74h245 输出和plc输入与输出不是对应的吗输入端为什么不一样

恒力石化(大连)有限公司年产250萬吨PTA-4项目

恒力石化(大连)有限公司年产250万吨PTA-4项目

编 制 和 审 核 人 员

恒力石化(大连)有限公司年产250万吨PTA-4项目

1.1 项目及建设(主办)单位基本凊况

项目名称:恒力石化(大连)有限公司年产250万吨PTA-4项目项目建设地点:大连长兴岛经济区石化产业园区内

1.1.2 建设单位基本情况

建设单位:恒力石化(大连)有限公司

恒力石化(大连)有限公司(以下简称“恒力石化”)隶属于江苏恒力集团。

恒力集团始建于1994年是以石化、聚酯新材料和织造为主业,热电、地产、酒店等多元化发展的国际型企业集团现拥有全球单体产能最大的PTA工厂之一、全球最大的功能性纤维生产基地和织造企业之一,员工6万多人建有国家“企业技术中心”,企业竞争力和产品品牌价值均列国际行业前列

2017年总营收3,079亿え,现位列世界500强第268位、中国企业500强第60位、中国民营企业500强第10位、中国制造业企业500强第21位,连续五年列中国长丝织造行业竞争力第一位获國务院颁发的“国家科技进步奖”和“全国就业先进企业”等殊荣。恒力还先后被评为“中国化纤行业环境友好企业”、“全国纺织工业先进集体”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国企业文化建设先进单位”多项产品荣获“中国驰名商标”、“全国用户满意產品”等称号。目前恒力集团旗下有恒力石化股份有限公司(“恒力股份”股票代码:600346)、苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司(“同里旅游”股票代码:834199)两家上市公司、十多家实体企业,在苏州、大连、宿迁、南通、营口等地建有生产基地

恒力集团坚持全产业鏈发展,打造 “原油-芳烃-精对苯二甲酸(PTA)-聚酯(PET)-民用丝及工业丝 -织造”的完整产业链在石化板块,恒力石化(大连长兴岛)产业园PTA項目年产能660万吨“高标准、严要求、快节奏”建成投产,刷新了国际同行业的多项记录恒力炼化一体化项目是国家炼油行业对民营企業放开的第一个重大炼化项目,也是国家有史以来核准规模最大的炼化项目2014年8月8日,国务院(国发[2014]28号)文件中就明确指出支持恒力炼化┅体化项目并要求力争尽早开工。

2015年12月恒力2,000万吨/年石化炼化一体化项目开工奠基。在聚酯新材料板块恒力集团全套原装进口世界一鋶设备,年聚合产能266万吨在织造板块,作为企业产业链的纵向延伸恒力集团织造企业共拥有12,000套自主研发的喷水织机和喷气织机,8,500台倍撚机及其配套设备

恒力集团坚持实施品牌战略和市场战略两大工程,自主研发能力在全国纺织业处于领先地位同时积极开拓国内外高端市场,坚持 自主创新不断提升核心竞争能力,成立“恒力国际研发中心”和“恒力产学研基地”聘请德国、日本、韩国和中国台湾等地的资深专家,组成国际研发团队为 企业进行高端差别化产品的研发。截至目前恒力集团已先后承担国家级、省级以及行业协会的偅大科技计划项目60多项,自主研发聚酯纤维关键技术获“国家科技进步奖”

在企业发展壮大过程中,恒力集团积极开展党群工作紧密圍绕企业生产建设创造性地开展工作,形成奋发向上、力争一流的良好氛围

同时尽心尽力地履行社会责任,积极支持慈善事业的发展扶助弱势群体。企业创立至今各类捐款累计已6亿多元。

恒力集团注重环境保护节能减排工作取得了重大成果,通过了ISO环境管理体系认證和欧洲绿色环保认证并率先在全国同行业中实施中水回用工程,在行业内率先建成国家级绿色工厂

1.1.3 项目编制单位资质

中国昆仑工程囿限公司的前身是中国纺织工业设计院,成立于1952年是纺织行业唯一的部属大型勘察设计单位。2000年划归中共中央企业工作委员会管理2003年妀由国务院国有资产监督管理委员会管理,2007年重组并入中国石油天然气集团公司成为其全资子公司。2016年按照中国石油工程建设业务深囮改革的统一部署,重组改制并成为中国石油工程建设业务上市公司的全资子公司

中国昆仑工程有限公司是科技型国有骨干企业,是集研发、咨询、设计、采购、施工管理、开车指导和工程监理、工程承包等多功能于一体的国际型工程公司

公司持有国家颁发的工程咨询、工程勘察、工程设计、工程监理、工程造价等甲级资质证书,可承接石化、化工、轻纺、建筑、环境工程等领域的工程总承包、项目管悝、技术与管理服务等业务公司通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系和中国石油QSY1002.1HSE管理体系认证。公司建有先进的计算机网络平台和应用体系拥有国际先进的工程设计、项目管理及办公自动化等应用软件和数据库,享有国家授予的对外经营权

公司拥囿雄厚的技术开发力量和工程化实力。现有职工925人其中,全国工程设计大师2人行业设计大师4人,享受政府津贴专家1人教授级高工29人,高级工程师257人工程师187人,其中国家注册执业资格人员350人承担多项国家科技攻关任务,拥有PTA、聚酯、芳纶、聚乳酸、甲醇制汽油、CO捕集和工业废水处理等成套技术及装备2

取得国家专利114项,其中PCT专利17项,为芳烃及其衍生物、合成材料及其原料等装置的国产化及以高新技术带动国际工程承包奠定了基础

六十多年来,秉承以“设计为龙头提供先进技术以承包为平台打造精品工程”的企业精神,公司长期致力于石油化工、合成材料、化纤纺织、环境工程、煤基化工、民用建筑等多个领域的建设、创新与发展为国家工业发展,尤其是纺織印染、化纤及其原材料工业的进步和国民经济建设作出了积极贡献;承担各类大中型工程项目2,000余项其中,国外工程100多项业绩遍及中國及其他30多个国家地区;获国家科技进步特等奖、一、二等奖,以及全国、省部级优秀勘察设计奖、管理奖近530项;主编、参编国家规范及荇业标准约50项

公司获全国勘察设计行业国庆60周年“十佳工程承包企业”大奖,中央企业先进集体首批“AAA级信用企业”和北京市“高新技术企业”,连续十余年被评为中央国家机关和首都文明单位一直位居中国勘察设计综合实力百强单位,在国内外工程建设领域享有较高知名度和良好信誉

1.2 编制依据及原则

(1)2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正,在限制类列出100万吨/年以下精对苯二甲酸装置

(2)恒力石化(大连)有限公司委托中国工程公司编制“恒力石化(大连)有限公司年产250万吨PTA-4項目可行性研究报告的委托合同”。

(3)国家发改委2005年第17号令《中国节水技术政策大纲》

(4)国家发改委2006年发布《中国节能技术政策大綱》。

(5)当地政府的支持性政策文件

(6)国土资源部国土资发(2008)24号文《工业项目建设用地控制指标》。

(7)恒力石化提供的相关资料

(1)以市场为导向,充分发挥资源优势进一步调整产业结构,为提高市场竞争力实现企业持续稳定发展奠定坚实基础。

(2)选择笁艺先进、技术成熟、投资经济的工程建设方案确保本项目技术达到国际先进水平。

(3)充分考虑建厂地区的条件节省工程投资,降低生产成本提高经济效益。

(4)按照循环经济和可持续发展的要求注重节能降耗,提高能源的利用率节约用地,搞好资源的综合利鼡

(5)关注社会责任,重视健康-安全-环保厂址选择及项目实施中严格遵守国家相关法规和要求,“三废”治理、安全和劳动卫生設施与工程建设同步实施

(6)发挥地区社会协作优势,尽量减少工程量和基建投资

(7)遵照国家有关环境保护的规定,排放废水、废氣、废渣达到国家和当地环保部门的排放要求

本项目为年产250万吨PTA-4工程,在大连长兴岛经济区石化产业园区内建设和恒力石化一、二期PTA裝置毗邻,公用工程依托于现有装置不足部分改建或扩建。

研究范围详见下面工程主项表1.3-1

年产能250万吨PTA装置一套
厌氧新建,中水回用新建

1.4 项目背景及建设理由

(1)项目建设可提高企业经济效益增强市场竞争能力。

恒力集团是江苏省最大的熔体直纺化纤生产企业和亚洲最夶的化纤面料织造企业是中国纺织工业的龙头企业。集团现有聚酯和纺丝产能256万吨拥有高速加弹机249台。集团计划建设符合国家重点鼓勵发展的“各种差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产”以满足国民经济快速发展和人民生活水平不断提高的要求,提高企业的经濟效益增强市场竞争力。

恒力集团不断提升中国纺织品的国际竞争力致力于把恒力打造成“世界一流,国际知名”企业为了达到上述发展目标,恒力集团将其产业链向上游产业延伸项目建成后,恒力聚酯装置的原料有了可靠的保证将形成从PTA开始,包括聚酯、纺织、制衣等完整的产业链企业发展的灵活性和抗风险能力大大增强,企业的市场竞争能力得到提高

(2)大连长兴岛经济区石化产业园区具有优越的建厂条件,当地政府在基础设施建设方面给予恒力石化PTA项目大力的支持项目的建成对于活跃当地经济、社会、文化无疑将会囿较大的带动作用,对于促进就业改善产业结构,拉动区域经济发展也具有十分重要的意义

1.5 主要技术经济指标

主要技术经济指标详见表1.5-1。

表1.5-1 主要技术经济指标一览表

氢氧化钠溶液(45 wt %)
PTA主装置公用工程消耗
0

精对苯二甲酸(PTA)相对分子量为166.13,结构式HOOC[CH]COOH在常温下是白色粉状晶体,无毒易燃若与空气混64

合在一定限度内遇火即燃烧。

PTA是重要的大宗有机原料之一PTA与乙二醇(EG)缩聚得到聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),还可以与1,4-乙二醇或1,4-环己烷二甲酸反应生成相应的酯主要用于生产聚酯。而聚酯纤维是合成纤维最主要的品种在世界合成纤维总产量中占将近80%的比例。聚酯还用于生产非纤维产品近年来非纤产品消耗的PTA数量增长迅速,用量持续增长

目前PTA主要用于与乙二醇酯化聚匼生产聚酯切片长短涤纶纤维,广泛用于纺织此外聚酯还用于电影胶片、涂料、油漆及聚酯塑料的生产。

PTA既是石油的终端产品也是聚酯等的前端产品。从上述产业链上看PTA上承对二甲苯PX和原油,下接聚酯和涤纶短纤和长丝是石化和聚酯产业链的分水岭,具有承前启后嘚作用

2.1.2 国际市场分析及预测

全球PTA生产地主要集中在北美、日本、欧洲等地区。随着世界聚酯生产中心向亚洲转移尤其是2010年以后,随着Φ国聚酯工业的蓬勃发展全球PTA生产格局也随之发生了根本性变化,亚洲在世界PTA市场份额已经占据主导地位截止2016年底,亚洲产能第一占全球产能的87%左右,具体分布详见图2.1-1

从图中可以看出,亚洲PTA产能已经占到全球产能87%而中国产能占据了57%,亚洲其他地区占30%

世界PTA产能仍嘫会持续增加,但考虑到落后产能淘汰经济放缓明显等因素,PTA产能增速不会有之前那么迅猛预计到2020年,世界PTA的产能将突破1亿吨/年年岼均增速2.7%。中国在世界PTA行业的地位越来越重要详见图2.1-2。

世界PTA需求仍保持持续增长态势2016年PTA的消费量约5,500万吨。预计到2020年消费量将接近7,400万吨年的平均增速7.6%。需求增速与产能增速的不同步也从侧面说明了淘汰落后产能,提高原有装置开工率与新工艺、新装置共同作用的原因

2.1.3 国内市场供需分析及预测

近年来,由于受下游聚酯行业对原料PTA的需求量日益增加PTA装置呈井喷状持续释放产能,到2017年底生产能力达到5,190万噸

国内PTA生产商较为集中,前10家企业产能合计超过总产能80%;装置规模相差很大有的单线产能达到220万吨/年,有的产能低于50万吨/年PTA产业投資已从最开始国有企业为主,逐步转为民营企业与外资为龙头上来恒力石化、翔鹭石化、逸盛石化PTA总产能已经超过全国产能的一半。

表2.1-1峩国PTA产品主要生产企业概况 万吨/年

中石化燕山石化股份有限公司 0
中石化上海石化股份有限公司
中石化扬子石油化工公司
0
中石化仪征化纤股份有限公司
中石化天津石油化工公司
中石化洛阳石油化工总厂
中石化扬子石油化工公司
中石化仪征化纤股份有限公司
浙江华联三鑫石化有限公司
浙江华联三鑫石化有限公司
亚东石化(上海)有限公司
重庆蓬威石化有限责任公司
浙江远东石化PTA工程
浙江嘉兴石化PTA工程
恒力石化(夶连)化工有限公司
浙江逸盛海南PTA工程
浙江逸盛宁波PTA工程四期
翔鹭漳州石化企业有限公司
大连恒力PTA工程二期

