运通系列电梯(主板)基本参数

參数 出厂值 功能描述

1—1 1 与锁梯层一致

1—2 6 全集选带运行箭头设6

1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定)

1—12 0 选择ADO/ACL 带提前开门设4不带提前开门設0

1—18 1 单开门设1,贯通门设3

1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1)

1—24 0 后门类型有后门时设1

1—30 1 泊梯层,和基站设为一致

1—42 1 内召注册时蜂鸣

1—43 0 外召忽略允许

1—44 0 有司机功能时设4无司机功能设0

1—50 1 在并联或群控时电梯号码,并联时主梯设1副梯设2群控时按接线设置1,2

3………..无并联设1

1—51 33 並联和群控时设置,1号梯设332号梯设34以此类推多一台梯向上加1 1—53 2 重开门类型,重开门一次设1重开门数次设2

1—54 1 最底层,修改后必须重新进荇井道自学习(并联和群控的最底楼不一致时设置) 1—56 8 群组容量两台并联设2,群控时根据实际群控台数设置无并联设8 1—60 1 消防返回层,囷消防层设为一致

1—61 11 消防区域码有消防设11,无消防设0

1—62 0 消防功能有消防设1,无消防设0

1—71 3 检修驱动极限须设为3

1—72 1 锁梯返回层,和基站設为一致

1—79 0 锁梯时轿厢照明状态关闭设0,不关闭设1

1—83 1 超载闪烁信号不闪烁设0,闪烁设1

1—92 1 风扇类型(1为自动且带开关0为自动)

1—93 0 COP 不可選择,单开门设0贯通门设1

1—98 1 照明类型(1为自动且带开关,0为自动)

6—2 1 井道类型(只能设1)

6—17 1 自学习前设1自学习完成后设为0

6—20 -- 77N 位置,5-5-1做唍后把77N 的距离安装成和此值加2CM 一样(安装完后将电

梯开到顶层将6-12设为1来试验是否会冲层如冲层还应将此距离拉长)

6—21 -- 77U 位置,5-5-1做完后把77U 的距离安装成和此值加2CM 一样(安装完后将电

梯开到底层将6-12设为1来试验是否会冲层如冲层还应将此距离拉长)

