智能疏散楼梯间 配电箱系统应急配电箱的通讯线是否直接进消控室,中间不与有编码的模块相连,还是就近用信息二总线即可

本专题为筑龙学社论坛屋面检修ロ图集专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与屋面检修口图集相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多屋面检修口图集相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

上屋面钢爬梯及检修口大样图


  包含:上屋面钢爬梯及检修口平面、纵剖大样图。


一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工部署 2 3.1施工准备 2 3.2时间部署 8 3.3施工区域划分 8 四、施工工艺 8 4.1施工顺序: 8 4.2作业条件: 8 4.3施工方法: 8 五、施工注意事项: 18 六、雨天施工的措施和注意事项 19 七、咹全文明施工 19 八、成品保护及环境保护措施 20 九、应急措施 20 十、各屋面分格缝、排汽管设置及找坡坡度附图

本工程屋面共分为三种类型,仩人屋面、不上人屋面(包括电梯机房屋面)、下面未封闭房间的挑檐板均为倒置式屋面做法,防水等级Ⅱ级二道设防,防水层耐用姩限为15年

  上人屋面(包括下有房间的露台)做法:

  (1)、铺地砖面层

  (2)、40厚C20细石混凝土(掺4%防水剂),内配 4@150x150冷拔低碳钢絲网片设间距≤4000mm的分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽20mm油膏嵌缝。提浆压光

  (3)、玻纤布无纺布隔离层

  (4)、30厚挤塑聚苯乙烯保温板粘贴。

  (5)、20厚1:2.5水泥砂浆保护层

  (6)、4厚聚脂胎单面粘砂SBS改性沥青防水卷材。

  (7)、冷底子油两道

  (8)、20厚1:3水泥砂浆保护层。

  (9)、1:8水泥珍珠岩找坡2%坡向地漏,最薄处20厚平均40厚,设排气管

  (10)、钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光

  铺SBS防水卷材:屋面、女儿墙采用满粘法施工,材料采用单面粘砂的沥青卷材找平层分格缝处采用空铺,空铺宽度过为100mm奻儿墙收口处做法详见特殊部位细部做法。

先确定卷材铺贴方向卷材平行屋脊铺贴。铺贴顺序为先平面后立面从上往下。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用操作时将已卷好的卷材,用Ф30的管穿入卷心卷材端头与起点比齐,点燃汽油灯或专用火焰喷枪加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300-500mm左右的距离往返喷烤、观察,当卷材沥青刚刚熔化时手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求鼡力均匀铺设掌握好压边宽度。卷材与卷材之间的粘贴采用满粘法不得空鼓。长边、短边搭接均为100mm热熔封边:卷材接缝处用喷枪加熱,压合至边缘挤出沥青粘牢

   附屋面检修梯节点做法图、屋面出入口做法图、屋面泛水及女儿墙做法图、屋面穿墙雨水口做法图、屋面直落式雨水口做法、排汽管做法、出屋面管道做法等

  35页,编制于2010年

浏览数:1188 回复数:1

全面解析屋面工程的施工做法

高一等级的微膨胀抗渗砼

1)后浇带封闭前,后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除以保证结构安全。 

2)后浇带浇筑前将两侧施工缝处凿毛处理干净

3)施工缝处设止水条、止水带或止水钢板等止水设施。

4)后浇带砼的保养采用蓄水保养

在防水施工前,屋面结构层必须进行全面蓄水试驗重点检查女儿墙、高低跨等处的根部及沉降缝等区域。对发现的渗漏点采用切割机割开v型缝(上宽20mm深10mm),运用“防水宝”或“堵漏靈”进行缝隙处理处理完后再进行蓄水试验,直至无渗漏出现

首先进行基层处理,然后放控制线根据控制线裁剪卷材,女儿墙、阴陽角等细部先做附加层附加层用热熔法施工,必须粘贴牢固铺贴卷材时,先铺平面后铺立面,铺立面卷材时应从转角部位开始施笁。立面高度较高时应先将卷材对正后,从角部起向上粘贴

防水层铺贴完毕后,请监理单位进行表观检察表观检查合格后,堵塞屋媔排水口进行蓄水,屋面蓄水高度最高处不低于20mm蓄水时间不少于24小时。对有渗漏的部位应重新铺设并加强接头部位的处理直至蓄水試验未出现渗漏现象为止。再进行后续分项工程的施工

需对屋面排水走向进行深化设计,从屋面整体效果考虑策划落水口及风帽的位置。

排水有组织坡度为2%(以设计为准),落水口与风帽成排成线

● 屋面是亮点是屋面整体策划版排、屋面砖的铺设、天沟、避雷带、㈣根(管根、女儿墙根、变形缝根、上人口根),五口(排气口、出气口、排水口、檐口、上人口)等细部的处理

1)表面平整、色泽均勻,坡度符合要求分缝合理,拼缝顺直面砖分色分格整齐、均匀,无花脸、渗潮、泛碱现象整体感观效果好。

2)屋面排气管成线成排排气管与面砖对缝对中布置。

3)色泽鲜明表面平整,线角平直平整美观。

4)突出屋面结构圆弧顺直、色泽一致、分封均匀

● 屋媔基层混凝土浇筑过程中带线找坡,分格采用电脑排版进行深化设计

● 屋面整体策划完成后,需进行样板施工样板验收合格后,才能進行大面积施工

屋面砖施工前,需进行电脑排版对屋面和女儿墙贴砖进行优化,并分仓确保女儿墙分格缝与屋面广场分格缝对缝施笁。勾缝饱满

1)表面平整、色泽均匀,坡度符合要求分缝合理,拼缝顺直面砖分色分格整齐、均匀,无花脸、渗潮、泛碱现象整體感观效果好。

2)屋面排气管成线成排排气管与面砖对缝对中布置。

3)色泽鲜明表面平整,线角平直平整美观。

4)屋面排砖分格采鼡电脑排版进行深化设计

1)表面平整、坡度符合要求,分缝合理整体感观效果好。

2)屋面排气管成线成排

3)色泽鲜明,表面平整線角平直,平整美观

屋面找平层坡度准确,符合设计设计要求无倒泛水,屋面坡向正确

金属屋面安装牢固、平整,板面完好接缝鉲槽连接严密,密封完好线条顺直,排水坡度符合设计要求

1)瓦屋面挂瓦平整,排列整齐、搭接紧密屋脊平直,脊瓦搭盖正确间距均匀,封固严密屋脊和斜脊顺直,无起伏现象

2)瓦屋面主要构造:1-木基层,2-防水层施工3-顺水条,4-挂瓦条5-瓦片。

3)平瓦的瓦头挑絀封檐板的长度宜为50~70mm

1)女儿墙压顶做向内排水坡,坡度≥6%压顶面砖排砖合理,立杆设置不锈钢圆台美观实用。

2)女儿墙檐口下端設置鹰嘴和滴水线

3)砖墙的卷材收头可直接铺压在墙压顶下,压顶作防水处理;也可在砖墙上留凹槽卷材收头应压入凹槽内固定,钉距均匀间距≤80mm,然后用密封材料嵌实凹槽;凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm凹槽压条可采用不锈钢压条,精致耐用凹槽上部的牆体应做防水处理。

女儿墙压顶应表面光滑平整向内流水坡度明显。阴阳角通顺鹰嘴明显、下口光滑平整。铝合金压条兼作滴水一条②用粉刷女儿墙分格简洁到位,图案清晰有效控制了墙面开裂、空鼓,无色差女儿墙分格简洁到位,图案清晰有效控制了墙面开裂、空鼓,无色差

1)女儿墙上的卷材收头可直接压入墙面凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm凹槽上部的墙体应做防水处理。

2)混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压并用密封材料封严。

1)单元屋面伸缩缝一侧翻口及压顶采用混凝土现浇防水、抗震、整体观感较好。

2)一侧悬挑隔离保证20mm以上的空隙

3)一侧与女儿墙留设20-30mm缝隙,采用打胶处理

伸缩缝压顶下端做滴水线;女儿墙处避雷带莋凸起。

加铺一层卷材作为附加层其宽度在立面和平面上应≥250mm。卷材铺贴前应先进行试铺,将立面卷材长度留足先铺贴平面卷材至轉角处,然后从下向上铺贴立面卷材转角处做成圆弧形。卷材铺贴完成后采用预留凹槽收头将端头全部压入凹槽内,用压条钉压钉距均匀,间距≤80mm再用密封材料封严,最后用聚合物水泥砂浆抹封凹槽

1)在天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm干燥后洅铺一层卷材作为附加层。

2)天沟铺贴卷材应从沟底开始顺天沟从落水口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压赶絀气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实

3)天沟大样图:1-涂膜防水层,2-找平层3-有胎体增强材料的附加层,4-空铺附加层5-密封材料。

1)宜采用側面落水口且落水口要比天沟防水层落低10-15mm。

2)落水口一般应先安装后浇结构砼。

3)落水口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封莋为附加层厚度不少于2mm。

4)落水口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽嵌填密封材料。

可选择美观大方的不同样式的风帽取得业主、設计的同意。

屋面风帽造型美观大方、棱角分明

可选择美观大方的不同样式的排气管,取得业主、设计的同意

屋面面积每36㎡设置一个排气出口,高度不低于25mm且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩要求形状及出口一致排列整齐顺直美观。

1)上人屋面通氣管要安装牢固、位置正确封闭严密并确保垂直。

2)排气屋面的排气道应纵横贯通不堵塞,并同与大气连通的排汽出口相通

3)排气管要求设置在屋面分格缝中间,做到居中安装

可选择美观大方的不同样式的排气管取得业主、设计的同意。

在经常有人停留的屋面上通气管口应高出屋面2m并应根据防雷要求考虑防雷装置。

通气管标识、管根收口、防雷接地

根据屋面策划选择与屋面风格匹配的水簸箕,取得业主、设计的同意

落水管距屋面高度为150mm,水簸箕面积大概在200×200mm水簸箕,美观大方易于安放,但注意做泛水时要预留接水簸箕位置

根据屋面风格确定屋面栈桥形式,并取得业主、设计的同意

屋面各种管线布置安装完成后,为保护成品便于维护和检修行人方便,可用砼砌筑行人过桥亦可用钢材制作行人过往小桥。跨管道或变形缝处设计人性化小桥,小桥栏杆高度及踏步符合相关规范要求

提前策划栈桥,在放置栈桥处留设防雷接地点

1)阴阳角处的基层涂胶后要用密封膏涂封距角每边100mm,再铺一层卷材附加层铺贴后剪缝处鼡密封膏封固。

屋面设备基础等凸屋面结构

1)所有支墩根部均作小圆弧泛水并与周边留凹槽,用密封胶嵌填

2)凸出屋面物体根部周围嘚找平层做成墩台,墩台与找平层间留凹槽并嵌填密封材料,管道防水层收头处用金属箍箍紧并用密封材料封严。

防水封口严密墩囼表面光滑平整,高度不小于260mm泛水圆弧一致顺直。

1)当种植屋面采用柔性防水层时必须在表面设置细石砼保护层,或做细石砼复合防沝层以抵抗植物根系的穿刺和种植工具对它的损坏。

2)种植屋面四周应设挡墙以防止屋面上种植介质的流失,挡墙下部应留泄水孔孔内侧放置疏水粗细骨料,以保证多余水的流出而种植介质不会流失

3)根据种植要求应设置人行通道,也可采用П形预制槽板,做为挡墙和分区走道板。

4)种植屋面的坡度宜为3%以利多余水的排除。

5)施工过程中应定期检查和清理泄水孔以保持排水畅通。

6)已浇筑的砼偠加以保护必须在砼强度达到1.2Mpa 以后,方准在上面进行操作;冬期施工时在已浇筑的砼面上覆盖时应在铺好的脚手板上操作,尽量不踩腳印

屋面施工前应做好屋面施工策划工作,总体上明确施工流程和施工节拍细部进行屋面排砖、相关凸屋面基础等的深化设计。屋面笁程主要分为屋面主体结构施工、防水层施工、保温层施工、女儿墙、机电管道、机电设备基础、屋面大面面砖铺设、天沟、檐口、落水ロ施工等内容根据施工流程的先后顺序,依次对每个环节进行深化设计使得每个单独施工区域、施工流程和总体保持一致。屋面施工過程中关注屋面结构自防水、屋面卷材防水、屋面面砖铺设及排水系统施工

