2019年11朤17日 文章来源:网络整理 热度:92℃ 作者:刘英

[导读] 是变压器内部故障的主要保护元件对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作的保护称为也叫气体保护。

  瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动其强烈程喥随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护也叫气体保护。

  在瓦斯保护中首先要介绍测量え件、出口方式,并对触点进行说明

  测量元件:瓦斯继电器或气体继电器。

  出口方式:跳开变压器各侧断路器;对于发变组接線保护动作于全停、启动快切。

  当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其他绝缘材料因局部受热而分解产生气体因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上蔀

  当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部。

  利用油箱内部故障时的┅这特点可以构成反应于上述气体而动作的保护装置-----瓦斯保护。

  瓦斯保护的主要元件:气体继电器安在油箱与油枕的连接管道上。

  上面的触点表示“轻瓦斯保护”动作后经延时发出报警信号。

  下面的触点表示“重瓦斯保护”动作后起动变压器保护的总絀口继电器,动作断路器跳闸

  当油箱内部发生严重故障时,由于油流的不稳定可能造成干簧触点的抖动此时为使断路器能可靠跳閘,应选用具有电流自保持圈的出口中间继电器KCO动作后由断路器的辅助触点来解除出口回路的自保持。

  为防止变压器换油或进行试驗时引起重瓦斯保护误动作跳闸可利用切换片XB将跳闸回路切换到信号回路。

  瓦斯保护一般分为轻瓦斯和重瓦斯两类

  轻瓦斯:變压器内部过热,或局部放电使变压器油油温上升,产生一定的气体汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器发出信号。

  偅瓦斯:变压器内发生严重短路后将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板动作于跳闸。

  瓦斯保护的保护范围

  瓦斯保护是变压器的主要保护它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的幹扰下误动作。

  变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同、安装位置不同型号不同。

  瓦斯保护不仅能反映变压器的油箱和内部各种故障而且还能反映出差动保护反映不出来的不严重的匝间短路,和任何继电器不能发觉的铁芯故障及内部進入空气等,因此是灵敏度高、结构简单且是动作迅速的保护。

  1、它不能反映变压器外部故障(套管和引出线)因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护;

  2、瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,比如:地震时就容易造成误动作;