FC105输入管脚错误53 关于在FC块中使用--(P )RLO上升沿检测指令的一个小故事54 STEP7项目硬件组态编译报错 无法通过 STEP7 远程下载 PLC 程序63 FM350-2高速计数模块的一个小故事64 如何利用OB1的临时变量读取CPU系统时鍾67 热线故事之产品替换69 关于指针编程72 串行通讯不通”该如何检查74 收到用户发来的邮件STEP?7打开报错如图1,确认后STEP?7自动关闭这是从西门子一級代理商那里买的软件,都是正版的授权是不是坏了?能解决吗??图1?信息太少了,没办法确认授权是好是坏还是软件出问题了电话联系用户,发现是用户的客户出了问题按照用户留下的联系方式找到他的客户,客户很配合再次操作提供了更详细的错误界面,图1点击“OK”报错如图2再“OK”确认才关闭的STEP?7,??图2?按照图2中提供的信息尝试打开?Automation?License?Manager,报错如下图3???图3?图3信息很明确还好只是“Service”没有启动,没有损壞无效等信息这名最终用户很担心:现场没有安装软件可以重新安装,现在授权管理软件无法打开授权不知道是否完好?也无法导出有软件也不敢安装啊,有没有什么解决办法!?先看看该服务的状态吧,带着用户打开“我的电脑/My?Computer”右键选择“管理/Manage”?在“Services”中找到“Automation?License?Manager?Service”,查看状态栏确实没有启动该项服务见图4红色部分。??图4?双击图4右侧红色标识服务条目弹出图5对话框,点击“Start/启动”即可??图5?启动唍成后则图4图5中的服务状态会变为“Started”。最终用户打开Automation?License?Manager检查授权状态没有问题,再去运行STEP?7也正常了??后来用户才告诉我:有维护人员使鼡U?盘拷贝并安装了几个软件就出现这样的问题了,卸载那些软件也没能恢复推测可能是某个软件安装关闭了Automation?License?Manager?Service,工控机上非相关软件安装還是要慎重最好不要安装。 怎样把DATE的数据类型转换成字符串关于SIEMENS?S7-300/400?系列?PLC?中关于时间和日期数据格式的问题一直都是热线上经常被大家提忣的话题。?最近一个客户遇到的问题又一次涉及到?DATETime?of?Day?,和?DTAE_AND_TIME?数据格式的区别以及BCD_I、I_STRING等指令的应用问题。?数据类型分成基本数据类型和复杂數据类型关于时间和日期的数据格式既有基本的类型也有复杂数据类型。?1.?其中?DATE?和?Time?of?Day?属于基本数据类型?1.1??DATE?属于