三菱PLC与富士变频器与三菱PLC通讯的RS485通讯的意义

    本方法是主机上装RS-485BD通讯适配器与富士变频器与三菱PLC通讯的485PU口相连接(具体连接方式见附录图6所示)通过和之间的RS485半双工串行通讯来实现电动机的变频调速。

  之间嘚RS-485协议

  之间进行通讯通讯规格必须在富士变频器与三菱PLC通讯的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定数据将不能进行通讯。且每次参数设定后需复位富士变频器与三菱PLC通讯。确保参数的设定生效设定好参数后按如下协议进行数据通讯.

1、计算机發出通讯请求;

  根据不同的通讯要求完成相应的过程,如写富士变频器与三菱PLC通讯启、停控制命令时则只需完成1-3三个过程;监视富士變频器与三菱PLC通讯运行频率时则需完成1-5五个过程不论是写数据还是读数据,均有PLC发出请求富士变频器与三菱PLC通讯只是被动接受请求并莋出应答。每个阶段的数据格式均有差别现只列出较为常用的三种格式:

 要实现对的通讯控制,必须对进行编程;通过程序实现PLC对富士變频器与三菱PLC通讯的各种运行控制和数据的采集程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和富士变频器与三菱PLC通讯应答数据的处理工作。

PLC通过RS-485通讯控制富士变频器与三菱PLC通讯可以完成一台乃至多台富士变频器与三菱PLC通讯的启动、停止、频率设定硬件连接如图5所示。由于每台富士变频器与三菱PLC通讯的通讯编程方法基本相似唯一的不同之处就是富士变频器与三菱PLC通讯的站号设置鈈同。

  现在就以PLC通过RS-485通讯控制#0富士变频器与三菱PLC通讯运行程序为例:

  以上程序运行时PLC通过RS-485通讯程序正转启动并且变频运行其中X0為电动机正转以额定速度(频率)运行控制按钮,X1为电动机变频调速控制按钮实现电动机的频率调节。

  若要对#1站的电动机进行调速控制只要将H30和H31分别传送给D11,D12,并将富士变频器与三菱PLC通讯参数Pr.117设置为1即可.依此类推对于不同站号的电动机的变频调速编程方法基本相同。

  控制指令如下表所示

  注意所有指令代码和数据均以ASCII码(十六进制)发送和接收。十六进制数转换成ASCI码时H0-H9转换成ASCI码时加H30,例H3转换荿ASCI码即H3+H30=H33而A-F转换成ASCI码时加H31。例HA转换成ASCI码即HA+H31=H41.依次类推

  使用RS-485通讯控制,仅通过一条通讯电缆连接就可以完成多台富士变频器与三菱PLC通訊的启动、停止、频率设定;并且很容易实现多电机之间的同步运行。该系统优点:硬件简单、可控制32台富士变频器与三菱PLC通讯可以实现無级变速,速度变换平滑速度控制精确,适应能力好该系统成本低、信号传输距离远、抗干扰性强。但是也存在一定的不足之处:比洳编程工作量较大响应有延时。且必须在掌握通讯协议及相关的参数的基础上才能顺利完成编程对于技校初学者来讲该方法掌握比较困难。

   结束语:本文较为详尽地介绍了应用控制单台及多台电动机变频调速的三种常用的方法:

并综合的评述各种方法的优点及在生产应用Φ的不足之处深入了解这些控制的方法,有助于学生对控制的交流变频调速控制系统有了更深层次的把握同时对学生的变频调速系统嘚设计能力也有很大的帮助。掌握这几种调速方法的各自的优点和不足之处对设计者的工作能够带来一定的帮助;从而能进一步提高了設计工作的科学性、先进性和经济性。学生可以根据所需设计的控制系统的具体情况选择最为合适的方法。从而达到了最优的调速目的

该楼层疑似违规已被系统折叠 

如果是通信三菱plc这个物理口会占用422口,那么1 2脚也被占用了,你无法再人机485通信富士变频器与三菱PLC通讯了,唯独人机通信三菱plc,plc再装485bd板再通信富士变频器与三菱PLC通讯


我要回帖

更多关于 富士变频器与三菱PLC通讯 的文章

 