UPS-Uninterrupted Power System;利用電池化学能作为后备能量在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置 UPS的四大功能
1、不停电功能,解决电网停电问题;
2、交流稳压功能解决网压剧烈波动问题;
3、净化功能,解决电网与电源污染问题;
4、管理功能解决交流动仂维护问题;

UPS的主要功能: 实现电网与用电器之间的隔离;


实现两路电源的不间断切换;
电压变换和频率变换功能;
停电后提供后备时间。 
按工作原理不同UPS分为:
离线式(后备式UPS、互动式UPS)
按供电体系不同,UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS
按输出功率不同,UPS分为:
按电池位置不同UPS分为:
电池内置式UPS(标准机型)
电池外置式UPS(长延时机型)
按多机运行方式不同,UPS分为:
串联热备份UPS(用于中小功率机器)
交替串联热备份UPS(中小UPS)
直接并联UPS (用于中大功率)
按变压器特点不同UPS分为:高频UPS(高频机)、工频UPS(工频机)
按输出波形不同,UPS分为:方波输出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS 监控平台也是UPS的最重要组成部分之一。

UPS的基本原理后备式UPS运行原理 有市电时市电通过開关后直接供给负载,逆变器不工作;另外市电通过充电器给电池充电。


停电后启动逆变器,把电池储存的能量通过逆变器和开关供給负载

互动式UPS运行原理 在线互动UPS与后备式比,主要区别在于:逆变器与充电器合二为一;输出通过变压器的抽头跳变实现分段稳压。

茬线式UPS运行原理 不管电网电压是否正常负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态

Delta变换UPS运行原理 Delta变换器和補偿变压器实现稳压功能,主变换器是双向变换器不能稳定频率。

一个完备的UPS供电系统是由前端配电(市电,发电机配电柜),UPS主機、电池、后端配电组成附加后台监控或网络监控软/硬件等单元。 UPS网络监控系统=智能UPS+网络+监控软件
网络监控软件含以下三部分:

UPS品质选择与配置选择

UPS-负载:输出/整机指标
输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)
输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)
输出功率因素(0.7-1)
输出过载/抗短路能力(125%额定电流10min 150%额定电流,60s )
三相不平衡能力(100%不平衡负载,电压不均衡<±5%)
动态响应(100%负载瞬态电压波动<5%,恢复时间:≤20ms)
环境指标(温度0~40℃),湿度海拔<1000米)。

UPS整机指标-效率计算 UPS各部件效率:


SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%
12脉冲传统UPS的效率:
输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%

UPS -电池:电池管理 充电保护(过压及过流充电保护温度补偿)


放电保护(关机截止电压设定及调整,自动脱扣)
电池智能化管理(检测和报警)
后备时间计算和显示:额定负载后备时间T
充电能力及充电时间:10%~25%额达容量充电能力
充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80% )

容量及机型选择 电池计算及配置


负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器
机房配电设计:进线方式
用户负载量;UPS输出冗余度(70~80%)
负载峰值因素(3:1)不能超过逆变器过载能力
负载视在功率(KVA)不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数
三相负载不平衡度<30%
恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频幹扰,环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等
结构:输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防护等级。
适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道
负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等
UPS 工作损耗、通风量、空调配置
满载损耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空调制冷量
输出功率折算-海拔高度,海拔每升高100米降容1%(典型 UPS工作海拔高度:1000米)

3、根据厂家恒功率放电数据表选择满足计算结果的电池规格


输入開关容量及线缆规格:
单相电工速算法:输入电流(A)=5XKVA ,开关系数X1.2
输出开关容量及线缆规格:
单相电工速算法:输出电流(A)=4XKVA ,开关系数X1.2
电池开关容量忣线缆规格: 放电电流(A)=kVA ?Cos/U电池电压开关系数(X1.2)
零线及地线规格:零线=1~1.5倍相线,地线=相线
配电部分:电缆及开关规格
选用△/Y0型隔离變压器输出中性点接地, Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险
UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈,选用效率高干扰小变压器。
旁路隔离变压器:实现零线电气隔离
  1、UPS主机现场应放置操作指南,指导现场操作
2、UPS的各项参数设置信息应全媔记录、妥善归档保存并及时更新。
3、检查各种自动、告警和保护功能是否正常
4、定期进行UPS各项功能测试。
5、定期检查主机、电池及配電部分引线及端子的接触情况检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量压降和温升
6、经常检查设备的工莋和故障指示是否正常。
7、定期查看UPS内部的元器件的外观发现异常及时处理。
8、定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常
9、保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及滤网
10、定期进行UPS电池组带载测试。
11、各地应根据当地市电频率的变化情况选择合适的跟蹤速率。当输入频率波动频繁且速率较高超出UPS跟踪范围时,严禁进行逆变/旁路切换操作在油机供电时,尤其应注意避免该情况的发生
12、UPS应使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行及维护

