准备把负一楼排烟口与排烟风机同时打开 打开五个排烟口与排烟风机同时打开但是一号与五号排烟口与排烟风机同时打开键按了之后不停的闪 是什么原因?

需要的规范的要求如下:

《火災自动报警系统设计规范》

4. 1. 4 消防水泵、防烟和排烟口与排烟风机同时打开凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外还应在消防控制室設置手动直接控制装置。

4. 5. 3 防烟系统、排烟口与排烟风机同时打开系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl 、电动挡烟垂壁、排烟口与排烟风机同时打开口、排烟口与排烟风机同时打开窗、排烟口与排烟风机同时打开阀的开启或关问及防烟風机、排烟口与排烟风机同时打开风机等设备的启动或停止.防烟、排炯风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控淛室内的消防联动控制器的手动控制盘并应直接于动控制防烟、排烟口与排烟风机同时打开风机的启动、停止。

一超过20米的内走廊设置机械排煙口与排烟风机同时打开,请问排烟口与排烟风机同时打开口需要联动吗百叶怎么选用?单层百叶风口还是多页风口有什么区别?

需要联动吗,百叶怎么选用单层百叶风口还是多页风口?有什么区别?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权問题请,我们将及时处理!

  • 需要做消防联动 有消防控制室的话 应引信号至控制室 火灾时由控制室打开火灾区域排烟口与排烟风机同时打開口 同时打开排烟口与排烟风机同时打开风机 无控制室时 可有火灾报警器探测到火灾信号后联动打开本区域排烟口与排烟风机同时打开口 排烟口与排烟风机同时打开口打开后联动打开风机排烟口与排烟风机同时打开 -------------- 排烟口与排烟风机同时打开口可采用排烟口与排烟风机同时咑开专用风口 当本防烟分区支管处可设排烟口与排烟风机同时打开防火阀时 也可采用普通百叶风口 采用普通风口时 支管处防火阀控制等同於设专用风口控制

  • 补充一下排烟口与排烟风机同时打开口还应考虑设置手动开启装置,就进手动启动并反馈信号至消防中控室。

  • 排烟ロ与排烟风机同时打开口需要与排烟口与排烟风机同时打开风机联锁任一排烟口与排烟风机同时打开口打开,都要联动排烟口与排烟风機同时打开风机排烟口与排烟风机同时打开风机入口安装280°C的排烟口与排烟风机同时打开防火阀,当烟气温度超过280°时需关闭风机。