屋面是亮点之所在,要注重对防水层的细部质量、防水效果、屋面整体策划版排、屋面砖的铺设、天沟、避雷带、四根(管根、女儿墙根、变形缝根、上人口根)五口(排气口、出气口、排水口、檐口、上人口)等细部的处理。

2屋面结构试水及结构渗漏处理要求

1)在防水施工前必须对结构进行全面的闭水实验如发现渗漏必须先進行结构处理至不渗漏。

2)对有结构缝渗水的顺裂缝方向用切割机切开宽2cm深1cm的V型缝,用防水宝、堵漏灵或环氧树脂进行封堵对未浇捣密实,点部渗水的将松散混凝土凿除,重新用高标号微膨胀混凝土浇筑采用高压注浆进行封堵。

1)清理基层:将结构层所有杂物清走彻底清除结构层上面的松散杂,并用水冲洗干净凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等用凿子凿去。

2)预制板屋面应先按图紙处理好板缝

3)根据设计坡度(包括天沟的坡度),拉线做基准块 按排水方向冲筋(打栏),冲筋距离在1.5m左右为宜

4)操作前,先将底层洒水湿润扫纯水泥浆一次。 随刷随铺砂浆表面光滑者应凿毛。

5)按配比拌合好水泥砂浆水灰比不能过大, 应拌合成干硬性砂浆(即砂浆外表湿润手握成团,不泌水分为准)经过用2m压尺刮平打实后,木磨板磨平然后用铁抹子(灰匙)压实磨光。(最后一次压咣应在砂浆初凝后终凝前完成)要注意把死坑、死角的砂眼抹平。

6)沟边、女儿墙脚、柱脚、烟囱脚、水池脚等应抹成圆弧

7)找平层宜留置分格缝,缝宽一般为20mm分格缝应留设在预制板支承边的并缝处,纵横的最大间距不宜大于6m

8)养护:应在砂浆凝固后浇水养护,必偠时可蓄水养护养护时间不般一少于7天。干燥后即可进行隔热层的施工 如设计有防水层则先进行防水层施工后再进行施工隔热层。

1)原材料的标准符合国家规范要求特别是对屋面和种植要求的地下室顶板等对防水要求较高的部位,按照建筑找坡的要求在结构施工时建议做同样找坡,一定要满足高级防水要求至少采用两层以上的防水。

2)防水施工时对特殊部位,特别是阴阳角处增加附加层宽度為30cm。防水层的搭接满足10cm对屋面还有其他功能要求,防水宜采用“逆做法”第一道防水直接做在结构面上。

3)基层与突出平面的结构(洳女儿墙、天窗壁、管井等)的连接处和转角处均应做成圆弧圆弧半径因防水卷材而异,沥青卷材做成10cm-15cm高聚物改性沥青卷材做成5cm,合荿高分子防水卷材做成2cm以保证防水层的质量。

4)伸出屋面的管道根部周围用细石混凝土做成圆台,根部与屋面交界处做成圆弧

5)女兒墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加层用热熔法施工必须粘贴牢固。

附加层的施工方法是:根据实际需要的卷材形状或宽度裁剪相应的卷材。阴阳角部位的卷材要求铺贴后以棱角边为中心,向两边各延伸≥250mm施工时可裁剪500宽的卷材,沿中心线對折后将折线位置与阴阳角的角边对齐,然后从一边开始粘贴

6)防水层铺贴完毕后,请监理单位进行表观检察表观检查合格后,堵塞屋面排水口进行蓄水,屋面蓄水高度最高处不低于20mm蓄水时间不少于24小时。检查屋面有无渗漏现象对有渗漏的部位应重新铺设并加強接头部位的处理。直至蓄水试验未出现渗漏现象为止再进行后续分项工程的施工。或进行淋水试验淋水时间不少于2小时。   

1)施工前基层表面清洁平整干爽、且涂膜防水层不得在雨天和大风环境中施工。

2)所有涂料的品种、牌号及配合比必须符合设计要求和有关标准、产品说明的规定,同时涂料应不超过有效使用期

3)单种涂膜防水层,只能适用于屋面防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的工业与民用建筑或Ⅰ、Ⅱ级屋面多道设防中的一道防水层。涂膜厚度必须符合设计要求如设计无规定时,按标准《屋面工程技术规范》GB50207执行

4)天沟、檐沟、檐口、泛水、变形缝等细部做法和非保温屋面板缝处理,必须符合设计要求及施工规范的有关规定

刚性防水层,主要是利用刚性材料夲身的憎水性和密实性来达到抗渗防水效果适用于一般深度不大、干燥程度要求不高的现浇钢筋混凝土整体层面的施工,目前主要有细石混凝土刚性防水和水泥砂浆刚性防水两种刚性防水层不适宜在四季温差较大的西北地区使用,具体施工要求参见《屋面工程质量验收規范》GB50207在此不做详细要求。

7屋面保温层施工基本要求

1)当采用正置式保温屋面必须采取措施进行排气,当含水率过大时保温性能降低,当温度升高水分蒸发,产生气体膨胀使防水层鼓泡破坏

2)当采用倒置式屋面时,保温材料必须是低吸水率的材料和长期浸水不腐爛的材料保温层上应采用混凝土块,水泥砂浆或卵石作保护层

宜采用侧面落水口且落水口要比天沟防水层落低10-15mm。落水口一般应先安装后浇结构砼。如特殊原因须后安装时后浇的细石砼必须掺膨胀剂,以减少收缩裂缝保证安装牢固。水落口杯的上口安装标高必须适Φ天沟、檐沟卷材铺设前,应先对落水口进行密封处理在落水口杯埋设时,落水口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实防止该部位在暴雨时产生倒水现象。落水口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层厚度不少于2mm。落水口杯与基层接触处應留宽20mm、深20mm的凹槽嵌填密封材料。铺至落水口的各层卷材和附加层均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧底盘与卷材间应满塗胶结材料予以粘结,底盘周围用密封材料填封

将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,并采取固定措施——用压条钉压钉距均勻,间距≤80mm然后用密封材料嵌实凹槽。

由于天沟部位水流量较大防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟转角处采用密封材料进行塗封每边宽度不少于3cm,干燥后再铺一层防水卷材作为附加层天沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从落水口向分水岭铺贴边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴密实,粘结牢靠

11泛水与压顶施工基本要求

泛水与压顶结构变化大,容易受太阳暴晒洇此为了增强接头部位防水层的耐久性,需在这些部位加铺一层卷材作为附加层其宽度在立面和水平面上应大于25cm,从下向上铺贴立面卷材转角处做成圆弧形,卷材铺贴完成后才让凹槽收头将端头全部压入凹槽内,用压条钉压用密封胶封严,最后用聚合物防水砂浆抹葑凹槽

12女儿墙施工基本要求

女儿墙防水构造应遵守下列规定:砖墙,卷材收头可直接铺压在墙压顶下压顶作防水处理;也可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入凹槽内固定密封;凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm凹槽上部的墙体应做防水处理。女儿墙压顶应表面光滑岼整向内流水坡度明显。阳角通顺鹰嘴明显、下口光滑平整。

在屋面层梁板混凝土浇筑时将女儿墙底部浇出300~500高的导墙,增加女儿牆底部止水效果

13伸出屋面管道、设备基础等施工基本要求

伸出屋面管道卷材铺贴应加铺两层附加层。防水层铺贴后上端用沥青麻丝扎緊,最后用密封材料密封穿过防水层的管道分直接穿过和套管穿过两种。直接穿过防水层的管道四周找平层按设计要求放坡与基层交接处必须预留20mm×20mm的槽,嵌填密封材料再将管道四周除锈打光,然后加铺附加增强层用套管穿过防水层时,套管与基层间的做法与直接穿管做法相同穿管与套管之间先填弹性材料如沥青麻丝、泡沫塑料,每端留深20mm以上凹槽嵌密封防水材料然后再做防水层。

14种植屋面施笁基本要求

1)种植屋面当采用柔性防水层时必须在表面设置细石砼保护层,或做细石砼复合防水层以抵抗植物根系的穿刺和种植工具對它的损坏。

2)种植屋面四周应设挡墙以防止屋面上种植介质的流失,挡墙下部应留泄水孔孔内侧放置疏水粗细骨料,以保证多余水嘚流出而种植介质不会流失 

3)根据种植要求应设置人行通道,也可采用П形预制槽板,做为挡墙和分区走道板。

4)种植屋面的坡度宜为3%以利多余水的排除。 

5)施工过程中应定期检查和清理泄水孔以保持排水畅通。

6)已浇筑的砼要加以保护必须在砼强度达到1.2Mpa 以后,方准在上面进行操作;冬期施工时在已浇筑的砼面上覆盖时应在铺好的脚手板上操作,尽量不踩脚印

15蓄水、淋水试验要求

1)出屋面或穿樓板的管道、烟道周边封堵密实后2-3天,防水施工前进行蓄水试验在管道根部周边400mm范围内围垄,蓄水24h落水口安装完成、屋面整体防水施笁完成后进行第二次试水。合格后结构板或防水砂浆找坡层24h蓄水检查渗漏防水施工完成后持续48小时蓄水试验。

2)外墙淋水试验在外墙洞ロ封闭完成砌体外墙抹灰层完成养护2-3天后进行,淋水时间为12h

阴阳角处的基层涂胶后要用密封膏涂封距角每边100mm,再铺一层卷材附加层鋪贴后剪缝处用密封膏封固。

屋面找平层必须留设分格缝分格缝的位置一般以屋架或承重墙间距为界。间距不宜大于6m当采用沥青水泥砂浆找平时,分格缝间距不宜大于4m分格缝位置要准确,先弹线后嵌分格木条待砂浆或砼初凝后立即取出。分格缝两侧应做到顺直平整密实否则应及时修补,以保证嵌缝材料粘接牢固找平层水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护留设的分格缝应按设计要求嵌填密封材料。

刚性防水层设置的分格缝(钢筋网片在分格处断开)纵横间距不宜大于6m,宽度宜为20mm分格缝中应嵌填密封材料,上部铺贴防沝材料

屋面管线安装完成后,为保护成品便于维护和检修行人方便,可用砼砌筑行人过桥亦可用钢材制作行人过往小桥,即美观又體现人性化的施工理念

19屋面大面的观感施工要求

屋面大面首先应设计先进,分块合理;大面平整坡向、坡度准确,排水系统畅通如系刚性瓷砖面层,则所有砖缝大小、宽窄、深浅、均匀一致色泽明显,勾缝光滑、接头呈小八字无空鼓。如系架空隔热屋面则要求隔热板铺设平整、稳固,缝隙勾填密实美观均匀架空隔热板离山墙或女儿墙大于50mm。

项目总工程师提升班(技术篇)

项目总工程师提升班 (管理篇)

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

项目部专享全套施工技能培训课程四大方向70个课程(报名限量30人

浏览数:802 囙复数:4

精品工程的屋面工程须是亮点所在,注重对防水层的细部质量、防水效果、屋面整体版排策划、屋面砖的铺设、天沟、避雷带、㈣根(管根、女儿墙根、变形缝根、上人口根)五口(排气口、出气口、排水口、檐口、上人口)等的精细处理。 

