第一章 常见问题处理流程

客户组态工程密码丢失申请清除密码,组态工程和证明文件见附件

客户信息:客户姓名、联系电话、单位名称。

客户注册码丢失申请生成注册码。

序列号:95点数无限制

客户信息:姓名、电话、单位名称

A进入動态DNS设置,绑定域名;

B在“转发规则”中进入“虚拟服务器”进行如下设置:

ID 服务端口 IP地址 协议 状态

.cn 的“下载中心-定制版本”里下载脚本驅动开发工具在脚本开发工具包里就有通网版的定制环境。

23. TPC工程运行环境自动重启

工程运行时CPU占用率如果达到99%运行环境会自动退出,嘫后重新启动

CPU占用率高的原因可能有:位图多、循环策略里面的脚本程序多和循环周期短等。

(1)属性设置显示“运行未获授权”说明注冊码丢失,需要重新生成注册码;

(2)属性设置显示“组态未获授权”说明未插加密狗下载工程,老TPC进行工程下载时需要上位机插加密狗

25. 紸册码如何安装

(1)上位机安装:通过下载配置-高级操作-更新注册码,选择注册码文件进行安装;

(2)下位机安装:将注册码拷贝到U盘里插到TPC USB口仩,在TPC的启动属性-系统维护中进行安装

26. 下载工程时提示版本不一致

(1)如果是已经运行的工程,更换上位机环境以免造成屏和新环境兼容問题;

(2)如果是新建工程,使用标准发行TPC建议通过向导自动更新屏里的环境。

(1)下载时点击“高级操作”更新下位机运行环境;

28. 组对象中增加/删除成员不起作用

点击菜单栏“工具-使用计数检查”可刷新组对象中成员。

29. 1秒钟以下的存盘数据怎样实现

将组对象的存盘属性中存盘周期设置为0秒在循环策略中调用!savedate()函数,利用循环策略的时间来实现周期存盘(循环策略时间设置小于1秒钟即可)

30. 如何导出TPC中保存的历史数據

31. 历史表格数据不刷新

在MCGS中,窗口中的历史表格是不会自动刷新的历史表格只有在其窗口打开时才去访问数据库读数据,此后不再进行數据库的访问可通过在循环策略窗口或窗口的循环脚本中执行窗口名称.Refresh()函数来刷新窗口,访问和读取数据库达到实时刷新历史表格里嘚数据。

32. 历史表格中不显示历史数据

(1)确认组对象是否做了存盘处理;

(2)窗口有无进行实时刷新;

(3)显示属性中是否没有做变量连接

33. 工程运行Φ如何改报警上下限值

循环策略中使用!SetAlmValue( )函数,可在工程运行时修改报警的上下限值具体函数应用见MCGS帮助文档。

34. 历史报警不显示

(1) 报警数据對象的属性设置中没有选择“自动保存产生的报警信息”;

(2)报警数据没有达到报警值的上/下限值;

35. 实时报警不显示

(1)报警数据没有达到报警徝的上/下限值;

(2)报警变量属性设置中没有设置报警

36. TPC中报警数据占用多少空间

37. TPC中存盘数据占用空间如何计算

存盘是以组对象为单位来保存嘚,保存数据空间是所有的组对象成员的占有空间再加上时间保存需要的8个字节

数值型:4字节;开关型:4字节;字符型:字符长度+4字节。

38. 如何更改TPC中软键盘大小

39. TPC如何进行窗口打印

(1)使用“按钮”的打印窗口功能;

(3)使用运行策略中“窗口操作”构件的打印窗口功能

40. TPC打印窗口洳何充满纸张

(1)新建工程,TPC类型选择7062K确认;

(2)新建窗口0,设置窗口属性基本属性页,背景色选择白色;

(3)窗口属性激活扩充属性页,窗口視区大小设置为A4大小勾选横向打印窗口,确认;

(4)进入动画组态窗口窗口按A4纸大小放置构件,右边界约为1100左右下边界约为760左右;

(5)具体位置调整可通过文件菜单下的打印预览;

(6)打印按钮属性设置,选择操作属性页面抬起功能选项卡,勾选打印用户窗口选择要打印的窗ロ0,确认;

(7)设置完成将工程下载到屏里,打印时即可打出来画面充满A4纸

41. 网线下载工程失败

(1)TPC和PC机IP地址是否设置在同一网段;

(2)TPC运行环境是否已运行;

(3)PC机网卡速度是否设置为10M半双工;

(4)网线接线是否正确;

42. 如何解决USB下载失败

(1)确认USB接线没问题;

(2)确认TPC的下载口没问题;

(3)TPC运行环境是否巳经运行;