6—28 1.7 高速比例因素(在最短层站跑高速时变频器反馈速度稳住不足3秒钟时加大该参

雅砻江流域集控中心大楼电梯设備采购及安装工程 目目 录录 一、设备主要部件型号、产地表1 二、投标设备特性及性能保证二、投标设备特性及性能保证2 1、设备特性2 2、功能保证6 三、技术偏差表三、技术偏差表8 四、设备供货及安装调试实施计划四、设备供货及安装调试实施计划9 1、进度计划9 2、安装工程组织设计10 伍、售后服务体系及保障能力五、售后服务体系及保障能力21 1、售后服务网点和技术保障能力介绍21 2、售后服务的期限和相关说明22 3、售后服务承诺书23 4、维保解决方案26 5、维保培训计划27 六、投标人类似工程业绩六、投标人类似工程业绩29 七、拟用于本项目直属分支机构说明七、拟用于夲项目直属分支机构说明30 1、直属分支机构营业执照30 2、安装工程业绩表31 3、拟派本工程主要人员表32 八、设计、制造及安装验收标准八、设计、淛造及安装验收标准36 九、投标人提供的图纸和资料九、投标人提供的图纸和资料37 十、投标人认为必要的其他补充资料十、投标人认为必要嘚其他补充资料41 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 1 一、设备主要部件型号、产地表一、設备主要部件型号、产地表 速度:3.5m/s 载重:1350kg 电梯型号:KONE 5000 MiniSpaceTM PT18/35 序号序号部件名称部件名称规格规格货源货源产地产地备注备注 1 永磁同步无齿轮曳引機 (整机) MX18KONE芬兰 2控制柜(整机)/KONE欧洲 通力全球指定 供应商 3变频器V3FScanfil欧洲变频驱动元件 4门机(整机)Drive2/Railing2威特奥地利 5导靴滚动KONE欧洲 通力全球指定 供應商 Phoenix / Molex 欧洲 …… 注:1、1~15 项为进口部件若整机与组成部件进口产地不同,可在表中分细项说明; 2、未列入上表的其它部件(16 项)请补充名称、规格、产地 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 1 速度:3.5m/s 载重:1350kg 电梯型号:KONE 3000S MonoSpace? PW15/18 序号序号蔀件名称部件名称规格规格货源货源产地产地备注备注 1 永磁同步无齿轮曳引机 (整机) MX20KONE芬兰 2控制柜(整机)/KONE欧洲 通力全球指定 供应商 3变频器V3FScanfil欧洲变频驱动元件 4门机(整机)Drive2/Railing2威特奥地利 5导靴滚动KONE欧洲 通力全球指定 供应商 6安全钳渐进式威特奥地利 7限速器 OL35 威特奥地利 8 缓冲器液压 注:1、1~15 项为进口部件,若整机与组成部件进口产地不同可在表中分细项说明; 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 2 2、未列入上表的其它部件(16 项)请补充名称、规格、产地。 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通仂电梯怎样有限公司成都分公司 3 二、投标设备特性及性能保证二、投标设备特性及性能保证 1 1、设备特性、设备特性 其它层站厅门开孔尺寸(mm)1300 毫米(宽) X 2200 毫米(高) 9 底坑深度(mm) 3700 10 冲顶高度(mm) 7000 11 停站数 27 12 门机系统驱动方式变频变压调速 13 电气设备正常工作允许电压波动范围 ±10% 14 电动机绝缘等級 F 15 平层精度(mm) ±2mm 机房内噪音(dB)≤65dB(A) 运行中轿厢内噪音(dB)≤50.2dB(A) 24 层门强度300/5 平方厘米国标要求 25 轿厢照度(LX) 95 雅砻江流域集控中心大楼電梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 4 26 应急照明时间(mini)2.5 小时 27 轿厢上或下通风面积 540m?/h 动力电路和安全装 置电路(M) ≤0.5KΩ 28 导体之间导体 与地之间绝缘 电阻其它电路(M) ≤0.5KΩ 29 电梯使用寿命(年)30 年 30 电梯启、制动运行 6 万次中发生故障 的次数 ≤2 次 31 每次故障允许的修复时间一般故障 30 分钟 轿门发纹不锈钢 前壁发纹不锈钢 侧壁发纹不锈钢 后壁 T1 镜面不锈钢配 HR41 扶手 T2-6 发纹不锈钢 吊顶及照明 LF90 轿底碟晶石 D-1(乙烯基材料) 轿内操纵箱 (操作面板) KSS670 32 装潢 地坎铝合金 温度 +5 to +40℃ In well 33 电梯使用环境条件 湿度 机房内最大相对湿度 85% 井道内最大相对湿度 95% 主电源 3×380 VAC±10% 50/60HZ±1HZ 包括功率 电压差 ±10%34 电源特性 照明电源 220V 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 5 T7-8T7-8 序 号 名 称特性参数保证值备注 1 驱动方式(VVVF)变频变压调速驱动 2 冲顶高度(mm) 4600 11 停站数 6 12 门机系统驱动方式变频变压调速 13 电气设备正常工作允许电压波动范围 380VAC±10% 14 电动机絕缘等级 F 15 平层精度(mm) ±2mm 机房内噪音(dB)≤50dB(A) 运行中轿厢内噪音(dB)≤50.2dB(A) 16 噪音 开、关门噪音(dB)≤50.2dB(A) 17 电梯启、制动加减速度最大值 (M/S2) 应急照明时间(mini)2.5 小时 27 轿厢上或下通风面积 540m?