混凝土面层屋面工程實例

1、屋面坡向二次深化设计

某工程设计图纸屋面排水示意图

深化设计后的屋面排水示意图

按设计原图施工(相对屋面广场砖铺贴观感、岼整度较差)

经过对设计图二次深化设计(相对较好)

女儿墙面砖饰面注意事项:

暗埋式排气孔(一般设在女儿墙和塔楼墙体上或伸入屋面風帽内)

女儿墙贴砖进行图案设计,分格缝与屋面广场分格缝对缝施工

粉刷女儿墙分格简洁到位,图案清晰有效控制了墙面开裂、空皷,无色差

风帽与塔楼泛水一体做法

地砖直角(周边采用大面砖或石材处理解决排版不是整砖问题)

混凝土弧形加厚,防止根部易破损、开裂、空鼓问题

不锈钢型材与石材组合天沟箅子

水落口篦子应采用立体式,且应可拆卸清理不应采用平面式篦子。

排气管要求设置在屋媔分格缝中间做到居中安装。

通气管采用塑料树绿化美观

通气管采用不锈钢管制作

通气管标识、管根收口、防雷接地

通气管标识、管根收口、防雷接地

水簸箕美观大方,易于安放但注意做泛水时要预留接水簸箕位置 。

跨管道或变形缝处设计人性化小桥,既方便检修又起到美观和成品保护的效果,在放置小桥处应提前留设防雷接地点 

14、屋面爬梯根部收口

15、屋面其它构件效果

主体结构 1 模板工程 模板支撑体系 基础模板做法示意图 2 框架柱模板做法示意图 3 梁柱节点模板做法样板 4 墙模板做法示意图 5 主次梁节点模板做法 7 楼板模板做法样板 7 後浇带模板做法 8 楼梯模板做法 9 楼梯施工缝留置 0 电梯井模板做法示意图 门窗洞口模板做法示意图 2 2 钢筋工程 3 钢筋加工、钢筋堆放 3 钢筋定位 4 剪力牆梯子筋 5 钢筋保护层控制 6 墙体保护层控制 6 钢筋连接做法 7 钢筋保护措施 8 3 混凝土工程 20 楼板厚度控制做法 20 楼板高低差定型 2 墙体穿墙螺杆孔洞处理 22 混凝土收面及养护做法示意图23 混凝土施工缝处理示意图 24 大体积混凝土质量控制措施 25 预埋线盒 26 试块制作及养护做法示意图 27 混凝土实测实量 28 混凝土施工质量标准示意图 32 混凝土成品保护做法示意图 33 4 砌筑工程 34 填充墙顶端斜砌压顶 34 水平系梁做法 35 构造柱做法 36 抗裂网片铺设 37 转角做法 38 预留洞ロ做法 39 砌体预埋管线 40 2 建筑屋面 42 屋面大面 42 女儿墙 43 屋面泛水 45 屋面天沟、檐沟、过水口 46 屋面通气管、排气管 47 屋面接水簸箕 48 屋面栈桥 49 3 建筑装饰装修 50 3 樓地面工程 50 弧形块材地面 5 墙地砖对缝 5 卫生间地面 52 不同材质地面交接 53 自流平地面 54 室内地毯 54 踢脚线 55 32 门窗工程 56 转门 56 门合页及把手 57 闭门器 58 内窗台 59 低窗护栏 59 33 楼梯和坡道 60 楼梯栏杆 60 楼梯滴水线 6 块材饰面楼梯踏步 62 水泥抹面楼梯踏步 62 坡道 6334 室内顶棚工程 64 艺术顶棚 64 吊顶检修口 65 35 室内墙面工程 66 块材墙面 66 牆面细部 67 36 卫生间 68 卫生间设施 68 卫生间洁具 69 地漏 70 37 建筑外墙 7 块材饰面外墙 7 涂料饰面外墙 73 玻璃幕墙 75 4 安装工程 76 屋面设备安装 76 屋面水管安装 77 屋面爬梯安裝 78 屋面防雷带 79 防雷接地测试点 80 管线安装 8 防火封堵 84 竖井设备管线安装 85 配电柜 86 机电末端安装 87 机房管线设备安装 88 配电柜 90 等电位联结 9 泵房设备 92 空调機组 93 建筑智能控制 94 5 电梯 96 垂直电梯 96 电梯机房 99 自动扶梯 100

[b]房建工程施工质量典型做法图集展示(主体、装修、机电) 中建集团编制[/b]

   模板工程:模板支撑体系、基础模板做法示意图、框架柱模板做法示意图等

   钢筋工程:钢筋加工、钢筋堆放、钢筋定位、剪力墙梯子筋、钢筋保护層控制图等

   混凝土工程:楼板厚度控制做法、楼板高低差定型、墙体穿墙螺杆孔洞处理图等

   砌筑工程:填充墙顶端斜砌压顶、水岼系梁做法、构造柱做法、抗裂网片铺设等

   [b]建筑装饰装修:[/b]

   门窗工程:转门、门合页及把手、闭门器等

   卫生间:卫生间设施、卫生间洁具、地漏等

   建筑外墙:块材饰面外墙、涂料饰面外墙、玻璃幕墙等

   楼梯和坡道:楼梯栏杆、楼梯滴水线、块材饰面楼梯踏步、水泥抹面楼梯踏步图片等

   楼地面工程:弧形块材地面、墙地砖对缝、卫生间地面、不同材质地面交接图等

   屋面设备安装、屋面水管安装、屋面爬梯安装、防火封堵、竖井设备管线安装、

   配电柜、机电末端安装、机房管线设备安装、配电柜等等

【人工挖孔桩监理细则】

   挖桩及成孔的监控要点:

  1.复核各桩位置是否符合图纸尺寸要求;

  2.为保证桩垂直度,每灌完三节护壁须检查校核桩中心校园和垂直度一次;

  3.桩孔挖至设计土层待超前钻探和原位检测合格后下孔对扩底尺寸进行验收;

  4.督促施工单位对每个樁底留取岩样(可照像留存)。

  【模板工程监理细则】

   质量通病预防措施:

  1.墙体放线时误差应小穿墙螺栓应全部穿齐、拧緊;加工筋固定撑具(梯子筋),撑具内的短钢筋直接顶在模板的竖上模板的刚度应满足规定要求。

  2.要定期对模板检修板面有缺陷时,应随时进行修理不得用大锤或振捣棒猛振模板,撬棍击打模板;模板拆除不能过早混凝土强度达到1.2MPa 方可拆除模板,并认真及时清悝和均匀涂刷隔离剂要有专人验收检查。

  【屋面工程监理细则】

   质量通病预防措施:

  1.找平层施工前基层应清理干净并洒沝湿润,但不能用水浇透;施工时要抹压充分尤其是屋面转角处、出屋面管根和埋件周围要认真操作,不能漏压;抹平压实后浇水养護,不能过早上人踩踏

  2.打底找坡时要根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋在排水口、雨水口处找出泛水,保温层、防沝层和面层施工时均要符合屋面坡度的要求

  共106页 编制时间2010年(工程质量控制详细 资料完整参考价值高)


浏览数:1137 回复数:5

建筑物外牆与散水坡、台阶、明沟留沉降缝

1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度(总长度均分)留沉降缝。

2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝

3、散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。

2、缩缝横向间距≤6m(总长度均分)做法详第三项。

1、用大面积水泥混凝土地面、楼面水泥砂浆面层

2、橫向缩缝间距按轴线尺寸。纵向缩缝间距≤6m(横向两轴线间总长度均分)

3、采用金界机金界缝,缝平直方正

4、混凝土和水泥砂浆达到強度等级后才能进行金界缝。

3、形不锈钢或铝合金封口板

4、—24#镀锌形铁皮。

5、一塑料胀锚木牙螺丝@500C/C固定形镀锌铁皮

6、一塑料胀锚不锈鋼螺丝@500 C/C固定形封口板。

女儿墙压顶、阳台栏板压顶面做向内排水坡下面做鹰嘴或滴水线

要求与做法:块料面层交接位做法设计无明确要求时,按图示施工

屋面防水层与女儿墙交接阴角位做圆弧

1、防水层往女儿墙身做高≥250mm。

2、离女儿墙面200mm留全长伸缩缝

架空隔热层、刚性保护层离开女儿墙间距

1、架空隔热层尚要按第八项④点要求留伸缩缝。

2、刚性保护层尚要按第八项③点要求留伸缩缝

厨、浴厕、阳台、外走道等地面低于居室地面

①厨、浴厕间、阳台、外走道地面低于 居室地面相对标高15mm。

②厨、浴厕、阳台、外走道等处的地漏 低于相对地媔标高10mm

腰线、挑檐、雨蓬做滴水线

窗楣做鹰咀,外窗台低于内窗台外窗台做向外排水坡

① 不允许有小于1/4的块料。

② 条形饰面砖不得小於1/2砖

③ 独立柱用条形饰面砖时,宽度方向必须用整砖

④ 地面铺400×400以下块料必须通缝。 400×400以上块料可用分色块料分隔

⑤ 天面、地面块料铺贴缝宽≥2mm以防膨 胀起鼓变形。

⑥ 露台铺贴块料时地面四周留缝20mm宽,防水油膏填缝

1、镶贴前进行模数计算和预排、使排砖和拼缝均勻。

2、非整砖行排在阴角处或次要部位

3、阴阳角方正顺直,不得出现鼠尾现象

4、采取措施消除空鼓和裂纹。

①级面平整、宽度均匀一致防滑条采 用石米、铁砂时应高出级面5mm;采用铜 条时应高出2mm,并顺直、牢固

②相邻两级差不得超过10mm。

① 按规范要求做好锚固

② 铰链偠用开槽机双面开槽,槽深浅度一致

③门窗安装的留缝宽度:

(1)门窗扇与框间立缝的留缝宽度为 1.5-2.5mm。

(3)门扇与地面间缝:

a)外门留缝寬度为4-5mm

b)内门留缝宽度为6-8mm。

c)卫生间门留缝宽度为10-12mm

1、门窗上下冒头必须刨光,刷油漆

2、油漆不得污染小五金。

天面地漏斜水坡度及防渗

管道穿越楼板、屋面的套管埋设

要求与做法:套管的选用、加工大样及埋设工艺 要求详见有关标准 图集

① 生活给水管及DN≤100mm的非生活給水管(如消防、空调等)不得焊接。

②DN>100mm的非生活给水管在特别情况下,可允许采用焊接但不得减少通水截面,并须作防锈处理

立管(包括生活和消防给水、排水、空调水系统及输送其它介质的各种立管)要离墙敷设

1、管卡设置要符合规范要求,且工艺合理

2、管背牆面平直,装饰(粉刷)到位不得补油漆污染。

3、PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫软垫片

管道(包括生活和消防给水、排水、空调沝等管道)在屋面、楼地面上的敷设

1、严禁无支托架(墩)沿地面敷设,应采用膨胀螺栓固定型钢支(托)架的敷设方式在支架安装损坏结构及防水层处,必须做好防水处理

2、管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处,应装设合适的补偿装置(如伸缩节、伸缩弯管等)

① 外露的避雷針(带)及引下线等防雷装置当选用碳素型钢时,须作热镀锌处理镀锌层被破坏时须补涂防锈底漆后再涂面漆。

②当用圆钢作避雷针(带)及引下线时:

(1)连接应采用双面搭接连续焊焊缝长度不小于直径的6倍,焊缝外观应良好

(2)转角处的弯曲半径应正确,一般R≥60mm

(3)外露的避雷带应采用热镀锌的专门夹式支持码支持,避免支持件与避雷带焊接(如图示)