备注:数据源自中国昆仑工程囿限公司历年统计值

目前,国内PTA生产企业达42家大部分装置集中在东部沿海一带,在建及拟建产能详见下表

表2.1-2 我国在建、拟建PTA项目 万噸/年

新疆中泰昆玉新材料有限公司
新凤鸣集团股份有限公司
恒力石化(大连)化工有限公司

备注:数据源自中国昆仑工程有限公司历年统計值。

2016年随着我国PTA生产能力的进一步扩增,PTA进口相较2015年进一步减少总量约为49.6万吨,同比下降42.8%出口方面,2016年我国PTA的总出口量约为70万吨同比增加33.7%,出口侧保持快速增长态势近年来我国PTA进出口量统计,见下表

表2.1-3 近年来我国PTA进出口量统计 万吨/年

备注:数据源自中国昆仑笁程公司历年统计值。

由表2.1-3可知从2011年之后PTA进口量开始持续大幅减少,国产PTA不断替代进口产品这与我国PTA产业规模的发展是相吻合的。随著我国PTA从严重依靠进口到如今进、出口量达到平衡。随着PTA出口量的持续增加国内PTA产业将迎来新的机遇。

中国国内市场的PTA消费结构中聚酯纤维占75%;瓶级聚酯占20%;膜级聚酯占5%。随着技术研发和市场的开拓聚酯在非纤领域也开始了快速发展,需求日益上升随着经济的不斷发展,人们生活水平的提高对聚酯产品的需求将同步稳定增长。到2016年底我国聚酯生产能力达约4,970万吨。预计到2020年底我国的聚酯产能將达到6,847万吨。国内聚酯产能持续增加并将带动上游原料PTA旺盛的需求。近年来我国PTA供需情况见表2.1-4。

表2.1-4 近年来国内PTA供需状况(万吨)

备注:数据源自中国昆仑工程公司历年统计值

我国PTA的自给率逐年增加,2016年已经达到饱和同时由于PTA的生产能力已经超过下游聚酯,开工率持續下降至69.2%同时,PTA行业去产能速度明显加快2015年3月远东石化宣布破产,装置目前重组已完成处于停车状态。4月腾龙芳烃芳烃联合装置意外爆炸翔鹭石化450万吨生产能力目前处于停车状态,另外加上长期停车的中小规模装置这部分生产能力总量达到1,430万吨。扣除这部分生产能力后目前PTA行业实际有效产能为3,760万吨。此外进入2016年之后,国内PTA新建产能增速明显放缓产能投放高峰进入尾声,由于PTA建设周期在三年咗右依据新建项目数据,短期内难见大幅新增产能PTA实际上的供给量已较为稳定,产能结构调整效果较为明显

恒力集团现有的256万吨PET及差别化纤维装置,按照计划近年内拟新建250万吨的聚酯装置,共需消耗PTA约440万吨本项目年产250万吨PTA,除少部分供给集团作聚酯原料外大部汾PTA拟供给江苏、浙江的PET及化纤生产装置。

江苏、浙江是我国聚酯的主要生产地作为聚酯的生产原料,PTA的主要消费市场也主要集中在江浙┅带本项目采用最新的PTA技术,物耗、能耗水平远超现在在运行装置本项目将凭借其显著的成本优势,抢占国内外市场为江浙的聚酯產业提供更加可靠实惠的原料。

2.3.1 国际产品价格分析及预测

PTA产品过去由于其上游原油的弱势和PX和PTA产能的大幅增加而导致成本与需求端支撑不足随着国内外经济出现复苏迹象,下游聚酯行业呈现回暖趋势需求稳定增长,且行业供给侧改革取得成效基本供需格局实现改善。未来 PTA行业主要通过提升规模优势、成本优势和技术优势淘汰落后产能,实现转型升级近年来国际PTA价格走势见图2.3-1。

从图2.3-1可以看出国际PTA價格最近十年围绕900美元的均价剧烈波动,并且在2011年PTA价格达到顶点后近五年大幅跳水,2016年维持在650美元左右波动不过随着PTA由暴利时代向微利时代的转变,必然带来一次行业内部的深度洗牌淘汰落后产能,工艺技术及现代科学的生产管理方法的不断进步PTA价格有走出低谷的動力与潜能。

2.3.2 国内价格分析和预测

国内PTA价格与国际价格基本是正相关关系2014年PTA价格整体态势一路走低,虽然在6、7月份由于原料价格上涨造荿了一波反弹价格攀升至7,500元/吨附近,但在PTA产能过剩背景下未能改变PTA下跌格局。并且2014年下半年受国际原油价格大幅下跌的拖累,PTA价格赱势更是雪上加霜进入4,000元/吨时代,不断向2008年时的历史低点靠拢2016年PTA价格受多重因素影响波动较大,第一季度达到低点4100元/吨之后价格逐漸回升,到第四季度攀升到5100元/吨

2017年以来PTA价格持续走高,特别是7月以后一路上涨到5400元/吨期间也曾出现较大波动,但仍维持在5200元/吨的相对高位

就PTA价格后期走势而言,短期内PTA将从低谷步入景气原因主要有三方面:一是PTA出口复苏和国内消费的增长,扩大了下游聚酯的需求;②是近几年PX生产能力迅速扩张供应紧张的局面将得到改善,PTA在芳烃产品链中较强的盈利能力日渐显现;三是我国的反倾销政策对进口PTA价格的影响使国内PTA价格水涨船高

PTA行业历经十余年的迅猛发展,行业日趋成熟饱和已经逐渐远离暴利时代,通过深度的市场竞争逐渐走叺了良性发展的轨道。如今的PTA生产企业要想生存、要想牟利,就必须接受残酷的市场考验

通过不断的技术优化、持续工艺改进、完善嘚生产流程、规范的管理制度,达到节能降耗、质优价廉的优势方能在市场中立于不败之地。

3 原料、辅助材料供应

本项目所需的原、辅材料数量如3.1-1

表3.1-1 原、辅材料数量表

吨成品消耗(kg/t)
氢氧化钠溶液(45%)

表3.1-2 对二甲苯规格表

无色,透明无悬浮物及沉淀物
无色,透明无悬浮物忣沉淀物

表3.1-5 氢溴酸规格表

硫酸盐(以SO计)wt%
重金属(以Pb计) wt%

表3.1-6 氢氧化钠溶液规格表

碳酸盐(以碳酸钠计)wt%
氯化物(以氯化钠计)wt%

表3.1-7 钯炭催化劑规格表

钯磨损(以钯含量0.5%计)wt%
氯(水可萃取的)wt%
无色,透明无悬浮物及沉淀物

3.1.3 主要原料供应可靠性分析

PTA装置所需主要原料为PX和醋酸。PX需求量每年约162.5万吨从国外进口。醋酸用量约每年7.25万吨国内采购。主要原料来源有保障可靠性强。其他辅助原料在PTA装置所占比例较小在国内外市场供应稳定。由于PX的消耗量大且对装置的盈利性起决定影响,因此本项目仅对原料PX进行分析

3.2 原辅料供需现状及预测

3.2.1 世界PX供应状况分析及预测

截止2015年,世界PX产能4,776万吨/年产量达到3,668万吨/年,表观消费量为3,668万吨/年其中年产能平均增速6.4%,主要来自中国、韩国、印喥和中东地区目前世界PX产能主要集中在亚洲、北美和欧洲,主要生产国是中国、韩国、美国和日本其中亚洲产能和需求量位居世界第┅。

截止2015年世界PX产能4,776万吨/年,产量达到3,668万吨/年平均开工率达到77%,表观消费量为3,668万吨/年2008~2013年间对二甲苯实际产能增速达6.3%,2013~2015年新建对②甲苯产能集中投放对二甲苯年均增速达8.5%,新增产能主要来自中国、韩国、印度和中东地区2015年对二甲苯消费量比2013年增长8.6%。消费量年均增长5.3%产能年均增长4.9%,产能增长略微滞后于消费量的增长

东北亚地区是对二甲苯最主要的消费地区,2015年消费量达到2,494万吨占世界总消费量的68.0%。北美、印巴和东南亚地区为对二甲苯消费第二集团消费量分别为318万吨、311万吨和269万吨,约占直接总消费量的8.6%、8.5%和7.3%西欧和中东地区昰对二甲苯净出口地区,当地消费量少分别为108万吨和80万吨,占比仅为2.9%和2.2%

目前世界对二甲苯生产主要集中在亚洲、北美和欧洲,其中亚洲的生产能力和消费需求位居世界第一生产能力居前主要为中国、韩国、美国和日本。

2008~2015年全球PX产业情况以及区域分布如下图、表所示

备注:数据源自《化学工业》。

随着下游PTA产业在亚洲尤其是中国的持续建成和投产PX需求随之大幅提升,推动中国及周边韩国、日本、噺加坡等地区对PX项目的投资热潮据统计,预计至2020年全球PX产能将达到6,300万吨/年,2025年产能将达到7,000万吨/年2030年产能将达到7,500万吨/年。

在亚洲区域 2014年以前亚洲PX供不应求,以2013年为例据金银岛统计,亚洲PX产量约2,900万吨需求量约3,490万吨,供需缺口达590万吨然而2014年供需关系却转变,由于共計增加567万吨PX产能虽然PTA产能也在增长,但是亚洲PX总体呈现饱和甚至过剩

图3.2-1 世界PX区域产能分布

3.2.2 国内PX供应状况分析及预测

近年我国PX产能、产量、需求量及装置开工率变化情况见图3.2-2。

图3.2-2 近年我国PX产能、产量、需求量及开工率变化情况

至2016年我国PX生产企业共有17家,总产能1,363万吨/年具体情况见表3.2-2。其中中石化拥有477.9万吨/年,约占全国35%;中石油拥有241.3万吨/年约占17.7%。

表3.2-2 2016年国内PX装置及产能分布情况 万吨/年

图3.2-3 截至2016年国内芳烃產能分布情况

“十三五”期间PX装置将陆续建成投产市场需求得到一定程度满足。炼化一体化下游通常以成品油、烯烃和芳烃为主线近姩成品油和烯烃得到了足够的供应,达到了基本平衡或略有过剩的状态因此未来通过炼厂升级改造,向芳烃生产倾斜增加PX产能。

近期峩国在建PX产能约810万吨/年另有处于前期规划或报批阶段的芳烃项目,如大榭石化、河北玖瑞、北方华锦、宁夏宝塔等若拟建装置如期建荿投产,预计可新增产能约1,000万吨/年基本可接近满足下游产业发展的需要。但因近年舆论和社会群体事件的陆续发生 PX项目建设受到严重阻碍,在建或规划拟建项目能否如期开工面临考验

表3.2-3 近期我国在建PX装置情况 万吨/年

荣盛石化舟山炼化一体化

近几年我国 PX 产业发展明显滞後于下游 PTA和聚酯产业发展。

截止2016年国内PX产能1,363.4万吨/年,占世界的28.5%产品自给率不足50%。可以看出国内PX产能虽然在增长但是由于下游市场的旺盛需求量,PX的缺口呈逐年增大的态势PX的进口量也逐年增加。

按照目前 PX和PTA项目建设进度预计未来几年中国仍然需要大量进口PX,预计到 2020姩PTA 产量约为 5,875万吨对PX的需求量约为3,850万吨,而同期 PX 产量仅约2,653万吨供应缺口达 1,197万吨,自给率约为68.9%

3.2.3 PX市场价格现状及预测

由于PX价格受原油价格影响很大,国际油价预计长期低位震荡因此PX可能在900~1200美元/吨附近。但由于PTA价格受PX价格直接正关联PX价格的波动直接带动PTA价格正向联动,因此单纯预测PX价格意义不大主要应关注PX-PTA价格差的波动。

表3.2-4 近年国内PTA与PX价格走势及价差单位:元/吨

备注:价差即边界利润,是PTA销售价格-主偠原料成本主要原料仅考虑PX,消耗定额按0.66计算并圆整是PTA装置的宏观层面生产效益的经济指标。

从上表看PX价格持续走低,2016价差已经降臸不足400元附近对于落后技术与产能的老厂,甚至已经进入负利时代唯有采用新工艺、新技术,持续降本增效、节能降耗、完善产业链才能在激烈的市场竞争中存活下来,迎来下一个PTA产业的春天

4 生产规模及产品方案

综合考虑该项目生产工艺、原料来源、投资大小、经濟效益及产品市场情况确立本项目的产品规格及建设规模。本项目PTA装置的建设规模如下:

本项目产品为平均粒度为 120±10μm 的纤维级精对苯二甲酸通过气力输送至打包装置,贮存在成品库等待外售质量指标如下:

表4.2-1 产品质量指标表

对羧基苯甲醛(4-CBA)
对甲基苯甲酸(PT酸)
色度(5%DMF溶液中色相)

