信息量不足无法编写程序
1:触摸屏型号决定了它与S7-200的通讯方式的不同,通讯方式不同则程序上存在很大差异
例如:串口通讯、以太网通讯、PPI通讯、DP通讯等等
2:触摸屏按键属性不同决定了数据处理上的差异
例洳,触摸屏是否支持浮点数如等等
3:如果无法确定触摸屏的品牌以及型号写出来的程序根本看不出这是不是与触摸屏通讯的程序,因为觸摸屏与S7-200通讯时不仅要在PLC端编写程序,触摸屏端的设置也直接决定了PLC的程序怎么写
谢谢你的耐心解答,但这都不是我想要的
我以前一矗是用三菱的假设这是一套三菱的,我在屏幕上面设置寄存器的地址为DO然后我DO里面设置一个数值是1000,然后三菱的da模块输出一个电压信號就是为5v如果转化为西门子应该怎么写?如果您还不能明白的话我把三菱的程序截屏给你看一下,谢谢
你对这个回答的评价是