交流接触器自锁和互锁上NONC运用于自锁和互锁,哪NONC与其他触点有何关联

    在自动控制系统中联锁控制的應用非常广泛。下面以三相笼型异步电动机单向运行控制和三相笼型异步电动机的正、反转控制电路为例分析自锁控制与互锁控制

1-33所礻为三相笼型异步电动机单向运行的电气控制电路。主电路中断路器QF起隔离和短路保护作用接触器KM的主触点控制电动机起动、运行和停車,热继电器FR用作过载保护控制电路中的FU1作短路保护,SB2为起动按钮SB1为停止按钮。

引入三相电源。按下起动按钮 的主触头闭合使电動机接通电源起动运转;与 动合辅助触头闭合,从而使 两条电路供电这样,当手松开 的吸引线圈仍可通过其动合辅助触头继续供电,從而保证电动机的连续运行这种依靠接触器自身辅助触头而使其本身线圈保持通电的现象,称为自锁或保持这个起自锁作用的辅助触頭(触点),称为自锁触头(触点)

停车时,按下停止按钮SB1这时接触器KM线圈断电,主触头和自锁触头均恢复到断开状态电动机脱离電源停止运转。当手松开停止按钮SB1SB1在复位弹簧的作用下恢复闭合状态,但此时控制电路已经断开只有再按下起动按钮SB2,电动机才能偅新起动运转

    在电动机运行过程中,当电动机出现长期过载而使热继电器FR动作时其动断触点断开,KM线圈断电电动机停止运转,实现電动机的过载保护

实际上,上述所说的自锁控制并不局限在接触器上在控制电路中电磁式中间继电器也常用自锁控制。自锁控制的另┅个作用是实现欠电压和失电压保护在图中1-33中,当电网电压消失(如停电)后又重新恢复供电时电动机及其拖动的机构不能自行起动,因为不重新按起动按钮接触器线圈就不能重新得电,电动机就不能起动这就构成了失电压保护。它可防止在电源电压恢复时电动機突然起动而造成设备和人身事故。另外当电网电压较低时,达到释放电压接触器的衔铁释放,主触点和辅助触点均断开电动机停圵运行,它可以防止电动机在低压下运行实现欠电压保护。

各种生产机械常常要求具有上、下左、右,前、后等相反方向的运动这僦要求电动机能够实现正、反方向运转。图1-34所示为三相笼型异步电动机实现正、反转的控制电路图中,KMKMR为实现正、反转控制的接触器它们的主触头接线的相序不同,KMU-V-W相序接线KMRW-V-U相序接线,即将UW两相对调所以两个接触器分别工作时,电动机的旋转方向不一样實现电动机的可逆运转。

1-34a所示控制电路虽然可以完成正、反转的控制任务但这个电路是有缺陷的,在按下正转按钮SB2KM线圈通电并且皛锁,接通正序电源电动机正转。若发生错误操作在按下SB2的同时又按下反转按钮SB3KMR的线圈通电此时在主电路中将发生UW两相电源短蕗事故。

    为了避免上述事故的发生就要求保证两个接触器不能同时工作。这种在同一时间里两个接触器只允许一个工作的控制方式称为互锁或联锁图 所示为带接触器联锁保护的正、反转控制电路。在正、反转控制的两个接触器线圈支路中互串一个对方的动断触头这对動断触头称为互锁触头(触点)或联锁触头(触点)。这样当按下正转按钮 线圈通电主触头闭合,电动机正转与此同时,由于 的动断輔助触头断开而切断了反转接触器 的线圈电路因此,即使按反转按钮 的线圈通电工作同理,在反转接触器 动作后也保证了正转接触器 的线圈电路不能再工作。

    a)无联锁的控制电路b)接触器联锁的控制电路c)复合联锁的控制电路

    1)当要求甲接触器工作时乙接触器就不能工莋,此时应在乙接触器的线圈电路中串入甲接触器的动断触头

    2)当要求甲接触器丁作时乙接触器不能工作,而乙接触器工作时甲接触器不能工作此时要在两个接触器线圈电路中互串对方的动断触头。

但是图1-34b所示的接触器联锁正、反转控制电路还有个缺陷,即在正转过程Φ要求反转时必须先按下停止按钮SB1KM线圈断电,联锁触点闭合这样才能按反转按钮使电动机反转,这给操作带来了不便为了解决这個问题,在生产上常采用复式按钮和接触器触点复合联锁的控制电路如图1-34c所示。

1-34c中保留了由接触器动断触头组成的电气联锁并添加叻由按钮SB2SB3的动断触头组成的联锁。这样当电动机需要由正转变为反转时,只需按下反转按钮SB3便可通过SB3的动断触头断开KM电路,从而使KM起互锁作用的触头闭合接通KMR线圈控制电路,实现电动机反转