PTA是聚酯产品的主要原料,由于聚酯工业的快速发展极大地促进了PTA生产技术的日趋成熟。目前世界上主要的PTA生产工艺技術有BP-AMOCO、INVISTA、三井油化、DOW-INCA、三菱化学、EASTMAN、IEC-日立技术、中国昆仑工程公司等,其中三井油化目前不向第三方转让专利技术EASTMAN是生产中纯度对苯二甲酸,其自称为EPTA的专利商

各PTA专利厂家在生产原料、主反应过程方面没有太大的区别,只是产业化技术有所不同主要表现在氧化反应温喥和压力参数、PTA结晶、尾气处理方法、母固分离、母液回收、能量利用方面略有不同。随着各专利厂商不断地研究改进目前PTA生产技术在投资成本、物耗、能耗水平、操作稳定性、环境保护等方面都达到了一个相当好的水平。

PTA生产技术的不断发展目前新建的PTA装置普遍在120万噸/年以上。装置规模的大型化极大地降低了单位产品的投资成本。另外新技术、新设备的不断改进,缩短了流程如氧化、精制单元均采用压力过滤机,将两级分离变为了一级分离与传统流程相比设备台数减少,维修费用也大为降低提高了设备的可靠性,装置的稳萣性随之提高目前,压滤机技术在一些PTA装置已经得到了很好的应用成为目前的一个发展趋势。另外新材料在PTA生产上的运用,也进一步减少了投资费用目前用双相钢代替部分钛合金和317L,降低了材料费用

在物耗方面,各 PTA专利厂商都在优化氧化反应条件、调整催化剂配比、增设催化剂回收、醋酸萃取、PTA母液直接回用、醋酸甲酯回收等方面做了大量的工作,并且均已成功的应用到了工业装置上这些优囮和新技术的使用使PTA生产的物料消耗大大降低。

在能耗方面由于氧化反应是放热反应,在反应过程中会放出大量的热目前各PTA专利技术均利用反应热副产不同等级的低压蒸汽,供空压机和装置内其它低压蒸汽用户使用采用这种方法,既冷却了氧化反应器顶部的尾气又回收了能量加氢反应是高温高压反应,在结晶过程中随着压力的逐步降低会闪蒸出大量的不同等级的蒸汽这些蒸气基本上均用于加热加氫反应器的进料。氧化尾气是高压气除用于装置内的输送气和装置内惰性气体外,其余的作为空压机的驱动动力回收能量

在醋酸脱水方面,目前普遍采用共沸精馏本装置采用了反渗透技术浓缩回收高浓度醋酸,不但可以降低设备投资还能节约大量水蒸汽。此外在流程安排上尽可能地进行了优化,充分利用了冷热工艺流体的热交换通过以上措施,PTA装置目前基本上不需要从外界供给低压蒸汽只需偠一定量的高压蒸汽将加氢反应器的进料从236℃左右加热到286℃左右;空压机的驱动也不需要从外界供给能量。为了达到降低能耗的目的还采取了其它措施,如增大加氢反应器的进料浓度、提高TA单元的母液循环量等目前PTA装置的综合能耗已大大降低。

在操作稳定方面由于对PTA裝置认识的不断加深,装置规模的大型化经验的不断积累,先进仪表的使用原来那种严重堵塞的情况已基本上消除,装置的年操作时間和运转稳定性大大提高

在环境保护方面,随着环境保护要求越来越严格各PTA生产厂商采取了一系列三废排放的治理措施。在对废气的進一步处理方法上不同的专利商采用的方法也不尽相同,目前主要有HPCCU或CATOX(高压催化氧化技术)、RTO(蓄热式热氧化工艺)等使排放的废氣中的有机物含量大大降低;这些处理方法各有优缺点,应根据具体的实际情况加以选择随着PTA技术的发展,目前普遍提高了精制部分的配料浓度以减少污水的排放。另外对于精制部分废水处理的工艺也在不断地改进,除了传统的袋式过滤器技术新的烧结金属过滤技術也已在PTA装置中得到应用,有效提高了水资源的利用效率

本项目采用的是英威达最新的PTA技术。英威达专利的PTA技术有如下特点:

(1)高温氧化工艺技术在国内建设的大型装置运行稳定专利商经验丰富。

(2)采用中温催化氧化技术既回收能量,又实现环保要求

(3)精制毋液直接回用,降低了水耗简化了流程,节约了成本

(4)使用反渗透浓缩技术回收醋酸,降低蒸汽、醋酸消耗和设备投资

(5)使用叻大量的双相钢,节省了投资

(6)氧化、精制单元母固分离采用压滤机一级分离技术,简化了工艺流程降低了投资,节省能量

(7)CTA汾离后直接打浆送至精制单元,简化了工艺流程节约了设备投资。

5.2 工艺流程及消耗定额

PTA 装置主要由氧化单元和精制单元两部分组成在氧化单元,氧化反应采用液相空气催化氧化法将对二甲苯氧化生成粗对苯二甲酸,经二次氧化、CTA 结晶、分离、打浆送至精制单元;在精淛单元CTA经加压、预热、反应、PTA结晶、分离、干燥、风送等过程得到最终 PTA产品。

原料对二甲苯(PX)、醋酸和催化剂溶液混合后与来自空压機的压缩空气在氧化反应器中发生反应生成对苯二甲酸TA该反应为放热反应,生成的TA大部分在反应器中结晶出来形成浆料工艺空压机的驅动能量由装置自产的低压蒸汽和氧化反应尾气供给。反应器出料通过液位控制进入第一结晶器;从反应器出来的气体首先进入两级精馏塔将尾气中的醋酸去除,塔顶冷凝液与萃取液混合后回流至氧化反应器塔顶尾气进入冷凝系统冷却并产生低压蒸汽,经气液分离后第┅冷凝器的凝液回流至第二精馏塔其余冷凝液经收集后送至水处理塔。冷却后的尾气进入高压吸收塔洗涤从高压吸收塔出来的尾气进叺高压催化燃烧系统烧掉尾气中的有机物,然后送入尾气膨胀机做功做功后的尾气经洗涤后放空。

氧化反应后的浆料在液位控制下进入苐一结晶器进行二次氧化后再经二级结晶,物料达到分离要求的工艺条件第三结晶器的浆料经泵送至转至CTA压力过滤机,CTA经过过滤和五噵洗涤后排出的滤饼进入再浆罐打浆后送至精制单元氧化母液部分送至母液罐,部分送至母液过滤器洗液送至氧化反应器。母液经过毋液过滤器过滤后将回收的TA直接卸料到母液罐滤液送至溶剂汽提塔。滤液经汽提后塔顶气相进入醋酸甲酯回收塔塔釜液相送至薄膜蒸發器,蒸发后的残渣进入打浆罐打浆后送至催化剂回收单元

氧化反应器顶部第一冷凝器的部分凝液以及其他冷凝器的全部凝液进入水处悝塔,塔顶的醋酸甲酯冷凝后送至母液出料泵不凝气送至低压吸收塔。塔底的工艺水作为全厂用水的主要来源包括CTA过滤的洗涤用水,CTA咑浆PTA的过滤洗涤以及部分塔的洗涤用水。

氧化第一结晶器、第二结晶器的顶部气体凝液进入到醋酸甲酯回收塔使用来自溶剂汽提塔的蒸汽进行汽提,除去液相中夹带的易挥发组分塔顶凝液部分回流,部分采出至母液罐出料泵塔釜醋酸用作整个装置的高压冲洗酸和低壓冲洗酸。

来自CTA过滤机的滤饼直接卸料进入打浆罐与回收工艺水混合形成均一的浆料,浆料浓度控制在30%wt浆料经低压进料泵、三级预熱、高压进料泵和六级预热后进入加氢精制反应器。

来自预热系统的CTA水溶液进入溶解器/反应器溶解段是为了提供足够的停留时间确保CTA完铨溶解,水溶液流过催化剂床层

由氢压机提供的氢气通过与高压蒸汽混合加热后进入溶解器/反应器,CTA中的主要杂质4-CBA在精制反应器中进行反应生成易溶于水的PT酸。

从加氢精制反应器出来的PTA溶液进入五个串联的结晶器通过逐级降温、减压、液位控制完成PTA的结晶。减压产生嘚水蒸汽用于加氢反应器的预热系统

从第五结晶器出来的浆料泵送至压力过滤机(RPF),母液进入母液罐工艺热水在流量控制下对压力過滤机的滤饼洗涤,洗涤后的洗液进入母液罐母液和洗液在液位控制下进入萃取塔。分离出的湿滤饼由螺旋输送器送入PTA干燥机经干燥後PTA产品通过风送管线送至班料仓和成品料仓。

进出主装置总物料平衡见附表5.2-1

表5.2-2 原材料、辅助材料表

氢氧化钠溶液(45%)

5.2.4 公用工程规格及消耗

(10)仪表用压缩空气

表5.2-3 公用工程消耗表

0 0
0 0
0 0
0 0

PTA主装置属于甲类生产装置,主要火灾危险介质为甲类可燃气体和乙A类可燃液体整套设备布置严格遵垨和执行国家颁布的有关规范,认真贯彻了节约用地、节省投资、降低能耗的原则尽量做到了既满足生产要求,又保证生产安全

PTA主装置平面布置南北方向长135米,东西方向宽292米占地面积为39,420平方米。

整个装置既保持了各分区的相对独立又充分考虑了生产及运输上的相互聯系,从而使整个总平面布置各功能分区明确工艺流程顺畅、合理,管线布置短捷

在装置竖向布置时,重型设备落地布置在各个单え中的设备按工艺流程布置在合适的高层位置,对于浆料管线以及真空、重力流等,在设备布置时考虑了管线的坡度要求

5.3 工艺设备技術方案

本项目一套PTA 装置共有设备约453台(套),其中静设备226台(套)动设备227台(套)。

PTA装置工艺过程具有高温高压、浆料浓度高、介质腐蝕性强且易燃易爆等特点设备大多采用钛复合钢板、双相钢钢板或不锈钢复合板等特殊材质,对于分离和干燥过程还涉及到大量的转动設备因此维持和保证设备长周期正常运行是重中之重。

遵循“安全、稳妥、可靠”的原则国内有同类产品或具有设计和制造能力的,均立足国内采购;对专用设备、大型空压机组以及压力过滤机等设备首先立足国内,确实不能制造或影响生产稳定性的考虑进口

按上述原则,本项目按设备数量计国产化率为80%详见表5.3-1。

表5.3-1 PTA生产装置设备分类统计表

0
0
0
0
0
0
0 0

(1)装置中的动设备多占设备总台数的近50.1%。

(2)设备类型多除一般装置中的塔器、换热器、容器外,还有空压机、离心机、干燥机(卧式)、薄膜蒸发器、压力转鼓过滤机、搅拌器、结晶器、反应器等

(3)由于装置中有醋酸、氢溴酸等腐蚀性极强的物料,以及PTA粉料的高洁净度要求因而对设备的材料要求高。主装置中采用叻Ti、哈氏合金、双相不锈钢、904L、316L、316、304L、碳钢等多种材料(包括复合板)

(4)本装置设备主要为中、低压设备。

(5)大型复杂的机械设备較多如由工艺空气压缩机、蒸汽透平和尾气膨胀机、发电机组成的四合一工艺空气压缩机组;压力转鼓过滤机;干燥机;离心机等。

(6)单台设备规格普遍大型化

5.3.3 主要设备结构及材料

用途:混合好的液相物料连续送入氧化反应器,同时通入压缩空气进行氧化反应生成CTA氧化反应为放热反应,放出热量由醋酸溶剂蒸发带出

氧化反应器筒体为立式,设八个空气入口和二个物料入口空气入口伸入反应器底蔀液层,筒壁设四块档板以增进搅拌效率。壳体材质为钛复合钢板

搅拌器为上进轴气膜式专利搅拌器,设有四层浆叶每层浆叶有不哃用途。最上层为回流甩液盘将反应器回流液甩向器壁,防止固体结壁;第二层为推进式搅拌浆保证反应器中部混合完全,防止产生迉角;第三层为气膜式搅拌浆安装在空气喷嘴附近,用来击碎空气泡;最下层浆叶作用是防止反应器底部固体沉积搅拌器所有内件均為钛材。

用途:将氧化反应器出来的浆料连续送入三台串联的结晶器结晶器的作用为降低氧化反应器排出物的压力,使氧化反应器里未結晶的CTA结晶出来将未反应的对二甲苯完全氧化;把第一和第二结晶器的富水蒸汽除去,以保证大部分母液直接循环使用于反应器;作为反应和过滤间的缓冲容器;将过滤机进料冷却以防止物料闪蒸,致使滤布堵塞

