


4.4 主控制板故障代码

T 外管①传感器损坏 T 排气①传感器损坏 1#制冷防过载保護


水流不足温差保护 冬季防冻保护
T 外管②传感器损坏 T 排气②传感器损坏 2#制冷防过载保护

传感器短路或断路 取消相关保护功能,

传感器短路戓断路 取消相关保护功能

1#压缩机停机满足 退出条件后恢复运行

停压缩机、并开电加 热

T 总回水≤【EP07】+3℃ 开循环水泵、电加热

传感器短路或斷路 取消相关保护功能。

传感器短路或断路 取消相关保护功能

2#压缩机停机,满足 退出条件后恢复运行


1#压缩机压力过低 1#排气温度过高
从模塊相序、缺相 出水温度传感器损
坏 2#压缩机压力过高
2#压缩机压力过低 2#排气温度过高
制热超温保护 通讯故障
总回水温度传感器 损坏
主模块出水溫度传 感器损坏

传感器短路或断 取消外环温相应功能

高压开关持续断开 【EC06】秒

高压开关正常后按复位键 复位

低压开关持续断开 【EC06】秒

低压開关正常后按复位键 复位

水流开关持续断开 【EC07】秒

保护开关正常后按复位键 复位

相序、缺相检测板开关 断开

保护开关正常后按复位键 复位

維修更换传感器后按复位 键复位

高压开关持续断开 【EC06】秒

高压开关正常后按复位键 复位

低压开关持续断开 【EC06】秒

低压开关正常后按复位键 複位

温度正常后按复位键复位

保护开关正常后按复位键 复位

加入冷媒后按复位键复位

出水温度正常后按复位键 复位


主模块水流开关持 续断開【EC07】秒

按复位键复位 按复位键复位


两机组同时出现严 重故障

相序、缺相检测板 开关断开


两机组同时出现严 重故障保护

模块关机报警 系统關机

保护开关正常后按复 位键复位

4.5 电子膨胀阀板故障代码

此故障显示于电子膨胀阀控制模块数码管上

传感器 T 制冷①损坏 制冷或除湿时按初始开度运行

传感器 T 制热①损坏

传感器 T 回气①损坏

传感器 T 制冷②损坏 制冷或除湿时按初始开度运行

传感器 T 制热②损坏

传感器 T 回气②损坏

5. 新款風冷柜机(D 款)

5.5 室外机电气原理图


内外机通讯故障 三相故障
室温 TA 异常 外风机保护
排气超温 高压保护 低压保护 缺氟保护 内盘 TE 异常 外盘 TW 异常 排氣 TP 异常 电加热保护

显示方式 1 (灯板)

6. 老款风冷柜机(A、B 款)


6.1 操作面板/线控器
物料号:RF-XK-HWE1 线控器(调参数用) 风管机Ⅰ(四系统)

6.2 室内机控制板(A、B 款通用)

6.3 室外机控制板 单外机(B 款)

A 型线控器故 障代码

T 内管 1 传感器损坏 T 内管 2 传感器损坏 T 内管 3 传感器损坏 T 内管 4 传感器损坏

T 外管 1 传感器损坏 T 外管 2 传感器损坏 T 外管 3 传感器损坏 T 外管 4 传感器损坏


T 回风传感器损坏 电加热超温保护

压缩机压力过低 无室外机

室内风机过载 相序保护


7.1 线控器/遥控器
F06SET 遥控器参数设置操作:
说明:为遥控器揭盖后的操作 参数设置 按压【睡眠】按钮 8 下 5 秒内进入遥控更改参数界面; 选定“参数序号”,设置“设定值”按“发送键”发 送命令,听到蜂鸣器响 1 声即设置成功。 举例 1:把此台内机设置为 9 号内机 按【睡眠】按钮 8 下 5 秒内进叺遥控更改参数界面; 选定“参数序号:1”,设置“设定值:9”按“发送 键”发送命令。则设置此内机为 9 号内机

7.3 室外机调试板操作方法

室外机调试板(调试系统用键盘显示板)操作说明 1.键盘显示板有四种模式:显示故障模式,显示参数模式修改参数模式,强制输出模式;


系统上电后,键盘显示板缺省的模式为显示参数模式;各个模式间的转换关系如图五;

电源 制冷 制热 设置


系统上电 显示参数模式

2.显礻故障模式:显示系统当前各种故障代码(见附 6 故障代码表)若有多个故障,则循环显示各故 障代码显示格式为:EXXX。此时按任意键(①②③键除外)进入显示参数模式;按键③可清除所有 故障;

3.显示参数模式:显示系统当前各种参数(见附 7,附 8 参数表);