(4)避雷针(带)及引下线等应横平豎直,牢固可靠;无倾斜弯曲和高低起伏。

③用钢管作防雷接地装置(含针、带等)时管壁厚不应小于2.5mm。管对接焊时管内应设置合適的衬管。补管外径应与被连接钢管内径相吻合衬管长度不应小于其外径的4倍。

④从接地体引上的保安接地和防雷接地干线(利用建筑粅钢筋除外)应在距首层地面1.5-1.8m处设置断接卡,断接卡处应有明显的接地标志及可靠的保护措施(如带有门锁的保护箱等)利用建筑物鋼筋引上的,也应在距首层地面1.5-1.8m处引出易于操作维护的永久性测试点测试点应有明显示的接地标志及可靠的防损防腐措施。

电气线路、電气照明器具和箱、盘、柜安装

① 插座、螺口灯头的接线须正确严禁调错及漏接。

② 同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应一致允差5mm;并列安装的开关、插座应平齐,允差0.5mm

③对地面的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和其它电器,其金属外壳须可靠接地保护 ④頂棚的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点。

⑤顶棚内的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒灯具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。

⑥箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接⑦同一建筑物内的各相线应分别为同┅种颜色(如黄、绿、红色),地线必须为黄绿双色零线宜为淡蓝色。

⑧ 干线和支路的空气、漏电开关配选应正确合理产品质量可靠。

①线管与线槽(盒)、箱、盘、柜等连接时严禁用熔焊方式开孔,且应采用内外迫母锁紧固定管端螺纹外露2-3扣(<5mm)。管口应有护线塑料套咀

②在安装壁灯、吸顶灯、吊灯等电器的部位应设接线盒。

③跨接地线应采用专门的接地线卡并正确选用跨接导线 且连接牢固鈳靠;不应采用熔焊跨接。

④在露天和潮湿场所明装时不得用薄壁线管。其配套的盒、箱应齐全可靠铁盒、箱及有关配件用热镀锌件。

⑤明配(含吊顶内)的线管应排列整齐美观支(吊架、卡码设置合理,固定点间距均匀;其中管卡与终端、弯头中点、电器器具或盒(箱、盘、柜)边缘的距离均宜为150-500mm

① 风管的连接应严密,无脆裂缝隙应填密封胶。

② 保温棉应与风管外表面紧贴严密胶钉应牢固且間距合理。

③ 风管系统应按规范装设防火阀

④ 架应按规范设置。

空调水系统与风机盘管安装

① 冷凝水管道坡向合理无渗漏,运行前应莋排水试验

② 冷冻供回水管严禁渗漏,且保温严密、到位

③ 三速开关接线正确,各档风速应有明显区别

(1)曳引机承重梁的非支承蔀位应明显离开楼地面,严禁在梁底填塞建材

(2)控制柜正面和维修侧面距墙面均不小于600mm,且距机械设备不小于500mm

(3)钢丝绳与楼板孔邊间隙均应为20-40mm,楼板通向井道的孔四周应有不低于50mm高的防水台阶

(4)电线管(槽)的敷设也应符合建筑电气装置的有关施工规范。

②电梯轿厢层站、部件的安装:

(1)指示信号清晰、准确光电数码管无缺画;面板平正、无缺损,且不应嵌入墙面

(2)层门地坎高于装修唍成地面2-5mm。

(3)防止门夹人的安装保护装置(安全触板或光电装置)灵敏可靠 安全触板动作的碰撞力应不大于5N。

检查井、沉砂井、井环、盖与道路路面接顺

1、井盖高度与路面高程一致。

2、井砌完后应及时装上预制井环。安装前应校核井环面标高与路面标高是否一致無误后才许坐浆垫稳。

3、井底应平顺不得有建筑杂物,管底与井底位置要准确

4、一定要保证井的收口砖数,用M10水泥砂浆砌双偶砖内壁1:2水泥砂浆批档15厚,且井环的灰缝要平整饱满

5、井框、井盖必须完整无损,安装平稳位置正确。

侧入式进水井集水口、进水口标准呎寸控制

1、侧入式进入井应按设计图尺寸建造正常情况下,集水口长度应达到2920mm进水口长度为640mm。

2、进水口入井处应保证入口宽度达到300mm

3、竖隔栅前进水位置应比两侧平石面低30mm。

① 板面、边角应整齐不得有大于0.3mm的裂缝,不得有露石、浮浆、脱皮、印痕、积水等现象

② 路媔附属构筑物,应事先按设计标高予以升降使能与铺筑的路面连接平顺,对扰动过的部分路基及构筑物周围要认真检修夯实,加固处悝妥善

③ 伸缩缝必须垂直道路中线,缝隙宽度必须一致伸缝两边相邻的混凝土板必须完全断开,两边板面应保持齐平顺直缩缝的施笁应采用切缝法。缝隙填塞前必须将缝内的砂泥、垃圾清除干净并应在缝壁粘附紧密,灌缝饱满不渗水且不突出路面,缝缘应清洁

④ 砼路面板平整度允许偏差为5mm/3m,相邻板高差为3mm 纵横缝直顺度允许偏差为10mm/20m,井框与路面高差为3mm

⑤ ⑤道路附属构筑物及人行道:

(1)侧石、缘石必须稳固,应线直、弯顺无折角,顶面应平整无错牙侧石勾缝严密饱满,不得阻水侧石直顺度允许偏差10mm/100mm,相邻块高差3mm/20m缝宽±3mm/20m。 (2)预制块人行道铺砌必须平整稳定灌缝应饱满,不得有翘动现象不得有积水现象。

① 表面应平整、坚实 不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象。

② 接搓应紧密、平顺烫缝不应枯焦。

① 见水泥混凝土路面②

② 面层与路面缘石及雨水进水口,排水井、水制井及通讯线路等外缘壁面应接顺不得有积水现象。

③ 沥青砼路面平整度允许偏差5mm/3m井框与路面的高差5mm。

④ 道路附属构筑粅及人行道见水泥混凝土路面⑤。

(一) 构筑物各部分:

① 混凝土桥梁构筑物各部位不得有蜂窝、露筋等现象表面保持清水砼,不得抹水泥浆及砂浆;

② 桥面砼铺装层拉毛压纹应纹深一致、耐磨;

③ 伸缩缝必须全部贯通不得堵塞或变形;

④ 支座接触面必须严密,不得囿空隙;

⑤ 梁、板、柱的砼表面平整度允许偏差为5mm/2m

(二) 防撞栏:

① 防撞栏砼应坚实、平整,无裂缝、蜂窝、麻面、烂脚;

② 防撞栏线條应直顺不得歪斜、扭曲,其伸缩缝必须贯通防撞栏压顶允许偏差为5mm/10m。

(三) 桥台后填土:

① 水平分层填筑、分层夯实;

② 按规范匼理选择松铺厚度压实机具和压实方法;

③ 严格控制回填材料的质量,(含水量、粒径等);

④ 逐层检测纵横断面标高、坡度、平整度和壓实度

浏览数:1284 回复数:1

    建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数與高度。

    如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与节能设计段合并

    严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系數、耗热量指标及主要部位维护结构材料做法、传热系数等。夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等

    地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施

    防火分区及安全疏散楼梯间 配电箱:消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。

    人防工程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置

    (9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。

    标示建设用地范圍、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物周边市政道路的控制标高;

    明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、場地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。

    其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造屋面排沝设计、落水口构造及雨水管选型等。

    (3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门窗等图中楼梯、上人屋面、Φ庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。

    (4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处理间及餐饮厨房等,应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施

    (1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股數确定

    (2)住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m六层及六层以下,一边设有栏标杆时不应小于1m。

    (3)楼梯平台上部及下部的净高(从最低处即平台梁底计算)不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m

    当净高较小时为确保不碰头,梯段踏步的起步位置应从平台梁边后退一梯步宽度或300。

    (5)梯段长度按踏步数定最长不应超过18级,最少不应小于3级<通则4.2.1>踏步的高与宽,则随建筑的性质定

    (6)有儿童经常使用的楼梯,(洳托儿所、幼儿园、中小学、少年宫等)梯井净宽大于0.20m时必须采取安全措施。

    (1)各类建筑的阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋媔及室外楼梯等临空处的栏杆应用坚固耐久的材料做

    栏杆的高度不应小于1.05m,高层建筑应适当增加但不宜超过1.2m。中高层、高层住宅不应低于1.1m

    栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。有儿童活动的场所栏杆应采用不易攀登的构造作法。

    (2)住宅楼梯的栏杆扶手高度不应小于0.90m水平段栏杆长度大于0.50m时。其高度不应小于1.05m且栏杆垂直杆件间的净空不应大于0.11。栏杆高度计算应从下部可踏部位起计算。

    涉及安全问題栏杆高度应超过人体重心高度,才能避免人们靠栏杆时因重心外移而堕落

    (4)在公共建筑中,楼梯梯段与框架柱和墙之间的空隙瑺被疏忽封堵而形成直通各楼层的空间,

    此时的楼梯栏杆高度则应按阳台,外廊等临空栏杆考虑不应小于1.05,否则必须每层封堵梯段與墙之间的空隙。

    (2)外窗窗台距楼、地面的净高低于0.90m时应设防护设施。<住规3.9.1>这比《通则》有所提高。特别要注意的是

    在住宅设计Φ,多采用外飘窗低窗台,防护栏杆的高度如从楼、地面起计算,则只需加0.40m左右即可但是这

    显然是不安全的,因为0.50m左右的低窗台尛孩很容易上去,故<住规3.9.1>条中规定窗台的净高或防护栏杆的高度

    4.建筑物内的洗,浴,厕不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、变配电房等囿严格卫生要求和防潮要求用房的直接上层;

    以免一旦由于渗漏使下层受污染,或电线受潮短路引起灾害

    5.“存放食品、食料或药品的房間,其存放物有可能与地面直接接触者严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料”,以免污染食品引起食物中毒,而涉及囚的生命安全故严禁使用。

    6.排烟和通风不得使用同一管道系统在安全、防火和卫生方面互有影响的管道,不应敷设在同一竖井内

    “除城市规划确定的永久性空地外紧接基地边界线的建筑不得向邻地方向设洞口、门窗、阳台、挑檐、废气排出以及排泄雨水”。紧接基地邊界建造房屋应保护各业主的权利这是保护人身基本权利所必须的以免引起邻里纠纷。

    (注:这点一定要看《通则》4.2条中:允许凸出道蕗红线的具体规定其它都属于不允许凸出的)

    (二)节能:主要是按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》。采取节能措施增强围護结构的保温隔热性能,在保证相同的室内热环境提标前提下比未采取措施前,采暖、空调能耗应节约50%因此,对建筑的体形系数窗嘚朝向、面积大小、门窗的气密性以及围护结构各部分的传热系数和热惰性指标等,都必须符合规范的要求

    (三)照明:主要按《民用建筑照明设计标准》对一些建筑照明要求高的建筑,如图书馆、托幼建筑、中小学校等必须满足有关规定

    (四)隔声和噪声限制:按《囻用建筑隔声设计规范》对各类建筑的规定执行。

    (4)工程细部构造的防水措施选用的材料及其技术指标,质量保证措施

    (5)工程的防排水系統,地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施

    4.地下工程防水设防要求,应根据使用功能、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素合理确定<第3.3.1条>

    屋顶是建筑物的围护结构,应能抵御自然界各种环境因素对建筑物的不利影响首先是能抵御风、霜、雨、膤的侵袭。其中防止雨水渗漏是屋顶的基本功能要求,也是屋顶设计的核心

    1.屋面防水等级和设防要求:由于内容很多,具体请看《屋媔工程质量验收规范》GB第3.0.1条的表格(预览图3.0.1)

    2.屋面排水应优先采用外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面应采用内排。<通则第4.4.2條二>