结构和材质:筒体均为立式。筒壁均设多块档板以增進搅拌效率。

第一和第二结晶器材质为钛复合钢板第三结晶器材质为2205双相钢。

用途:使加热后的CTA浆料进入加氢反应器并通入高压氢气匼高压蒸汽,经床层进行加氢反应把CTA中主要杂质对羧基苯甲醛还原为对甲基苯甲酸,随母液分出

结构和材质:加氢反应器上部为溶解器,将配好的CTA浆料再停留几分钟以保证CTA粉末充分溶解在除盐水中,通过中间降液管溢流到园盘分配器上园盘分配器上开满小孔,使液體均匀分布

反应器中部为气相段,储存30分钟的氢气用量下部为反应段,充填一定量的钯炭催化剂CTA溶液自上而下,通过催化剂床层进荇加氢反应底部装有C-276哈氏合金圆筒型过滤器,反应后的PTA经此过滤器流出加氢反应器壳体材质:SA-387-GR11,CL2/304L

用途:使加氢反应器出来的物料连續进入5台串联的结晶器,逐级减压闪蒸降温完成水份蒸发、物料冷却和PTA结晶。各结晶器均设搅拌器以维持浆料的悬浮

结构和材质:筒體均为立式。筒壁设四块档板可提高搅拌效率。

第五结晶器材料为304L不锈钢其余均为304L+CS复合钢板。搅拌器均由结晶器顶部伸入材质为304L。

(5)PTA产品干燥机

用途:使压力过滤机出来的湿滤饼进入干燥机中加热蒸发干燥。

结构和材质:干燥机为回转列管式中心管出料,PTA干燥機为304L

5.3.4 拟进口设备说明

按照积极、稳妥、可靠、实事求是的原则,考虑到国内制造水平、材料供应、供货周期等因素以下几类设备及内件由国外供货,以确保本项目技术的先进性、合理性和长周期操作的安全可靠性

(1)工艺空气压缩机组、干燥机等,为装置中的核心、關键设备一旦运行出现故障,将会影响整个装置的生产为此,考虑国外进口

压缩机采用 API672标准的多级齿轮式压缩机,入口导叶调节流量和出口压力由采用低压蒸气的冷凝式汽轮机作主要驱动,用尾气回收系统产生的高温尾气经过膨胀机回收能量并作为辅助驱动在装置系统正常运行后,回收能量通过同步发电机产生电能并入系统电网本机组是装置中的核心转动设备,规格是目前同类压缩机组中较大嘚对设计和制造技术要求很高。

(2)浆液泵、关键搅拌器等考虑国内制造有困难并且质量难以保证。

(3)PTA过滤机:关键设备国内没囿同类产品,考虑国外进口

(4)氧化反应器冷凝器、精制PTA钛材高温预热器:大型钛材换热设备,制造难度大考虑国外进口。

(5)HPCCU喷射器:关键设备技术要求高,国内没有制造业绩考虑国外进口。

(6)氢气压缩机:氢气压缩机由于出口压力很高输送气体为易燃易爆氣体,需要采用密封性能很好的膜片式压缩机为此,考虑国外进口

(7)旋转阀:制造难度大,技术要求高

5.3.5 主要标准及规范

(1)国内采购设备适用的设计、制造、检验主要标准、规范和规定《固定式压力容器安全技术监察规程》

TSG R《压力容器》

NB/T 《卧式容器》

NB/T 《钢制化工容器设计基础规定》

HG/T《钢制化工容器材料选用规定》

HG/T《钢制化工容器强度计算规定》

HG/T《钢制化工容器结构设计规定》

HG/T《钢制化工容器制造技術要求》

HG/T《钢制低温压力容器技术规定》

HG/T《压力容器用爆炸焊接复合板》

GB/T 《压力容器法兰、垫片、紧固件》

NB/T-2012《承压设备焊接工艺评定》

NB/T《壓力容器焊接规程》

JB/T《钢制管法兰、垫片、紧固件》

JB/T《钛制焊接容器》

JB/T《压力容器封头》

GB/T《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》

NB/T《低温承壓设备用低合金钢锻件》

NB/T《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

NB/T《承压设备无损检测》

NB/T《承压设备无损检测第10部分:衍射时差法NB/T0《压力容器塗敷与运输包装》

(2)国外采购设备的设计、制造、检验按合同规定执行,主要标准规范如下所示:

《锅炉及压力容器规范及其附录》 ASME 第Ⅷ篇第1分篇《锅炉及压力容器规范及其附录》 ASME 第Ⅷ篇第2分篇《材料规定》 ASME 第Ⅱ篇(2010)《钎焊和焊接资格》 ASME 第Ⅳ篇(2010)《无损探伤》 ASME 第Ⅹ篇(2010)《列管式換热器制造商协会标准》 TEMA(第8版)《非火熔焊压力容器(标准)》

PD5500《管法兰和法兰管件》

除机泵辅助设备可采用制造厂所在国的国家标准外一般单机引进的机泵设备应遵循以下国际标准和规范的最新版本。

国内供货的机泵类设备亦应尽量采用相关国际标准如不能实现,經买卖双方协商同意则可采用国家标准或制造厂标准。

PTA装置是石油化工装置中工艺过程复杂、工艺介质特殊、工艺流程长、设备台数多、控制和联锁系统复杂、仪表选型难度大、对自动化水平要求非常高的装置之一

PTA装置中的物料具有易燃、易爆、易结晶、粘度大、腐蚀性强等特点,因此操作难度大控制要求高。为了使PTA装置能安全可靠地生产要求装置采用的仪表、自动控制系统和安全联锁系统具有高鈳靠性、高安全性及先进性。

工程设计范围包括PTA主装置、辅助生产装置及公用工程的分散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、可编程序控淛器系统(PLC)、可燃/有毒气体检测报警系统(GDS)、转动设备监控系统(MMS)和现场仪表设备等

6.2 自动化控制水平及仪表选型

6.2.1 全厂自动化控制總体水平

(1)PTA主装置的监视、控制和管理采用分散型控制系统(DCS)及其子系统完成,对生产装置进行监控、管理PTA主装置DCS内集成资产管理系统功能,对PTA装置所有智能仪表、阀门进行维护、诊断及管理

(2)设置独立于DCS及其它子系统之外的安全仪表系统(SIS),以保证操作人员囷装置的安全与PTA主装置DCS之间进行冗余数据通信,关键信号采用硬线连接SIS的报警、联锁状态可同时在DCS操作台上进行显示。

(3)设置独立嘚可燃/有毒气体检测报警系统(GDS)

(4)DCS/SIS 与马达控制中心(MCC)之间的信号采用电缆直接连接的方式进行信号传输。大部分的电机在现场进荇人工启停操作DCS/SIS主要进行联锁控制,并在DCS画面进行电机运行和故障的状态显示一些关键的工艺泵,设置自启动程序

(5)成套设备随機配带控制系统(尾气干燥机、加药系统、风送系统、包装机等成套设备),除带有自身运行的PLC等控制系统及一次检测仪表外还带有就哋控制盘,用于就地开停车及运行信号指示而其重要操作参数仍需通过就地仪表以硬接线方式引至PTA装置的DCS或SIS,在控制室进行指示、报警戓联锁停车

(6)工艺空压机组由供货商配置机组综合控制系统(ITCC)进行控制和联锁保护,全部操作参数传送至其位于在中心控制室(CCR)內的远程操作站进行显示并可实现远程操作。

(7)设置转动设备监控系统(MMS)用于透平/膨胀/压缩机、高速泵、离心机等转动设备运行参數的在线监控、联锁保护、性能分析诊断、故障预维护和资产管理

自动控制设备的选型应根据装置生产规模、流程特点、操作控制要求,选择技术先进、性能可靠、价格合理、售后服务良好的品牌首先立足于国内范围,当国内不能生产或相关产品的质量、性能尚不能达箌设计要求时考虑从国外引进。所采用的仪表优先选用在近几年中引进制造技术或采用先进生产设备且具有相关装置应用经验的产品,由此确定如下原则:

(1)PTA主装置分散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、可燃/有毒气体检测报警系统(GDS)、可编程逻辑控制器(PLC)、机組综合控制系统(ITCC)、转动设备监控系统(MMS)选用进口品牌设备

(2)质量流量计、放射性仪表、料仓称重系统、在线分析仪表、特殊材質阀门、关键位置控制阀和切断阀、界区计量仪表等采用进口品牌设备。

(3)现场温度计、温度测量元件、压力表、标准差压截流元件、非关键位置的常规阀门等采用国产品牌设备

DCS系统包括:系统控制站、I/O单元、辅助仪表柜、电源/配电柜、系统网络设备、操作站、工程师站等。除了完成整个装置的基本过程控制、监视/操作、管理之外同时还完成数据采集、顺序控制、批量控制、工艺联锁等功能。

DCS将采用冗余结构、卡件可在线更换、系统具有自诊断功能、支持OPC技术重要的硬件模块将采用冗余配置,如:中央处理器、电源、通讯网络及关鍵回路I/O卡

用于连接现场变送器及控制阀的I/O卡应可直接读取HART通讯信号。配置Profibus DP和Modbus RTU通信设备用于连接SIS和第三方控制系统。

操作站以工业级PC机為基础包括数据处理器、双屏液晶显示器、操作员键盘、网络通讯接口等。操作站可定义分组处于同一个操作组的操作站应具有相同嘚功能,可互为备用

在PTA中心控制室设置工程师站,用于对系统进行组态和维护

DCS应集成资产管理系统功能,并设置一台仪表维护站用於对智能现场仪表和调节阀进行维护和管理。

安全仪表系统(SIS)必须独立于DCS系统和其它子系统单独设置采用三重化或四重化的结构,采鼡故障安全型设计

安全仪表系统(SIS)的设计必须根据IEC61508和IEC61511标准,应符合工艺包(PDP)所定义的安全度等级(SIL)

SIS需具有顺序事件记录功能(設置一台SOE站)。在操作台(盘)上设置操作联锁按钮/开关SIS机柜上设有条件触发的状态指示灯,并设置带钥匙的手动旁路开关用于仪表维護及回路测试。

信号通过硬接线和冗余RS485通信接口(MODBUS RTU通讯协议)连接到DCS所有的过程报警、紧急停车、旁路、复位等信号能在DCS操作站上显示、报警及打印。

机组综合控制系统(ITCC)采用三重化冗余、容错结构完成工艺空压机组调速、防喘振控制、负荷控制、超速保护、振动保護等功能。

因控制系统涉及整个压缩机组的安全保证并与主装置SIS系统相关联因此ITCC系统应满足SIL2等级。

全部操作参数通过RS485通信接口(MODBUS RTU通讯协議)传送至设在PTA中心控制室内操作站进行显示并可远程操作。

在空压机装置现场机柜室内设置工程师站用于机组开车调试。

本装置对PX、醋酸、醋酸正丙酯、醋酸甲酯、氢气可能出现泄漏或聚集的地方分别设有可燃气体检测器。

可燃/有毒气体检测信号数量相对较少信號可送入DCS系统,但应采用独立的DCS系统输入卡及卡笼与DCS系统的其它输入输出信号分开,并能在DCS系统操作站上显示、报警及打印

本装置PLC系統主要为随整装设备配带,依据控制回路的数量进行选择

重要运行参数(轴振动、轴位移、转速等)直接传送到MMS系统,操作人员在管理站上直接读取转动设备运行参数在线诊断分析结果。

MMS系统应能通过RS485通信接口(MODBUS RTU通讯协议)与DCS系统实时通信

仪表选型除现场指示仪表之外,其它过程检测仪表均选用电动仪表

本项目不采用就地进行指示和调节的气动仪表。

现场安装的电子式仪表应根据危险区域划分等级一般选用本安型Exi或隔爆型Exd,应符合GB 3836或IEC 60079标准具有NEPSI或CENELEC/ATEX防爆认证。没有防爆要求的区域则可选择非防爆仪表或设备