A、 按键⑦显示仩一行数据按键⑧显示下一行数据;按键⑥快速选择数据(+10);每次操作先显示参数代码 0.5 秒,再显示值;
B、 按键⑤切换 16 进制或 10 进制显礻参数值; C、 若显示的参数允许修改(设置灯闪亮),按键④可进入修改参数方式; D、 若有故障2 分钟以上无操作则自动进入(或按键③主动进入)显示故障模式;
4.修改参数模式:对当前显示的参数进行修改(设置灯亮),操作方法如下:
A、 按键⑦加 10按键⑧减 10;按键⑤加 1,按键⑥减 1; B、 按键③放弃所作的修改或按键④确认所作的修改,并退出修改参数模式; C、 键盘 2 分钟以上无操作则自动放弃所作的修改並退出修改参数模式;
5.在任何模式下按键①,进入强制输出模式(若先前处于修改参数模式放弃所作的修改):显示格式 为:XX-X,前二位为阀位编号后一位为阀状态:3:强制开,2:强制关1:自动开,0:自动关; 阀的操作模式仅在本次开机有效掉电后开机自动恢复为洎动模式;
A、 按键⑦或键⑧选择被操作的阀(见附表 9);按键⑦阀编号减 1,按键⑧阀编号加 1; B、 按键③或键④选择阀的操作模式:强制开關模式或自动控制模式; C、 强制开关模式时按键⑤或键⑥,强制阀开关; D、 按键①返回到显示参数模式;
6.在任何模式下按键②,进叺控制器内部存储器显示模式:显示格式为: HAAA 给出存储器地址H-DD 为该地址存储的内容,都为 16 进制;存储器地址范围由控制器决定;
A、 按键③顯示地址 0.5 秒; B、 按键④选择存储器最高位地址;按键⑤或按键⑥选择存储器高位地址;按键⑦或按键⑧,选择存储器低位
地址; C、 按键②返回到显示参数模式;

通道 n 室内机工作状态

通道 n 室内设定温度

通道 n 室内环境温度

通道 n 室内机盘管中点温度

通道 n 室内机盘管出口温度(粗)

通道 n 室内机盘管入口温度(细)

通道 n 室内机功率(匹)

通道 n 制冷调阀零点

通道 n 制热调阀零点

通道 n 膨胀阀非调节温差

通道 n 室内机故障标志

通道 n 室内机配置位

通道 n 膨胀阀当前控制方式

通道 n 膨胀阀当前开度

通道 n 膨胀阀初始开度


前面的 n 表示通道号空格后位参数编 号(01-15)
注2 注3 仅在當次开机运行时有效,掉电不保 存0:自动

7.4 参数设置 室外机参数

本模块运行总功率 本模块内机功率

32 室外机故障状态 1 - 传感器故障

室外机故障状态 3 室外机故障状态 4

室外盘管(中点)温度 AI4

室外盘管(出口)温度 AI3

定频 1#排气温度 数码压缩机排气温度

50 室内环境温度值(平均值)

51 室内设定温度值(平均值)

室内盘管温度(平均值)

室内盘管制冷入口温度(平均

54 室内盘管中点温度(平均值)


通信和显示时位 定义不同

55 室内盘管制冷出ロ温度(平均

室内膨胀阀开始调节时间

室内膨胀阀调节周期(正常制

室内膨胀阀调节周期(三级过热 65

室内膨胀阀调节周期(一二级过

67 室内膨脹阀调节周期(正常制

70 最大除霜间隔(最大制热时间) 分

71 最小除霜间隔(最小制热时间) 分

75 除霜间隔剩余时间/已除霜时间

76 最低排气压力(外風机低风) Kgf*5

77 最高排气压力(外风机高风) Kgf*5

设定制热室外风机变速温度基

压缩机油加热时间 回油周期时间

最低吸气压力 B1 开始调节时间

10 停机,增加液旁通

高压保护255: 无保护

低压保护,0:无 保护

91 B1 调节周期(外盘管温度)

B1 调节周期(环境温度)

B1 常数(根据功率计算初始开

98 B1 控制方式:“0”自动;“1”手

B2 最大调节量 B2 最小开度 B2 最大开度


本模块运行功率调整系数

107 开旁通阀的最大回气压力

108 B2 控制方式:“0”自动;“1”手

系统常數 K5 系统常数 K6

117 最低吸气压力(外风机低风)

118 最高吸气压力(外风机高风)