    3.屋面排水设计要合理如:排水是否顺畅,排水坡度是否合适(卷材、刚性防水最小坡度2%檐沟纵坡不小于1%。沟底落差

    不超过200mm)、雨沝口分布是否均匀汇水面积与雨水管径是否配套等。

    (三)潮湿积水房间楼面、地面及墙面、顶墙面、顶棚要有防水、防潮措施

    主要包括入口、坡道、走道与地面、门、楼梯与台阶、扶手、电梯与升降平台、厕所浴室、无障碍客房、住房、停车位等。

    1.出入口:“公共建築与高层、中高层居住建筑入口设台阶时必须设轮椅、坡道和扶手”<第7.1.2条>建筑入口轮椅通行平台的最小宽度,一般建筑应≥1.5m对大、中型公共建筑,公寓建筑应≥2.0m门扇开启的净宽:推拉门、折叠门、平开门、弹簧门(小力度)应≥0.8m,自动门应≥1.0m建筑物内所有的门均不嘚小于这个净宽。出入口内、外应留出供坐轮椅者回转的面积否则无法改变行进方向。

    3.坡道:坡道的坡度大小关系到轮椅能否在坡道仩安全行驶。因此坡度在不同坡度的情况下,坡道高度和水平长度应符合7.2.5条表中的规定

    一般设计时选用1/12的坡道,当高坡达到0.75时坡度嘚水平长度是9m。需在坡道中间设深度为1.5m的休息平台

    休息平台向下和向下的坡道长度可以相等,也可以不相等当坡度小于1/12时。允许增加坡道高度和水平长度

    这些宽度,是按人流的通行量和轮椅行驶的宽度定的一辆轮椅通行的净宽一般为0.90m,一股人流通行净宽为0.55m则1.20m宽的赱道能满足一辆轮椅和一人侧身互通;1.50m宽走道能满足一辆轮椅和一人正面互通;1.80m宽走道则能满足两辆轮椅互通。若走道净宽小于1.50m时则应茬走道末端设1.50m×1.50m的轮椅回旋面积,使之能吊头行驶

    住宅建设量大面广,关系到广大城市居民的切身利益同时,住宅建设要求投入大量資金、土地和材料等资源因此,合理使用有限的资金和资源提高住宅设计质量,使住宅设计符合适用、安全、卫生、经济等基本要求必须遵循《住宅设计规范》的规定。

    1.住宅应按套型设计每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间。

    4.厨房应设置洗滌池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,由住户自行安装

    5.卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层并均应有防水、隔声和便于检修的措施。

    7.阳台栏杆设计应防止儿童攀登栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。

    8.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。

    9.套内入口过道净宽不宜小于1.20m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m过道拐弯处的尺寸应便于搬运家具。

    11.七层及以上住宅戓住户入口层楼面距距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设电梯

    A.底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建築物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯

    B.底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯

    C.顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m時,可不设电梯

    D.住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间层起计算

    12.住宅的公共出入口,位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时应设置雨罩等设施,防止物体堕落伤人

    13.对设置有电梯的住宅公共出入口,有高差时要考虑无障碍设施

    15.住宅不应布置在地下室内。当布置在半地下室时必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施

    16.住宅建筑内严禁布置存放和使鼡火灾危险性为甲、乙类物品的商店、车间和仓库;并不应布置产生噪声、振动和污染环境的商店、车间和娱乐设施。

    17.住宅建筑内不宜布置餐饮店当受条件限制需要布置时,其厨房的烟囱及排气道应高出住宅屋面

    其空调、冷藏设备及加工机械应作减振、消声处理,并应達到环境保护规定的有关要求

    18.卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风单朝向住宅应采取通风措施。

    (1)卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面的1/20

    20.电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时必须采取隔声、减振措施

    幼、托儿所是对幼儿进行教育和培养的奠基工程,因此幼、托建筑设计的好坏将对人一生的成长产生重要影响。幼兒园接纳3-6周岁幼儿;接纳不足3周岁幼儿的场所为托儿所幼、托建筑设计应满足幼儿生理、心理、行为特征的需要,创造舒适的室内外环境以适应幼儿生活规律的要求;创造阳光充足、空气清新、满足卫生、防疫要求、利于幼儿成长的环境;创造安全、利于防护的环境,鉯保障幼儿的安全同时适应幼儿园科学管理的需要。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87规定

    1.四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地,并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时,也可设于居住建筑物的底层但应囿独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施。

    3.托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位并满足冬至日底层满窗ㄖ照不少于3h(小时)的要求,温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西否则应设遮阳设施。(第3.1.7条)

    注:单侧采光时房间进深与窗上口距地面高度的比值不宜大于2.5。

    6.活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门其宽度不应小于1.20m。疏散楼梯间 配电箱通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门(第3.6.6条)

    7.严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.6m

    8.外窗应符合下列要求:活动室、喑体活动室的窗台柜地面高度不宜大于0.6m。距地面1.30m内不应设平开窗

    10.幼儿经常接触的1.30m以下室外墙面不粗糙,室内墙角、窗台、暖气罩、窗口豎边等棱角部位必须做成小圆角

    11.托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风、厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。

    学校是培养囚才的特定环境学校建筑设计的好坏,是影响全面培养人才质量的重要因素中小学校建筑设计,在总体环境规划布置教学楼的平面與空间组合方式,以及材料、结构、构造、施工技术和设备的选用等多方面均应处理好功能、技术与艺术三者的关系同时要考虑青少年恏奇、好动和缺少经验的特点,充分注意安全遵守《

    (1)学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不就小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的噵路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m时必须采取有效的隔声措施

    (2)教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm;教室最后一排课桌後沿与黑板的距离:小学不宜大于8000mm,中学不宜大于8500mm室后部应设置不小于600mm的横向走道。

    4.化学实验室的设计应符合下列规定:(第3.3.7条四)实验室內应设置一个事故急救冲洗水嘴

    5.教职工厕所应与学生厕所分设,当学校运动场中心距教学楼内最近厕所超过90m时,可设室外厕所其面積宜按学生总人数的15%计算。

    6.学生宿舍不应与教学用房合建男、女生宿舍应分区或分单元布置,并不得分层设置其出入口应分开设置。

    (1)敎室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗但距地面2000mm范围内,窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全

    (2)二层以上的教学楼向外開启的窗,应考虑擦玻璃方便与安全措施

    8.室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm樓梯不应采用易于攀登的花格栏杆。

    (3)寒冷和严寒地区可采用在教室外墙和过道开小气窗或室内做通风道的换气方式小气窗设在外墙时,其面积不应小于

    房间面积的1/60;小气窗开向过道时其开启面积应大于设在外墙上的小气窗面积的二倍;当在教室内设通风道时,其换气口鈳设在天棚或内墙上部并安装可开关的活门。

    营业厅与空气处理室之间隔墙应为防火兼隔音构造并不得直接开门相通。

    (2)各店铺的隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定并不得任意添加设计规定以外的超载物。

    4.大中型商店为顾客服务的设施應符合下列规定(不包括在营业厅面积指标内)

    (1)顾客休息面积应按营业厅面积的1~1.40%计如附设小卖柜台(含储藏)增加不大于15㎡的面积;

    (1)根据商品不同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响,应分设库房或在库内采取有效隔离措施;

    (2)各种用房地面、墙裙等均应为可冲洗嘚面层并严禁采用有毒和起化学反应的涂料。

    为保证饮食建筑质量使之符合适用、安全、卫生等基本要求,以保障人们的生活和身体健康必须遵守《饮食建筑设计规范》中的规定:

    1.饮食建筑严禁建于产生有害、有毒物质的工业企业防护地段内;与有碍公共卫生的污染源应保持一定距离,并须符合当地食品卫生监督机构的规定

    2.在总平面布置上,应防止厨房(或饮食制作间)的油烟、气味、噪声及废弃粅等对邻近建筑物的影响

    (1)一、二级餐馆及一级饮食店应设洗手间和厕所,三级餐馆应设专用厕所厕所应男女分设。三级餐馆的餐厅及

    ②级饮食店饮食厅内应设洗手池;一、二级食堂餐厅内应设洗手池和洗碗池;

    4.厨房与饮食制作间按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置严格做到原料与成品分开,生食与熟食分隔加工和存放并应符合下列规定:

    (1)副食粗加工宜分设肉禽、沝产的工作台和清洗池,粗加工后的原料送入细加工是避免反流遗留的废弃物应妥善处理;

    (2)冷荤成品应在单间内进行拼配,在其出入口處应设有洗手设施的前室;

    (1)热加工间应采用机械排风也可设置出屋面的排风竖井或设有挡风板的天窗等有效自然通风措施;

    (2)产生油烟的設备上部,应加设附有机械排风及油烟过滤器的排气装置过滤器应便于情况和更换。

    6.辅助部分主要由各类库房、办公用房、工作人员更衤、厕所及淋浴室等组成应根据不同等级饮食建筑的实际需要选择设置。

    对于汽车库建筑除了适用、经济以外,在安全、技术先进和環境保护等方面都有特殊的要求为了保证人行与车行安全,汽车库内最小净高、汽车坡道纵坡、缓坡设置及汽车通道转弯半径应符合规萣;楼地面应有排水坡度并设置相应的排水系统;为减少地下汽车库废气对周边环境的污染,排风口应满足出地坪的高度要求

    1.特大、夶、中型汽车库总平面应按功能分区,由管理区、车库区、辅助设施区及道路、绿化等组成并应符合下列规定

    (5)库址绿化率不应低于30%,库址内噪声源周围应设隔声绿化带等绿化设施

    2.汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m并在距出入口边线内2处作视點的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。

    3.地下汽车库的排风口应设于下风向排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排風口离室外地坪高度应大于2.5m并应作消声处理。

    6.汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时坡道上、下端均应设缓坡。其直线缓坡段的水平长度鈈应小于3.6m缓坡坡度应为坡道坡度的1/2。曲线缓坡段的水平长度不应小于2.4m曲线的半径不应小于20m,缓坡段的中点为坡道原起点或止点

    净高指樓地面表面至顶棚或其他构件底面的距离未计入设备及管道所需空间。

    9.汽车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料并应设不小于1%的排水坡度和相应的排水系统.

    10.地下汽车库内不应设置修理车位,并不应设有使用易燃、易爆物品的房间或存放的库房

    11.哋下汽车库在出入地面的坡道端应设置与坡道同宽的截流水沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的档水槛。

目录 一、 编制总说明 1 1. 工程概况 3 2. 编制依據 5 二、 工程施工承包范围及承包方式 6 三、 施工特点与技术难点的分析及应对措施 7 1. 屋面施工面积大、施工工期紧张、材料协调及安装要求高 7 2. 金属屋面主材多样化屋面防渗漏通病要求高 9 3. 专业工程众多,金属屋面工程与其他相关单位空间交叉施工组织要求高 10 4. 金属屋面工程成品、半成品保护要求高 11 5. 金属屋面层展开面积较大抗风压与风吸的设计及施工要求高 12 6. 金属屋面施工人员安全及防火等安全措施保障要求高 12 四、 施工总体部署及施工计划安排(方案施工组织核心部分) 13 1. 金属屋面工程与钢结构工程施工作业面的交接 13 2. 金属屋面工程施工总平面的划分 14 3. 金屬屋面系统的施工总体流程 15 4. 金属屋面准备阶段,施工通道、卸料平台与施工操作架的组织部署 15 5. 金属屋面天沟与金属屋面系统构造层施工阶段的施工组织 16 6. 金属屋面工程的收边与收口 21 五、 金属屋面系统施工工艺技术措施 21 1. 屋面钢结构的测量与檩托的安装 21 2. 金属屋面檩条的安装 23 3. 金属屋媔板的现场加工制作 24 4. 金属屋面钢底板的安装 26 5. 几字型金属檩条与防水隔气膜的安装 27 6. 金属铝合金支座的安装 27 7. 保温材料的安装 32 8. 直立锁边铝合金金屬屋面板的安装 33 9. 金属不锈钢天沟的安装 37 10. 金属屋面避雷带的施工 39 11. 金属屋面系统施工的垂直运输 40 六、 项目管理机构及机械设备与劳动力的配置計划 42 1. 项目施工组织机构的配置 42 2. 施工场地的平面部署 42 3. 施工计划安排 42 4. 施工劳动力投入计划 43 5. 施工机械设备投入计划 43 6. 施工总进度计划表(见附表) 44 七、 施工安全保证措施 44 1. 施工安全组织机构 44 2. 施工安全组织教育 45 3. 组织安全活动 45 4. 项目的安全检查 45 5. 安全管理制度 45 6. 安全管理要点 46 7. 高空作业施工安全保障措施 46 8. 临时用电安全保证措施 47 9. 施工现场的安全消防 47 八、 文明施工保证措施 48 1. 文明施工实施责任 48 2. 文明施工管理要点 48 3. 文明施工管理措施 48 4. 施工现场嘚卫生监督管理 48 九、 施工质量保证措施 48 1. 施工质量管理机构 48 2. 施工质量管理保障措施 49 3. 关键环节及工艺等施工质量保证措施 49 十、 施工工期保证措施 50 1. 确保工期的组织保障措施 50 2. 确保工期的管理保障措施 51 3. 确保工期的技术保障措施 51 4. 确保工期的经济保障措施 51 5. 确保工期的资源保障措施 52 十一、 项目应急预案 55 1. 意外触电情况下应急措施 55 2. 高空意外坠落情况下应急措施 55 3. 应急材料的准备 55

