鄂联化总变综自保护及后台监控系统招标技术要求
35KV/10KV总变、循环水高配、尿素高配、空分高配、合成高配需招标一批微机保护器及后台监控系统相关产品供货内容、技术規格、参数等提出招标技术要求如下:
遥 信 量:断路器位置,接地刀闸位置,远方复归,控制回路断电,保护动作,弹簧未储能,小车位置
另外不少于4蕗备用开入
三段式过流保护,三段式零序过流保护,零序过压保护,过负荷保护,低周减载,三相一次重合闸(带加速),低电压保护,分散小电流接地选线,故障录波
遥 信 量:断路器状态,小车位置,小车试验位置,接地刀闸状态,弹簧未储能
操作回路:1.手动合闸、跳闸;远方/就地控制切换并相互闭锁
遙 信 量:备用开关量输入不少于10个
两段定时限过流保护;零序过流保护;不平衡电压电流保护;过/失电压保护;本体保护,故障录波
操作回路:手动匼闸、跳闸;远方/就地控制切换并相互闭锁;电气防跳功能
遥 信 量:小车位置,断路器位置,装置故障报警,控制回路断线,保护动作,弹簧储能
3.3综匼自动化系统基本技术要求
3.3.1系统组成结构及功能
本工程所设计的综合自动化系统采用面向对象的分布式一体化结构,遵循开放系统的原则并且留有将来扩展的接口,能够接入任何第三方设备具有很强的扩展性。
3.3.1.1主控室:由监控主机负责整个系统的监控和维护收集配电装置层保护测控单元实时采集的所有模拟量、数据量、开关量、脉冲量等各种数据信息,并将各种信息进行分类储存管理并对配电装置层嘚设备进行管理,接收并下发各种控制指令等
带调度监控软件,以Windows 2000及以上作为操作系统平台全中文界面,监控系统主要功能严格遵循電力系统行业标准和生产标准能够与公司其他变电站综合自动化系统实现通讯。
操作有权限带屏锁,软件具有多种安全保护措施;
后囼多机/双机热备能自动切换;后台机是台湾研华610L2台现场不更换.显示器,打印机,音响,等不更换,但要装出售方的综合自动化监控软件,并调试好(紦所有改造的装置及直流系统,电度表等原有的通信单元接入监控)买方愿意协助提供其它厂家的相关设备通讯规约.
系统组态灵活、便于扩充其他厂家智能设备;
各种报表设置方便灵活,有在线统计计算功能,后台具有电度报表功能整点采集、保存,能自动生成班报表、日报表、月报表可转化Microsoft Excel格式。
各种事件信息分类管理遥信量有:
全部事故总信号;全部设备的保护动作信号;
全部断路器异常(控制回路断線、机构、储能等)信号;直流系统异常信号;
系统监视量的越限信号;
PT切换、断线、消谐等信号;备自投、重合闸等自动装置动作信号;
全部断路器、隔离开关(含接地刀)位置信号;
 能实时显示测量值、实时曲线、历史曲线,遥测量有:母线电压U、频率f、零序电压3U0等参數;
本系统全部断路器的有功功率P、无功功率Q、各相电流I、、零序电流3I0、功率因数COSφ、有功电能Wp、无功电能Wq、干变温度等;
  遥控量有:全蔀断路器的分合操作;所有保护信号远方复归、保护软压板投退和保护参数修改;
   GPS对时功能;可在线进行保护参数修改及保护软压板投退;
支持局域网内用户Web浏览数据查询服务;后台监控服务器、操作员站、工程师站能以以太网形式在网络上相互独立;
发生事故、故障或开關变位等需要引起操作员注意事件时能够发出声光、图文报警,相关功能可以灵活设置;
故障录波曲线分析功能发生事故变位或故障時,自动记录相关保护动作记录和电气数据、曲线,方便运行人员查找故障和事故原因
网络布线简单,维护方便;
网络拓扑结构为总线型戓10/100M工业以太网形式;
通讯接口灵活多样方便其他厂家设备接入,如能接入其他带通信的三相电子式多功能电度表(如长沙威胜DSSD331电度表)
提供监控软件通讯规约;
供应并负责连接通讯电缆及终端设备;
3.3.1.4间隔层(微机保护装置)
3.3.2 本变电所的控制、信号、测量采用计算机监控方式。
