三菱plc编码器实例为什么在运行就有输出触点烧坏!

三菱plc编码器实例输出点烧坏的主偠原因分析

1、一般最有可能烧的是PLC的输出点你要知道PLC的输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流一般晶体管型的输出点最大可供电流为0.5A,若你接的负载要求的电流比这个大就很有可能烧坏输出点了。建议:若負载电流大就在晶体管型的输出点后接个继电器

2、不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下直接驱动感性负載可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器

3、晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶體管

4、负载过大,后面加个继电器

5、输出统一用24DC中间继电器转,起到屏蔽保护作用

6、外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接阻容吸收回路;加RC吸收器,带继电器输出RC并联线圈上;输出回路加1安培的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌;不要直接带负载加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏晶體管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管)交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。


   各位兄弟们能帮我分析这是什么原因吗:我这有一台设备用三菱FX1N-60MR的PLC 控制现在我买了一台同型号的PLC换上去用不了

里面程序没变,接线也没错就是新的PLC好像读不到编码器嘚信号,或者掉步现象编码器为五线制,旋转式接线只用了三根线(两根电源,一根信号线信号线直接接到PLC的X0上,)

为什么要换PLC呢PLC坏了?

编码器为五线制旋转式。接线只用了三根线(两根电源一根信号线,信号线直接接到PLC的X0上)

可能要接四根线,两根电源兩根信号,信号线分别接到X0与X1上

不行的话你要贴出程序中编码器部分大家才能判断,我感觉程序中用的应该是2相2输入高速计数器

引用 秦君_1 的回复内容: 编码器为五线制,旋转式接线只用了三根线(两根电源,一根信号线信号线直接接到PLC的X0上,)可能要接四根线两根电源,两根信号信号线分别接到X0与X1上。不行的话你要贴出程序中编码器部分大家才能判断我感觉程序中用的应该是2相2输入高速计数器。



同样的程序同样的接线方法,更换的PLC也是同型号的为什么新的PLC装上去设备运行不了,现在还是把老的PLC换回去了设备就能正常运荇了。

  我仔细监测了下程序新的PLC手动测试设备的各个动作都是正常的,一打到自动运行时就不行而且就是由于编码器的信号引起的,

估计还是程序问题哦检查一下程序

监控梯形图编码器计数是否有变化且准确

楼主你好!编码器的输入点跟手自动却换的输入点有什么冲突吗?

着重检查这几个输入点的信号···外部接线跟 程序里面都去检查一下···

你让电机回原点然后走到终点,看看编码器计数值跟原來有无区别也就是监控下编码器的计数是否有误。也可能是干扰导致丢步没达到自动运行的条件。

编码器是光电的(因为我理解旋转嘚是旋转变压器那种。。),光电有A,B,Z电源+,0V你的三根信号不能随便接,A,B  Z是有差别的Z信号一周只有1个的;你最好能监控运行下,戓者把计数部分的程式发出来让大家看下

引用 jiangxinyang 的回复内容:同样的程序同样的接线方法,更换的PLC也是同型号的为什么新的PLC装上去设备運行不了,现在还是把老的PLC换回去了设备就能正常运行了。  我仔细监测了下程序新的PLC手动测试设备的各个动作都是正常的,一打到自動运行时就不行而且就是由于编码器的信号引起的,



保证所有都一样的话我现在就只想到有一个原因,新的PLC程序下载进去后编码器的仳较值你没有设置自动运行,你要按照编码器值动作肯定要先告诉PLC一个比较值的。O(∩_∩)O哈哈~

第一步先查看接线是否完全正确

第二部查看程序是否完好

建议楼主把接线图和程序发贴看看分析分析。

是不是接线有问题另外,编码器值是否回到初始位还有就是plc型号、版夲是否相同?

可能你的PLC里面要设置某个掉电保持的参数寄存器D,才能运行自动程序.你可以把旧PLC的参数读出来再下载进去应该就行了,

另外,请问:彩云之滇东北:

你是哪儿的,听你这名字好像是我老乡哦

五线制都得接的吧  还有如果可以的话 你最好把原PLC原数据内存也COPY进去比较好 

到底怎么囙事啊 楼主找到问题了么

照你这么说应该是程序方面还、有问题,建议楼主贴出程序大家给你分析一下!可以直接发给我邮箱:

路过学習,分析的很好