三菱三菱小型伺服电机机还没运行到设定的值就停止了,手动回原点又可以继续运行 是什么原因

  在使用三菱三菱小型伺服电機机时用户常会碰到一些问题,如三菱三菱小型伺服电机机hc-kfs23怎样回原点?

  工程师是想此电机断电后我人为转动丝杆到任何位置,再仩电三菱小型伺服电机机仍可准确找到原点位置,没有任何外部原电接近开关

  要实现这个功能,大家给出的建议是要使用绝对位置系统,它会记得我们的绝对原点位置但要求在驱动器里装锂电池,来保存位置数据如果没有电池保证供电,三菱小型伺服电机机沒有电源也就没办法记住原点的位置,三菱三菱小型伺服电机机怎样回原点解决办法要看具体原因 有时我们会遇到更麻烦的问题,三菱三菱小型伺服电机机怎样回原点一位工程师用了一套三菱伺服系统(FX-2N的PLC,FX2N-1PGMR-ES伺服,三菱HC-KFS电机 MR-J3 和MR-J4)使用时候,按照说明编写程序开机找原點出现的问题是,到了原点感应器后1PG立即反向运行不停止,直到驱动器报警到极限感应器也不停止。

  这问题得好好分析一下呮有理清思路才能解决问题。三菱三菱小型伺服电机机怎样回原点这个问题感觉应该是在转动的过程中,没有找到零点的脉冲到极限吔不停止,一个要看你极限开关的信号进入系统有没有系统有没有检测到,还要看你编程对不对编程时我们有时因为一个小小的细节沒注意,当它反应出来时就会是个大问题我们写程序时一定要仔细检查两遍。不要等到后面出了问题再到处找原因三菱三菱小型伺服電机机怎样回原点这个问题是不复杂的。

  程序执行原点回位后接受到了PGO信号后,1PG立即输出反向脉冲一直运转,到了极限感应器不停止程序接收到极限感应器信号了,但是1PG的信号没有清0一直有回原点的反向输出,驱动器报警了还在输出

  三菱三菱小型伺服电機机位置控制有两种方式,一种是相对位置的控制方式只要将下一步位置和当前位置作比较就会知道。另一种是绝对位置的控制方式┅直和零点位置作比较。

  这两种方式都熟悉了后碰到三菱三菱小型伺服电机机怎样回原点这样的问题,我们得先了解清楚自己使用嘚三菱小型伺服电机机到底是什么功能的

  • 摘要:本文针对全钢一次法成型機的系统组建、motion系统组成和说明、调试等方面进行全面地分析

  本文针对全钢一次法成型机的系统组建、motion系统组成和说明、调试等方媔进行全面地分析。

1、CPU的选择;轮胎行业的自动化水平越来越高精度和效率都能反映这台设备的好坏,所以选择CPU是非常关键的这台设備需要的I/O点数很多,而且设备比较庞大为了方便布线,选择了远程I/O模块;所有的普通都需要速度控制这都需要模块指令信号,都需要遠程输出模块来控制;现场工艺用到大量的气缸(FESTO),首先要控制电磁阀(单电控和双电控:两位五通阀和三位五通阀)通过远程输出模块,还有采集气缸的动作位置磁性开光的远程输入模块。以上所说足见输入输出点之多。


  2、程序方面;分三大部分手动、自动和报警,程序嫆量达到几万步还有注释、声明等,这都需要选择一款高性能的CPU还有通信模块,和模拟量模块因此综上笔者选择了三菱Q13UDEHCPU。
  3、Motion CPU选择;設备要求的自动化水平高现场用到22个伺服,笔者选择了Q173DCPU,这里就不多说这是本文讲解的重点,在下面会逐一讲解各个伺服
  4、I/O点的选择;输入这里选择了QX42 1个 ,QX41 1个;输出选用QY10 2个这些基本模块都是柜内需要的和设备现场就近需要的输入输出点,直接插在基板上
  5、通信模块嘚选择;设备用到大量的输入输出点,所以选择了远程输入输出模块通过三菱专用的网络CC-LINK网,通过T型和Y型框架把现场设备层连接起来。这里根据现场设备的工艺选用了3个QJ61BT11N。

 6、模拟量的选择;模拟量输入:需要采集的是A鼓和B鼓位移传感器(图尔克)数值2通道;模拟量输出:A鼓和B鼓定型时候,需要稳定的气压用到气体比例阀,还有后车反包臂在滚压胎圈时候需要高压,在滚压胎体时候需要低压也需要氣体比例阀,3通道因此选用Q64AD 1个, Q64DAN 1个
 7、基板的选择;总共需要12个模块,因此选择Q312DB

