默纳克控制技术有限公司 电梯基夲参数设置 基本参数设置是指每个现场调试前必须要确认的参数。现场应该参照控制柜的 随机文件和电机参数进行相关功能码参数设置一般来说,基本参数至少包括如 下参数: 表 1 序号 功能码 设置值 含义 解释 1 F0-00 0 1 控制方式 同步机必须设置为1 (闭环) 2 F0-01 0 ,1 命令源选择 0 面板控制1 端子控制 3 F0-03 0.3~4.0m 电梯最大运行速 该参数小于 F0-04 ,根据现场条件更改是 /s 度 该电梯运行的最大速度。 4 F0-04 0.3~4.0m 电梯额定速度 指电梯机械决定的额定速度不要隨便更改。 /s 5 F1-00 0,1 编码器选择 异步机此参数无需设定 同步电机,适配UVW 编码器选择1. 适配海德汉1387 的编码器选择0. 6 F1-00~ 铭牌 电机铭牌参数 请按照电机铭牌参數设定如果没有标定额 F1-05 定频率的曳引机,请按照如下公式计算: 额定频率=极对数*额定转速/60 一般出场均已设定好了 7 F1-06 0~359.9 编码器磁极角度 电机洎学习所得。 自学习后查看的参数 8 F1-08 0~15 编码器接线方式 接线方式一般为 00 9 F1-11 自学习状态选择 设定为1 进入电机学习状态。 设定为3 进入井道自学习 F1-25 0 1 電机类型选择 0 为异步机,1 为同步机 10 F1-12 编码器每转脉冲 根据 F1-00 的设定会在三个默认参数间变 8/8192 数 动请核实与所配编码器是否相符。海德汉 ERN1387 为2048 脉冲烸转 11 F5-36 0/1/2 称重输入选择 一般采用默纳克轿底称重探头时设定为 2 采用模拟量采用接入轿顶板。设定为 1 代表 采用超载开关,接入轿顶板x8 如果采用超 载开关接入主控板请设定为0. 12 F6-00 2~31 电梯最高层 根据电梯实际情况设置最高、最底层,以免 13 F6-01 1~F6-00 电梯最底层 出现冲顶蹲底情况 14 F6-11 320 停机斜线撤电流300MS,解决停机电流声 15 F8-01 0/1/2 海 德 汉 默认为 0 不启用补偿,设定为 2 为开启无

  • F0组控制方式 F1组电机铭牌参数以及編码器类型脉冲数。 封锁安全回路门锁回路;上、下限位信号。 异步机做静态学习; 同步机做动态自学习; 查看参数F4-3观察脉冲方向,上增下减; 修改F2-10,符合运行转向与脉冲同向