S7-1200控制12八个小灯循环点亮亮程序,怎么写,急急急!

我用1200plc(版本:v2.2)通过rs422/rs485通讯模块与溫控器通讯测试程序的时候只见发送灯亮,但是接收灯不亮

通讯线我接的3脚和8脚,也检查了线路是通的通讯程序可以肯定是没问题嘚,有玩过的师傅帮忙分析分析到底出啥幺蛾子了感激不尽!!

今天我把程序发回公司了,公司同事帮我测试了是可以正常通讯的。臸于波特率或者线接反的问题我检查好多次了,线是肯定没错的仪表a-b口有5v电压;那么可能是仪表方面的故障了,仪表的波特率我也设置的和rs485通讯模块一致

检查硬件连线是否正确,
检查奇偶校验停止位,是否正确
检查发送的数据是否正确
可以用usb转485的串口线连接到plc上,然后打开串口调试助手
检查plc发送的数据是否是需要发送的数据