一个隔离器带几个点有带液晶显示的吗?

请问一个消防回路可以带多少点甴什么决定我用的是海湾产品
海湾8313的一个隔离器带几个点如果A端子没有与Z01短接时,该设备可以输出电流为170mA(最多可接入50个编码设备)当A與Z01短接时,可以输出电流为270mA(最多可接入100个编码设备)

最新回答 (8条回答)

海湾总线一个隔离器带几个点后面可以带几个点,请大神指教
消防囙路可以带多少个点是由消防主机的容量决定的好像有64,128.。。总线一个隔离器带几个点好像可以加很多的,只要不超过主机总容量總线一个隔离器带几个点也可以看做是一个点。@mad@只知道这些了
问一下厂家每个厂家不一样的
海湾的,一个回路带得比较多255个记得好像。
有个规范不允许超过32个点山东临沂图审开始提了
采纳数:1 获赞数:7 LV2

不算点位总線一个隔离器带几个点只起隔离故障的作用,不需编码所以不占报警点位数

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 一个隔离器带几个点 的文章

 

随机推荐