现场安装的非电子部件儀表防护等级不低于IP55,具有电子部件的仪表其防护等级不低于IP65

现场变送器和电/气阀门定位器均选用智能型产品,采用两线制4~20mA DC标准信号并附带HART通信协议。气动仪表传输采用0.02~0.1 MPaG标准信号

对于安全性或可靠性要求高的场合,检测仪表采用“三取二”、“二取二”或“二取┅”等冗余方式

就地温度指示选用Ф100mm 万向型双金属温度计或毛细管填充式温度计。

温度测量优先选用铠装热电阻温度计测量元件为Pt100,測量范围为-200~500℃配现场温度变送器。

测温元件均应配有法兰式保护套管套管材质应符合管道或设备材料等级的要求。

就地压力/差压指礻通常选用Φ100mm的全不锈钢弹簧管压力表;小量程选用膜盒压力表;腐蚀性或易堵的介质选用隔膜密封压力表。

普通远传信号压力测量选鼡普通压力变送器或绝对压力变送器对于腐蚀性、含固体颗粒、易结晶、高粘度等介质的场合,选用法兰隔膜密封式压力变送器

就地液位指示采用磁翻板液位计。

一般情况下连续液位测量可选用差压式液位变送器在具有腐蚀性、毒性、大量悬浮物、高粘度的场合视情況选用平法兰、伸入式法兰等隔膜密封件。

真空度较高或液位测量范围小于2,000mm时选用外浮筒液位变送器液位仪表。

对于顶部允许开口且内蔀没有影响测量的遮挡物的场合可选用雷达液位变送器。

固体料位可选用重锤、雷达、放射性仪表进行测量

料位/液位开关选用振动式料位/液位开关、电容式料位开关、超声波液位开关。

特殊介质的测量在没有合适仪表可供选择的情况下,可选用放射性液位变送器或开關但必须考虑充分的防护措施,以满足GBZ 125的要求

对于清洁气体和液体的工况,优先采用涡街流量计

腐蚀性强、含大量悬浮物场合,优先采用电磁流量计

大口径管道或有低压损要求时,且介质清洁的场合采用均速管流量计

标准孔板计算应依据ISO ,使用25KPa差压进行计算如25kPa差压无法满足要求,可使用50kPa35kPa,15kPa

转子流量计可用于就地显示、小流量、强腐蚀等工况。

质量流量计可用于精确计量

差压类型的流量计應带三阀组或五阀组。

本装置阀门基本为气动控制阀门个别工况选用电动控制阀门。

通常情况下调节阀优先选用柱塞(单/双座)或套筒调节閥根据PTA工艺流程和操作条件要求可选用角阀、蝶阀、偏心旋转阀、V型球阀等。

开关/切断阀一般选用球阀、蝶阀、闸阀泄漏等级应为ANSI ClassV或ANSI Class VI。

气动调节阀应成套配带智能型电/气阀门定位器附加HART通信协议;电动执行机构应配带现场操作开关(一体式),分别实现远程/就地切换、阀开/关等控制功能

联锁系统(操作联锁、安全联锁)及顺序控制的阀门应配带24VDC、低功耗、直动式电磁阀。两位控制阀应配带全开和全關的阀位开关;带联锁功能的气动调节阀应在“故障安全位置”配带阀位开关阀门位置开关应为电感式接近开关,输出Namur信号

自力式调節阀只用于氮气、空气、蒸汽和其它辅助流体且对调节精度要求不严格的场合。

PTA装置设有顺磁式氧分析仪、红外线(CO2/CO)分析仪、红外线(H2O)分析仪、溶解氧分析仪、电导率仪、PH计等在线分析仪表

其中顺磁式氧分析仪、红外线(CO2/CO)分析仪、红外线(H2O)分析仪成套安装在现场汾析小屋内,分析小屋配有电源、压缩空气气源、载气、标准气钢瓶、防爆空调及自身的安全联锁系统等设施

进出装置/工厂界区的液体忣气体原料和产品,作为经济核算依据应选用高精度质量流量计,或带温度、压力补偿的高精度容积式流量计

进出装置/工厂界区的水、蒸汽、气体等公用工程系统的计量仪表选用节流装置或其他类型仪表如电磁流量计、涡街流量计和超声波流量计。

原则上计量仪表装在供方管线上液体原料的计量精度不低于±0.2%,气体原料的计量精度不低于±0.5%公用工程介质的计量精度不低于计±1.0%,装置内部计量精度一般为±0.5%

6.3 工艺装置自动控制方案

6.3.1 工艺装置对自动控制的要求

PTA主装置的常规控制、复杂控制、顺序控制、逻辑联锁采用分散型控制系统(DCS)忣其子系统完成,操作人员可在PTA中心控制室操作站监控与工艺生产有关的各项数据设置了独立于DCS系统及其子系统之外的安全仪表系统(SIS)以保证操作人员和装置的安全。

氧化反应器PX、空气及催化剂的进料采用比例控制

脱水塔灵敏板位置控制塔顶回流喷淋量。

通过计算精淛进料泵入口密度预估量而控制CTA下料量

PTA结晶器闪蒸管线分程控制,保证内部压力稳定合理利用能量。

通过调整精制反应器液位来保持其内部压力的稳定

6.3.3 工艺装置中成套设备供货范围

对于比较重要、且相对完整独立的一些工艺单元,采取界区内的所有仪表均由供货商成套提供的方式设置各自单独的PLC系统进行控制和联锁,通过通讯总线与DCS连接在PTA中心控制室DCS操作站上进行实时监视和管理。

随机组成套提供的仪表及控制系统应尽量统一以减少备件种类和数量以及日后生产的维护费用。成套提供的仪表其选型原则应与PTA主装置尽量保持一致成套提供的就地控制盘,如安装在现场机组旁且安装场所属爆炸危险区域,就地控制盘应为防爆型(正压通风型或隔爆型)防爆等級同现场电动仪表的选型原则。露天安装的就地控制系统盘其防护等级不低于IP65。

6.3.4 工艺装置主要仪表设备

表6.3-1 PTA主装置主要仪表设备清单

测温え件 + 现场变送器
红外(CO/CO)分析仪
分散控制系统(DCS)
安全仪表系统(SIS)
智能设备管理系统(IDM)
转动设备监控系统(MMS)
可燃/有毒气体检测报警系统

6.4 公用工程及辅助生产设施自动控制方案

本项目新建的公用工程装置有循环冷却水站及海水泵站综合给水站、除盐水站、雨水泵站等公用工程装置依托现有已建成装置。综合动力站、污水处理站主要依托现有装置但是根据本项目实际情况综合动力站新增氢压机及氢气囙收,污水处理站增加厌氧及中水回用

原料罐区、码头罐区、制氢装置等辅助生产装置均依托现有装置,仅在原料罐区新增输送泵

新建及改扩建公用工程及辅助生产设施的控制系统根据工艺需要,在各装置现有控制系统规模基础上采取增加部分硬件的方式进行扩容改造

仪表选型基本原则参见第6.2项。此部分的仪表优先立足于国内范围当国内不能生产或相关产品的质量、性能尚不能达到设计要求时则考慮从国外引进。所采用的仪表将优先选用在近几年中引进制造技术或采用先进生产设备且具有相关装置应用经验的产品。

PTA主装置在PTA-4生产裝置内新建中心控制室CCR

新建及改建公用工程及辅助生产装置均使用原有装置控制室,不再新建

所有仪表和控制系统(电伴热除外)都采用不间断电源(UPS)冗余供电。除少数交流220V AC外基本上采用24VDC供电。UPS电源容量按照使用总量的1.5倍设计在电源故障时维持整套仪表系统用电30汾钟,切换时间≤5ms

操作温度:环境温度,露点温度为操作压力下-40℃

气源中应无明显的有害气体。

含尘粒径:不大于3m;含尘量:小于1mg/m3

茬事故状态下要求持续供气30分钟,最低供气压力不低于0.5MPaG

仪表压缩空气总管至用气点分管设过滤器,同时每个用气设备自带过滤减压器對净化风进行二次过滤,并使压力调至仪表所需设定值

现场仪表、仪表导压/采样管线采用的保温及伴热应满足仪表的工作环境,防止仪表及其测量管路中的介质产生结冻、凝固、冷凝等现象

一般情况管线和保温箱的伴热采用低压蒸汽,压力为:0.30MPaG约143℃。特殊场合(按P&ID图Φ所示)采用电伴热一般采用220VAC50Hz电源。需要伴热的变送器采用仪表保温箱进行保护

PTA装置大部分区域属爆炸危险2区,很小部分区域属爆炸危险1区现场仪表应选用适合于相应防爆等级的本安型、隔爆型或无火花型仪表。现场接线箱与电缆防爆接头选用增安型和隔爆型

6.7.2 放射源的防护措施

放射性仪表放射源的设

  三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller是三菱電机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面姠用户的指令并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S

  三菱PLC网络结构

  三菱公司PLC网络继承了传统使用的MELSEC网络并使其在性能、功能、使用简便等方面更胜一筹。Q系列PLC提供层次清晰的三层网络针对各种用途提供最合适的网络产品。

  (1)信息层/Ethernet(以太网) 信息层为网络系统中最高层主要是在PLC、设备控制器以及生产管理用PC之间传输生产管悝信息、质量管理信息及设备的运转情况等数据,信息层使用最普遍的Ethernet它不仅能够连接windows系统的PC、UNIX系统的工作站等,而且还能连接各种FA设備Q系列PLC系列的Ethernet模块具有了日益普及的因特网电子邮件收发功能,使用户无论在世界的任何地方都可以方便地收发生产信息邮件构筑远程监视管理系统。同时利用因特网的FTP服务器功能及MELSEC专用协议可以很容易的实现程序的上传/下载和信息的传输。

是整个网络系统的中间层在是PLC、CNC等控制设备之间方便且高速地进行处理数据互传的控制网络。作为MELSEC控制网络的MELSECNET/10以它良好的实时性、简单的网络设定、无程序的網络数据共享概念,以及冗余回路等特点获得了很高的市场评价被采用的设备台数在日本达到最高,在世界上也是屈指可数的而MELSECNET/H不仅繼承了MELSECNET/10优秀的特点,还使网络的实时性更好数据容量更大,进一步适应市场的需要

  (3)设备层/现场总线CC-Link 设备层是把PLC等控制设备和傳感器以及驱动设备连接起来的现场网络,为整个网络系统最低层的网络采用CC-Link现场总线连接,布线数量大大减少提高了系统可维护性。而且不只是ON/OFF等开关量的数据,还可连接ID系统、条形码阅读器、变频器、人机界面等智能化设备从完成各种数据的通信,到终端生产信息的管理均可实现加上对机器动作状态的集中管理,使维修保养的工作效率也大有提高在Q系列PLC中使用,CC-Link的功能更好而且使用更简便。

  在三菱的PLC网络中进行通信时不会感觉到有网络种类的差别和间断,可进行跨网络间的数据通信和程序的远程监控、修改、调试等工作而无需考虑网络的层次和类型。 MELSECNET/H和CC-Link使用循环通信的方式周期性自动地收发信息,不需要专门的数据通信程序只需简单的参数設定即可。MELSECNET/H和CC-Link是使用广播方式进行循环通信发送和接收的这样就可做到网络上的数据共享。对于Q系列PLC使用的Ethernet、MELSECNET/H、CC-Link网络可以在GX Developer软件画面仩设定网络参数以及各种功能,简单方便

  另外,Q系列PLC除了拥有上面所提到的网络之外还可支持 Profibus、Modbus、Devicenet、ASi等其它厂商的网络,还可进荇 RS-232/RS-422/RS-485等串行通信通过数据专线、电话线进行数据传送等多种通信方式。

  --系统配置即固定又灵活;

  --备有可自由选择丰富的品种;

  --令人放心的高性能;

  --使用于多种特殊用途;

  --外部机器通讯简单化;

  --共同的外部设备。

  三菱PLC最常见故障排除方法

  该红色LED灯亮时说明plc内的锂电池寿命已经快结束了,则需要尽快更换新的锂电池以免PLC内的程序自动消失。如果更换新的锂电池后该LED燈仍然亮着,则可能是CPU板存在故障

  2、POWER灯呈闪烁状态

  如果POWER灯呈闪烁状态,则可能是24+端子与COM端子短路这时,需要将24+端子的配线拔絀如果指示灯正常,则需要检查线路如果指示灯依然闪烁,则可能需要检查PLC内的电源板

  该红色LED灯闪时,可能是程序回路不合理嘚情况、参数设定出错、存在干扰导等可以使用掌上型书写器FX-20P-E检查D8004,然后根据D8004的内容检查D8060~D8069

  4、面板上POWER灯不亮

  1)主机、I/O扩充机座、I/O扩充模组、特殊模组正面均有POWER LED指示灯。

  2)主机通上电源时LED的绿色灯亮。如果主机通上电源后该指示灯不亮,这时需要将24+端孓的配线拔出。如果指示灯正常亮起表示FX2的DC负载过大,则不要使用 FX2的24+端子的DC电源而要采用另行的DC24V电源供应器。如果将24+端子的配线拔出後指示灯仍然不亮,则可能是PLC内部熔丝烧断则需要更换熔丝并检查熔丝熔断的原因。

  ERR灯闪烁可能是用户程序丢失导致于是联机彡菱plc编程软件发现程序紊乱。执行内部清除命令并重新传送程序。再把PLC通电结果POWER灯亮、RUN灯亮、ERR灯不亮、X0输入亮。于是检查X0线路发现X0plc輸入与输出不是对应的吗光耦后级连接点的PCB走线与大面积覆铜地线间存在脏污,再经过清洗后通电试机一切正常。

  三菱PLC编程常见100个問题的解答

  【1】PLC的输出是不带电源的吗比如说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源怎么接线?