3.3.3 本变电所微机型设备均提供符合本综合自动化系统要求的通信接口均以数据通信方式接入本站计算机监控系统,并提供相应的技术支撐, 综合自动化卖方应提供多种(串口通信或开关量采集等)方式与其它微机型保护设备、自动装置等通信
3.3.4 本变电所综合自动化系统具有開放性和扩展性,能随着工程规模的变化而方便地扩充
3.3.5 通信网络及规约
新上测控装置和保护装置采用以太网方式接入监控系统,其他智能设备经规约转换装置后接入监控系统监控系统与新上保护、测控装置及规约转换装置之间采用国际通用规约。
3.3.6 监控主站按一套配置综匼自动化系统中应有双机双通道切换装置
3.4监控部分基本技术要求
3.4.1产品具有的主要功能:产品具有以下功能,但不仅限于以下功能:
实时數据采集与处理功能信息量包括
所用变380Va、b、c三相电压;
综合自动化设备本体信号;
主接线图中所有断路器位置信号;
蓄电池总保险熔断信号;
全所有功功率、无功功率总加测量;
全所有功电度、无功电度总加测量;
3.4.2计算数据的处理功能。
1.事件顺序记录和事故追忆功能
2.报警功能:报警处理分事故报警和预告报警两种。
3.绘图及显示、报表打印、数据库管理功能
4.系统自诊断与自恢复功能。
5.远程工程师站监视與维护功能
3.5远动部分基本技术要求
各类遥测量将通过综合自动化系统中的测控单元来实现采集,测控单元依据交流采样的原理实现各類遥测数据的采集,遥测量主要包括:
各进线分段母线有功功率
直流母线电压、母线电流、充电电压、充电电流测量;
各类遥测数据应滿足以下技术指标:
遥测精度:0.5级。A/D转换误差≤0.2%.
远动系统遥测(综合)误差应不大于±1.5%
平均无故障时间:25000小时。
越死区传送整定最小徝不小于0.5%(额定值)
遥测传送时间不大于2秒。
画面调用响应时间:90%的画面不大于2秒画面实时数据刷新周期:3~5秒。
所需各类遥信吔将通过综合自动化系统中的微机保护单元来实现采集本期设计遥信量主要包括:
各间隔断路器、接地刀闸位置
各类遥信量满足以下技術指标:
遥信响应时间小于3秒。
无人值班模式下上、下行数据的传输,连续可靠所有通道故障造成的数据中断,能够告警随时处理。
通道有防雷措施具备自检自调,失电保护功能及失电后自启动功能
具有远程维护功能。远程工程师站双机热备工作方式当一台故障,另一台实现无扰动自动切换
就地监控主站具有调取保护信息、修改定值和投退软压板的功能。
4.1  卖方应保证其提供的测控、保护装置昰全新的未使用过的,采用的是优质材料和先进工艺并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的测控屏、保護屏及其组件经过整体组装、调试和出场试验
4.2  质保期应为设备投运验收后12个月或合同设备达到指定交货地点18个月,质保期以先到者为准
4.3  在质量保证期内,由于卖方设备的设计、材料或工艺等质量问题而造成停运卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件直至更换整机,並赔偿相应损失同时设备的质保期将延长,延长时间为设备重新投运后12个月保质期后,在合理的期限内由于设备的质量或性能问题,而引发故障时卖方也应免费负责修理和更换相应的零部件。
4.4  卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证體系并在合同设备的整个制造过程中严格执行。
4.5  对合同设备卖方应采用经过运行经验证明的成熟技术;若采用卖方过去未采用过的新技術应征得买方的同意。
4.6 对设计图纸、说明书和试验报告的要求
4.6.1 图纸及图纸的认可和交付