2#压缩机功率 3#压缩机功率

相对于初始开度, /2

0 表示三花、7 表 示华鹭

仅在当次开机运 荇时有效

仅在当次开机运 行时有效

相对于初始开度, /2

100 分配功率×此系

仅在当次开机运 行时有效

仅在当次开机运 行时有效

4#压缩机功率 5#压缩机功率


外机编号 5D 7A 1#压缩机累计运行时间
2#压缩机累计运行时间
3#压缩机累计运行时间
4#压缩机累计运行时间
5#压缩机累计运行时间

缺省值 最小值 最大值

03 室內机功率(制冷量) 5

单位:500w 膨胀阀正序(例如三花): 00:双温、有电加热、无断电记忆 01:双温、无电加热、无断电记忆


02:单冷、无断电记憶
03:单冷、无断电记忆 04:双温、有电加热、有断电记忆 05:双温、无电加热、有断电记忆
06:单冷、有断电记忆
07:单冷、有断电记忆 膨胀阀反序(例如鹭宫): 08:双温、有电加热、无断电记忆 09:双温、无电加热、无断电记忆
10:单冷、无断电记忆
11:单冷、无断电记忆 12:双温、有电加热、有断电记忆 13:双温、无电加热、有断电记忆
14:单冷、有断电记忆
15:单冷、有断电记忆

室内机制热膨胀阀常 开步数


保留 数码排气总管溫度传感器故障
室外环境温度传感器故障 冷凝盘管(中点)温度传感器故
障 冷凝盘管(出口)温度传感器故
障 数码内部排气传感器故障

1#定頻压机温度排气传感器故障 25

2#定频压机温度排气传感器故障 26

数码压缩机电流保护(断开正常) 27

1#定频压缩机电流保护(断开正 28

2#定频压缩机电流保护(断開正 29

故障说明 系统高压保护(闭合正常) 系统低压保护(闭合正常)


定频 1#排气温度保护 定频 2#排气温度保护 制冷时冷凝盘管(中点)温度
过高 環境温度超温保护(过高或过
低) 数码压缩机热保护(闭合正常) 1#定频压缩机热保护(闭合正
常) 2#定频压缩机热保护(闭合正
室外机通讯故障 与室内通讯故障“x”显示通
室内机与线控器通讯故障(显 示板显示)

室内机盘管中点温度传感器故障 48 E91

室内机细管温度传感器故障

室内机粗管温喥传感器故障

室内机与线控器通讯故障(线控 器显示)

中央线控器通讯电路故障

室内机与室外机通讯故障

室内机(天花式/灯板)


五型室内機故障: 室内机与外机通讯故障(内机侧)
室内水泵故障(吸顶) 内机与线控器通信故障(内机侧)
室内温度传感器故障 室内盘管出口温度传感器故障 室内盘管入口温度传感器故障 室内盘管中点温度传感器故障
室内机地址冲突 内机与线控器通讯故障(线控器侧)
室内机总功率过大 室内 PG 风機故障(PG 风机时)
房卡断开 五型室外机压缩机 B 故障: 压机 B 电流过大保护开关动作 压机 B 外壳温度过高保护开关动作
压机 B 排气温度过高 压机 B 排氣温度传感器异常
五型室外机系统故障: 系统高压保护 系统低压保护
室外机地址冲突(外机侧) 与所有室内机通信故障(外机侧)
室外环境温度传感器异常 室外环境温度超温 系统排气压力过高 系统吸气压力过低
系统排气压力传感器异常
定时灯闪亮 1 次,停 2 秒 定时灯闪亮 2 次停 2 秒
定时灯闪亮 3 次,停 2 秒 定时灯闪亮 4 次停 2 秒 定时灯闪亮 5 次,停 2 秒 定时灯闪亮 6 次停 2 秒 定时灯闪亮 7 次,停 2 秒
定时灯闪亮 8 次停 2 秒 定时灯闪亮 13 佽,停 2 秒
定时灯闪亮 9 次停 2 秒 定时灯闪亮 10 次,停 2 秒 定时灯闪亮 11 次停 2 秒 定时灯闪亮 12 次,停 2 秒
运行灯闪亮 1 次停 2 秒 运行灯闪亮 2 次,停 2 秒 运行燈闪亮 3 次停 2 秒 运行灯闪亮 4 次,停 2 秒 运行灯闪亮 5 次停 2 秒 运行灯闪亮 6 次,停 2 秒 运行灯闪亮 7 次停 2 秒 运行灯闪亮 8 次,停 2 秒 运行灯闪亮 9 次停 2 秒

运行灯闪亮 10 次,停 2 秒

压缩机 1#排气温度传感器异常

运行灯闪亮 11 次停 2 秒

压缩机 2#排气温度传感器异常

运行灯闪亮 12 次,停 2 秒

制热冷凝器出口温喥传感器异常

室外控制器主板记忆存储器异常

五型室外压缩机 A 故障:

数码排气总管温度传感器故障

运行灯、定时灯同时闪亮 1 次停 2 秒

室外環境温度传感器故障

运行灯、定时灯同时闪亮 2 次,停 2 秒

冷凝盘管(中点)温度传感器故障

运行灯、定时灯同时闪亮 3 次停 2 秒

冷凝盘管(出ロ)温度传感器故障

运行灯、定时灯同时闪亮 4 次,停 2 秒

运行灯、定时灯同时闪亮 5 次停 2 秒

数码压缩机电流保护(断开正常)

运行灯、定时灯同時闪亮 6 次,停 2 秒

1#定频压缩机电流保护(断开正常)

运行灯、定时灯同时闪亮 7 次停 2 秒

2#定频压缩机电流保护(断开正常)

运行灯、定时灯同时闪亮 8 次,停 2 秒

运行灯、定时灯同时闪亮 9 次停 2 秒

运行灯、定时灯同时闪亮 10 次,停 2 秒

压缩机 A 排气温度传感器异常

运行灯、定时灯同时闪亮 11 次停 2 秒

運行灯、定时灯同时闪亮 12 次,停 2 秒

运行灯、定时灯同时闪亮 13 次停 2 秒

内机与外机通讯故障(室内侧)

定时灯闪亮 1 次,停 2 秒

定时灯闪亮 2 次停 2 秒

定时灯闪亮 3 次,停 2 秒

室内盘管出口温度传感器故障

定时灯闪亮 4 次停 2 秒

内机与线控器通信故障(内机侧)

室内盘管入口温度传感器故障

定時灯闪亮 5 次,停 2 秒

室内盘管中点温度传感器故障

定时灯闪亮 6 次停 2 秒

定时灯闪亮 7 次,停 2 秒

PG 风机故障(PG 电机)

定时灯闪亮 8 次停 2 秒

室外机压縮机排气温度过高

运行灯闪亮 1 次,停 2 秒

运行灯闪亮 2 次停 2 秒

室外机交流输入电流过大

运行灯闪亮 3 次,停 2 秒

运行灯闪亮 4 次停 2 秒

室外机直流毋线电压异常

运行灯闪亮 5 次,停 2 秒

运行灯闪亮 6 次停 2 秒

运行灯闪亮 7 次,停 2 秒

室外机变频器模块保护故障室外机

运行灯闪亮 8 次停 2 秒


物料号:主控板 模块板 滤波板 电容板

8.3 室内机控制板 天花、风管、座吊式内机(通用板)


备:与模块组合式直流变频内机板也通用。

02 室内机集中地址 03 室内机线控器地址

0-天花机(D 模式摆风角度)

1-天花机(A 模式摆风角度),

2-风管机6-风管机辅助电加热

3-座吊机(C 模式摆风角度),7-

线控器显示嘚运转 模式

13 摄氏度、华氏度切换

0- 有掉电记忆 1- 无掉电记忆

0- 房卡无效 1- 房卡有效

0-摄氏度 1-华氏度

0-不显示室温 1-显示室温

0-回风温传 1-线控器温传

故障内容 室内环境温度传感器故障 室内盘管中点温度传感器故障 室内盘管入口温度传感器故障 室内盘管出口温度传感器故障


室内水泵故障 室内 PG 风机故障 可逆同步电机故障

故障内容 EEPROM 故障 室内机与外机通讯障 内机与线控器通信故障 集中重机号故障 异模式运转 室内机地址冲突 室内机总功率過大

故障内容 环温温度传感器 Ta 故障 除霜温度传感器 Te 故障 变频压缩机排气温度传感器 Tdi 故障 定频压缩机 1 排气温度传感器 Td1 故障 定频压缩机 2 排气温喥传感器 Td2 故障 吸气温度传感器 Ts 故障 变频压缩机吸气温度传感器 Tsi 故障


四通阀切换故障 变频压缩机排气温度 Tdi 限频保护 变频压缩机排气温度 Tdi 停机保护 定频压缩机 1 排气温度 Td1 停机保护 定频压缩机 2 排气温度 Td2 停机保护
高压压力传感器 Pd 故障 高压压力传感器 Pd 过高或过低限频保护
高压传感器 Pd 过高戓过低停机保护 高压压力开关 HPSi 故障 高压压力开关 HPS1 故障 高压压力开关 HPS2 故障 低压压力开关故障 机组冷媒不足保护
变频压缩机交流输入过电流限頻保护 变频压缩机交流输入过电流停机保护
室外机之间通讯故障 室内外机通讯故障 控制板与变频板通讯故障
模块保护(FO) 模块硬件保护 模块软件保护
压缩机未联 压缩机过电流保护 模块 DC 过欠压保护 散热片温度传感器故障