  答:PLC的输出端口仅仅是一个驅动负载的开关本身是不带电源的,如果要控制个110V继电器要加个电源。PLC的输出端接到继电器的线圈继电器还要接到220V交流电源,PLC的COM端吔接到220V交流电源

  【2】为什么输入端口的地址没有X8,X9

  答:三菱PLC的输入继电器和输出继电器都是以八进制进行编址的,所以只能昰X0-X7而没有X8,X9X7后面的地址应该是X10。

  【3】PLC输出回路中需要加入保险丝吗

  答:PLC输出回路中需要加入保险丝,因为当负载一旦发生短路或故障时容易烧坏触点或晶体管,还会烧坏输出电路所在的印制电路板因此,需要在负载回路上加入起短路保护作用的保险丝

  【4】PLC我想利用编程口与变频器通信,可以吗

  答:三菱FX PLC可以使用自带的编程口和变频器通信,但是要使用变频器通信专用指令變频器通信指令由于受到通信协议的限制,并不是对所有品牌的变频器都适用一般来说,三菱PLC的变频器通信指令只能对三菱的变频器进荇通信控制而不能对其他品牌的变频器进行通信控制。

  【5】FX2N PLC怎么和触摸屏连接要设置什么参数吗?

  答:FX2N PLC要和触摸屏连接可鉯用SC-09电缆的圆口插PLC的编程口,串口接到触摸屏的串口上此外,还要在触摸屏端的系统参数设置里面设置好使用的PLC类型为FX2N、接口类型为RS232、鉯及设置端口、波特率等在PLC编程软件的参数里面设置的端口、波特率、校验位、数据位、停止位等要与触摸屏的设置保持一致,这样就鈳以使FX2N PLC触摸屏连接起来

  【6】老师 FX2N PLC如果拔掉电池程序会不会丢失啊?

  答:一般来说因为PLC内部有充电电容,即使把电池拔掉电嫆上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间,所以如果拔掉电池后在短时间内(通常5分钟)再将新电池换上去程序是不会丢失的,如果拔掉电池长时间不更换新电池上去程序则会丢失。

  【7】咨询一下三菱FX1N和2N的PLC可以各用哪款直接代替三菱官网通知1N 和2N都停产了,我们囿些设备都是用的这两款想赶紧找下可以直接代替的备上,以备急用

  答:可以选择FX 3U的PLC,但是替换之前一定要查看原来的程序中所使用的指令在FX3U PLC是否支持以及原来的程序中所使用的相关系统存储器是否与FX3U PLC相同,如果相同才可以替换

  【8】老师,我想在FX3U PLC的输入端ロ接入无源开关XO—X3使用内置24V电源,而在X10—X13使用外置电源应如何接线?

  【9】一个PNP型三线制接近开关应如何接入FX3U PLC的输入端口。

  答:把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0PNP型接近开关的0V端接到PLC上的0V端子,还要把S/S端子跟0V端子短接起来PNP型接近开关的+24V端接到PLC仩的24+端子。如果是外接24V电源的话那么把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0,PNP型接近开关的0V端接到外接24V电源的负还要把S/S端子哏外接24V电源的负短接起来,PNP型接近开关的+24V端接到外接24V电源的正

  【10】PLC的扫描周期是固定的,那么我怎么知道我写的程序超过固有的扫描周期呢有什么方法知道 ,且怎么延长扫描周期呢

  答:如果要知道当前的扫描周期,可以直接从PLC的特殊寄存器D8010中读取;如果PLC里面囿特殊存储器可以用来设定恒定扫描周期那么只需要给这个特殊存储器中设定指定的数值,就可以改变扫描周期的时间

  【11】请问“MOV K0 K2Y0“的意思是说把Y0--Y7复位,那么为什么”MOV K1 K2Y0“却不是把Y0--Y7置位的呢而只是单把Y0置位的?

  答:指令中的K2Y0是组合位元件代表的是Y0-Y7,MOV K0 K2Y0指令传送0箌K2Y0实质传送的是二进制数,0的二进制数是B 所以是将Y0-Y7复位,MOV K1 K2Y0指令传送1到K2Y01的二进制数是B ,所以是对Y0置位为1而不是把Y0-Y7都置位。

  【12】茬梯形图中输入T1K20显示软元件设置不正确是怎么回事

  答:在梯形图中输入T1K20,显示软元件设置不正确是因为T1和K20中间没有空格,空格多尐没有规定但至少要空1格。正确的输入方法是:OUT T1 K20注意OUT和T1,T1和K20之间都要留有空格输入定时器指令时还需要注意不要将字母O与数字0混淆。

  【13】例如X001控制T5T5的延时为50S,那X001是否需要接通50ST5才动作?还是只需接通就可以了

  答:X001需要接通50秒,T5才动作因为X001是定时器的驱動条件,而T5是属于通用型定时器当驱动条件X001断开,那么定时器会复位不再计时。

  【14】实我手上有台FX1N-40MR-001的PLC输出端(Y侧)有几个COM端子:COM1.COM2,COM3COM4,COM5怎么用用啊,究竟对应Y里面着哪些Y端子啊

  答:因为输出负载包括接触器、继电器线圈、电磁阀线圈、指示灯、喇叭等,各种负载的电源性质可能不相同为了适应不同的负载电源,所以PLC把输出端分成几组同一组端口的负载电源是相同的,不同组的端口可鉯接不同的电源

  FX1N—40MR输出为4点共端,即每个4个输出点一个公共端称作4点共端。其对应关系是COM1为YO—Y3的公共端COM2为Y4—Y7的公共端。以此类嶊

  【15】输出输入端的那几个黑点端有什么用的?

  答:输出输入端的那几个黑点端是为了配合PLC的整体结构而留下的空端子内部沒有接线,是无用的端子不用做任何接线。空端子不能作接线端子使用如果使用,会对PLC产生干扰

  【16】FX系列PLC的编程电缆型号是什麼?

  答:FX系列PLC的编程电缆型号是SC-09电缆或者USB-SC09-FX电缆SC-09为连接电脑串口用。USB—SC09—FX为连接电脑USB口用

  答: [D《= D150 H0] 是触点比较指令,前面带D表示该指令是32位的触点比较指令比较32位数(D151,D150)的值是否小于等于0如果满足该条件则触点接通,如果不满足条件则触点断开

  【18】请教[D《= D108 C251]是什么意思?

  答:[D《= D108 C251]是触点比较指令前面带D表示该指令是32位的触点比较指令,比较32位数(D109D108)的值是否小于等于計数器C251的当前值,如果满足该条件则触点接通如果不满足条件则触点断开。

  【19】在三菱PLC编程中置位和复位指令不是要一起使用吗

  答:在三菱PLC编程中置位和复位指令不一定要一起使用,可以只出现置位指令也可以只有复位指令,也可以成对使用

  【20】请问洳何替换三菱FX2N PLC中已损坏的X.Y点

  答:仅当PLC有多余的正常的X,Y点时才可以用多余的X,Y点替换已损坏的XY点。替换时首先把外部设备的接線作相应更改。其次利用编程软件的查找替换的功能,把已损坏的XY点查找替换成其他未使用过的正常的X,Y点保证程序正常运行。

  【21】外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入这个情况下,是不是需要使用高速计数器

  答:是不是需要使用高速计数器,决定PLC的扫描周期计数器输入脉冲信号的频率不能过高,如果在一个扫描周期内输入的脉冲信号多过1个时,那其余的脉冲信号则不会被计数器进行计數这样,会产生计数不准确问题因此,对计数器输入脉冲的频率是有一定要求的一般要求脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期,保證不会发生计数丢数现象

  外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入时,PLC的扫描周期最好在50ms之内如超过100ms,最好要使用高速计数器

  【22】FX2N系列的PLC 普通计数器 1秒钟最大能响应多少次的输入信号呢?

  答:1秒钟最大能响应多少次的输入信号决定PLC的扫描周期。计算公式是:1000÷扫描周期(ms) = 输入信号的最大频率为保证不会发生计数丢数现象。最好脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期

  【23】下面的程序中

  程序第三行D0和D2下面分别出现了:262146请问是怎么出来的?

  答:因为 (DMOV D0 D2)是32位的传送指令该指令是把(D1 D0)的数据传到到(D3 D2),而前面两條传送指令执行的结果是D0是K2D1是K4,实际上D0内部二进制数是B00 0010 D1内部二进制数是B00 0100,所以(D1 D0)实际上是B00 00 0000 0010该32位二进制数plc输入与输出不是对应的吗┿进制数就是262146。

  【24】请问在应用主控指令MC N0 M100时左母线上的N0 M100触点应该怎么输入进去呢?

  答:左母线上的N0 M100触点是不需要自己输入进去嘚当编程软件的状态处于写入模式时,左母线上没有该触点只需要把模式切换成读出模式或监视模式就可以使该触点自动显示出来。

  【25】电脑上的编程软件和三菱PLC通讯不上是什么原因通讯线的端口如何设置?

  答:通讯不上的原因有多种1、可能是没有给PLC通电;2、编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;3、可能是是通信端口设置问题;4、用了USB转232线,但没有安装驱动或者驱动没有安装好原因鈳能有多种,需要一个一个去排查编程线主要有两种 SC-09 , USB-SC-09 在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时同时需要安裝驱动,安装驱动后在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4编程时下载上载就要选取这个端口号。

  【26】三菱PLC哪些編程软件可以通用

  【27】触点比较指令[《= D10 K100] 应该怎么输入,为什么输入不进去

  答:输入触点比较指令可以直接在键盘输入LD《= D10 K100進行输入,注意LD和《=符号之间不需要空格而符号和D10之间,以及D10和K100直接需要空格还要注意假如触点比较指令是32位指令[D《= D10 K100],那么是直接在键盘输入LDD《= D10 K100注意是LD后面加D,而不是像DMOV等其他功能指令在前面加D

  【28】[MOV K2M0 K2Y0]这个指令中的K2M0和K2Y0是什么,这条指令又是什么意思

  答:K2M0和K2Y0是组合位元件,K2是组合位元件的组数K2代表两组,而一组是四位位元件两组也就是8位,所以K2M0就代表M0-M7八个位K2Y0就代表Y0-Y7八个位。[MOV K2M0 K2Y0]这条指令是将K2M0的二进制数据传送到K2Y0里面实际上是通过M0-M7的二进制位去控制输出Y0-Y7的状态。

  【29】三菱PLC上的ERR灯一直亮红色这是什么原因?

  答:PLC ERR灯亮红色说明有故障故障有可能是硬件故障,也有可能是程序故障可以通过编程软件连接上PLC后,打开软件菜单的“诊断”裏的“PLC诊断”中确认到底什么故障

  【30】三菱编程软件GX Developer打开工程时提示“工程初始化失败”,要怎么解决

  答:出现“工程初始囮失败”的错误提示时,需要先将三菱编程软件卸载干净再删除注册表,然后再重新安装软件删除注册表的方法是:1、点击“开始”按钮。2、选择“运行”再输入regedit,点击确定打开注册表,3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号在打开的文件夹中找到SOFTWARE,点击前面的加号找到MITSUBISHI,并点击鼠标右键将该文件夹删除。如果删除了该文件夹还没用那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE,再找到MITSUBISHI删除如果删除了注册表还无法解决问题,建议重裝系统

  【31】在安装三菱GX Developer软件时点击setup没有任何反应怎么处理?

  答:安装三菱GX Developer软件时如果双击setup之后没有反应,且不会出现该图标那么可以在360安全卫士里面体检修复一下,加速一下清理下垃圾,在“任务管理器”的“进程”里将一些占内存的文件结束进程再重啟下电脑。如果操作了以上步骤还是没有反应建议重装系统。

  【32】为什么我安装完了GX Developer软件在桌面没有图标仿真软件也没有图标,昰不是没有安装成功

  答:GX Developer软件安装完成,快捷图标不会自动出现在桌面的可以在开始-所有程序-MELSOFT,找到GX Developer再点击右键,发送到桌面赽捷方式这样桌面就会出现图标了,而仿真软件是没有单独的图标它是集成在编程软件里面的,软件里面的“梯形图逻辑测试启动”圖标即是开启/关闭仿真

  【33】三菱PLC晶体管输出能带动多大的负载,能直接连接继电器吗用不用加保护装置?可以直接驱动固态继电器吗

  答:晶体输出的PLC最大带载能力为0.5A左右,固态继电器是可以自己驱动的继电器看什么继电器,如果是24V这样的中间继电器是可以驅动的

  【34】为什么说PLC系统可靠性高,抗干扰能力强

  答:PLC硬件设计上,为了提高抗干扰性能开关量输入输出均采用光耦器件,PLC内部电路与外部电路之间做到了电隔离较好地消除了外部电磁干扰对PLC内部所产生的影响。而且PLC的电源线路与I/O回路还设计了多重滤波電路,如LC滤波器、RC滤波器、数字滤波器等以减少高频干扰的影响。以上硬件设计使得PLC具有抗干扰能力强,可靠性高等特点

  【35】8進制数35+47的结果用8进制表示是多少?用10进制表示又是多少

  答:8进制数35+47的结果用8进制表示是104,用10进制表示是828进制的数字只有 0 - 7,逢 8 进 1吔就是说:8 进制的 10 就是10进制 8,8进制 11 就是10进制 9以此类推。

  【36】FX1s-20m可以扩展模块吗扩展模块怎么定义输入输出端口号的?比如X13后面是不昰X14

  答:三菱FX1s系列PLC只有基本单元,没有扩展I/O的扩展单元和扩展模块扩展模块后输入输出端口号应该按顺序使用,不能跳跃编号X13后媔不是X14,而是X20

  【37】16位和32位运算怎么理解?

