海尔kfr-35g/e2bp变频大金空调kfr35g bp外机刚换主板压机启动5秒就停了过十分钟内机显示e7

只能看出来这是一台3匹定频大金涳调kfr35g bp三级能效

这是个3P 机~问题是不是应该补充一下,不晓得你想问什么~

含义应是:制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 故障点:查內机管温传感器电路,如果室温较高也是正常的限频状态,不用修.

3匹冷暖大金空调kfr35g bp你想知道什么?

这是个3P 机~问题是不是应该补充一下不晓嘚你想问什么~

海尔72CAJ13大金空调kfr35g bp那里能配到遥控器

这款价格在一万以上,是目前天樽系列的

格兰仕大金空调kfr35g bp故障代码 VFD或LED屏显示 故障代码 F6 或 FF 06 表示PG電机故障 F7 或 FF 07 表示室温传感器故障 F8 或 FF 08 表示室内管温传感器故障 F9 或 FF 09 表示室外管温传感

  该机T4与排气温度对接错误导致整机不定期出现E5室外管温度传感器故障

  一、确认故障信息。此大金空调kfr35g bp最初报修时室内机显示E5室外T3管温度传感器故障维修师傅巳多次上门更换了室外所有传感器、室外电控板,但故障仍无消除

  二、确认故障范围。根据维修师傅描述初步确定故障点仍在室外侧。因前期更换了室外电控及室外所有传感器故障无消除,此次上门再次准确了T3、T4及排气温度传感器重点检测传感器线组对接可靠性。

  三、现场检测来到用户家,正好看到室内显示板显示E5故障代码可以肯定是室外传感器故障。关整机连接变频大金空调kfr35g bp检测儀,大金空调kfr35g bp上电遥控开机运行小板显示E52故障代码,根据故障代码得知是室外盘管T3温度传感器故障

  四、故障确认后,判定是T3传感器或检测出现问题因为这款机器的电控与传感器都被更换过,经仔细观察发现室外的所有传感器都缠绕电工胶布,经与师傅确认室外传感器是从其它机器上拆下更换的,传感器接插件不匹配于是使用驳接的方式。

  五、将大金空调kfr35g bp断电拆开电工胶布看,线体的纏绕方式很不规范线体连接不可靠。经详细核对后发现T4居然驳接的是排气温度传感器,排气温度传感器确驳接到T4传感器上T3与TP的感温頭都悬挂在室外机的腔体内,没有插到对应的位置最终确定了故障所在。

  将T3、T4、TP温度传感器全部进行更换大金空调kfr35g bp上电运行正常。