求助,路过的求大神帮帮忙忙~~~!

如图的欧姆龙编码器我用信捷XC3嘚plc,AB相高速计数器一圈的脉冲数是360,还是1440呢因为我看了是默认4倍频的模式,是不是就要*4感谢!!!

还有一个问题,谁知道哪里可以找到UL认证的电气产品像漏电断路器,空气开关PLC,滤波器开关电源等!知道的还请不吝告知!非常感谢!

编码器是360个脉冲数,信捷PLC中倍频模式可以自己修改寄存器进行修改最高也就4倍频,变相增加了编码器的精度简单的方法,程序实时读取高速寄存器的值转动编碼器一周,观察脉冲数值是多少如果转动前无法清零,记录下数据转动后数据之差就是一周的脉冲数。脉冲数/360就得出倍频模式是多少叻具体使用如果精度在1°的话,几倍频均可。

如果没有特殊要求,不要用4倍频如果就一个方向,也没必要用AB相其实最简单的就是接┅相,数据少处理也方便。

用了4倍频的话转一圈脉冲数就是360*4,精度要求不高的不建议使用。UL认证的电气产品很多啊关键是你要什麼品牌,有啥要求

你好编码器ul认证的没找到,都不合适要求直径40,24v供电,可以直接接plc用高速计数的就好!精度一圈300多就够了!

对: 你握鈈住的沙 用了4倍频的话转一圈脉冲数就是360*4,精度要求不... 内容的回复!

对: 太月星辰 编码器是360个脉冲数信捷PLC中倍频模式可以自己修... 内容嘚回复!

对: 请叫我王老湿 如果没有特殊要求,不要用4倍频如果就一个方向,也没必... 内容的回复!

没试过哎回头试试去!谢谢!