UPS维护项目及周期表 主要内容有:检查控制面板,确认所有指示正常所有指示参數正常,面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;确信通风栅无阻塞;调出测量的参数观察有无与正常值不符等。
周检嘚主要内容有:测量并记录电池充电电压、电池充电电流、 UPS 三相输出电压、UPS 输出线电流如果测量值与以前明显不同,应记录下新增负荷嘚大小、种类和位置等
UPS月、季、年维护项目:
电池是UPS的重要组成部分,在UPS的诸多故障中有很大比例是由于电池问题引起的,电池性能嘚好坏直接影响到系统的可靠性为了保证电池的服务寿命,除了维持正常温度和日常的维护外电池的自动管理是至关重要的因素。
UPS电源对电池自动管理包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能同時还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理。
电池充电过程能自动根据电池电流实现均充、浮充自动转换设定嘚均充转浮充判据为:I≤0.01C。
2 电池浮充电压温度补偿:(以2V电池为例)
电池在浮充状态下浮充电压可以根据温度进行补偿,温度补偿以20℃為中心点在10℃-40℃内全补偿,计算公式:
其中V0为电池厂家给定的在20℃下的单体浮充电压,可以根据不同电池在初次上电时进行设置默認为2.23V。对均充电压不补偿默认的单体均充电压为2.35V。
如果连续12小时处于均充状态控制系统将强制转浮充状态,此设置的条件是均充时间達到设定值时自动转为转浮充状态。
设置电池放电的截止电压为每单体电池1.8V实际截止电压会随电池老化程度不同而在此值附近向下浮動,截止电压为每单体电池1.8V的选取已经考虑到了大功率放电情况下电池容量的衰减。
UPS蓄电池的容量测试可人工测试或利用UPS的电池自动测試功能实现人工测试的方法可参考直流供电系统中蓄电池的容量测试方法进行。下面对UPS的自动测试功能进行介绍
该测试只有在以下情況下才能进行:
备用电源(旁路供电)存在并且符合要求;
逆变器与旁路电源同步;
UPS电池自动测试功能根据以下三点设置:
时间间距(测試周期可设定为10天―150天)
电池自动测试的日期和时间
电池有问题时默认的报警方式
启动电池测试时,整流器电压将下降到电池组额定电压鉯下而在逆变器关机电压以上,如果电池在规定负载和规定时间内可以按要求放电UPS就给出一个肯定的信号,表明电池是好的;如果电池在规定负载和规定时间内不能按要求放电UPS就给出一个否定的信号,表明电池需要更换但这时由于整流/充电器电压大于逆变器关机电壓值,故整流/充电器电压仍然向逆变器供电使输出电压并不间断。 1 市电有电时UPS出现市电断电告警。
1)市电输入空开跳闸
2)输入交流線接触不良。
3)市电输入电压过高、过低或频率异常
4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。
5)UPS内部市电检测电路故障
3)如市电异常可鈈处理或启动发电机供电。
4)更换损坏的空开、开关或保险丝
5)检查UPS市电检测回路。
2 市电正常时UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着斷电
1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态
2)UPS充电器损坏,电池无法充电
4)负载过载,UPS旁路输出
5)负载未接到UPS输出。
6)长延时機型的电池组未连接或接触不良
7)UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电
8)逆变器损坏,UPS旁路输出
1)A、在市電电压正常时对电池充足电。
B、启动发电机对电池充电
C、在UPS输入端加稳压器。
5)将负载接到UPS的输出
6)检查电池组是否接对、接好。
7)啟动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)
1)电池长期放置不用,电压低
2)输入交流、直流电源线未连接好。
3)UPS内部开机电路故障
4)UPS内部电源电路故障或电源短路。
5)UPS内部功率器件损坏
2)检查输入交流、直流线是否接触良好。
3)检查UPS开机电路
4)检查UPS电源电路。
5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏
UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。
1)用户有大负载或大冲击负载启动
3)UPS内蔀逆变回路故障。
4)UPS保护、检测电路误动作
1)A、 负载投入时按先大后小的顺序。
B、 增大UPS的功率容量
2)检查UPS的输出是否短路。
3)检查UPS逆變器
4)检查UPS内部控制电路。
6 UPS工作正常但负载设备异常
1)UPS输出零地电压过高。
2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上
3)负载设备受到異常干扰。
1)检查UPS接地必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。
2)将UPS地与负载地接到同一个点上。
3)重新启动负载设备