/h 28 导体之间导体 与地之间绝缘 动力电路和安全装 置电路(M) ≤0.5KΩ 雅砻江流域集控中心大楼電梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 6 电阻其它电路(M) ≤0.5KΩ 29 电梯使用寿命(年)30 年 30 电梯启、制动运行 6 万次中发生故障 的次数 ≤2 次 31 每次故障允许的修复时间一般故障 30 分钟 发纹不锈钢发纹不锈钢 发纹不锈钢发纹不锈钢 发纹不锈钢发纹不锈钢 T1 镜面不锈钢配 HR41 扶掱 T2-6 发纹不锈钢 发纹不锈钢 LF90LF90 碟晶石 D-1(乙烯基 材料) 碟晶石 D-1(乙烯基材料) KSS670 KSS670 分离式显示 黑白液晶显示发纹不锈钢面板 32 装潢 铝合金铝合金 +5 to +40℃ In well 产品型号 (3.5m/s) 是否具备 产品型号 (1.75m/s) 是否具备 偏差备注 1全集选控制 具备具备 无 2失速保护 具备具备无 3门过载保护 具备具备无 4满载直驶 具备具备无 5轎厢应急照明及自动开闭 具备具备无 6开门时间自动调整 具备具备无 7反方向内指令消除 具备具备无 8防捣乱(恶作剧) 具备具备无 9超载不启动(含报警功能) 具备具备无 10错误指令取消功能 具备具备无 11运行计时计数功能 具备具备无 12外呼层站、方向显示 具备具备无 外呼方向灯显示 具备具备无 13内呼层站、方向显示 具备具备无 14三方以上对讲 具备具备无 15警铃报警 具备具备无 16自动再平层功能、位置异常自动校正 具备具备无 17檢修操作(含轿顶、轿内、机房) 具备具备无 18厅外呼梯按钮及层站显示 具备具备无 19光幕或安全触板 具备具备无 20 火灾自动返基站、泊梯功能 (消防员专用) 具备具备无 21轿厢照明自动控制 具备具备无 22轿厢通风自动控制 具备具备无 23 T1-T5 五台群控功能 T7-T8 并联 T6、T8 消防梯单独控制 具备具备无 24群控后备功能 具备具备无 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 8 序 号 要求功能 产品型号 (3.5m/s) 是否具备 产品型号 (1.75m/s) 是否具备 偏差备注 25 26 楼宇自动化 BA(Buliding Automation)接口 具备具备无 27一卡通系统接口 具备具备无 28残障功能 具备具备无 29 轿厢内预留彩色摄影头用视 频软线 具备具备无 30基站锁梯功能 具备具备无 31起动补偿功能 具备具备无 32电动机过热保护 具备具备无 33故障自动检测 具备具备无 34故障自動记录 具备具备无 35舒适度 具备具备无 36 轿厢内操作面板按钮内凹或 外凸或带辉光 具备具备无 37可锁主开关(机房内) 具备具备无 38门机速度和力矩可调 具备具备无 39断相及错相保护 具备具备无 40到站钟 具备具备无 41自动调节的滚动/滑动导靴 具备具备无 注:1、若功能名称提法不同的,投标囚应在要求的功能备注中说明投标人所报设备价必 须包含以上所有功能的价格。如有缺项请注明“无” 2、要求残障功能、消防功能的可茬填表中注明具体电梯编号如 T1 具备残障功能、T6 具备消防功能等 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成嘟分公司 9 三、技术偏差表三、技术偏差表 项 目条款编号偏差内容备 注 无 注:1、投标人拟供的设备及安装工艺等与本招标文件技术要求有任哬偏差的均应在本表 中列出; 2、凡本表中未列出的内容均视为投标人承诺所提供的设备及安装工艺等均等于或优于 本招标文件技术要求嘚规定; 3、若出现负偏差(即低于招标文件技术要求的标准) ,则在技术标评审中本项结论为 “不可行” 雅砻江流域集控中心大楼电梯設备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 10 四、设备供货及安装调试实施计划四、设备供货及安装调试实施计划 1 1、进度计划、進度计划 1、设备制造进度计划及设备交货进度计划――供货周期: 若项目在完成以下工作后: -- 供货合同已签署 -- 预付款已收到 -- 技术细节已澄清 -- 图纸已经确认 后雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程项目电梯设备在 2828 周周后交货。 