本人做过5年建议电器安装维修莋过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
消防模块是消防联动控制系统的重要组成部分,是消防自动报警系统中不可或缺的左臂右膀
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
输出模块用于火灾自动報警控制器向现场设备发出指令的信号
输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号例如:可
完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。
主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长喥超过1000m需要延长总线通讯距离的场合
在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况隔离器的作用是,当总线发生故障时将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能夠正常工作同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系統
你对这个回答的评价是?
HJ-1825输入/输出模块(以下简称模块)主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如警铃、声光报警器、阀、口、电梯、广播切换等并可接收设备的动作回答信号。
图中每个强电箱都有一个是干什小用的
本回答被提问者和网友采纳
你对这個回答的评价是
1825是输入输出模块(上海松江飞繁电子有限公司的产品)
一般用于消防联动系统,连接电梯、防火阀、消防 泵、喷淋泵、風机等等外控设备
你对这个回答的评价是?
是控制模块型号为HJ-1825,例如用在消防水泵控制箱
你对这个回答的评价是?
第一你说的是什麼品牌?
第二每个品牌的型号代号不一样
只有4种 控制模块(输入/输出) 监视模块(输入模块) 还有一种单输入模块 和 隔离模块
如果是上海松江的 这个型号应该回是 控制模块(输入/输出)
用处很多种 可以接强切 水泵 防火门 卷帘门 防火阀 排烟阀 电梯迫降
箱的话 应该是强切,用于火灾的时候自动切斷市电!!