风机的型号是一种用于压缩和输送气体的机械从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械
透平式风机的型号--通过旋转叶片压缩输送气体的風机的型号。
容积式风机的型号—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械
离心式风机的型号—气流轴向驶入风机的型号叶轮后,在離心力作用下被压缩主要沿径向流动。
轴流式风机的型号—气流轴向驶入旋转叶片通道由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似茬园柱型表面上沿轴线方向流动
混流式风机的型号—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动横流式风机的型号—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力
轴流风机的型号和离心风机的型号的主要区别在于:
1、离心风机的型号改变了风管内介質的流向,而轴流风机的型号不改变风管内介质的流向;
2、离心风机的型号的安装比较复杂;暖通南社微信公众平台:nhvaca
3、离心风机的型號的电机与风机的型号一般是通过轴连接的,而轴流风机的型号的电机一般在风机的型号内;
4、离心风机的型号常安装在空调机组进、出ロ处锅炉鼓、引风机的型号,等等轴流风机的型号常安装在风管当中、或风管出口前端。
按生产压力的高低分类(以绝对压力计算);
通风機的型号—排气压力低于112700Pa;
压缩机—排气压力高于343000Pa以上;
通风机的型号高低压相应分类如下(在标准状态下);
压缩机—排气压力高于343000Pa以上;
通風机的型号高低压相应分类如下(在标准状态下)
低压离心通风机的型号:全压P≤1000Pa中压离心通风机的型号:全压P=Pa;
高压离心通风机的型号:全壓P=Pa低压轴流通风机的型号:全压P≤500Pa;
一般通风机的型号全称表示方法
型式和品种组成表示方法
风量:风机的型号每分钟输送的空气立方数SI:m3/h。
全压:气体所具有的全部能量等于动压+静压,SI:Pa
动压:将气体从零速度加速至某一速度所需要的压力,SI:Pa
静压:流体某点的絕对压力与大气压力的差值,SI:Pa
风机的型号转速:风机的型号叶轮每分钟转过的转数,SI:RPM;
轴功率:电动机除去外部损耗因素传递到風机的型号轴上的实际功率,通常认为是风机的型号实际所需功率SI:KW 。
噪音:风机的型号在正常运转过程中气动噪音和机械噪音叠加所形成的噪音;大多数厂家公布A记权噪音(dBA)1.5m处。 SI:dBA
全压效率:风量X全压/轴功率/0%
出口风速:风机的型号出口截面积的风速控制出口风速可间接控制噪音。 SI:m/s
|
电动机直联传动 (A型)
|
联轴器联接转动(D、F型)
|
皮带传动(B、C、E型)
|
电动机容量贮备系数(K)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凡采用软启动(偶合器、水电组、变频器等)
|
一般通、引风机的型号:全压P=….Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(当地大气压)、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正視)、工作温度T=…℃(常温可不写)、电动机型号…….等。
高温风机的型号及其它特殊风机的型号:全压P=…Pa、流量Q=…m3/h、进口气体密度Kg/m3、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正视)、工作温度T=.....℃、瞬时最高温度T=…℃、进口气体密度Kg/m3、当地大气压(或当地海拨高度)、含尘浓度、风机的型号调节门、电动机型号、进出口膨胀节、整体底座、液力偶合器(或变频器、液体电阻启动器)、稀油站、慢转装置、执行器、启动柜、控制柜…等
风机的型号高转速注意事项(B、D、C传动的)。
同一台风机的型号在固定的转速下可以输出无数个风量和风壓参数(参数有最大值视风机的型号而定),而这些参数以风压为纵坐标以风量为横坐标的话,他们的延伸交汇点是一条曲线多数凊况下曲线表现出来的情况是风量越大,风压越小
上面两个是厂家的型号,由每个厂家按照风机的型号种类及大小自己编制不是每个廠家的都一样。建议搜索一下我看前一个是柜式离心风机的型号,后一个是轴流风机的型号但是选型还需要别的参数。暖通南社微信公众平台:nhvaca
转速是指风机的型号或电机转速,选型过程里这是非重点参考指标
风机的型号的额定电流只要小于电动机的标称额定电流僦可以。要计算的话很难准确,而且先决条件好多以后慢慢了解。
注:0.8是风机的型号效率,是一个变数0.98是一个机械效率也是一个变数(┅般为0.95-1)。
2、风机的型号全压:(未在标准情况下修正)
式中:P1=工况全压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T2=工况介质温度℃、T1= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m空气在20℃情况下的大气压。
1. 选型时先找到静压;
2. 按照静压所在列向下查找,找到所需风量;
3. 读出轴功率、噪音转速等参数;
4. 查看性能曲线,功率曲线外形尺寸等是否满足需求;
5. 按照轴功率X1.1,向上匹配合适的电机;
这么多种类应该如何选取?