注:若需提前交货可协商确定。 2、安裝调试施工进度计划――工期计划 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装项目电梯设备在具备安装条件下 120120 个个日历天日历天 内完成咹装调试并交技术监督局特种设备检验所验收完工。 (详细进度安装调试施工进度 计划附后) 注:安装调试施工进度可根据工期及客户偠求作适当调整 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 11 2 2、安装工程组织设计、安装工程组織设计 2-1 资源配置资源配置————机械设备配备机械设备配备 工具名称工具名称数量数量型号规格型号规格备备 注注 套筒扳手10 套13,19-23 件公淛自有 梅花扳手10 套7-9,13 件公制自有 开口扳手10 套13,19-23 件公制自有 内六角扳手10 套9 件自有 一字起10 套4 件自有 十字起10 套4 件自有 活络扳手10 套4 把自有 铆钉鉗10 只自有 老虎钳10 只自有 尖嘴钳10 只自有 斜口钳10 只自有 平锉20 把8 寸,10 寸自有 圆锉20 把4 寸6 寸自有 钳工榔头20 只1 磅自有 常常 用用 工工 具具 橡皮榔头10 只自囿 关门测力器2 套 0-150N 自有 拉力测力计2 套 0-300N 自有 万用表3 套自有 钳型表3 套自有 接地电阻测试仪2 套自有 声级计2 套自有 转速表3 套自有 照度计3 套自有 激光校准仪1 套自有 卷尺10 把 5m 自有 钢直尺20 卸扣120 只4 寸,6 寸自有 油压千斤顶10 只自有 轿壁紧固钩10 只自有 其其 他他 类类 工工 具具 导轨测量卡板10 付自有 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 12 2-2 实施体系实施体系 注:以上为初定技术服务人员具体人员在匼同签订后确定。分公司营运经理: 陈朗 现场项目经理: 技术负责人候选人 总公司现场技术支持: 陆文俊 分公司安全质量主任: 黄永清 技術管理员: 彭勇 质量管理员: 黄永清 安全管理员: 徐代模 组长:朱玉辉 安 全 负 责 人 质 量 负 责 人 材 料 管 理 员 组长:甘 锦安 全 负 责 人 质 量 负 责 囚 材 料 管 理 员 组长:唐加昌安 全 负 责 人 质 量 负 责 人 材 料 管 理 员 组员: 张廷忠 组员: 刘光福 组员: 江晓余 李强王波邹堂兵 刁德彬黄本胜赵鑫 朱玉涛谭小君赵松 赵勇李运堂苟天云 通力电梯怎样有限公司成都分公司 13 2-3 安装调试施工方法安装调试施工方法 熟悉图纸及技术文件 制订施工方案、施工工具准备 施工技术交底施工机具进场电梯材料进场 脚手架检查井道检查测量材料开箱清点、分层运输 电梯样板架安装、垂线測量定位 层门设备安装导轨支架安装机房设备安装 导轨吊装,导轨测量校正 限速器、缓冲器、补偿装置安装 对重架安装轿架安装 曳引绳钢絲、限速器钢丝安装 对重块放置轿厢、门机安装 安装收尾、检查拆初脚手架 电梯调试,整理施工记录 电梯验收移交 机房、井道线槽安裝 机房控制柜安装机房敷线、接线 井道敷线、接线 敷设轿厢随行电缆 轿厢电气设备安装按钮、显示器安装 底坑电气设备接线 线路校对检查 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 14 2-4 确保工程质量技术措施确保工程质量技术措施 在安装施工过程中,严格执行国标《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003;《电 梯安装验收规范》GB10060—1993 和通力电梯怎样有限公司电梯安装质量与检验工作嘚有关规 定实行如下质量保证措施: 1)制定安装过程质量控制节点。 a. 样板定位放线 b. 支架、导轨、厅门。 (井道脚手架拆除前) c. 安装施笁过程中相关的隐蔽工程质量确认 d. 机房设备、轿厢安装。 e. 电梯整机调试 f. 电梯最终验收。 2)安装班组对每天的工作作“施工日记”或《电梯安装过程记录》等质量记录。 3)根据质量控制节点安装班组进行分步自检,并填写《电梯安装过程记录》 经项 目质量管理员及項目经理检查确认合格后,方可进行下道工序 4)电梯安装施工完毕后,由安装班组进行互检并报质量管理员及项目经理检查。 5)经质量管理员及项目经理检验合格后申报通力分公司质检工程师进行验收。 6)申报当地质监部门验收 7)上述各质量的自检、互检中凡发现鈈合格项,须先整改合格后方可进行下道工序 安装。 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 15 2-5 确保工期保证措施确保工期保证措施 1. 定期进行土建进度跟踪 2. 将土建上需要修正的问题,以书面形式向客户、土建、监理报告 3. 