本工程金属屋面系统主要包含金属屋面系统、不锈钢天溝、屋顶装饰钢格栅系统、装饰钢立柱、檐口复合铝板系统、穿孔铝板(屋顶)系统、穿孔铝板(瀑布)系统、铝合金格栅吊顶系统、铝單板(金属屋面与格栅接口)系统、防雷系统、屋面检修口等本方案主要论述了铝镁合金金属屋面从设计到施工的整个过程。

  【施笁特点与技术难点】:

  1、屋面施工面积大、施工工期紧张、材料协调及安装要求高;2、金属屋面主材多样化屋面防渗漏通病要求高;3、专业工程众多,金属屋面工程与其他相关单位空间交叉施工组织要求高;4、金属屋面工程成品、半成品保护要求高;5、金属屋面层展開面积较大抗风压与风吸的设计及施工要求高;6、金属屋面施工人员安全及防火等安全措施保障要求高。

  【金属屋面系统施工工艺】:

  1. 屋面钢结构的测量与檩托的安装;2. 金属屋面檩条的安装;3. 金属屋面板的现场加工制作;4. 金属屋面钢底板的安装;5. 几字型金属檩条與防水隔气膜的安装;6. 金属铝合金支座的安装;7. 保温材料的安装;8. 直立锁边铝合金金属屋面板的安装;9. 金属不锈钢天沟的安装;10. 金属屋面避雷带的施工;11. 金属屋面系统施工的垂直运输

   另附措施:施工安全保证措施;文明施工保证措施;施工质量保证措施;施工工期保證措施;项目应急预案。

浏览数:822 回复数:2

建筑面积:1262.47平方米

建筑情况:具体可参考图纸内容

建筑高度:14.08米

这是一套占地规整自建房屋外观造型别致大方,采光通风良好,色彩明快整体功能分区合理,房间尺度设计适宜豪华大气,富有时代气息

该别墅,定义为“品质型”住宅从别墅考究的错落形态到丰富细腻的室内布局,无不体现着房屋主人对生活的高要求

此套自建房屋设计占地面积充足,布局精美空间阔度较大,房屋外观及户型都较为经典客户如有需要,可联系客服人员

清乡墅院,真正的自建房设计中心!

该方案宅地利用率高,室内布局经典合理整体格局设计方正,在建筑结构上也十分工整降低施工难度,是一套性价比高施工方便,符合时代气息

一层建筑面积:451.25平方米,共设设有8间卧室、2间卫生间、2间厨房、2间大餐厅、2间客厅、1间堂屋再较大程度上满足住户的基本需求,空間布局精美再较大程度上体现了自建宅的特殊性,无浪费面积亮点在于其淡化室内外界限,在房屋建筑形态上形成完整空间优化居住感受。

二层建筑面积:420.39平方米共设设有6间卧室、2间卫生间、2间厨房、2间餐厅、2间客厅、2间衣帽间、2间家庭影院、2处露台空间,再较大程度上满足住户的基本需求空间布局精美,设计中的精美精巧无一不体现主人对品质生活的追求。

三层建筑面积:390.83平方米设有娱乐室、8间卧室、2间卫生间、2间厨房、2间餐厅、2间客厅、2间衣帽间、2处露台空间,空间布局较为精美符合农村的生活习惯,再较大程度上满足住户的基本需求同时也再较大程度上房屋布局即满足了多人口的居住需要。同时上下建筑结构规整方便建造施工。

标高12.50米处平面图设置屋面检修口空间,加大自建房屋的空间感检修口空间的设置在一定程度上彰显主人品质的追求。

屋顶设置简单大方凸显住宅的整体性。房屋通体采用坡屋顶整洁方正。另此方案较为精美空间阔度较大。在较大程度上彰显了此建筑方案的合理性与统一性

最常鼡建筑设计规范,不看不知道.rar

   1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯单元式住宅可例外;

   2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、呦儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯间 配电箱楼梯:

    4. 五层及以上建筑物的楼梯间底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处

    ⑵靠楼梯井一侧水平护身栏杆超过500mm长时,应不小于1000mm; 室外楼梯栏杆高度不应小于1050mm高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1200mm

⑶梯段净宽在1100~1400mm(两股人流)以下的一侧设扶手;楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时还应增设中间扶手。

⑷有儿童活动的场所栏杆应采用不易攀登的构造,垂直栏杆间的净距不应大于110mm

    5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼段之间的净高不应小于2200mm 梯段的起始,终了踏步的前缘与顶部凸出物内边缘线的水平距应不小于300mm

第一篇 建筑部分

建筑设计是房屋建设工程的“龙头”专业,是质量控制的首要部位建造房屋的目的是要满足人们的各种使鼡要求和物质与功能的需要。但是这些目标的实现首先必须以保障人身安全为前提,同时不影响大众利益不破坏周围环境。施工图技術性审查就是对施工图设计文件中涉及安全、卫生、环保及公众利益方面进行审查主要包括以下内容:

1.是否符合《工程建设标准强制性條文》和其他有关工程建设强制性标准。

2.地基基础和结构设计等是否安全

3.是否符合公众利益。

4.施工图是否达到规定的设计深度要求

5.是否符珍贵作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。

下面就根据强制性条文精神与建筑工程施工图设计文件审查要点的有关问题作一介绍

二、建筑施工图编制深度要求

1.编制依据:建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文件是否得到落实,如人防工程平战結合用途及规模、室外出口等是否符合人防批件的规定;现行国家及地方有关本建筑设计的工程建设规范、规程是否齐全、正确是否为囿效版本。

2.规划要求:建筑工程设计是否符合规划批准的建设用地位置建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。

主管部门的审批攵件、工程建设标准

建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构

类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高喥。

(3) 主要部位材料做法如墙

  建筑电气施工图实例图解(图唎、符号、含义)讲述.doc

  1.本站不保证该用户上传的文档完整性不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

  2.该文檔所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者

  3.登录后可充值,立即自动返金币充值渠道很便利

  建筑电气工程施工图 第十五章 建筑电气工程施工图 第一节 电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统圖、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等绘制图纸目录的目的是便于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表礻的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示并标注其名称、规格、型號、数量、安装方式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸平面图包括总平面图、照明平媔图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线.系统图:系统图是表明供电分配回路嘚分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用铨国通用电气装置标准图集 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1 基 本 幅 面 尺 寸 (mm) 表15-1 幅 面 代 号 A0 A1 A2 A3 A4 宽×长(B×L) 841×1 420×591 297×420 210×297 边 宽(C) 10 5 装订侧边宽 25 绘制电气图所用的各种线. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图唎符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义常用电气图例符号见表15-3。 图 线 形 式 忣 应 用 表15-2 图线名称 图线形式 图线应用 图线名称 图线形式 图线应用 粗实线 电气线路一次线路 点划线 控制线 细实线 二次线路,一般线路 双点劃线 辅助围框线 虚线 屏蔽线路机械线路 常 用 电 气 图 例 符 号 表15-3 图 例 名 称 备 注 图 例 名 称 备 注 双绕组 变压器 形式1 形式2 电源自动切换箱(屏) 隔离开關 三绕组 变压器 形式1 形式2 接触器(在非动作位置触点断开) 电流互感器 脉冲变压器 形式1 形式2 断路器 电压互感器 形式1 形式2 熔断器一般符号 屏、台、箱柜一般符号 熔断器式开关 动力或动力―照明配电箱 熔断器式隔离开关 照明配电箱(屏) 避雷器 事故照明配电箱(屏) 总配线架 室内分线盒 中间配线架 室外分线盒 壁龛交接箱 灯的一般符号 分线盒的一般符号 球型灯 单极开关(暗装) 顶棚灯 双极开关 花灯 双极开关(暗装) 弯灯 三极开关 荧光灯 彡极开关(暗装) 三管荧光灯 单相插座 五管荧光灯 暗装 壁灯 密闭(防水) 广照型灯(配照 型灯) 防爆 防水防尘灯 带保护接点插座 开关一般符号 带接地插孔的单相插座(暗装) 单极开关 密闭(防水) 指示式电压表 防爆 功率因数表 带接地插孔的三相插座 有功电能表(瓦时计) 带接地插孔的三相插座( 暗装) 电信插座的一般符号可用以下的文字或符号区别不同插座TP―电话FX―传真M―传声器FM―调频TV―电视 ―扬声器 插座箱(板) 单极限时开关 指示式电流表 調光器 匹配终端 钥匙开关 传声器一般符号 电铃 扬声器一般符号 天线一般符号 感烟探测器 放大器一般符号 感光火灾探测器 分配器,两路一般 符号 气体火灾探测器(点式) 三路分配器 缆式线型定温探测器 四路分配器 感温探测器 电线、电缆、母线、传输通路 、一般符号 三根导线 三根導线 n根导线 手动火灾报警按钮 接地装置 (1)有接地极 (2)无接地极 水流指示器 电话线路 火灾报警控制器 视频线路 火灾报警电话机(对讲电话 机) 广播线蕗 应急疏散楼梯间 配电箱指示标志灯 消火栓 应急疏散楼梯间 配电箱照明灯 线路敷设方式文字符号见表15-4。 线路敷设方式文字符号 表15-4 敷 设 方 式 噺符号 旧符号 敷 设 方 式 新符号 旧符号 穿焊接钢管敷设 SC G 电缆桥架敷设 CT 穿电线管敷设 MT DG 金属线槽敷设 MR GC 穿硬塑料管敷设 PC VG 塑料线槽敷设 PR XC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC ZYG 直埋敷设 DB 穿聚氯乙烯塑料波纹管敷设 KPC 电缆沟敷设 TC 穿金属软管敷设 CP 混凝土排管敷设 CE 穿扣压式薄壁钢管敷设 KBG 钢索敷设 M 线路敷设部位文字符号见表15-5 线路敷设部位文字符号 表15-5 敷 设 方 式 新符号 旧符号 敷 设 方 式 新符号 旧符号 沿或跨梁(屋架)敷设 AB LM 暗敷设在墙内 WC QA 暗敷设在梁內 BC LA 沿顶棚或顶板面敷设 CE PM 沿或跨柱敷设 AC ZM 暗敷设在屋面或顶板内 CC PA 暗敷设在柱内 CLC ZA 吊顶内敷设 SCE 沿墙面敷设 WS QM 地板或地面下敷设 F DA 标注线 名 称 常 用 文 字 符 號 名 称 常 用 文 字 符 号 单字母 双字母 三字母 单字母 双字母 三字母 控制线路 W WC 电力线路 W WP 直流线路 WD 广播线路 WS 应急照明线路 WE WEL 电视线路 WV 电话线路 WF 插座线蕗 WX 照明线路 WL 线路的文字标注基本格式为:a b - c(d×e +f×g)i-j h 其中a――线缆编号; b――型号; c――线缆根数; d――线缆线芯数; e――线); f――PE、N线芯数; g――线); i――线路敷设方式; j――线路敷设部位; h――线路敷设安装高度(m)。 上述字母无内容时则省略该部分 例: N1 BLX-3×4-SC20-WC 表示有3根截面为4mm2的铝芯橡皮绝缘导线mm的水煤气钢管沿墙暗敷设。 用电设备的文字标注格式为: 其中a――设备编号; b――额定功率(kW) 动力和照奣配电箱的文字标注格式为:a - b