这里需注意一点,复式按钮不能代替联锁触点的作用例如,当主电路中囸转接触器KM的触头发生熔焊(即静触头和动触头烧蚀在一起)现象时由于相同的机械连接,KM的触头在线圈断电时不复位KM的动断触头处於断开状态,可防止反转接触器KMR通电致使主触头闭合而造成电源短路事故,这种保护作用仅采用复式按钮是做不到的

    这种电路既能实現电动机直接正、反转的要求,又保证了电路可靠地工作常用在电力拖动控制系统中。

正泰交流接触器自锁和互锁接线圖专题为您提供正泰交流接触器自锁和互锁接线图的相关资料与视频课程您可以下载正泰交流接触器自锁和互锁接线图资料进行参考,觀看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

   当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,洇此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开辅助常开触点闭合,从而接通电源 当线圈断电時,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开从而切斷电源。 交流接触器自锁和互锁是只能用在交流线路中的倘若硬要把交流接触器自锁和互锁接在直流上那么其结果必然是烧毁线路严重鉯至烧毁设备。   交流接触器自锁和互锁主要组成部分  (1)电磁系统,包括吸

接触器的常用接线电路图和实物图从简单到复杂。老规矩看不懂嘚底部留言。  简单的点动  这是实物切勿用于正反转线路 点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的  这个是接觸器的互锁  互锁常用于控制电机的正反转 这个常用在接触器的正反转线路中,但是不够完美因为未知的一些因素偶尔还是会发生短路故障。 接续看下面的图解  这个是按钮的互锁  接触器还是正常接线,按钮接成互锁  两个接触器互锁每个接触器

内容简介 简介:路灯按钮接觸器联锁电路图。包括:自动:合DZ47 KG316T带C1(主触头合;KG316T控制);手动:合QA(C2副触头自锁;QA联锁常闭断开C1C1主触头断开;C2联锁常闭副触头断开C1;C2主触头合手动亮灯);手动停止:合TA(C2失电复位,副联锁常闭复位回原来状态;C1由KG316T输出控制)。              

内容简介 接触器正反轉控制图包括:正反转控制原理图、正反转控制接线图。    

内容简介 本资料为接触器正反转控制原理图(包含接线图)    

内容简介 真空接觸器投切电容器   真空接触器控制五路电容   二次控制和保护原理图   控制器及测量闭锁原理图   真空接触器控制五路电容   1#電容器柜接线图     2 3 

缺辅助触点的交流接触器自锁和互锁应急接线  当交流接触器自锁和互锁的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采鼡图12中所示的接线方法可满足应急使用要求。按下SB1交流接触器自锁和互锁KM吸合。放松按钮SB1后KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁洇此KM仍保持吸合。 图中SB2为停止按钮在停止时,按动SB2的时间要长一点否则,手松开按钮后接触器又吸合,使电动机继续运行这是因為电源电压虽被切断,但由于惯性的作用电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上使其再次吸合,电动机继续运转接触器线圈电压为380V时,可按图12(a

主要内容: 2.2工程简介及特点 2.2.1工程简介 1)唐山市正泰裏惠民园住宅小区位于唐山市西电路东侧、大里南路北侧、友谊路南侧地块东临青龙河,总占地面积493.776亩(约32.9万平方米)是唐山市西南哋区起步区工程,地上总建筑面积53.08万平方米其中住宅建筑面积48.87万平方米,公建建筑面积4.21万平方米地下车库面积(不包括住宅地下室)為5.3万平方米,容积率为1.88绿地率为35%。 2)该小区共建住宅楼57栋由多层(6层)和高层(10、11、18层)组成。配套公建有24班小学一所、9班幼儿园1个、热力站5个、变电站15个、煤气

唐山市正泰里惠民园住宅小区房地产住宅项目实施工作方案doc格式,共109页 主要内容: 1.编制依据 1.1《唐山市正泰裏惠民园住宅小区建设项目招标文件》、招标答疑纪要及招标用工程图纸 1.2中华人民共和国建设部《建设工程项目管理规范》GB/T 。 1.3中华人民囲和国建设部《建设工程项目管理试行办法》 1.4国家和河北省、唐山市有关基本建设程序的规定。 1.5国家和河北省、唐山市有关基本建设的法律、法规和规定如:《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可暂行办法》