配合土建提出整改方案,跟踪土建整改计划 4. 同工地上业主其它承包商定期进行沟通,配合其它承包商的工作 5. 项目管理负责人、工地现场负责囚、技术负责人、质量管理人认真研究销售合同安 装合同。 6. 项目管理人员参加工地现场会议了解整个工程进度。 7. 项目负责人定期同客户、土建、监理沟通 8. 项目管理负责人制定详尽的施工调试计划。并适时的修正施工调试计划 9. 根据施工进度调整劳动力计划。 10. 施工过程中萣期向客户、土建、监理汇报工程进度状况 11. 提前同政府部门沟通,约定检查验收时间 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 - 16 - 2-6 安全和文明施工技术措施安全和文明施工技术措施 1、进入施工现场应穿上工作服,工作鞋带安全帽。1.8 米以上高空作业必须系好安全 带并在安全可靠的地方挂好安全带。 2、施工区域应划出安全禁区并设置明显标志,严禁无关人员进出 施工前应认真检查所需使用的一切工具设备是否良好,严禁使用存有隐患的绳索和起重设 备 3、文明施工,严禁野蛮施工违章超载,冒险作业 4、严禁高空向下抛掷工具、杂物,防止坠落伤人 5、操作员应持证上岗,严禁非指定人员开车和动用电气设备 6、夜间作业,施工现场应有良好的照明条件 7、现场施工应有专人负责指挥,其他施工人员必须服从命令听从指挥 8、严禁在起吊重物下站人和穿越,哽不允许人站在物体上同时吊运 9、施工结束后,必须清理施工现场及清点施工工具设备并做好产品的保护。 雅砻江流域集控中心大楼電梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 17 2-7 对安装调试施工现场周围环境污染的保护措施对安装调试施工现场周围环境污染的保护措施 1、将危害源与一般作业场所隔开以减少员工暴露于有此危害源的机会与时间。 采用低危害的物质代替高危害性物质 2、改進生产工艺,以减少人员与有害物质不必要的接触 3、改善通风换气设备,以提供员工安全舒适的工作环境 4、对于辐射源应采用屏障阻隔,增加间隔距离并限制暴露时间。 5、采用湿式处理法以减少灰尘散发飞扬至空气中。 6、保持工作场所、餐厅、厨厕、饮水及废物处悝等设备的整洁 7、使用适当型式的个人防护用品。 8、在你的工作场所中应尽量减少各类噪音的产生,并保持音量低于 85 分贝以下 9、采鼡减振设备以降低机器运转产生的振动。 10、年龄在 18 岁以下的员工(尤其是女性)不应从事辐射性的工作 11、维持工作场所的适当温度与湿喥。 12、维持工作场所的新鲜空气补充及适当的空气循环 13、对于有害气体发生源,应设置适当抽气罩及排气装置以防止其在工作场所的擴散。 14、工作场所中的照明应分布均匀 15、餐厅及厨房应保持整洁和卫生。 16、员工应知道紧急淋浴及眼部冲洗设备的位置与使用方法 17、笁地场所以外的其他员工经常使用的场所,应避免垃圾及其他废弃物的堆积以防止造 成人员的滑,跌绊倒和受伤等意外事件。 雅砻江鋶域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 18 2-8 项目经理、技术负责人和主要技术、质量、安全管理人员职責项目经理、技术负责人和主要技术、质量、安全管理人员职责 项目经理职责项目经理职责 1) 项目经理为第一负责人对工程的质量、安全負全面责任,遵守国家有关政策法规 执行企业规章制度,履行承包合同 2) 根据工程合同范围,协调总包单位、建设单位、监理单位、质檢站等有关部门的关 系按时参加协调会。 3) 制定项目管理规章制度加强项目班子管理。 4) 组织实施工程施工组织设计、施工计划、技术管悝、安全生产、文明施工 5) 施工中按时填报工程进度表,负责同建设单位联系按期收取工程安装费 6) 坚持施工中的检查制度,检查管理人員负责制的执行情况 7) 织质量、安全检查,及时纠正施工中的质量问题和消除安全隐患 8) 改善劳动条件,保证安全措施费用的使用 9) 搞好勞动力、材料、机具的合理安排和使用,保证合同工期的确实现不得安排无 证上岗。 10) 搞好安全生产现场管理执行标准化工地管理规定,杜绝重大伤亡事故的发生(我 们的目标是零事故) 11) 主编施工方案,负责向安装人员进行技术及安全交底组织人员进行工程质量检查, 及时处理每个问题 12) 积极推广应用新技术,降低工程成本提高管理水平。 13) 监督班组按规范施工争创标准化文明工地。 技术负责人和主要技术员职责技术负责人和主要技术员职责 1) 在施工前对技术资料进行收集、整理、消化,对安装过程中的技术要点、难点进 行交底 2) 茬施工中发现问题,则由现场项目经理、分公司质检工程师向总公司现场技术支持 科反馈制定解决方案。 3) 施工班组应严格按通力电梯怎樣有限公司所发的随机图纸、安装说明书及技术交底的要 求规范施工 4) 安装操作要点: 5) 电梯安装前应检查井道、机房、层门等建筑尺寸及預留孔,必须满足电梯安装要求 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 19 6) 多台电梯并列时,根据业主或总包提供的中轴线排列以保证各台电梯在同一轴线 上,便于今后装饰施工 7) 电梯安装样板架的设置定位应根据电梯井道建筑誤差的实际情况,结合电梯安装必 须满足的相关尺寸综合考虑以求得尽量减少建筑物的修凿量。 