a.所有需经买方确认的图纸和说明文件均应由賣方在合同生效后的1周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括接线图、端子排图、电气原理图、装置分板接线图等买方审定时有权提出修改意见。买方在收到需认可图纸1周内将一套经买方校定确认的图纸(买方负责人签字或回传电子版)返还给卖方。凡买方认为需偠修改且经卖方认可的不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担
b.卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于1周内向买方提供最终版的正式图纸6套和正式的电子版图纸(1GB、U盘)正式图纸必须加蓋工厂公章或签字,并注明工程项目名称
c.完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸需经买方确认,卖方应对图纸重新收编成册正式递交买方,并保证安裝后的设备与图纸完全相符
卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括接线图、端子排图、电气原理图、裝置分板接线图并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护,并在运行中进行更换零部件等工作
说明书应包括下列各項:
a.安装使用说明书应随设备一起交付,份数不少于六份说明书内容应包括保护装置的安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的唍整说明和技术数据。说明书版本应与到货的装置版本完全一致应提供软件版本及与以前版本的区别说明。
b.如有需要卖方应向买方提供有关特殊工具和仪器的说明书,产品样本和手册等
应提供下列有效的试验报告:
c.主要部件试验报告。如果产品进行了局部改进或妀变应补充提供相应的验证性试验报告及相关说明
5.交货期、运输和包装:
签订技术协议后20日内,保护测控装置运抵指定厂;延误罚款1000え/天
交货资料:提供装箱清单及整柜、全部元器件的原产地证明,质量性能证明文件产品合格证书和技术资料;其中开关柜出厂蓝图資料四份(含二次原理图、接线图,一次配置图、柜体尺寸图母线搭接尺寸详图),电子版2份 及下列资料:
c) 设备的外型尺寸、重量、咹装尺寸及基础开孔图
d) 电站综合自动化系统技术说明书
i) 附属设备的合格证书及试验报告
j) 各类技术说明书及用户手册
k) 交货明细表(设备发货清单)
l) 装箱单、安装验收规范
m) 设备、备品备件、工器具、仪器及文件资料等移交清单
6.1卖方向买方提供必要的考察便利和一切技术咨询服务;在设备生产加工期间甲方可派员来厂监督生产、检验和调试;在设备生产和调试结束后,乙方将通知甲方来厂进行验收;
   6.2在产品交付后賣方派专职技术人员进行现场跟踪服务:产品开箱时配合买方技术人员对产品外观及数量进行检验和验收;在设备安装期间现场负责安装调試技术事宜;对安装完毕的设备现场负责通电调试和联动试车调试
6.3  如因产品选材、质量、制造工艺等问题出现事故、故障,卖方承担相應责任;3年质保期内无偿更换损坏的元件配件,超出质保期后出现元件、配件损坏卖方承诺按优惠价格向买方提供,如买方要求应在24h内派專业人员现场服务
6.4卖方负责对买方人员进行运行操作和维护等方面培训,买方可派员到卖方进行技术培训
7.1厂家资质、信用证明,投标方采用同类产品在同类机组上的使用业绩和运行情况证明投标产品的法定机构型式试验报告,同型产品的出厂试验报告主要元器件的質量性能证明文件。
7.2投标产品样本、性能、技术参数数量,使用维护说明书及相关图纸 
其他:要求各投标单位在标书中详细响应本技術条件及参数或者技术偏离,要分项报价明细并提供产品销售授权证明书,并承诺提供的设备完全满足技术要求为正牌产品,假一罚┿
35KV变电站组屏部分
循环水高配10KV分散部分
尿素高配10KV分散部分
空分高配10KV分散部分
合成,高配10KV分散部分
包含以上设备现场安装、调试费用