  答:数据寄存器是16位参与运算的因为三菱的每个数据寄存器都是16位,如果想进行32位運算就必须两个相邻的数据寄存器,比如B0和B1组成32位而且规定了B0是低16位,是低位B1是高16位,是高位它的符号位在高位的最高的位置,B31位叫做符号位16位在16位寄存器的最高位,也就是B15是符号位16位就是16位和16位加减乘除,32位就是32位

  【38】在调试程序時怎么利用END指令进行汾段调试

  答:PLC中的END指令为结束指令,在调试程序时可以将END指令插在各段程序之后从第一段开始分段调试,调试好以后必须删去程序Φ间的END指令这种方法对程序的查错也很有用处。

  【39】老师梯形图的梯级与程序行是什么关系?是不是一行程序就是一个梯级

  答:梯级是梯形图程序的一个逻辑单元,一个梯级能够包含多个行和列且所有的梯级都具有编号,所以一行程序就是一个梯级的说法昰错误的

  【40】SET、RST指令是不是功能指令?

  答:SET、RST是属于基本逻辑控制指令不属于功能指令。基本逻辑指令主要用于开关量的处悝而功能指令则可以用于对数据的处理,包括数据的传送、变换、运算以及程序流程控制,此外功能指令还能用来处理PLC与外部设备的數据传送和控制

  【41】为什么用三菱编程软件,GX Developer传送K59926到D0,传送不了改成K29926就可以传送了,

  答:数据寄存器D是字元件它所存储數据的最大值是K32767,传送K59926到D0传送不了,是因为K59926大于K32767已经超出了其最大值,所以是传送不了的而K29926小于K32767,所以改成K29926就可以传送了

  【42】当把程序保存到电脑中时,“工程名设置”栏应如何填写

  答:当把程序保存到电脑中时,“工程名设置”栏的名称可以自己命名对于GX Developer,只需要填写工程名即可而对于GX WORKS2软件,需要填写工作区名和工程名

  【43】为什么我在触点XO处注释了“起动”,结果梯形图上所有XO触点位置处均出现了“起动”能不能在XO不同的位置进行不同的注释?

  答:不能在XO不同的位置进行不同的注释在触点XO处注释了“起动”,那么X0plc输入与输出不是对应的吗注释就是“起动”定义好了后就相当于是唯一的注释了,所以所有XO触点位置处均出现了“起动”

  【44】请问三菱plc中比较指令(LD=)能比较浮点吗

  答:不能,指令里有专门浮点数比较的指令

  【45】三菱PLC 的D寄存器可以储存 N B A G字毋吗

  答:可以,以ASCII码的形式存储

  【46】在编辑PLC程序(写入模式)的时候,在原程序里面修改时老是自动跳出一行,无法在原程序上修改非要把原程序删除,再写才行具体现象打个简单的比方:X0的常开触点输出Y0,我点击Y0弹出修改菜单,修改为Y1完了按确定,會自动在下一行并联输出Y0还有输出其他的功能指令也是一样,这样太麻烦了 请问是哪里的设置问题?

  答: 因为使用了“插入模式”如果使用了,在您的键盘上再按一下“Insert”键即可恢复

  答:FX系列的PLC没有“多CPU系统”,不同型号的FXplc可以通过扩展485通信扩展板进行N:N網络的连接。详细通信方法和选型接线建议参考《FX系列微型可编程控制器用户手册(通信篇)》手册。

  【48】登录关键字忘记了怎么辦

  答:若有备份程序,可先执行清除PLC内存后再重新写入参数和程序即可。

  【49】中文版GX-DEVELOPER软元件列表中有ERR的标志是为什么?

  答:由于中文软件这个不是错误的意思,是源处和目的不成对出现

  【50】请教文件寄存器和普通寄存器的区别。

  答:文件寄存器是作为存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的普通的寄存器是除了保持区域外,PLC的电源OFF时所有内容都被清除。所以一般作为临时存放区域使用

  【51】电磁阀接在PLC上后,反复的烧掉这是为什么?

  答:电磁阀带感性负载关断的时候由于洎感会产生自感电动势,积累在触点上触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀可以加┅个浪涌保护器。

  【52】FX2N和FX2NC的存储盒一样吗

  【53】PLC(FX1S/FX1N/FX3G)内置的模拟量旋钮的使用方法?

  答:在特殊数据寄存器中相对刻度位置設定从0 ~ 255的数值数据作为数值的设定值,指定为计时器接制定值可以做成旋钮式的模拟量计时器。VR1→D8030(0 ~ 255的整数) ?VR2→D8031(0 ~ 255的整數)

  【54】停电保持的软元件(补助继电器 状态 )作为一般用时的使用方法

  答:当PLC RUN時侯,使用初始化脉冲通过ZRST命令清除必要的区域需要清除所用的停电保持区域时,请使用M8032

  【55】使用存储器盒时,需要电池吗

  答:RAM以外的存储器盒不需电池。但在使用时鍾功能、辅助继电器、数据寄存器等中的保持软元件时需要电池维持另外还有在使用特殊数据寄存器、特殊辅助继电器等时,也是需要電池的详细内容请参考编程手册。

  【56】PLC在运行中电源LED发生灯灭或是闪烁?

  答:拆除(工作电源)端子的接线确认是否恢复正瑺如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能如不能恢复正常的话,请联系三菱电机售后服务部门

  【57】FX1S自带的模拟电位器所plc输入与输出不是对应的吗寄存器是

  【58】三菱PLC原装机和高仿机如何区分?

  答:目前我国市场上小型PLC产品的市场非常大其中用得最多的应该还是三菱系列的PLC产品了。但近几年来好多客户反映其在市场上囿遇到过类似三菱的仿货或翻新货。就目前市场上出现的一些类似的三菱PLC和三菱PLC扩展模块等产品的做一个比较细致的分析以便提高大家對原装机和仿机及翻新机的辨别能力。

  现在我国市场上三菱PLC及三菱PLC扩展模块用得较多的就是三菱FX1S系列和三菱FX2N系列PLC及plc输入与输出不是对應的吗模块下面我们就以这两种产品来对其各种产品进行分析。随着仿制水平的提升单单从外观已经很难判断了。因此区分真假及新舊三菱PLC及扩展模块主要还是看其内部的电路板

  三菱PLC及扩展模块按着仿制的方法来分类,可以分为:抄板型和自主设计型 首先分析┅下抄板型,这种产品的特点是:除了外观相同以外里面的PCB布局走线都完全一样,绝大部分的芯片都是拆机件特别是主CPU百分百是拆机件。初看还真看不出什么破绽但是只要你打开机箱,稍微仔细看一下主芯片的丝印就可以看出马脚上面的丝印一般都是经过打磨的。┅般这种产品是通过回收过来坏或旧的三菱PLC的主CPU拆下来因为回收的量无法达到成规模的数量,所以这些PLC内部的丝印及产品批次都是不一樣的为此,为了做成一个统一的型号造假者就只有把原来的丝印打磨掉,印上新的同批次的型号产品这样也就一眼就能看出其电路板有过打磨的痕迹。当然也有一些打磨技术较高的非专业人士一般看不出来,那只能利用后台软件查看三菱PLC及扩展模块的版本号就能让咜立现原形只要是什么26210,26212等等凡是不是26214或者26215的肯定是拆机件,要么就是翻新货三菱的当前版本已经到了26215了,目前市场上的新机器一般都是26214和26215的所以不是这两个版本的一般就是有问题的产品。

  自主设计型:其中这又里面又可以分为部分自主设计型和完全自主设计型两种部分自主设计型意思是一部分自主设计,一部分抄板因为目前大陆暂时还没有能力设计出三菱的CPU ,所以CPU板都是抄板IO板和电源板自主设计。判断这种高仿机的方法也和抄板型的判断方法一样完全自主设计型:这种高仿机在大陆很少见,一般是来自台湾技术含量也是最高的,从上到下都是新开发而且也是采用三菱FX2N系列PLC的方案。而且方案有可能还是直接就用了三菱最新推出的3G的方案这类产品從整个产品的外观和内部工艺来看应该还是有一定水平和技术的。让人更加震惊的是这类仿机竟然也是采用松下的继电器和原装三菱PLC用嘚是一样的型号。

  【59】三菱PLC仿真软件和编程软件是一样的吗

  答:编程软件叫GX Developer,仿真软件叫GX Simulator这是两个软件。要想仿真得先安編程软件,再安仿真软件这个仿真软件就相当于编程软件的一个插件,给编程软件增加了一个仿真功能 GX Simulator软件是给GX Developer软件包加入仿真功能嘚插件,是三菱公司用于其Q 系列、A 系列、和FX系列可编程控制器产品的梯形图程序仿真软件它使得GX Developer软件上编写的顺序控制程序无须写入PLC本體中,在个人计算机上就可以进行仿真运行而且,如果将智能化模块用软件包GX Configurator也加入其中则还可以进行智能化功能模块(A/D转换模块、D/A轉换模块、通信转换模块)的初始参数设定、自动刷新参数设定等状态的仿真。利用GX Simulator可编程控制器相关专业的工程技术人员可以摆脱PLC硬件条件的束缚,灵活自主的进行设计和调试工作可以在很大程度上提高工作效率。GX Simulator 需要和GX Developer梯形图程序设计软件联合使用GX Simulator运行在Windows操作系統下,软件安装时需要首先设置系统环境其次安装GX Developer,然后安装GX Simulator使用时,运行GX Developer软件在菜单栏“工具”子菜单下运行“梯形图逻辑测试起动”命令,即可进行梯形图程序的仿真调试

  【60】GX developer软件编写程序时,会有修改完对应程序未取消,反而多了一步程序此时光标顯示为紫色?

  答:插入模式/改写模式的切换可以通过Insert 键进行插入模式时光标为紫色;改写模式时光标为蓝色。

  答:点击工具=》選项=》运行时写入设置(变换后不写入PLC;变换后设定写入PC后,每次变换都会实行PC写入)。

  【62】进行浮点数计算时当把二进制浮點数转换成十进制浮点数时,在监控模式下看到的数值与计算的理论值有误差?

  答:FX PLC CPU浮点数运算是单精度的存在微小偏差。使用嘚CPU不同运算的结果会有一些差别。

  【63】FX PLC是否有时钟功能

  【64】PLC断电后,程序是否会丢失

  答:FX1S、FX1N、FX1NC、FX3G程序由EEPROM保存,断电后程序不会丢失;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC程序由电池支持更换时若电池电量低报警,程序会丢失;无电池电量低报警不会丢失。

  【65】PLC更换电池时程序是否会丢失?

  答:在电池插座拔出20秒内插入新电池的插座,程序不会丢失电池LED点灯后,长时间被放置的情况下交换前电池嘚电压有可能比规定值要低。这种情况下PLC的电源切断时,程序会消失

  【66】FX PLC是否支持浮点运算?

  【67】FX PLC内置有几轴脉冲输出

  答:基本单元都需要是晶体管输出型。FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC内置有独立2轴脉冲输出但是FX2N和FX2NC除了V3.0以上对应[D]ABS指令外,不支持定位指令;FX3U、FX3UC内置有獨立3轴脉冲输出;FX3G:40/60点I/O型内置有独立3轴脉冲输出14/24点I/O型内置有独立2轴脉冲输出。

  【68】用GX Developer怎么把一个工程的注释复制到另一个工程

  答:点击菜单栏里的“工程”→“复制”,点击浏览找到工程然后可以选择复制程序、软元件注释、参数或软元件内存。或者直接将程序文件夹中“Resource”→“Others”下的COMMENT.wcd直接复制到对应文件夹中还可以使用合并方式复制。

  【69】怎样确认FX系列PLC的版本

  答:可以通过监控特殊数据寄存器D8001(10进制数)来确认可编程控制器的版本。前2位数字代表PLC型号后3位数字代表版本信息。例如:D8001的数值是2425124代表PLC型号为FX2N,FX3UFX3NC,FX3UC系列251代表版本信息为Ver 2.51。

  【70】抑制PLC干扰措施的原因分析有几台FX2N的PLC,常出现输入点闪烁造成系统误动作,经人指点在输入点與COM之间并以104的电容即可解决。果然如此请问这是啥原因呢,为何电容非要并104的呢有啥理论依据?

  答:要将理论依据非常简单,僦是消噪滤波所以要用104,是因为你的现场噪声频率正好能被104衰减而且我告诉你,这是绝大部分场合使用的消噪率参数(我指的是开关量信号)我觉得管这叫“万金油”更确切,因为用了他只好不坏啊如果是频率信号,就不一定是104了也可能是103或102哦。

  【71】FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中的扩展寄存器(R)是什么

  答:扩展寄存器(R)是数据寄存器(D)的扩展软元件。FX3U、FX3UC可编程控制器的情况下通过電池进行停电保持。FX3G可编程控制器中一般用软元件在使用电池的情况下,能够进行停电保持

  【72】FX系列可编程控制器在STOP时可以保持RUNΦ的输出状态吗?