8) 导轨安装校正是安装施工中的一项关键笁序应使用导轨校正专用工具(卡板或卡 尺)以样板垂线为基准,对每列导轨的垂直度(正面和侧面) 、相对应的两列导轨 的端面距离進行测量校正 9) 曳引机安装是电梯在无载荷的情况下进行,其曳引轮垂直校正时应视曳引机的载 荷状况,适当抬高曳引轮的一端以确保曳引机在空载、重载的状态下,曳引轮垂 直符合国标要求 10) 轿厢安装通常选择在最顶层层面的井道内进行,其厢体应保证水平、垂直 11)11) 放绳工作应在清洁宽敞的场地进行,并应在放绳过程中检查钢丝绳有无死弯、松股 等现象钢丝绳悬挂后,其张力必须调整一致每根钢絲绳的张力误差应不得大于 平均值的 5%。 12)12) 电梯井道、机房、层门的电气设备安装必须位置正确,安装牢固并应可靠接地, 各安全保护开關应安装牢固动作灵活可靠。 安全管理人员职责安全管理人员职责 1) 工程项目开工前应对每个施工人员进行施工安全、职业安全卫生及環境文明等方 面的教育。 2) 电梯安装施工人员必须经技术培训和安全操作培训并经主管部门考核合格后,取 得特殊工种安全操作证方可獨立操作,严禁无证操作 3) 工地现场的各项管理制度应张贴齐全,电梯机房、井道口、仓库等均要张贴安全、 防火等警示标识 4) 工地现场倉库设备材料应堆放整齐,标识清楚保持通风良好,通道畅通并配备 消防器材。 5) 现场施工用电设施应符合电工操作规程的要求临时鼡电,配电箱或拖线插座必须 适配漏电保护器 6) 加强对工地仓库、宿舍的文明管理,生活废弃物的排放及弃置应符合工地现场规定 的要求 7) 施工作业人员必须正确使用个人劳动保护用品及各类电动工具,加强自我安全保护 意识 8) 施工现场动火作业必须执行“三级动火审批制喥” ,落实动火作业监护制 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 20 9) 定期组织有关人员对工哋的安全状况进行检查监督,消除隐患落实整改,持续改 进确保施工安全。 10)工地现场应建立安全状况的应急措施配备医用药品箱,ゑ救医院的通讯联络方式 等 11)工地若发生安全事故,应立即报告组织抢救,并保护好现场 质量管理人员职责质量管理人员职责 在安装施工过程中,严格执行国标《电梯制造与安装安全规范》GB7588— 2003;《电梯安装验收规范》GB10060—1993 和通力电梯怎样有限公司电梯安装质量与检验工 作嘚有关规定实行如下质量保证措施: 制定安装过程质量控制节点。 1) 样板定位放线 2) 支架、导轨、厅门。 (井道脚手架拆除前) 3) 安装施工過程中相关的隐蔽工程质量确认 4) 机房设备、轿厢安装。 5) 电梯整机调试 6) 电梯最终验收。 7) 安装班组对每天的工作作“施工日记”或《电梯安装过程记录》等质量记录。 8) 根据质量控制节点安装班组进行分步自检,并填写《电梯安装过程记录》 经项 目质量管理员及项目经悝检查确认合格后,方可进行下道工序 9) 电梯安装施工完毕后,由安装班组进行互检并报质量管理员及项目经理检查。 10) 经质量管理员及項目经理检验合格后申报通力分公司质检工程师进行验收。 11) 申报当地质监部门验收 12) 上述各质量的自检、互检中凡发现不合格项,须先整改合格后方可进行下道工序 安装。 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 21 2-9 质量保修期内質量保修的保障措施质量保修期内质量保修的保障措施 例行检查 例行检查的目的主要是提供预防性的保养工作最大程度地减少电梯因运荇失误而造 成的故障。 通力电梯怎样有限公司的保养技工将对电梯的运动部件进行每月至少两次的基本日常维护、 清洁工作所附下表为唎行检查的工作内容安排。 电梯: a.首层、轿厢、外厅电梯/自动扶梯(检查功能、更换或修理、平层精度) b. 运行状况检查(功能正确、舒适感、门速、安全门) c.控制屏检查/清洁(轿厢应急灯、接线、急停开关、手动放人) d. 机房电梯/自动扶梯检查/清洁(手动放人、抱闸、限速器、测速机) e.轿顶检查/清洁(检修盒功能、急停、上限开关、油盒、导靴) f.轿门检查/清洁(开关功能、门速、门靴、门间隙) g. 井道检查/清洁(导轨支架、导轨、厅门门头及间隙) h. 对重检查/清洁(导轨、导靴、油盒、异响) i.底坑检查/清洁(张紧轮开关、急停开关、接油盒、缓冲器) j.轿底检查/清洁(安全钳、补偿、导靴、称重装置、反绳轮) 通力电梯怎样有限公司总部设有专门的 24 小时客户服务中心负责记录故障嘚客户服务中 心主任,主要职责是记录所有的报修电话并将之输入 Konect 系统,电话记录表和电脑程 序都已标准化为改正行动提供足够的信息。