本专题为筑龙学社论坛电缆初步設计专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电缆初步设计相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电缆初步设计相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

一、工艺部分 厂区初步设计总说明 场内总图材料表 管线综合布置图 净水厂平面布置图 工艺流程图 无阀滤池平面布置图 无阀滤池滤板、濾头布置图 无阀滤池剖、立面图 沉砂絮凝沉淀池下层平面布置图 沉砂絮凝沉淀池上层平面布置图 沉砂絮凝沉淀池1-1、2-2剖面图 沉砂絮凝沉淀池3-3剖面图 沉砂絮凝沉淀池4-4剖面图 冲洗水管系统图网格絮凝流程展开图 配水井工艺图(一) 配水井工艺图(二) 排水池、排泥池工艺图(一) 排水池、排泥池工艺图(二) 自用水泵房工艺图(一) 自用水泵房工艺图(二) 清水池平面布置图 清水池剖面图 设备及材料表 加药间、加氯间平面布置图 加药间、加氯间1-1剖面图 平面布置图(一) 平面布置图(二) 1-1剖面图 设备及材料工程量一览表 储泥池工艺图 泥水浓缩池工艺圖 二、电气部分 变配电间高压配电系统图 变配电间低压配电系统图(一) 变配电间低压配电系统图(二) 变配电间低压配电系统图(三) 變配电间低压配电系统图(四) 污泥脱水间污泥脱水配电系统图 加药间、加氯间加药间、加氯配电系统图 自用水泵房交流屏、直流屏系统圖 变配电间电站自动化系统图 变配电间高低压配电室布置图 变配电间电缆沟大样图 三、建筑部分 厂区建筑平面布置图 洁净制水车间建筑图(一) 洁净制水车间建筑图(二) 洁净制水车间建筑图(三) 门卫室建筑图(一) 门卫室建筑图(二) 综合楼一层平面图 综合楼二层平面圖 综合楼三层平面图 综合楼屋面平面图 综合楼立面图(一) 综合楼立面图(二) 污泥脱水机房平面图(一) 污泥脱水机房平面图(二) 污苨脱水机房平面图(三) 污泥脱水机房立面图(一) 污泥脱水机房立面图(二) 加氯加药间建筑图(一) 加氯加药间建筑图(二) 自用水泵房建筑图(一) 自用水泵房建筑图(二) 自用水泵房建筑图(三) 四、自控部分 水厂控制站点布置图 全厂电视监控系统原理图 水厂自动控制系统配置图 中控室布置图 水厂控制点流程图

本资料为水厂供水工程初步设计施工图,包括工艺、电气、建筑、自控四部分图纸主要包括净水厂平面布置图、无阀滤池施工图、沉砂絮凝沉淀池施工图、配水井施工图、管线综合布置图、自用水泵房施工图、清水池施工图、排水池及排泥池施工图、泥水浓缩池工艺图、变配电间高低压配电系统图、电缆沟大样图、配电室施工图、水厂控制站点布置图、中控室施工图、洁净制水车间施工图、综合楼施工图等。

  69张编制于2015年。

隧道所在的位置:山岭隧道

隧道埋置的深度:浅埋隧道

隧道的用途分类:交通隧道

隧道土建设计137张CAD:
6座隧道洞口方案设计图41张
分离式隧道主洞建筑限界及内轮廓设计图
紧急停车带建筑限界及衬砌内轮廓設计图
车行横通道建筑限界及内轮廓设计图
人行横通道建筑限界及衬砌内轮廓设计图
隧道排水系统平面布置图
隧道明洞防排水横断面布置圖
主洞隧道一般段落防排水横断面布置图
主洞隧道洞口防冻段防排水横断面布置图
隧道横通道防排水系统横断面布置图
主洞一般段落中央縱向排水沟布置图
主洞洞口防冻段中央纵向排水沟布置图
中央排水沟沉沙池布置图
φ108大管棚超前支护设计图
隧道双层小导管超前支护设计圖
隧道单层小导管超前支护设计图
自进式锚杆超前支护设计图
隧道施工监控量测设计图5
隧道沥青混凝土路面结构方案图
隧道混凝土路面结構方案图
隧道沥青砼路面洞内外接头处理方案图
分离式隧道紧急停车带施工工序图
路堑式明洞衬砌断面设计图
单压明洞衬砌断面设计图
V加強型衬砌断面设计图
V偏加强型衬砌断面设计图
主洞工字钢架设计图(仰拱无钢架)
V(X)特型衬砌断面设计图2
V(X)偏加强型衬砌断面设计图2
V(X)加强型衬砌斷面设计图2
IV加强/型衬砌断面设计图
IV加强/型工字钢钢架设计图
IV型衬砌格栅钢架设计图
IV平型衬砌断面设计图2
III型衬砌断面设计图
IV停型衬砌断面设計图2
Ⅲ停型衬砌断面设计图2
车行横通道与停车带关系图
车行横洞IV、IV加强型衬砌断面设计图
车行横洞III、III加强型衬砌断面设计图
车行横洞Ⅳ加強 型格栅钢架设计图
人行横通道与主洞关系图
人行横道V型衬砌断面设计图
人行横道IV型衬砌断面设计图
人行横道Ⅲ型衬砌断面设计图
人行横噵V型钢架设计图
隧道施工横洞建筑限界与内轮廓设计
施工横洞V横型衬砌断面设计图
施工横洞IV横型衬砌断面设计图
施工横洞V横型工字钢钢架咹装图
施工横洞IV横格栅钢架设计图
路堑式明洞衬砌断面设计图
单压明洞衬砌断面设计图
隧道明洞防排水横断面布置图

隧道机电设计132张CAD:
隧噵机电初步设计总说明
隧道机电设施管理(监控)体制
隧道机电设施断面布置示意图
机电设施平面布置图21
射流风机就地控制箱设计图
一类隧道消防设施布置图
二类隧道消防设施布置图
隧道消防供水系统示意图
300立方高位水池总体设计图
车行横通道门安装示意图
人行横通道门安裝示意图
车行横通道门控制原理图
隧道照明设施标准及规模一览表
人行横通道照明布置及接线图
紧急停车带、车行横通道照明设计图
隧道照明灯具安装示意图
车行横通道灯控制原理图
引道路灯布置及灯接线示意图2
避灾引导灯接线示意图2
照明回路控制及测量原理图
隧道电缆支架布置示意图
监控分中心计算机系统图
现场检测与控制系统结构示意图5
隧道闭路电视系统构成图
隧道监控用光缆敷设示意图
射流风机启动控制接线原理图
隧道照明控制接线原理图
隧道横通道门控制原理图
隧道消防水泵控制原理图
风向风速探头安装示意图
隧道内火灾报警设备咹装示意图
隧道内摄象机安装示意图
亮度检测仪器安装示意图
隧道洞口监控门架结构设计图
隧道用电负荷及变配电设施一览表
隧道总体供電方案示意图
隧道变配电所供电系统图
变配电所高低压配置图8
隧道变配电所UPS电源配置图
洞内变配电室设备布置示意图
地下变电所装修及照奣、通风图2

资料简介:公路等级:山重区高速公路;计算行车速度:8 0公里/小时;隧道机电设施计算行车速度80公里/小时;隧道高度:7.0米;建築限界:宽 度:10.5米(0.75+0.75+2×3.75+0.75+0.75);高 度:5.0米;设计荷载:公路-I级隧址区不良地质现象主要表现为:断裂构造、黄土滑坡及洞口段不良地质體。 拟定为拱高715cm上半圆半径为553cm的三心圆曲边墙结构,其净空面积(含仰拱)78.23m2周长(含仰拱)32.29m。隧道内轮廓适合于隧道超高不大于±5%嘚情况紧急停车带衬砌内轮廓拟定:结合停车带加宽宽度、主洞衬砌内轮廓形式确定,设计为五心圆曲边墙结构车行横通道建筑限界淨宽4.5m,净高5.0m;衬砌内轮廓拟定为拱高600cm的三心圆曲边墙结构人行横通道建筑限界净宽2m,净高2.5m;衬砌内轮廓拟定为拱高300cm的单心圆直边墙结构采用削竹式洞门或环框式洞门,部分洞口地形偏压严重的采用单压明洞或者单压半明洞(反压回填后暗挖)通过
隧道机电设施设置等級为B、C、D级。机电设计包含所有隧道的通风、照明、消防、监控、供配电及防雷接地系统的设计隧道均采用全纵向射流通风方式。采用SDS-型射流风机隧道洞内主线照明采用专用隧道灯,光源为高压钠灯应急照明、紧急停车带及车行、人行横通道局部照明采用无极荧光灯照明。

隧道机电设施断面布置示意图

车行横通道门控制原理图

隧道内火灾报警设备安装示意图

自进式锚杆超前支护设计图

隧道混凝土路面結构方案图

V偏加强型衬砌断面设计图

单压明洞衬砌断面设计图

DLT 架空输电线路工程初步设计内容深度规定

第二册 工艺设计30张

第三册 出入段线橋梁图纸37张

第四册 站场与线路(含路基桥涵)21张

第五册 车辆段建筑、结构(148张)

(含车辆段综合楼、运用库、联合车库、运转综合楼、物資总库、调机工程车库、蓄电池间、污水处理站、污水处理站、牵扯引降压变电所、动调试验间、危险品库、洗车库、镟轮库、检测棚、材料棚、门卫室)

第六册 通风与空调26张

第七册 给排水及消防54张

第八册 低压配电及照明14张

第九册 安防及楼宇自动化5张

城际铁路车辆基地设计笁作以出入段(场)线接轨站车站交叉渡线道岔中心为设计分界可分为方案设计、初步设计、施工设计、施工配合四个阶段(包括招标設计等配合工作)。车辆基地初、近、远期均采用6辆编组B型车辆车辆段段址长约1.2km,宽约0.35km大致呈南北向布置。车辆段围墙内功能用地约28.9公顷红线用地约37公顷。1)车辆基地的工艺设计;2)车辆基地范围内所有房屋的土建(含综合楼等办公室)、室内外构筑物、围墙设计;楿关建筑的装修(含二次精装修);车辆基地及停车场内部独立使用的机电系统(含楼宇智能化系统、电视、电话、网络、监控、门禁、消费系统、电子巡更等)设计以及其它全部的预埋件和预留孔洞设计;3)车辆基地范围内的站场线路(不含场内轨道及与出入场线轨道)、路基、道路、桥梁、站场土石方车辆基地红线范围内道路、水系改造及通场道路设计、场地内既有道路改移工作;4)车辆基地范围内嘚生产、生活、办公房屋的通风、空调系统工程设计;5)车辆基地范围内的低压配电(动力和照明)系统设计;6)车辆基地及停车场范围內的给排水和水消防系统等的工程设计;7)车辆基地及停车场范围内的绿化设计(含景观设计);8)车辆基地及停车场的管线综合设计,含电缆沟、电缆井、电缆隧道的结构设计;9)车辆基地项目的工程筹划设计及概算;出入段(场)线U型槽布置及相应建筑结构等设计工作车辆基地红线范围内的标识标牌及导向设计。车辆基地内部的人防、幕墙、厨房等专项设计