  8、的选择;现场贴合侧、成型侧都需要人机界面来操莋,考略到Q13UDEHCPU内置ethernet功能选用三菱GT1275-VNBA,2个


  轮胎行业的发展非常的迅速,自动化水平越来越高尤其是现在这个知识社会,产品更新特别嘚快就拿三菱的伺服来说吧,这几年先后出现了MR-E系列J2系列,MR-J3系列现在又出现了J4和JE,每一个产品的更新换代都是社会的进步,知识嘚进步都标志着工业自动化水平进入了一个更高的水平。新产品的出现在性能上,包括处理的时间、运行的速度、人性化、稳定性和寿命等各方面都是更优越的评价一个轮胎成型设备的关键因素就是设备的生产效率,所以在控制时候需要的处理速度和稳定性上是非常关鍵的,以下是系统22个轴的选型配置:


  考略到现场三菱小型伺服电机机带动负载有三种:一是,滚珠丝杠;二是皮带;三是,直接帶动的负载像前两种情况,负载运行时需要的扭矩会比较大所以配以减速机,来降低速度提高扭矩。在配盘安装时候最主要考虑嘚是,两个主鼓三菱小型伺服电机机各为11KW,所以外置制动电阻在接线时要考略到,电阻发热尽量避开电器元件。根据现场的电机安裝也考略到编程的活性,现场分了4个主柜体:电源柜、控制柜、大功率伺服柜、小功率伺服柜针对配上贴合侧、1和2带束侧、3和4带束侧供料部分,配置了三个小柜体专门装变频(在工程照片中有体现),这都是为了考略设备运转起来电器元件散热问题,另外专门配置了2台涳调来创造一个恒温的控制环境。三、现场调试
     第一步:调试前把放大器、变频器、远程模块的站号、波特率拨好,检查主回路和控淛回路接线有没有错误以及机械有没有到位。确认完毕后上电试车。

PC机与1号和2号CPU通信图


     第三步:打点现场的输入输出点根据plc反馈的狀态进行与图纸进行确认。防止在接下来的手动动作中误动作
     1)、安全性及保护:由于现场用到的伺服放大器比较多,而且设备要求的精喥也想到的高所以考略到安全性和设备的保护,22个伺服中其中13个伺服都通过J3-CN1插头,把左右极限和零点作为硬极限接到伺服放大器中A/B皷高速旋转的极限限位,还有胎面传递环、左右钢丝圈环三菱小型伺服电机机移动的安全开关都起到立即停止三菱小型伺服电机机的作用
     2)、回零的问题:22个伺服只用到两个单位,deg和mm这都是根据现场实际情况而设定的,比如A鼓是旋转的所以选择deg为单位;后压车前进后退昰靠伺服通过联轴器带动滚珠丝杠来实现前进后退的,所以采用mm为单位

1~9轴固定参数、原点回归、JOG运行数据

10~18轴固定参数、原点回归、JOG运行數据

  另外19到22轴,这四轴是单独控制四个激光灯用的
    特别注意:GX-works 2和MT-developer 2中设置两个CPU之间的刷新数据软元件名称可以一致(motion中每个三菱小型伺垺电机机的状态信号和指令信号是固化的,一般从MT侧先设置)也可以在GX侧指定别的软元件。

    4)、1#和2#CPU 之间是怎么进行交互的点动的数据,伺垺SFC程序的启动以及在SFC程序中速度的改变,定位的实现
    首先1#CPU把伺服运行的指令;三菱小型伺服电机机定位需要的位置,速度数据寄存器;以及2#CPU sfc程序用到的中间变量都发送到2#CPU中
    其次,2#CPU把三菱小型伺服电机机固化的状态信号;各个轴的运行状态;三菱小型伺服电机机点动需偠的速度;三菱小型伺服电机机的当前值;sfc中运行的中间变量

三菱小型伺服电机机点动需要的速度刷新

    上图中的点动速度都是通过在触摸屏(GT1275 )设定的,通过plc运算刷新给motion让三菱小型伺服电机机按设定的速度进行点动运行。
    下图是后压车三伺服同步控制的原理通过plc特殊的启動指令来执行2#PLC的sfc程序。


   在自动步骤中通过指针的调用,来实现自动步的顺控执行每一个指针中用到2#CPU中的sfc程序,只需要通过专用的指令調用即可三菱小型伺服电机机执行完sfc程序后,用结束完成的指令再去执行下一个指针对应的程序执行以此循环,知道执行完最后一步後在调到第一步,程序执行完成一个循环现场就完成了一连串的动作。条件满足以此循环。以下框图是自动步中调用的sfc程序的结构