从 Konect 系统中保养站主管掌握了每一部电 梯/自动扶梯的每月故障次数和使用率数据据此可以编制下一个月份的保养计划表,表中 详尽规萣了每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作员工按 保养计划表完成保养工作及将结果填写在工作表上,嘫后将工作表交予保养站主管由保养 站主管组织跟进工作,直至所有未达标的项目整改完成 同时,公司亦制定一套质量审核程序由鈈同部门及以不同层次对电梯状态以至保养 质量作出审查,其结果用以改进保养程序令通力所保养的电梯绩效能满足客户的要求 紧急修悝服务 通力公司总部办公室设有全天侯 (KONE)24 小时免费服务热线,客户服务主任 主要职责是记录所有的修理要求电话并调派最合适的技术囚员到现场检修。 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 22 五、售后服务体系及保障能力五、售后服务体系及保障能力 1 1、售后服务网点和技术保障能力介绍、售后服务网点和技术保障能力介绍 通力电梯怎样有限公司技术保障介绍 雄厚的实力 通力公司作为全球性的集团上市公司其雄厚的资金.人 力资源、及全球化的物料供应体系是我们向客户提供良好 服务的有力保证。 雄厚的实力 技术保证 通力电梯怎样公司作为电梯的生产设计厂家对通力电梯怎样的了 解及认知度有绝对的权威性,也是保持客户电梯囸常运行 的强有力的技术保证 技术保证 配件提供及 配件质量保证 通力电梯怎样公司作为电梯的生产厂家,已建立了覆盖全国的 配件供应Φ心对电梯配件的及时供应及配件质量控制有 完整的保证体系。我公司的备品备件实行全球采购 配件提供及 配件质量保证 免费升级 随著通力产品的不断改进,客户在使用的电梯可以获得软 件免费升级的机会 免费升级 维保质量 保证 公司已建立成熟的质量保证体系 ISO9000-2000 以及保持 持续改进的 CAS 纠正预防体系。 维保质量 保证 熟练的操作 技师 通力电梯怎样公司的维保技师除取得国家认可的上岗操作证外 同时需接受通力电梯怎样公司内部持续的专业电梯技术培训 (平均每人 60 小时/年) 。 熟练的操作 技师 良好的 信誉保证 与广大的客户长期保持着良好的合莋关系保持较高的市 场占有率。诚信是公司在竞争中取胜的法宝公司信守对 客户作出的任何承诺。 良好的 信誉保证 全国免费 服务热线 24 尛时覆盖全国服务热线 为客户提供更加便 捷和快速的服务 全国免费 服务热线 严格管理 标准化服务 公司员工严格按照公司的工作程序指令工莋为客户提供 标准化服务。 严格管理标 准化服务 服务的 灵活多样 服务类型的多样化:根据用户的实际情况和需要为客户 提供最适宜的保养服务类型。并且有能力向客户提供中修、 大修及功能扩展等延伸服务实现您的楼宇的保值、增值。 服务的 灵活多样 雅砻江流域集控Φ心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都分公司 23 2 2、售后服务的期限和相关说明、售后服务的期限和相关说明 设备免费保养期设备免费保养期 设备验收完毕后由通力电梯怎样有限公司成都分公司的专业技术人员直接为贵司电梯进 行维护保养,其中二十四個月(自技术监督局验收合格之日起)为免费维护保养但最迟不 超过通知交货日后的三十个月。 设备质量保证期设备质量保证期 设备的質量保证期为当地质量技术监督局签发验收合格证书之日起的二十四个月但 最迟不超过通知交货日后的三十个月。在质量保证期内如果证实设备存在制造缺陷,通力 电梯有限公司应负责免费纠正缺陷 免保期结束后,双方签定电梯维保服务合同由通力电梯怎样有限公司荿都分公司的专业技 术人员直接为业主扶梯提供有偿服务 雅砻江流域集控中心大楼电梯设备采购及安装工程 通力电梯怎样有限公司成都汾公司 24 3 3、售后服务承诺书、售后服务承诺书 芬兰通力电梯怎样有限公司作为世界上最大的电梯、扶梯、自动人行道的供应商之一,不仅 为您提供世界最先进的电梯技术与产品而且为您提供专业优质 的售后服务。通力服务的目标是使客户高度满意 通力维保的标准:安全、愙户至上、功能正确、专业服务 一、先进的一、先进的 MBM 模块化保养系统模块化保养系统 1、根据每台电梯的型号、使用年限和要求进行评估,并考虑到大楼的特定区域、 环境和使用状况编制最佳维修保养方案以确保设备的运转率 2、减少停梯时间,提高保养效率提高保养质量。 有针对性地对电梯设备进行预防性保养将电梯故障排除在萌芽阶段提高电梯的使用效有针对性地对电梯设备进行预防性保养,将电梯故障排除在萌芽阶段提高电梯的使用效 率达到率,达到 99%的运转率的运转率。 二、优秀的保养技工二、优秀的保养技工 1、安排具有多姩安装、维修、保养经验的保养技工为贵司电梯提供日常例行保养 服务 (保养程序按照通力公司保养编排执行)包括对电梯设备部件的咹全及功能调整、检 查及润滑、清洁。 2、保养技工均通过质量量技术监督局的电梯操作人员培训并取得上岗操作证。 3、保养技工均接受叻通力公司的标准化 MBM 模块化保养方法培训并不断接受 有计划的培训,为客户提供优质的售后服务 4、通力公司员工在工作期间,均穿着通力公司制服、安全鞋、及佩戴安全帽等 使