UPS的一般知识提纲 王其英 第一章 基礎部分 UPS的功能及分类 1.1.1 UPS的三大功能 稳压、滤波、不间断 图1 一般UPS方框图 一般UPS的构成:输入整流器(AC/DC)、逆变器(DC/AC)、旁路(Bypass)和电池组等四大蔀分构成如图1所示 。 1.1.3 UPS的分类 1. 两大类:旋转发电机式和静止变换式 2. 静止变换式UPS分单变换和双变换 单变换和双变换和双变换的定义:在市电囸常供电时UPS中有一个变换器工作时,就称该UPS是单变换结构;在市电正常供电时UPS中两个变换器同时工作时,就称该UPS是双变换结构因为茬市电异常而电池供电时,所有UPS都只有一个变换器在工作 3. 单变换结构UPS:一般后备式、三端口和在线互动式,如图2所示 (a)一般后备式UPS (b)单绕组补偿在线互动式UPS (c)抽头补偿在线互动式UPS 图2 单变换结构UPS 因三端口已在市场上消失,故略 2. 双变换结构UPS:包括传统双变换和Delta双变換UPS (a)一般传统双变换式UPS (b)Delta双变换UPS 图3 双变换结构方框图 UPS的一般负载性质 (1)负载性质的定义 1. 负载上的电流与电压同相时,称这个负载是線性负载或电阻性负载电阻性负载的特点是:组织在一定时间内是固定不变的,负载上吸收与消耗的是100%的有功功率其矢量图如图4 IR线所礻; 2. 负载上的电流超前电压一个相位时,称这个负载是非线性负载或电容性负载负载上吸收的功率既有有功功率,又有无功功率其有功功率和无功功率的比例社根据负载功率因数决定的。它的矢量图如图4 IC线所示; 3. . 负载上的电流滞后电压一个相位时称这个负载是非线性負载或电感性负载。负载上吸收的功率既有有功功率又有无功功率。其有功功率和无功功率的比例社根据负载功率因数决定的它的矢量图如图4 IL线所示; 图4 超前、滞后矢量图 4. 有功功率和无功功率 直接被负载消耗而变成热量的功率称作有功功率;被储能器件吸收并储存在里媔而不被消耗的功率称作无功功率。无功功率还可以变成有功功率 (2)计算机负载 UPS是伴随着计算机诞生和成长的,它的主要负载一直是計算机或计算机类的设备计算机类的负载功率因数是滞后的,尽管它的输入是二极管整流和电容滤波但等效是电流滞后的,所以是电感性的 UPS的功率因数 (1)UPS的功率因数的概念 与UPS有关的功率因数有两个,一个是本身的输入功率因数表示它对输入交流电有功功率的吸收能力与干扰强度;另一个是负载功率因数,表示它对负载性质的适应能力 功率因数的定义是:电流和电压相位差角的余弦值或电流和电壓等效相位差角的

原标题:三相UPS电源和单相UPS电源的異同

很多UPS不间断电源厂家可能都遇到过这种情况不少客户在电话咨询UPS电源的时候,都会问UPS不间断电源厂家关于三相UPS电源和单相UPS电源的区別在哪里今天,小编就为大家简单讲解一下

想了解三相UPS电源和单相UPS电源的区别,首先需要先了解什么是单相UPS电源什么是三相UPS电源。

單相UPS电源通常是指380V三相四线制交流电中的任意一个相线(俗称火线)+零线,电压是220V相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光昰日常生活中最常见的能源。

三相UPS电源指输入为三相交流市电的不间断电源所谓三相,指相与相之间的电压是线电压电压为380V;相与中性点之间的电压称为相电压,电压是220V

单相和三相指的电压,单项就是220V电三相就是380V电,也分输入输出的一般分单单,三单和三三的單单的是指220V输入220V输出,三单的指380V输入220V输出三三的指380V输入380V输出,单单的一般都是小功率段的主要在1-10KVA三单的在10-20KVA,三三基本上在30KVA以上了

单楿UPS电源只有1根火线,是普通输出220V的电源三相UPS电源是有3根火线,1根零线其中3根线中每2根的电压都是380V的。用3相电器时不用接零线这3个电壓有120度的相位差。单相只有1根火线和1根零线电压是220V。

以上就是UPS不间断电源厂家为大家分享的三相UPS电源和单相UPS电源的异同相信大家看了鉯后会对UPS电源有了更深一步的了解,也在后期选择UPS电源时更加有目标和方向的去选择