  答:FX系列可编程控制器驱动特殊辅助继电器M8033,则可编程控制器从RUN变为STOP后RUN时的输出状态还能原样保持。

  【73】什么是变址寄存器(V、Z)

  答:三 变址寄存器是除了可与数据寄存器的使用方法相同以外,还可以通过在应用指令的操作数中组合使鼡其他的软元件编号和数值从而在程序中更改软元件的编号和数值内容的特殊寄存器。 在寄存器中被称为变址(修饰)用的有V、Z两种寄存器。 V、Z是如下所示地附加在其他软元件上的 [V0、Z0=5时] D100V0=D105、C20Z0=C25←软元件编号 V□或是 Z□的值 数据寄存器和变址寄存器,可用于间接指定定时器和计数器的设定值以及用于应用指令中。

  【74】FX3U、FX3UC系列可编程控制器电池的电压降低时会造成什么后果?

  答:电池的电压由於寿命等原因而降低时不能正常保持程序(未使用存储器盒时)、以及停电保持软元件和时钟的状态。

  【75】FX3U、FX3UC系列可编程控制器能夠将停电保持软元件作为非停电保持软元件使用吗

  答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,根据参数设定情况可将部分停电保持软元件的一部汾更改成非停电保持软元件。 停电保持专用的软元件不可以更改成非停电保持软元件 这种情况下,在程序中使用初始化脉冲(M8002)清除保歭软元件这样就可以将其作为非停电保持软元件使用。

  【76】FX3G系列可编程控制器的电池有什么作用

  答:电池在需要将以下内容進行掉电保持(电池备份)时使用。 另外要对软元件内存、当前时刻进行掉电保持时,需要设定参数 通过电池备份的内容: 辅助继电器M1536~M7679,状态S1000~S4095数据寄存器D1100~D7999,扩展寄存器R0~R23999 当前时间的计时(出厂时已由可编程控制器内置的大电容备份)。

  【77】FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器存储器的允许写入次数是多少

  答:存储器盒允许写入次数在1万次以下,FX3G可编程控制器内置存储器(EEPROM)允许写入次数在2万次鉯下

  【78】2进制浮点数的有效位数和处理范围是多少?

  答:有效位数:2进制浮点数的有效数如用10进制数表示大约为7位数。 2进制浮点数的处理范围如下所示 -最小绝对值-44 -最大绝对值32

  【79】10进制常数指定的范围是多少?

  答:[K]是表示10进制整数的符号主偠用于指定定时器和计数器的设定值,或是应用指令的操作数中的数值(例如: K1234) 10进制常数的指定范围如下所示。 -使用字数据(16位)時:K-32768~K32767 -使用2个字数据(32位)时:K-2147,483648~K2,147483,647

  【80】FX3U(C)FX3G可以直接指定实数吗?

  答:在FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中[E]是表礻实数(浮点数数据)的符号,主要用于指定应用指令的操作数的数值 (例如: E1.234或是E1.234 3) 实数的指定范围为,-1.0×2128~-1.0×2-126、0、1.0×2-126~1.0×2128 在顺控程序中,实数可以指定“普通表示”和“指数表示”两种 -普通表示 就将设定的数值指定。

  【81】字软元件的位可以直接指定将其莋为位数据使用吗?

  答:FX3UFX3UC系列可编程控制器指定字软元件的位,可以将其作为位数据使用 指定字软元件的位时,请使用字软元件編号和位编号(16进制数)进行设定 (例如: D0.0 表示数据寄存器D0的0位编号。) 在软元件编号、位编号中不能执行变址修饰 对象的字软元件 : 数据寄存器或特殊数据寄存器 位编号 : 0~F(16进制) 例如: LD D0.F OUT D0.3

  【82】FX3U、FX3UC系列可编程控制器可以对缓冲寄存器直接指定吗?

  答:FX3U、FX3UC系列鈳编程控制器可以直接指定特殊功能模块和特殊功能单元的BFM(缓冲存储器)。BFM为16位或32位的字数据主要用于应用指令操作数。 BFM是接着特殊功能模块或特殊功能单元的模块号(U)和BFM编号(G)后指定的 (例如: U0G0表示模块号为0的特殊功能模块或特殊功能单元的BFM #0号) 此外,在BFM编號中可以进行变址修正 指定范围如下所示。

  【83】LD和LDI指令使用的软元件是否可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰

  答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令中使用的软元件可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰。(状态(S)特殊辅助继电器(M)、32位计数器(C)、D□.b不能修饰)

  【84】LD和LDI指令使用的软元件中,是否可以指定数据寄存器(D)的位

  答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令使用的软元件中可以直接指定数据寄存器(D)的位。 执行数据寄存器是位指定时请在数据寄存器(D)的编号后输入“。”然后接着输入位编号(0~F)。 可以使鼡的数据寄存器仅16位的有效 请从低位开始按照0,12,…9A,B…F的顺序指定位编号。 例如:LD D0.3 OUT Y0 D0的第3位决定LD触点ON(导通)/OFF(不导通)

  【85】三菱FX系列的plc输入端连接npn和pnp的问题。三菱FX系列的plc输入低电平有效也就是npn型光电开关可以使用,但pnp型的光电开关(三线制)信号(黑线)串个470欧的电阻然后在程序里逻辑反也能使用。不懂为什么这样也可以

  答:PNP需要外接电源本身FX系列都是漏型,外接正常NPN正好,PNP是源型输出,直接接无法工作

  【86】三菱PLC怎么实现自动循环具体是这样的,写了个程序它是从一边抓起东西,然后放到传送带上到达某点后,传送停止推板的马达启动将东西退到下面的筐里,现在问题是每次都要点下开关给抓东西的命令,它才能自己抓东西起来胆寒司改成常闭后又不动作。用什么指令可以让它自己抓起东西也就是循环工作?

  答:触发开关的命令先导通M0.0然后M0.0导通了實现抓东西的步骤。 现在实现自动循环的功能就是在东西退下去后,再次触发M0.0相当于你手动再按下开关,自然就能再次抓东西

  【88】三菱plc 编程软件gx-developer8.52在写梯形图时,怎么加注释

  答:菜单编辑——文档生成选择注释的类型,然后双击梯形图中需要添加注释的位置

  【89】三菱plc编程软件中上升沿触点和向下沿触点是什么意思

  答:三菱plc编程软件中上升沿触点和向下沿触点指令 PLS上升沿微分脉冲输絀指令。它将指定信号上升沿进行微分后输出一个脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲信号。 PLF下降沿微分脉冲输出指令它将指定信号下降沿进行微分后,输出一个脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲信号 PLS和PLF只有在输入信号变化时才有效。

  【91】三菱PLC寄存器最高位为符号位是什么意思

  答:在寄存器中的符号位是用来表示存储器内存储数据的正数或负数的符号位假如为1则这个数值为负数,为0则为正数

  【92】三菱PLC GX编程软件里的ADD命令如何输入, 在编程软件里输入ADD D5V0 D20Z0这个命令不能识别 输入方法是按F8 输入 ADD D5V0 D20Z0不行,在网上查询了一下 又输入 D5V0 D20Z0 还是鈈行

  答:意思是T10的计时时间由内置电位器VR1调整的VR1 D8030(0-255的整数)所以最大是25.5秒

  【94】在线看程序时是有注释的,但是备份下来后放到其怹的电脑上面看就没有注释了怎么回事?

  答:注释是随原程序一起保存的三菱PLC注释不能保存到程序里面,只有用带注释原程序在顯示注释时才能看到

  【95】三菱和台达plc哪个好?

  答:肯定是三菱的性能好了三菱是日本产的小型系列PLC,性能比较稳定但是价格相对台达要贵点;台达的是台湾产的PLC,发展时间较短性能的稳定性不如三菱,但是价位较低 所以看你的应用了,如果应用场合比较幹净现场条件不复杂,并且经济点的话可以选择台达PLC

  【96】如何将三菱PLC编程软件中的梯形图放到word中

  答:可以使用打印的方式,咹装一个pdf文件打印机就可以将程序打印成文件,然后再将这些文件插入到word文件中

  【97】三菱PLC在程序里怎么控制直流电机的正反转

  答:用数字量转模拟量模块输出,信号0-5V然后找外部专用直流调速器,输入信号是0-5V输出根据输出的电压不一样进行正反馈,对应给电壓从小到大。当然最小是0V最大是你电机正常工作电压,详细参数可以参考一下直流调速器的参数

  【98】三菱PLC编程软件的快捷键 三菱的编程软件有F1~F10. 还有sF5 sF9之类的,请问这些怎么按呢

  答:打开三菱的软件,打开显示菜单点工具条,然后在工具条选项里《梯型图符號》前点变实点后确定这样就出来《梯型图符号》工具条。把它放到窗口边上所有快捷键都在里面了。对照使用就是了比如你按一丅F1就在光标下出一个常开点。sF5表示同时按S和F5组合键出来的就是plc输入与输出不是对应的吗向上并联的常开点。地址可是要另外写的

  【99】三菱PLC中的INCP什么意思?

  答:INCP只是对寄存器进行+1前面加个条件,接通一次 1. 如INCP D100即使D100内部的数据 1 一直接通只算一次哦。

  【100】三菱PLC M500以上为断电保持 怎样设定使之为非断电保持型

  答:1:点击显示菜单选工程数据列表。2:点击左边参数选PLC参数。 3:FX参数设置对话框选软元件。 4:在辅助继电器项锁存起始项里更改。

MX1H系列PLC是麦科推出的一款小型可编程控制器结构小巧,功能强大具有极高的性价比。

  • 发货地 山东省 威海市
  • 销售区域: 山东省 威海市

MX1H系列PLC是麦科推出的一款小型可编程控淛器结构小巧,功能强大具有极高的性价比。

·板件严格的三防处理,适应恶劣现场环境,工作温度为-5℃~55℃能承受振动和冲击
·隔离24V直流电源输出,可直接给传感器、HMI、外部中间继电器等提供电源

大容量、高速度·程序容量12k步指令速度0.084μS,综和指令1K步/ms

· 多级密码保护所有主程序和子程序均可单独加密;程序可绑定指定序列号的PLC,有效保护用户的知识产权

丰富的中断源可满足实时性很强的要求
X0~X7仩升沿下降沿中断 、高速计数器中断、定时中断、主电源失电中断、PORT口中断、PTO中断、CAN0中断、高速计数表格比较中断

高速计数及输出·高速计数器支持单相单计数、单相双计数、双相双计数三种方式,支持四倍频计数。高速计数频率总和达80KHz,单相高速计数支持50KHz×2通道+10KHz×4通道双相高速计数支持30KHz×1通道+5KHz×1通道。


·主模块(晶体管型)提供2路独立的高速脉冲输出(**100KHz)其中集成CAN型PLC可内置定位指令,通过组网的形式可实现多轴控制支持脉冲序列输出(PTO)和脉宽调制(PWM)两种模式。

·提供自由口、MODBUS、MXLink(MIKOM专用通信协议)方便系统集成
其中MXLINK 通信协议嘚PLC间的数据访问是完全对等的(N:N通讯网络)。系统能够自动检测到新加入网络中的PLC任何一台PLC从网络中断开,其它PLC会继续交换数据
基于CAN嘚MXLINK协议又分为数据模式和控制模式,控制模式是采用事件触发方式适应用实时控制的场合。

集成模拟量功能、温度控制
·同时可集成AD、DA、TC等多种模拟量通道其中集成的温度控制通道可使用带有自整定功能的温度控制TPID指令,可以方便构建温控系统降低成本,简化系统设計

·MX1H系列PLC主模块内置实时时钟(RTC),提供万年历功能

尺寸(mm)长×宽×高

6通道热电偶温度测量控制

9通道热电偶/热电阻温度测量控制

1通噵模拟量输入1通道热电阻输入1通道模拟量输出
2通道热电阻输入1通道模拟量输出

支持MX2H特殊扩展模块

支持MX2H特殊扩展模块

支持MX2H特殊扩展模块

支持MX2H特殊扩展模块

支持MX2H特殊扩展模块

计数器输入端口有相应的**频率限制,当输入频率超过该限制后可能导致计数不准,或系统无法正常运行请合理安排输入端口,选用合适的外部传感器
PLC提供一个端口“S/S”用来选择信号的输入方式,可以设置为漏型输入方式或源型输入方式   
将“S/S”与“+24V”相连,即设置为漏型输入方式可以连接NPN型传感器。

将“S/S”与“COM”相连即设置为源型输入方式,可以连接PNP型传感器

MX1H系列PLC的输出端子分为若干组,每组之间是电气隔离的不同组的输出触点接入不同的电源回路;输出分为继电器与晶体管两种输出两种类型。