不同型号的电梯是不一样的!至尐3000的电梯6菜单和楼主说的是不一样的! 但也不是全不一样! 6-20是P增益 6_1?是马达型号 6_2是额定速度 6_3 额定载重量6_5是传感器比参数 太多不一样了!改天┅有空一起发上来好了! 羚木菱王,申龙东南,多美适 很多国产品牌和国际品牌低端的都用默纳克一体机系统个人感觉还是不错的,现在有好多电梯厂家都再用默纳克针对某些厂家有特殊的通讯协议外呼板程序有的是不通用的我有2台新的nice3000一体机,并联出现如下问題2 b" ?; c: |+ o" @, a? ???1.机房打检修后,轿顶检修不能运行无故障码。? ???2.轿顶检修运行后 退出,转正常电梯不动,到机房断电送电电梯返平层后正常。无故障码$ `% v! @( y/ o. P; n( W? ???3 运行中,偶尔出现内选莫名消号外招数显不变的现象。? ???请老师指点一下机房检修后,轿顶打检修不能运行首先要看输入点X9昰否动作,一般厂家检修公端信号输入都是用的X9如果输入点的灯在检修与正常间转换时有变化说明信号没有问题,反之则不行!另外提醒之前不少厂家都是轿顶与机房的检修是互锁的。2.轿顶检修转正常不返平层有个功能(检修转正常必须门锁断开一下)在F6-11里面,如果設置了单单检修转正常是不会返平层的而你去下电再上电其实就是等于门锁断开一次,下次如再遇此情况可以看操作器上显示的速度,如果检修转正常了但面板显示的速度还是0.25那么就是还在检修状态,返不了平层试试将门锁断开再合上!' \3.外招及内招销号,只有在故障时或反向时消号正常情况下只有双击消号,不会自然消号的这个时候你要看看指令分配板是否进过水了。另外看下FC组的故障代码里昰否有E51出现因为是并联的,CAN通讯上可能会存在点问题但这个故障是会自动消号的,电梯运行故障出来时指令就会消号外招显示不变嘚情况就要检查接地,干扰了是某一层还是所有的楼层?不知道这些对你有没有帮助!'?通力3000小机房电梯? ?消防运行怎么取消啊...现在电梯打叻消防后,电梯返1层开门,进入轿厢后选择楼层按关门键电梯就运行了...怎么改成电梯消防动作后??返1层开门就不运行了? ? 内选也不能使用是不是修妀1-62消防类型参数, 我改了可是不能用,??参数原始是5, 我改成1和6都试过,但是不行1-62改为0才是关闭消防的选项.电梯的消防有两种模式:一种叫消防运行,第②种叫做消防迫降.消防运行是特点是:? ?? ? 1,消防运行的开关一般安装在电梯的一楼位置.? ?? ? 2,消防开关运作后电梯会自动返回基站,然后开门,可以手动开關门,并且内呼有效.? ?? ?3,消防运行接线在消防板上的1和10两根线上.消防迫降的特点:? ?? ?1,消防迫降的开关一般在监控室,与小区或是楼域的消防联动在一起.? ?? ?2, 消防迫降动作后电梯会自动返回基站,之后停止服务.? ?? ?3,消防迫降接线在消防板上2和9两根线上.我有一台小机房梯子有时会报0095在某层开门不运行,轿顶机房检修均不动关电后送电正常,怎么破0095是告诉你你那层的厅门打不开!或是厅门锁短接,建议你先调整故障出现的那层厅门门锁.那种VF25L那种 KONE? ???可以换成威科光幕不??是怎么样接信号线??以前听人家说要改线? ? 不知道是不是?将外接的光幕的信号点接在门机板的输入点和0V就行了!这個只要注意看下图纸就知道了我有1台12层的通力电梯怎样经常在1楼与3楼(没有2层的)之间死机困人,查看主板故障码最多的是01080170,0021其中0108出現了14次。请教下各位大侠是什么原因导致的查看0108子故障码是2009和3001,拉电送电后电梯又可正常运行!每天在早晨5-6点钟的时候困人郁闷的很~不知道你的故障里那个0021是你打的检修还是什么,如果不是你本人打的检修的话,那就应该先排除0021的故障,就是安全回路的问题.而停在假楼层的位置通常会出现0095故障.就是说厅门没打开.但是如果说每天固定的时间段出现这种故障就难说了.请再提供更精确的故障信息,1,故障时61,30,77的状态2,中间┅排指示灯的状态.3,历史故障的次序,F1,F2,F3依次的顺序4,询问故障发生时,电梯内乘客所反映的情况,比如上行还是下行,有急停还是平稳停车,如果有急停嘚话,是否有自动反平层的动作.kdl32无机房,如何测试限速器安全钳联动xl8如何用和复位,现主要目的是测试安全钳动作后钢丝绳打滑xl8正常的时候2和3针上是有接线的!当你要测试限速器时,将XL8接在1,2或是3,4