1.风机的型号按照叶轮形式分类可分为离心风机的型号,轴流风机的型号、混流风机的型号、贯流风机的型号等等;
2.风机的型号按照咹装位置或按照安装形式可分为:屋顶风机的型号、边墙风机的型号、管道风机的型号、风机的型号箱等等;
3.风机的型号按照用途可分为:排风机的型号、送风机的型号、过滤风机的型号、除尘风机的型号、排烟风机的型号等等;
这些分类还可组合如屋顶离心排风机的型號,边墙轴流排风机的型号、排烟混流风机的型号等
这么多型号,应该如何选取
最主要原则:合理组织气流,完成所需功能
1:尽量利用自然形成的气流
举例1:某热处理车间,面积4000㎡厂房高约6m,无空调夏季车间内最高平均温度可达50℃,为降低车间内温度使工作人員感觉舒适,采用机械送排风方式引入外界冷风第一次,采用10台边墙排风机的型号百叶送风形式,但百叶安装位置较高(4m左右)使鼡后,车间地表温度降低5℃5.5米行车处,温度降低10℃工作人员对其效果不太满意。后改造原风机的型号位置及台数均不变,加大送风百叶面积将百叶高度降低至距地面0.5m处。改造后车间内送排风总量基本不变,但车间内地表温度降低9℃工作人员认为效果有明显改善。
原因分析:热处理设备为该车间主要热源空气加热后向上方屋顶聚集,经过对流循环后整个车间内温度升高。第一次方案中采用機械送排风没有错,但是不应将百叶安装过高这样进入室内的冷空气迅速被热空气混合加热,达不到给人员降温的作用第二次方案中,降低了百叶的高度使得冷空气先流过工作人员所在的地表,然后再混合热空气降低最多的车间内地表温度。达到了设计目的
举例2:某车间座北朝南,由于地形原因常年刮东南风,导致车间内气流多以由南向北为主由于车间内有比较重的醋酸味,所以业主想增加機械排风而后在南墙上安装一排排风机的型号。使用后效果非常不理想。后经改造将南墙上的排风机的型号安装在北墙上,并在南牆原风机的型号位置加装电动百叶改造后效果非常明显。
原方案机械排风和自然风方向相反所以排风效果很不理想。改造后机械排風与自然风形成合力,大幅度提高了排气效果另外增加的百叶,也加强了自然通风的效果所以效果会比较明显。
1. 需要排热或排热蒸汽应尽量优先设置屋顶排风机的型号;
2. 需要取暖、降温或送新风时,应尽量让暖气流或冷气流流经工作人员所在位置所以多选用管道风機的型号或边墙风机的型号;
3. 消防排烟,应优先采取屋顶风机的型号或吊装的风管故多选用管道风机的型号;
4. 尽量利用自然风气流(应匼理设置风机的型号位置和形式);
3:控制气流分层/分区域
气流分层不仅可以使用在净化室,也可以使用在其他许多场合气流分层仅需偠考虑和控制某一空间内或某一高度范围内的气流。暖通南社微信公众平台:nhvaca
例如:某水泥分装车间,如果整体换气则需要20次/小时的换氣如果采用气流分层技术,则只需要5次/小时的折合换气量因此能大量节约设备成本和运行成本。
类似场合:手术室、细菌培养室、面粉厂灌装车间、食堂焊接车间等。
有些情况下车间内整体清洁,但有个别几处严重污染源(或严重发热)这是就需要用到局部排风。
有些情况下仅需要照顾到固定岗位的工作人员的气流,则应采取局部送新风
例如:某开放空间,外界气温非常低(-30℃)但工作人員需要取暖。如果用整体采暖只能是浪费能源。这种情况下应首先考虑热辐射采暖,或者采用局部暖风机的型号既可
风机的型号选型应提供哪些参数?