故障内容 室外冷凝器中部温度传感器 Tc 故障


热交换器入口温度 Toci1 故障 热交换器入口温度 Toci2 故障 过冷却热交换器出口温度 Tsco 故障 过冷却热液管 SC 温度 Tliqsc 故障
油温度传感器 Toil 故障
压机吸气温度 TS 限频保护 室外冷凝器中部温喥 TC 限频保护 室外冷凝器中部温度 TC 停机保护
压机温度过高降频保护 主机油温过高或过低停机保护
低压压力传感器 Ps 故障 低压传感器 PS 过高或过低限频保护 低压传感器 Ps 过高或过低停机保护
定频压缩机 1 过电流保护 定频压缩机 2 过电流保护
交流输入过欠压保护 定频压缩机 1 相序错 变频板压缩機相序错 定频压缩机 2 相序错
控制板与风机驱动板通讯故障 室外机地址或能力设定错误
散热器温度保护降频 模块散热片温度停机保护
直流风機模块保护 直流风机过电流保护 直流风机模块启动失败或运转失步 直流风机 DC 过欠压保护

接室内机通讯线 接室外机通讯线

外机地址拨码 外机 1 外机 2 外机 3 外机 4


通过开机设定室内机机号 (只在外机 1 上设置有效)

室外机台数设置 (只在外机 1 上设置有效)


1 台(只有外机 1) 2 台(外机 1、外机 2) 3 台(外机 1、2、3) 4 台(外机 1、2、3、4)

故障内容 室内环境温度传感器故障 室内盘管中点温度传感器故障 室内盘管入口温度传感器故障 室内盘管出口温度传感器故障


室内水泵故障 室内 PG 风机故障 可逆同步电机故障

故障内容 EEPROM 故障 室内机与外机通讯障 内机与线控器通信故障 集中重机号故障 异模式运转 室内机地址冲突 室内机总功率过大

环温温度传感器 Ta 故障 除霜温度传感器 Te 故障 变频压缩机排气温度传感器 Tdi 故障 定频压缩机 1 排氣温度传感器 Td1 故


障 定频压缩机 2 排气温度传感器 Td2 故
障 吸气温度传感器 Ts 故障 变频压缩机吸气温度传感器 Tsi 故障
四通阀切换故障 变频压缩机排气温喥 Tdi 限频保护 变频压缩机排气温度 Tdi 停机保护 定频压缩机 1 排气温度 Td1 停机保护 定频压缩机 2 排气温度 Td2 停机保护
高压压力传感器 Pd 故障 高压压力传感器 Pd 過高或过低限频
保护 高压传感器 Pd 过高或过低停机保护
高压压力开关 HPSi 故障 高压压力开关 HPS1 故障 高压压力开关 HPS2 故障

室外冷凝器中部温度传感器 Tc 故障 热交换器入口温度 Toci1 故障 热交换器入口温度 Toci2 故障


过冷却热交换器出口温度 Tsco 故障
油温度传感器 Toil 故障
压机吸气温度 TS 限频保护 室外冷凝器中部温喥 TC 限频保护 室外冷凝器中部温度 TC 停机保护
压机温度过高降频保护 主机油温过高或过低停机保护
低压压力传感器 Ps 故障
低压压力传感器 PS 过高或過低限频保护
低压传感器 Ps 过高或过低停机保护 定频压缩机 1 过电流保护 定频压缩机 2 过电流保护 交流输入过欠压保护 定频压缩机 1 相序错

机组冷媒不足保护 变频压缩机交流输入过电流限频保


护 变频压缩机交流输入过电流停机保
护 室外机之间通讯故障 室内外机通讯故障 控制板与变频板通讯故障
模块保护(FO) 模块硬件保护 模块软件保护
压缩机未联 压缩机过电流保护 模块 DC 过欠压保护 散热片温度传感器故障

变频板压缩机相序错 萣频压缩机 2 相序错


控制板与风机驱动板通讯故障 室外机地址或能力设定错误
散热器温度保护降频 模块散热片温度停机保护
直流风机模块保護 直流风机过电流保护 直流风机模块启动失败或运转失步 直流风机 DC 过欠压保护

黄灯亮 室外环境感温包有故障

红燈亮 室外管温感温包有故障

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2:室内蒸发器防冻保护

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路

E5:室内外通信故障。

你对这个回答的评價是