自动步中调用sfc程序

    上图第一步中,通过DP.SFCS 特殊指令调用伺服sfc程序中第靠k223步执行完毕后,直接跳到p120步执行这一指针中的程序。就是通过這样来实现自动化的四、报警监控和维护
  在调试中,经常出现报警有些报警是外围造成的,比如外围接线造成这时需要在断电凊况下,去排查故障比如现场急停没有拍下,但是plc显示设备处于急停状态这时就需要去检查急停的线路,某处有断开还有伺服放大器经常报警16或者25,这就需要去检查编码器有没有插好或者有损害;经常还会出现报10这就是欠压造成的,需要用万用表量一下外围的电压在确定线路电压后,设备再上电这些只要根据伺服放大器的报警代码和plc监控状态去排查即可。而对于像伺服放大器运转中突然停止和鈈执行伺服程序就需要在MT-developer 2中进行监控,根据三菱小型伺服电机机的运行状态和报警代码去相应的修改程序或做其他的处理以下是在现場中遇到的一个例子:

MT 软件监控出现的重度错误代码1201


  报警显示内容7条,逐一排查找到了问题的根本原因:在伺服进行绝对定位时候,执行了原点回归但是中间断电了不知道,在执行三菱小型伺服电机机定位时候发现三菱小型伺服电机机没有执行。根据报警代码逐┅排查最后知道放大器忘记装电池。想一下可能是因为调试紧迫忘记装电池。装上电池重新找零点,再次断电后不会出现零点丢夨问题了!所以根据MT监控的三菱小型伺服电机机数据(比如当前值、速度等)和报警代码的显示迅速找到问题的原因,让调试更迅速非常的方便灵活。

  三菱小型伺服电机机在长时间的运行过程中往往由于自身所带的机械(如皮带,滚珠丝杠同步齿轮等)的原因,如皮带打滑、跑偏、磨损等滚珠丝杠两端不平衡等原因,导致三菱小型伺服电机机发出吱吱的叫声而且不是连续的,时好时坏在这次全钢一佽发成型机调试中,A鼓和B鼓在应用一段时间后两个电机都是11KW的三菱小型伺服电机机,发出吱吱叫声声音很刺耳,而且在贴合内衬层和胎体时候所需要的速度是不一样的,胎体贴合完成还要手动滚压需要很快的旋转速度,三菱小型伺服电机机发处很大的叫声在成型時候,后压成进行胎圈、胎面、胎体滚压三菱小型伺服电机机旋转时候还要受到了压力,时刻的在变化电机就发出奇怪的叫声,有事僦直接过载报警而停止工作。针对以上情况笔者对三菱小型伺服电机机进行了优化,与现场相适应
 首先,先进行自动调谐PA08=1不断的調节PA09的数值,发现电机发出的声音不是很频繁了但是进过多次的观察,笔者发现每当A/B鼓速度变化时候,三菱小型伺服电机机就会发出響声慢慢的适应这个状态就不在叫了。由于轮胎的鼓是时刻变化速度的所以自动调谐模式不行通过多次把自动调谐时的模型环、位置環、速度环增益的数值多次比较,最后改为手动调谐PA08=3,一下是笔者在手动调谐时候通过MR-Configuraor2软件进行调整的图,如下:

   通过不断的修改PB06、PB07 、PB08 、PB09、PB10的数值找到一个合适的,最后把这些修改的数值传进去重新断电后,三菱小型伺服电机机重新达到了稳定的效应不在发出吱吱叫声,发挥其最大的效能六、总结
 如今这样一个大项目从开始投入计划,经历配盘接线、现场电气安装、调试、初步运行生产、项目运荇生产验收到最后的维护,总共需要3个月项目运行时为全自动过程,现场只需要三个操作工:贴和鼓侧(主机侧)、带束鼓侧(辅机侧)、成型和修胎侧主机侧负责贴合胎侧、内衬层、包布、胎体、钢丝圈、垫胶工序,做好胎胚然后通过AB鼓伸缩旋转进入成型工位;辅机侧负責贴合1、2、3、4层带束层和胎冠,和主机侧的胎胚一起进行中鼓充气成型然后进行后压滚压,最后机械手夹持卸胎、工人修胎即可完成全蔀工序
   设备采用三菱22个伺服(J3-B),与西门子、AB系统相比在相同领域,伺服数量多出来这是他们所做不到的,最主要是在自动化的水平上设备运行以来非常的稳定,比其他系统每个班次能多出10个轮胎一天就多出30个,这是相当可观的也是无法替代的。