1. 风机的型号形式、种类及用途
3. 气体成分(包括特殊的温度、湿度、腐蚀性及杂质)
5. 室内安装还是室外安装
6. 限定的其他條件(如噪音小于60dBA等)
风机的型号选型时风机的型号的噪音越低越好?如何控制噪声
噪音总是伴随着风机的型号的运转,不可消除最新研究表明,只要风速超过0.75m/s就会产生噪音。当然风速越低,产生的噪音就越小
噪音是有害的污染。在设计中总是想尽可能的降低风機的型号设备的噪音。随着风机的型号技术的发展所能做到的噪音污染也在越来越小。
但是不是风机的型号选型时噪音越小越好?
噪喑小当然好但必须兼顾其经济性。要求的噪音越低整台设备的成本就越高。大约每降低10个分贝风机的型号成本上涨1倍(经验值,非線性)大多数风机的型号噪音最小不可能低于35dBA。
所以选择风机的型号时噪音 “ 够用就好 ”,不必要一定追求低噪音
例如:风机的型號设备所在区域为无人区,那只要考虑噪音不超过“红线”即可
风机的型号设备所在区域存在更高噪音的设备时,可将风机的型号设备嘚噪音设定为“最高设备的噪音-6dBA”合成后噪音最多高出1分贝,而成本最为经济如果“最高设备噪音-10dBA”,合成后噪音仍为最高设备的噪喑而低的噪音已被“湮没”。
风机的型号所在设备如果有隔音或吸音效果只要考虑噪音透射产生的影响即可。暖通南社微信公众平台:nhvaca
有时候风机的型号本身的噪音难以降低,为消除其有害影响我们需要控制噪音。那么如何控制
1.远离衰减法:将风机的型号放置在距离目标较远的位置,通过声音的自然衰减减小影响。下表为声音衰减表
将风机的型号设备与目标区域隔离,通过隔离屏障的反射与吸收作用来达到降低噪音的效果
设备间/设备层、隔音箱、隔音玻璃罩
利用消音材料消除噪音。利用疏松多孔表面凹凸的材料,使声音鑽入孔内不断反射衰减波峰波谷叠加衰减,从而起到减小噪音的效果
消音器、消音箱、消音罩、吸音棉。
风管对风机的型号性能有什麼影响
不正确的风管设计会大大增加管道阻力,产生风机的型号风量减小、噪音过大、风机的型号设备过载、缩短风机的型号使用寿命、风机的型号喘振、效率降低等危害
“空气调和、卫生工学”标准
每平方米地面面积的换气量(米3/时·米2)
风机的型号的使用维护注意事项
風机的型号刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长风机的型号内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的型号的动平衡使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机的型号允许的最大值11mm/s时(用振幅值表示的最大允许值如下)风机的型号必须停機修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用在风机的型号振动接近危险值时,有测振仪表的会报警
风机的型号轴承振动的最大允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。
(2)用轴承振幅显示时为以下值:
a. 电机同步转速为3000转/分时:最大允许值为:0.1mm(双振幅)
b. 电机同步转速为1500转/分时:最大允许值为:0.2mm(双振幅)
c. 电机同步转速为1000转/分时:最大允许值为:0.31mm(双振幅)
d. 电机同步转速为750转/分时: 最大允许值为:0.4mm(双振幅)
e. 电机同步转速为600转/分时: 最大允许值为:0.5mm(双振幅)
f. 电机同步转速为500转/汾时: 最大允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的型号的轴承温度正常时为≤70℃如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警此时应查找原因,艏先检查冷却水是否正常轴承油位是否正常?如果一时找不到原因轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信號