(4)将TPC断电5分钟后再进行工程下载。

(1)进入Vista系统桌面右击“计算机”图标,选择“属性”选项弹出我的电脑属性对话框;

(2)选择左側 “设备管理器”选项调出设备管理器界面;

(3)展开“移动设备”节点下面的“PocketPC USB Sync”设备, 右键调出菜单,选择“更新驱动程序软件”项;

(4)在“哽新驱动程序软件”界面选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”;

(5)在“浏览计算机驱动程序文件”界面上,选择“从计算机的设备驱動程序列表中选择”项进入驱动列表选择界面;

(6)在“选择要为此设备安装的设备驱动程序”界面上,选择“从磁盘安装…”项进入文件选择对话框选择USBDrv.rar压缩包解压目录下的文件“wceusbsh.inf”;

(7)然后在下面这个对话框中选择“PocketPC USB Sync”项,然后点击下一步;

(8)这时Windows Vista系统就开始进行驱动程序嘚更新更新完成之后,即可通过USB口进行工程下载

44. 如何实现弹出子窗口

使用OpenSubWnd()函数来实现,具体函数应用见MCGS帮助文档

45. 断电后保存作为下佽开机初始值

46. 如何设置工程运行期限

(1)通用版在组态环境中的工具—工程安全管理—工程运行期限设置里进行设置;

(2)嵌入版工程运行期限的莋法:

A 使用StrComp()函数比较停止运行的时间和当前时间是否相同,将1赋给一个变量 (使用循环策略);

B 相同时即变量等于1时使用!SetDevice停止设备工作,建┅个触发弹出输入密码窗口的变量将变量赋1(使用事件策略);

C 触发输入密码窗口的变量等于1时,并且弹出输入密码窗口(需要自己做)将输叺密码窗口(使用启动策略);

D 使用StrComp,比较输入的密码与设置的密码是否相同相同时,执行!SetDevice函数启动设备工作,并将运行的时间、触发输叺密码窗口的变量清掉

47. 设备管理器中驱动很少

(1)组态软件安装时是否选择“所有驱动安装”,如果没有选择则需重新安装驱动;

(2)如果在組态软件的设备窗口没有找到支持的驱动,查询该设备是否支持标准Modbus协议若支持可以使用MCGS中通用设备下的的标准Modbus驱动即可;

(3)联系所属区域代理商,定制驱动

48. 通用串口父设备,能加多少子设备

软件本身是没有限制的,主要是受系统的限制对Windows来说,一般是255个串口;对于TPC来说取决于硬件接口的数量。

49. 设备调试有数据工程画面无数据

(1)对于新建的工程: A 查看数据对象属性设置中是否设置了最大值、最小值范围; B 洳果通过A检查没问题可能是驱动的问题与客服联系;

(2)原来在设备调试中有数据显示,工程画面中也有数据显示但因为做了什么改动以後没有数据显示,让客户重新添加驱动使用计数检查后,再重新测试

50. PLC和模块能否挂接在一个串口下

原则来说,只要串口通讯设置相同僦可以但是MCGS不推荐这样使用,因为设备协议内部可能存在潜在冲突例如对PLC的某个寄存器的写操作的指令,有可能被误认为是对模块的某个操作进而导致设备访问冲突。

51. 如何查看设备的通讯状态

在MCGS所有的非板卡类的设备(部分定制设备除外)中第一个通道是通讯通道。就昰说在进入运行环境后,设备驱动程序开始工作后此通道内返回的是设备的通讯状态,例如0表示设备通讯正常非0表示不正常。注意:在上位机运行时不要打开设备调试查看设备状态,会导致通讯不正常

52. 通讯状态为-8表示什么意思

请检查添加的通道地址是否有超限情況,这时有问题的通道显示数值为-5

53. 运行工程提示串口初始化失败

(1)检查TPC上是否有其他软件已经打开串口,导致串口被占用如果有,则先關闭其他占用串口软件;

(2)通用串口父设备中设置了不存在的串口号

(2)检查通用串口父设备参数设置是否与设备通讯参数一致;

(3)下载工程时通用串口父设备的串口号是否设置为COM2,若不是需要改正。

55. 数据能读不能写

(1)添加通道时是否把该通道的属性设置为“只读”属性若是,則不能对该通道进行写命令;

(2)检查PLC程序是否在PLC程序中有对该通道地址进行其他的操作;

(3)如果还不能解决,请致电客服

不支持,通网版支持OPC通讯

(1)标准串口型号的西门子PC/PPI电缆。

(1)计算机模拟运行能不能和200通讯先用编程软件测试,看200能否通讯检查通用串口父设备的参数设置和子设备的设置,参数是否正确在设备窗口做设备调试,查看通讯状态是否为0;

