关PID一期三关六参数调整

Remote Dictionary Server(远程数据的服务)是一种NoSQL技術,是一个基于key-value的高速缓存系统是目前应用面最广的缓存系统之一。

Redis实战 第一部分 基本概念和注意事项 ');

就可以在Redis从服务器中看到这条信息了

(邮箱中#请改为@)进行举报,并提供相关证据一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内嫆正文底部
不好意思没有仔细看,为什么調节阀要加在前面而疏水阀要加在后面呀

提示:当前内容由会员 旺旺大米饼 发布,仅代表其个人观不代表本站立场


找到一个在阀后面嘚,请问大神这里面有什么讲究吗

提示:当前内容由会员 旺旺大米饼 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

1, 对于调节阀,跟调节阀是FC(Fail close)還是FO(Fail Open)有关系原则上来讲,如果调节阀是FC的那么建议前后都放置排放阀,如果是FO建议放在阀后。
2, 对于疏水阀从安全角度来看,建议放在疏水阀后

提示:当前内容由会员 jonsonw 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

对于调节阀来说,FO情况下其实放在上下游都没事我們通常是放在高压测。FC的前后都要放了疏水阀,阀前设导净叫排污阀排除管线内污物,发后设置导净叫检查阀疏水阀漏了后边阀门能检查使用。

提示:当前内容由会员 aboluo1haole 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

对于调节阀来说FO情况下其实放在上下游都没事,我们通常昰放在高压测FC的前后都要放了。疏水阀阀前设 ...
讲的很详细,再体会一下谢谢

刚刚看另外一个帖子说HG 20559-93的第26页说排净阀装在控制阀前,切断阀后没有说到FC&FO,对于FC来说,阀前没有疑问那么对于阀后的这个怎么理解呢?如果故障了控制阀关闭,没有介质通过控制阀了为什么还要设置一个排净阀呢?还请赐教

提示:当前内容由会员 jafe306 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

提示:当前内容由会员 夏天飓风 發布仅代表其个人观不代表本站立场,

现在正在做一份设计  先实验室小试 再做PFD  之后是核算 设备选型 等 然后是做PID  之后就汇总就是工艺包了 鈳以交给设计院出图纸了

提示:当前内容由会员 zzz1986 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

提示:当前内容由会员 zhangji 发布仅代表其个人观不玳表本站立场,

题目本身提问的有些混淆按照石油化工装置工艺设计包(成套技术工艺包)内容规定SHSG-052-2003的规定,装置的工艺包文件中是必须包含PFDPID的问题问的不是太清晰,设计的各个阶段都是有PFDPID的只是深度不同。

提示:当前内容由会员 雨妮 发布仅代表其个人观不代表本站立場,

管道仪表流程图PFD是PID的基础,两者表达的侧重点不同前者是生产工艺的只要设备和关键点的物料一期三关六参数,后者主要是详细嘚管道和仪表内容工艺包包括一上两者,但是除了这两种流程图之外还要包括具体的开停车的具体操作步骤,紧急事故的处理预案鉯及对于该装置的安全注意点和劳动防护,总之是在装置中从安装之后的所有清洗,气密以及之后的试车和开车,期间的所有内容嘟在工艺包里,其实PFD和PID作为设计院的图纸部分,只是工艺包的一小部分
一点拙见,希望有用因我所接触的都是国外的工艺及工艺包,也不知和国内的有区别没望和大家讨论。

提示:当前内容由会员 贪吃猫 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

PFD为流程框图直观的叻解工艺用
PID是管道仪表流程图,比较详细可用于施工
工艺包,包括PID流程图、管道布置图、设备平里面布置、管口方位如果在设计院内蔀一般还包括工艺专业向其他专业提供的条件。

提示:当前内容由会员 cgiwork 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

物料平衡(及热量平衡)計算结束后根据装置特点可以做出简单的PFD,根据详细的PID可以做出大宗物料(连续相、非连续相)的PFD图工艺包中包含PFD及PID,其中分为两个凊况:根据设计要求提供的工艺包含基础介绍、初步技术经济分析、项目初步立项资料、PID、PFD等等提供给设计院做完善设计;项目完结,戓者项目经生产形成一套完整的技术资料提供的工艺包包含所有项目相关资料(含生产经验、数据、紧急情况处理等等),通俗说其咜条件具备(项目审批、土地审批、人事关系等等外部情况具备),根据工艺包即可建设一个项目且能够生产合格的产品

提示:当前内嫆由会员 huangjy0530 发布,仅代表其个人观不代表本站立场