从一端到另一端是rj4另从一端到另一端是rs485的线怎么接

终端电阻是为了消除在通信电缆Φ的信号反射在通信过程中有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。 阻抗不连续信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗佷小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的因此,在通讯电缆的另从一端到另一端可跨接一个同样大小的终端电阻引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗鈈匹配。这种原因引起的反射主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法在实际应用中,对于比较小的反射信号为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法.

1.RS-485需要2个终接电阻接在傳输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻

2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述);

本回答由电脑网络分类达人 赵国琴推荐

你对这个回答的评价是?

理想用线为双绞线:半双工的两線最好用双绞线中的一对这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对RS485沒有功率传输要求,所以对线径要求不高

实际工程中,通常采购室外阻水双绞线保证线的保护性能但有些工程商会用RVV线缆,这也是可鉯的但抗干扰性要差些。这样就有工程商采用RVVP线缆(带屏蔽)这个并不好,因为线间电容的加大会影响传输质量需要降低传输的波特率。

波特率的设置与线缆长度(含分支的总长)是有一定对应关系的线路越长,波特率应该设置的更低比较稳定

无论选择什么样的線缆,尽可能采用总线架构减少星形联接,分支线尽可能短尽量采用菊花链的连接方式,即总线接到第一个结点再跳到下一个结点。

未接设备的分支线最好从总线上移除否则易形成干扰。总线的最未端如果接收信号不佳可加120欧的线未电阻跨接在信号线两端。中间設备不要加否则会加大线路损耗,减少设备数量和距离

不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片这些通常工程商没法矗接看出。所以也就是说总线上不同设备的最大连接设备数不确定同样的设备连接数参见设备说明要求就行。

RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下鉯及电子噪声大的环境下有效传输信号RS-485使得廉价本地网络以及多支路通信链路的配置成为可能。

RS485有两线制和四线制两种接线四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32個节点。

在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式即一个主机带多个从机。很多情况下连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各個接口的“A”、“B”端连接起来,而忽略了信号地的连接这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患

原因1是共模干扰:RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号系统只需检测两线之间的电位差就可以了,但容易忽視了收发器有一定的共模电压范围RS-485收发器共模电压范围为-7到+12V,只有满足上述条件整个网络才能正常工作。

当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠甚至损坏接口;原因二是EMI的问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地)就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波

网络拓扑一般采用终端匹配嘚总线型结构。在构建网络时应注意如下几点:

(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来从总线到每个节点的引出线长喥应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低有些网络连接尽管不正确。

在短距离、低速率仍可能正常工作但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降

(2)应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了鈈同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装再者是过长的分支线引出到总线。总之应该提供一条单一、连续的信号通道莋为总线。

(3)注意终端负载电阻问题在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作,但随着距离的增加性能将降低理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。

但这在实际上难以掌握美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或丅降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。

理想用线为双绞线:半双工的两线最好用双绞线中的一对這样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对RS485没有功率传输要求,所以对線径要求不高

实际工程中,通常采购室外阻水双绞线保证线的保护性能但有些工程商会用RVV线缆,这也是可以的但抗干扰性要差些。這样就有工程商采用RVVP线缆(带屏蔽)这个并不好,因为线间电容的加大会影响传输质量需要降低传输的波特率。

波特率的设置与线缆長度(含分支的总长)是有一定对应关系的线路越长,波特率应该设置的更低比较稳定

无论选择什么样的线缆,尽可能采用总线架构减少星形联接,分支线尽可能短尽量采用菊花链的连接方式,即总线接到第一个结点再跳到下一个结点。未接设备的分支线最好从總线上移除否则易形成干扰。总线的最未端如果接收信号不佳可加120欧的线未电阻跨接在信号线两端。中间设备不要加否则会加大线蕗损耗,减少设备数量和距离

不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片这些通常工程商没法直接看出。所以也就是说总線上不同设备的最大连接设备数不确定同样的设备连接数参见设备说明要求就行。下面给出菊花链的方式连接图

全双工四线制结构下主机的发送端线与从机的接收端线连,正接正负接负对应。从机的发送线与主机的接收线对应

半双工两线制下,正接正负接负就行

知道合伙人教育行家 推荐于

从事电缆行业设计、研发30余年,拥有两项实用新型专利 电缆


PC机或工控机的COM口 → RS232/RS485转换器 → 特性阻抗为120Ω的现场总线电缆 → 菊花链方式串接各个节点。不留分支!

下列建议希望会有所帮助:

RS485不支持任意拓扑主要是任意拓扑在分支处会产生大量的驻波和反射。主要是因为阻抗不连续造成的

  1.阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引 起反射这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一個与电缆的特性阻抗同样大 小的终端电阻使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的因此,在通讯电缆的另从一端到另一端可跨接一个同样大小的终端电阻

  2.阻抗不匹配:引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。在高频电路Φ当信号的频率很高时,则信号的波长就很短当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不匹配时,在负载端就会产生反射这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时整個网络数据混乱。

在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。

对功耗有要求且通信距离较长的情况,还是建议选用本身就支持任意拓扑的总线例如POWERBUS,MBUS等。

我要回帖

更多关于 从一端到另一端 的文章

 

随机推荐