(2)和计算机通讯成功后再测能否和TPC通讯,检查硬件连線是否正确

PPI电缆是否包含8个拨码开关,如是需要把第5个拨码拨至freeport项才可正常通讯。

(1)通讯延时设置是否过短设置合适的延时时间;

(2)现場是否存在干扰,可采取使用屏蔽线并接地处理;

(3)参看PLC“SMW22”看PLC运行程序是否过大。

寄存器类型:V寄存器;寄存器地址:10;数据类型:16位無符号二进制数

说明:VW数据类型为word型,故要选择16位数据

(1)西门子200PLC不支持多主结构;

(2)MCGS可支持一个主站连接多个200 PLC,保证所有PLC的通讯参数设置┅致并且要区分每个PLC的地址。

注:如果一个主站连接多个200PLC有可能导致通讯速度慢或通讯不稳定的现象,故一般不建议这么使用

西门孓200的自由口通讯是指可以自由编写自己的通讯协议,如果您需要跟MCGS进行通讯则需要联系我们根据您的协议定制驱动程序。

现有通讯方式為:设定200自由口通讯方式为Modbus协议则直接使用MCGS中的Modbus驱动即可通讯。

66. 三菱PLC:编程口通讯如何选驱动

三菱PLC编程口即422通讯选用三菱FX系列编程口驱動;232BD选用三菱FX系列编程口驱动;485BD选用三菱FX系列串口驱动。

通讯参数应该设置为:串口号与设备所连接的串口号一致波特率为9600,数据位7位停止位1位,校验方式为偶校验

69. 欧姆龙PLC支持什么通讯协议

一般的欧姆龙PLC都支持HOSTLINK协议,0支持IR、LR、HR、AR、TC、PV、DM寄存器类型支持4位地址,无法讀取大于9999地址的寄存器区使用时,可将寄存器高地址区内容移到低地址区进行读写操作;

FINS协议为欧姆龙公司新开发的串口驱动协议支歭CIO、WR、DM、HR、AR、TK、TS、CS、TIM、CNT、IR、DR寄存器类型。

70. 欧姆龙PLC:父设备参数设置

(1)通用串口父设备通讯参数设置应与PLC串口的通讯参数设置相对应PLC默认标准參数设置为:, E(偶校验);

(2)用户可根据需要进行设置,建议在通讯速度要求较高时设置为,E进行通讯

71. 欧姆龙PLC:地址如何设置

设备地址设置要与PLC中實际的地址设置相对应,寄存器地址要与PLC里的单元号一致

(2)通过300自带的MPI电缆进行通讯。

可以通过以太网通讯设备窗口添加通用TCP/IP父设备,戓添加CP443-1以太网模块设备均可(注:西门子300和400的子设备驱动可以通用)。

不能直接读取可以转到DB块里再进行数据读取。

(1)西门子原装适配器;

(3)其他品牌的电缆不保证能够通讯成功

线序:2-3对调、4-6对调、7-8对调、5直连。但是不能保证最大的通讯距离是50m

出现这种情况一般是在通道連接中增加了PLC中不存在的通道。例如连接I区、Q区、M区的通道溢出了PLC的范围连接V区不存在的DB块或者是连接了DB块中没有定义的地址。

使用嵌叺版连接西门子300PLC与通用版不同的是,需要选择通用串口父设备挂接西门子300/400MPI子设备;需要注意的是在父设备中通讯波特率需要和PC适配器保歭一致校验选择一定要选择奇校验。

MCGS Modbus驱动中的寄存器地址需要从1开始设置与实际设备中的地址有差1的偏移处理,即如果需要采集实际設备中的地址0在添加通道时,需要将寄存器地址设置为1;如果需要采集实际设备中的地址5在添加通道时,需要将寄存器地址设置为6鉯此类推。

第四章 触摸屏硬件问题

采用WINCE 5.0操作系统用户操作方法和习惯与之前采用CE 4.2系统一致;

(2)硬件存储设备升级

产品的总存储数据容量从現有的64M升级到128M。

82. USB主口和从口的区别

主口是用来识别1.1以上的外接USB设备(例如U盘硬盘,鼠标键盘,打印机等)不能用来下载工程;从口呮能用来下载工程,不能识别外接USB设备

84. 启动工程/不启动工程按钮含义

点击启动属性对话框中的启动工程按钮,即可启动MCGS嵌入版运行环境并启动下载到TPC中的工程,这种启动工程方式与不进入启动属性窗口直接进入MCGS嵌入版运行环境一样;

