智锁火机箱接线消防控制接线

所谓地线(PE线)是针对一些家用电器設备需要用接地线的例如;台式电脑、洗衣机、电冰箱、空调器、微波炉、取暖器等,需要用...

一网吧电脑,空调网络分配器机柜电源都装有漏电保护器和接地线,属于不同回路可是电脑电源回路上,出现有接地就无法...

接地其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度仩可以防止死机现象...

请教:1.计算机机房的各种地线的等电位连接是与楼层的等...

  • 地址:北京通州区新华北路117号

依愛EI-6001主机气体灭火系统接线方法及使用说明

每个区的控制阀对应有跳线器X4出厂时均为短接状态,若某个区没有接放气阀对应跳线器应短接,否则控制器将报控制阀故障接有放气阀时,应将相应的跳线器断开否则无法检测断线故障,但此时可正常启动放气阀 
探测器的接线及相关说明 
1) 以两总线制方式挂接本公司的智能感烟、感温探测器,所有分区的探测器挂在同一总线上(如图1-20所示)可通过编程,设置每个分区的探测器

图1-20 智能感烟、感温探测器接线图 

2)可通过本公司的智能非编码探测接口挂接其它的非编码探测器(如图1-21所示),每分区2个智能非编码探测器接口模块,一个接非编码感烟探测器,另一个接非编码感温探测器,线路末端应端接3KW终端电阻或J-EI6061型终端盒否则接口模块将无法检测输出线路是否断线及探测器摘头故障。

3)当感烟探测器报火警时该探测器所在分区的烟火警指示灯亮;当感温探测器报火警时,该探测器所在分区的温火警指示灯亮 
4.3.3现场启动按钮的使用及接线方法 
1)气体输入输出模块上具有一组“紧急启动”接线端子,当设置“现场啟动”禁止时该端子接收的信号仅表示现场紧急启动按钮按下状态,不通过控制器启动设备;当设置“现场启动”允许时该端子接收箌现场按钮的启动信号时,可通过控制器自动启动所有设备工程中多采用后一种接法,出厂时该功能设置为允许 
2)现场紧急启动按钮应為常开、自锁式的,启动信号在启动过程中应一直保持若在启动过程中信号消失,则停止启动“现场启动”按钮按下时,该按钮对应汾区面板上的“现场启动”指示灯亮 
3)当现场紧急启动按钮按下时,可通过控制器的“停止”键停止本区全部设备 
4.3.4现场停止按钮的使用忣接线方法 
1)现场停止按钮一般有两种用法,一种是直接切断现场设备的控制回路(如公共地线);另一种是接入区控模块的“紧急停止”端子通过控制器停止本区设备。 
2)采用第1种方法时要求紧急停止按钮应是常闭、自锁式的,触点电流应足够大(一般应?1A)若需停止某些设备,可将它们的公用24V地线经该停止按钮引出通过切断地线来停止设备。 
采用第2种方法时要求紧急停止按钮应是常开、自锁式的,将按钮触点的两端接于区控模块的“紧急停止”端子 
采用第2种方法时,应在系统设置中将该功能置为允许


若延时到达放气阀继电器啟动后,按下现场紧急停止按钮或控制器分区面板的停止键则不能实现停止功能。必须确保在延时期间执行停止操作

3)在正常运行中,現场停止按钮一定要处于释放状态否则不能启动设备。“现场停止”按钮按下时该按钮对应分区面板上的“现场停止”指示灯亮。

更多关于 机箱接线 的文章

 

随机推荐