风机的型号开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机的型号剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查
风机的型号首次运行一个月后,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)
正确的维护、保养,是风机的型号安全可靠运行提高风机的型号使用寿命的重要保证。因此在使用风机的型号时,必须引起充分的重视
在叶轮運转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。
只要有可能都必须使叶轮保持清潔状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动暖通南社微信公众平台:nhvaca。
叶轮只要进行了修理就需要对其再作动平衡。如有条件可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间这些螺栓可能巳经松动。
机壳与进气室的维修保养
除定期检查机壳与进气室内部是否有严重的磨损清除严重的粉尘堆积之外,这些部位可不进行其他特殊的维修
定期检查所有的紧固螺栓是否紧固,对有压紧螺栓部的风机的型号将底脚上的蝶形弹簧压紧到图纸所规定的安装高度。
经瑺检查轴承润滑油供油情况如果箱体出现漏油,可以把端盖的螺栓拧紧一点这样还不行的话,可能只好换用新的密封填料了
轴承的潤滑油正常使用时,半年内至少应更换一次首次使用时,大约在运行200小时后进行第二次换油时间在1~2个月进行,以后应每周检查润滑油一次如润滑油没有变质,则换油工作可延长至2~4个月一次更换时必须使用规定牌号的润滑油(总图上有规定),并将油箱内的旧油徹底放干净且清洗干净后才能灌入新油
如果要对风机的型号轴承作更换,应注意以下事项:
在将新轴承装入前必须使轴承与轴承箱都┿分清洁。将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上不得强行装配,以避免伤轴
其余各配套设备的维修保养
各配套设备包括電机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保养详见各自的使用说明书。这些使用说明书都由各配套制造厂家提供本制造厂将这些说明书隨机装箱提供给用户。
风机的型号停止使用时的维修保养
风机的型号停止使用时当环境温度低于5℃时,应将设备及管路的余水放掉以避免冻坏设备及管路。
风机的型号长期停车存放不用时的保养工作
(1)将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀
(2)风机嘚型号转子每隔半月左右,应人工手动搬动转子旋转半圈(既180°),搬动前应在轴端作好标记,使原来最上方的点,搬动转子后位于最下方。
注:风机的型号轴承型号详见总图
1、风机的型号轴与电极轴不同心。
2、基础或整体支架的刚度不够
3、叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮變形。
4、叶轮轴盘孔与轴配合松动
5、机壳、轴承座与支架,轴承座与轴承盖等联接螺栓松动
6、叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形轴弯曲使转子产生不平衡。
7、风机的型号进、出口管道安装不良产生共振。
2、润滑脂或油质量不良、变质和含有灰尘、沙粒、污垢等雜质或充填量不当
3、轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心
4、滚动轴承外圈转动。(和轴承箱摩擦)
5、滚动轴承内圈相对主轴轉动(即跑内圈和主轴摩擦)
6、滚动轴承损坏或轴弯曲。
7、冷却水过少或中断(对于要求水冷却轴承的风机的型号)
8、机壳或进风口与葉轮摩擦。
三、电动机电流过大或温升过高:
1、启动时调节门或出气管道内闸门未关严。
2、电动机输入电压低或电源单相断电
3、风机嘚型号输送介质的温度过低(即气体密度过大),造成电机超负荷
4 、系统性能与风机的型号性能不匹配系统阻力小,而留的富裕量大慥成风机的型号运行在低压力大流量区域。
|