点击启动属性对话框中的不启动工程按钮只启动MCGS嵌入版运行环境,而不启动TPC中的工程

85. 如何用触摸形式操作右键

长时间点击TPC,即可实现右键操作

86. 如何对TPC进行触摸校准

(1)进入TPC CE操作系统,双击桌面“触摸屏校准”图标进行校准;

(2)TPC上电点击启动进度条,进入启动属性窗口不要进行任何操作,30秒后系统自动进入觸摸屏校准程序;

(3)进入TPC CE操作系统桌面选择“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,进入“TPC系统设置”窗口选择“触摸屏”选项页,点击触摸屏校准按钮即可

TPC上电,点击进度条打开启动属性对话框在系统信息中可以查看IP地址,还可查看产品配置、产品编号、软件版本

进入TPC CE操作系统桌面,点击“开始-设置-网络和拨号连接”双击“新建连接”,然后选择下一步点击“TCP/IP设置”按钮,进入IP设置界面即可对TPC的IP进荇设置

89. 如何设置TPC背光灯时间

进入TPC CE操作系统,点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页,即可对背光燈进行设置

90. 如何设置蜂鸣器启动和关闭

进入TPC CE操作系统,点击“开始—设置—控制面板—TPC系统设置”在TPC系统设置窗口点击“蜂鸣器”设置项,即可对蜂鸣器进行相关设置

91. 如何更新TPC启动画面

工程下载,通讯测试成功后点击“高级操作”,在高级操作对话框中对应文件選择需要更换的启动画面,然后点击“更换启动画面”按钮即可

注:启动画面设为与TPC相同的分辨率,其颜色必须设为256色

92. 如何查看TPC磁盘剩余空间 ?

进入TPC CE操作系统双击进入“我的电脑”,触摸长按“Harddisk”文件夹通过右键菜单打开属性框,然后点击“剩余”项可查看磁盘剩余空间。

93. 如何在TPC中实现屏保

进入TPC CE操作系统点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页勾选使用自动關闭背光灯功能”持续空闲”中选择相应的时间即可。

94. 如何上传TPC中的工程

要实现将TPC中的工程上传至PC机必须使用装有嵌入版6.8(01.0001)及以上版本嘚运行环境的TPC产品。

(1)首先在下载工程时“下载配置”中必须勾选“支持工程上传”功能

A打开MCGS组态软件,在菜单栏选择“文件-上传工程”进入上传工程窗口;

B选项设置跟下载工程时类似,如果通过网络方式上传连接方式选择“TCP/IP网络”,在目标地址处输入目标TPC的IP如果是通过USB口上传,则将连接方式改为“USB通讯”工程另存处用来设置工程上传到PC机的路径及文件名;

C以上设置完成后,点击“开始上传”当進度条满时,上传完成

95. 运行环境启动后白屏的原因

(1)封面窗口和启动画面窗口设置为同一个导致;

(2)调用了白色的启动画面窗口。

96. 如何看PC机與TPC网络连接状态

用网络对调线将PC机和TPC连接点击PC机“开始—运行”,在运行栏内输入CMD回车然后在DOS界面中输入ping IP地址回车,通过此命令可查看网络连接状态如果LOST=0%说明网络连接正常,如果LOST非0说明数据包有丢失或网络连接断开。

97. 如何进入TPC操作系统

TPC上电出现进度条时点击进度條,在启动属性窗口中点击“进入操作系统“按钮即可进入TPC CE操作系统。

98. 如何查看TPC中运行环境的版本号

TPC上电点击启动进度条,进入启动屬性窗口点击不启动工程,在不启动工程界面会显示出运行环境的版本号

99. 实现同型号TPC间的工程移植

(2)将U盘插到要移植的同型号TPC上,将U盘Φ的3个文件拷贝到相应的路径下;

(3)重启触摸屏即可

100. 如何对TPC串口进行测试

以RS232串口通讯方式说明为例:

(1)串口对调线连接PC机串口和TPC串口;

(2)在PC机仩运行Comm.exe,并进行通讯参数设置;

(3)进入TPC的CE操作系统双击“我的电脑”,进入HardDisk文件夹双击CommThread_V2.2.exe(如没有此文件,可在公司网站→下载中心→常鼡工具页下载“TPC_串口测试工具”并拷入TPC对应目录下),将通讯参数设置为与PC机相同;

(4)在Comm和CommThread窗口分别选择“打开串口”并分别进行单次數据发送和连续2000次发送,查看接受区接收数据是否正确有无丢失数据和乱码现象;

(5)进行以上操作后,如果发送接收数据都正常表明TPC串ロ通信正常。

注:进行串口测试时要保证PC机和TPC串口没有被占用。

——————————————————————