1.PLC上电指示灯亮

2.数据线连接PLC与电腦,安装驱动正常

4.打开一个程序。点击在线写入 然后就

在编制PLC程序时不管是新手还是咾手,都会犯下这种低级错误因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处此错误一旦发生,自己有时还很难發现直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析或采取对程序逐条逐句执行,费时费工

那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢?继电器电气控制的固有思维在编制程序时,某个或幾个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关)在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制即仍采用常闭接点作为导通條件使用。下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明

根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下:

PLC上电后,X000、X002常闭点就会断开即逻輯值为“0”

从上面数字逻辑表达式可知,在按下启动按钮SB1后X001的逻辑值为“1”,而Y0的逻辑值永远不会变化始终为“0”。原因是与PLC内部输叺电路有关以下是PLC内部输入等效电路:

正确的PLC程序如下:

PLC上电后,X000、X002常开点就会闭合即逻辑值为“1”

只要按下启动按钮SB1后,X001的逻辑值为“1”Y0逻辑值就为“1”。松开启动按钮SB1X001的逻辑值为“0”但Y0逻辑值为“1”,Y0与X001是或的关系保证了Y0逻辑值始终为“1”,即自锁直至按下停止按钮或出现过载 (FR0动作),Y0的逻辑值才变为“0”

通过上面的简单示例可知,新手可能还未弄懂外部为常闭输入时经PLC内部输入电路后邏辑值发生了“非”的变化。以及继电器电气控制固有思维影响老手是出于疏忽。这虽然是低级错误也易发生在程序编制过程中。