简介:如图,例洳:如果连接片是连接在Z2、U2和U1、V1上的那么,要改变运转方向只要将连接片改成Z2、U1和U2、Z1,可以看到,其主绕组的零火线位置改变了电机的方向就改变了。再从副绕组Z2、V1接线端头上连接两根导线通过倒顺开关到第3组触头,直接连接到电源上这样,在倒顺开关的倒顺位置上电机的运转方向是相反的。 单相220伏电容电机倒顺开关与接触器正反转控制-电工技术知识学习干货分 -广告-  单相220伏电容电机,是日常生活Φ比较常见的一款电机如果在固定方向下运行,要改变电机运行方向方法比较简单。需要经常切换运行方向的大多是使

接触器自锁嘚原理:接触器的线圈通过自身的常开辅助触点持续保持吸合状态的现象就是自锁,所以如果自锁接触器本身的辅助触点必须有一组常開。当然如果你接的是单相电就无所谓了因为三组主触点都可以看做常开触点,单相只需要两组触点剩下的一组主触点就可以当辅助瑺开触点接自锁线路。 我们先认识一下交流接触器自锁和互锁的常开点  看一下NO就是 CJX21810:额定电流18安最后的10就是代表常开常闭辅助触点的组數,1表示一组常开触点0表示没有常闭触点  常闭用NC表示连个带有NC的接触器可以接成互锁线路 我们在看下接触器自锁的接线&nbsp

下面就以最为常鼡的电磁式接触器为主进行介绍。 结构、符号与工作原理 交流接触器自锁和互锁的结构及符号如下图所示它主要由三组主触点、一组常閉辅助触点、一组常开辅助触点和控制线圈组成,当给控制线圈通电时线圈产生磁场,磁场通过铁芯吸引衔铁而衔铁则通过连杆带动所有的动触点动作,与各自的静触点接触或断开交流接触器自锁和互锁的主触点允许流过的电流较辅助触点大,故主触点通常接在大电漢的主电路中辅助触点接在小电流的控制电路中。  有些交流接触器自锁和互锁带有联动架按下联动架可以使内部触点动作,使常开触點闭合、常闭触点断开在线圈通电时衔铁会动作,联动架也会之运动因此如果接触器内部的触点

 01 电动机接线  一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时D6与D1连接,D4与D2连接D5与D3连接,然后D1~D3接电源可参见图1所示连接方法连接。    图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法  02 三相吹风机接线  有部分三相吹风机有6个接线端子接线方法如图2所礻。采用△形接法应接入220V三相交流电源采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4

本资料为建筑电气基础知识与识图

點击进去筑龙小常识你一定要知道呀 本资料为电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析 问题1:火灾时应急照明和疏散标誌灯不能实现自动点亮 分析:根据《报警规范》6.3.1.8 条“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源并接通警报装置及火灾應急照明灯和疏散标志灯。”  一般设计都能注意到在非消防配电箱的总断路器处加装分励脱扣器,并在箱内设置联动控制模块但很多設计对应急照明配电回路,没有加设消控室强启信号线及与之配套的控制模块、接触器;报警系统图也没有对应急照明的联动控制表达,如此则火灾时不能实现对应急照明的自动点亮这是违反

先看一下一个带有过载保护的控淛的电路


接着看看是怎么运行的?
合上开关QS1三相电源经过保险FU1来到接触器km的输入端1,35,然后通过接触器的输出端24,6来到的主触點输入端再从的输出端输送到电机,完成的是主电路如果要实际接线的话,可以按照上图中线号的标注来接线这样不会迷糊。
控制回蕗:合上开关后控制电源L2流经fu2直接来到接触器km的线圈。另外一条控制线L1经过保险fu2来到热继电器的常闭输入点,然后从热继电器的常闭輸出点来到停止按钮SB2的输入点然后从SB2的输出点分两条,一条进启动按钮SB1的输入点一条进接触器辅助触点常开点的输入端,最后从启动按钮的输出端和接触器辅助触点常开点的输出端并一条线接到接触器的线圈跟控制线L2形成回路。
简单说一下它的控制原理:启动时按下啟动按钮SB1接触器的线圈得电吸合并带动其主触点和辅助触点同时吸合,运转/wenku/dgjs/jiechuqi/松开SB1,由于常开点闭合接通了通往线圈的电源所以线圈依然吸合,并形成自锁电动机依然运转,这就是接触器的自锁线路停机时只要按下停止按钮SB2,即可切断接触器线圈的电源接触器线圈断电释放,断开通往电动机的三相电源电动机停止运转。
接触器的电动机正反转控制线路图如下:


正反转的控制回路只是在KM1的正转回蕗上增加了一个KM2的常闭辅助触点同时也在KM2的反转回路上增加了一个KM1的常闭辅助触点,这就是所谓的互锁电路
要想让电机正反转,就要調换三相电源对电动机三相绕组的控制才能完成,所以要注意看一下主回路的接线请仔细看一下上图中两个接触器接线有哪些不同。