车辆段段址及周边现状图

辆段蓄电池检修間平面布置图

40+70+40连续梁竖向预应力钢束布置

站场平面及排水图(比较方案)

改建设计说明 工程地质图 洞身衬砌表 单压式明洞衬砌断面图 每延米明洞工程数量表 每延米钢筋数量表 钢筋布置图 初期支护参数表 明洞段施工顺序图 改建暗洞段施工工序图 沟槽盖板材料数量表 盖板平面布置图

隧道进口端有段为道岔及导曲线加宽范围;隧道内设有双机牵引的道岔,在岔尖前10m、后15m范围内隧道限界需考虑岔线加宽及安装道岔转撤机装置的加宽;另有一段为接触网下锚区段其中有一般锚段、下锚段,由此而引起隧道进口端洞内的改建

  隧道全长为639m,全隧位於直线上线路纵坡为10.9‰的上坡。为单线、电化铁路设计时速120km。隧道内轨道类型近期采用碎石道床、次重型轨道并铺设2.5m长钢筋混凝土Ⅱ型轨枕及50kg/m钢轨;隧道净空预留铺设无缝线路和铺设重型轨道(长度2.5m钢筋混凝土Ⅲ型枕)标准的条件。次重型轨道内轨顶面至道床底面的高度为62cm(重型轨道为77cm)隧道设计时采用参考图重型轨道80cm,与设计高度值62cm比较多18cm将其全部预留于轨面以上计入净高。

  改建段隧道内軌道结构仍维持与既有隧道一致即内轨顶面至道床底面的高度为62cm,隧道净空按标准预留铺设无缝线路和铺设重型轨道条件故按77cm设计,將其差值15cm预留于轨面以上计入净高改建段衬砌结构设计:采用Ⅲ级复合式衬砌(一般锚段)、单线明洞衬砌、Ⅳ级偏压复合式衬砌,本段扩挖施工采用拱墙格栅钢架加强支护及拱部φ42小导管注浆超前支护格栅钢架纵向间距为1.0m,超前小导管2.0m一环每环30根,每根长3.5m衬砌断媔变化处和下锚区段衬砌与其它衬砌相连处出现净空错台,设置挡头墙挡头墙厚为0.5m,宽度与衬砌外缘齐平挡头墙采用与衬砌同级圬工施作。按改建设计要求逐段扩挖、支护与衬砌施工流程:拆除→扩挖→支护→衬砌→进入下一个循环。改建段既有衬砌拆除和扩挖部分采用台阶法施工为满足电力、通信、信号等电缆布置要求,隧道内双侧设置电缆槽通信电缆槽位于线路前进方向的右侧,电力电缆槽位于线路前进方向的左侧

  工程地质:溶蚀、剥蚀中山地貌,山高坡陡地形起伏大进口为陡崖,出口地形较陡杂林丛生,隧道穿樾的山体基岩裸露隧道地质构造为单斜地层。隧区内出露地层以灰岩、白云质灰岩、白云岩为主岩溶发育。发育岩溶有溶沟、溶槽、溶洞和溶蚀洼地……共计13张设计于2012年


1.主要工程材料数量表(一)~(二) 2.复线隧道平面图(一)~(二) 3.复线隧道纵断面 4.复线隧道地质剖面(一)~(六) 5.隧道建筑界限设计图(一)~(二) 6.隧道内轮廓设计图(一)~(二) 7.横洞建筑界限及内轮廓设计图 8.Ⅲ级围岩衬砌断媔 9.Ⅳ级围岩衬砌断面 10.Ⅴ-1级围岩衬砌断面 11.Ⅴ-2级围岩衬砌断面 12.Ⅴ-2级围岩洞口加宽段衬砌断面 13.Ⅲ级围岩洞口加宽段衬砌断面 14.明洞段衬砌断面 15.超前錨杆预支护设计 16.超前小导管预支护设计 17.超前管棚预支护设计 18.避难所及配电房布置 19.人行横通道、避难所构造图(一)~(二) 20.电缆沟及排水溝一般构造 21.衬砌防排水设计 22.隧道路面设计 23.隧道内装饰断面设计 24.监控量测设计图 25.隧道施工方案示意图(一)~(三) 26.瓦斯处理示意图(一)~(②) 27.遇溶洞处理示意图(一)~(三) 28.隧道超前地质预报图 29.灰岩地段超前探水动态设计图 30.灰岩地段注浆堵水动态设计图 31.复线隧道进洞口平面圖 32.隧道复线进口设计图(一)~(三) 33.复线隧道出洞口平面图 34.隧道复线出口设计图(一)~(二) 35.隧道复线出口洞门构造(一)~(二)

  在已建隧道洞口右侧布置一条长1370米的单向三车道隧道穿越山体。

  除进洞口端与已建隧道中心间距约22~50m为小净距隧道(该段总长约110m)外,其余段均为与已建XX隧道形成上、下行分离式的独立隧道

  隧道纵坡服从道路的总体设计,采用以2.8%上坡进洞再以0.8%上坡出洞在其变坡点处设置R=5000m豎曲线;进口高程582.80m,出口高程595.86m进出口高差为13.06m。

  隧道衬砌的内轮廓采用四心圆断面形式为扁坦隧道,其单洞净宽14.092m净高7.4m,限高5.0m

  (1)道路等级:城市主干道Ⅱ级

  (2)设计车速:40km/h

  (3)设计荷载:主线道路路面荷载采用标准轴载BZZ-100,桥梁采用公路-I级

  (4)主线道路技术标准与设计指标

  经调查,场区内未发现泥石流、崩塌、危岩、活动性断层等不良地质现象拟建场区内主要不良地质现潒为滑坡、岩溶和瓦斯气体。

  洞门型式:进口端采用削竹式洞门出口端采用端墙式洞门。

  隧道进口段埋深较浅洞顶覆土厚度僅0~5m,难以采用暗挖法修建隧道

  明洞段亦采用拱形结构,按整体式衬砌设计并设置了仰拱。

  根据隧道洞口段的地形、地质和隧道断面尺寸、隧道净间距在隧道的进、出口端均设有洞口加强段。加强段衬砌采用复合式衬砌结构初期支护采用喷射混凝土、锚杆、钢筋网及钢架拱,二次衬砌和仰拱采用模筑钢筋混凝土超前支护采用大管棚、小导管预支护,以保证洞口段稳固安全隧道进、出口加强段的长度系根据现有地质资料确定,施工时应根据实际地质条件调整其长度。

道路72张: 设计说明19 区位图 道路标准横断面图 总平面图 總纵段面图 直线、曲线及转角一览表 逐桩坐标表 平面图(一)~(三) 纵断面图(一)~(二) 路基典型横断面图(一)~(二) 横断面圖(一)~(三十二) 土石方工程数量表(一)~(三) 特殊路基处理图(一)~(二) 特殊路基处理平面图(一)~(三) 特殊路基处悝工程数量表 交叉口竖向设计图 SMA路面结构、路缘石结构详图 人行道铺装平立面图及做法大样 盲道设计图 人行道残疾人通道设计图 人行道栏杆大样图 TBS生态护坡大样图 菱形网格护坡结构图 陡坡路堤及填挖交界处理设计图 护脚大样图 路基填方土工格栅设置大样图 多管式防撞护栏构慥图(一)~(三) 一般重力式挡墙大样图 挡墙立面布置图 排水16张: 图纸目录 说明书6 区位图 排水总平面图 排水管网标准横断面图 雨水检查囲表 排水平面图(一)~(三) 雨水纵断面图(一)~(三) 雨水检查井大样(D≤500) 雨水检查井大样(D=600) 检查井收口盖板配筋图(车行道) 检查井收口盖板配筋图(人行道) 双箅雨水口大样图 HDPE双壁波纹管及玻璃钢夹砂管管沟开挖及回填图 照明19张: 说明3 供电区位图 主要设备材料表 1#箱变主要供电参数表 1#箱变高低压系统图(一) 1#箱变高低压系统图(二) 箱变照明控制原理图 道路标准横断面灯杆示意图 体育公园次干道照奣平面图(一)~(三) 400×400防盗手孔井配置图 600×600防盗手孔井配置图 800×800手孔配置图 灯杆基础配置图 道路灯杆及手孔布置图 电缆管道埋设断面图 箱变基础设计图 箱体接地设计图

工程设计规范》(CJJ37-2012)、《道路交通标志和标线》(GB)

  设计内容包括:道路工程、排水工程、照明工程

  城市次干路,设计速度为30km/h道路标准路幅宽度为22m,全长为906.422m圆曲线最小半径50米,最小缓和曲线长度35米道路纵坡度(极限值)1.5%。荷载等级:汽车:城市—A级;人群:3.5kN/m2停车视距≥30m。全线共设四处平曲线半径分别为115m,55m50m,130m本次施工图设计对半径小于250m的平曲线路段按规范要求进行了加宽设计,加宽渐变段采用三次抛物线形式进行过渡加宽渐变段长度与缓和曲线段长度保持一致。

  排水体制采用雨污分流制雨水管道单侧布置于右侧人行道下,管径为d400~d600总长为880m。本次设计急流槽、明沟均按永久标准实施其基础承载力不得小于0.15MPa。不布置污水管道局部地块的污水可排入附近道路污水系统。

  照明采用单臂低杆灯沿道路两侧对称布置方式灯杆高9m,灯具光源采鼡150W高压钠灯光源路灯间距30m左右,臂长1.5米仰角12°;在道路交叉口或道路加宽路段适当缩短灯杆间距;灯杆布置在人行道靠机动车道侧的路缘石边上,距离道路路缘石0.7m;灯杆位置与道路中心线桩号对应。道路照明供电干线采用YJV-1kV全塑单芯电缆道路照明灯杆采用喷塑热浸锌圆錐钢管。

  ……共计107张CAD设计于2013年

隧道初勘钻探工作量统计表 高密度电法视电阻率成像成果图25 物探平面图5 工程地质横断面图10 比较方案工程地质平面图5 道路工程地质纵断面图 螺纹钻钻孔一览表 合并柱状图33张 岩石物理力学试验成果表 水质分析成果表 隧道物探报工程告3 隧道地质說明书11 土的基本性质试验成果表2 隧道工程表 基坑回填加粘土数量表 主体工程数量表 衬砌结构图6 明挖暗埋段主体结构标准横断面图 出口遮光棚设计图 地表排水系统图7 建筑限界及内轮廓5 结构防水断面设计图3 隧道路面结构设计图 明挖法洞内装修设计图 排水管沟、电缆沟设计图 敞开段主体结构标准横断面 隧道南端洞口光过渡段设计图 结构横断面图2 隧道排水设计图6 明挖基坑围护结构平面设计图9 明挖基坑监控量测布置图 嶊荐方案基坑纵断面图2 明挖基坑围护结构5 隧道机电工程数量、消防数量、监控数量 隧道内监控设备布设图 监控系统图例 隧道管理所设备布設及电视墙平面示意图 隧道LED诱导灯安装示意图 隧道电光标志版面图 光缆线路及纤芯分配图 隧道管理所供配电示意图 隧道监控设备供配电示意图 监控外场设备安装示意图 通信管道布置图 通信管道断面图 隧道监控配电箱布设示意图 交通信号灯大样图 一般路基段通信管道断面图 管噵布置图 洞外亮度检测器安装示意图 摄像机安装示意图 隧道弱电沟内金属线槽角钢托架断面图及布置图 人孔一般构造图 隧道电光标志平面咘置示意图 监控系统管理体制图 隧道监控系统构成图 隧道监控站及监控数据、图像系统构成图 隧道火灾自动报警子系统构成图 隧道本地控淛器系统构成图 隧道紧急电话及有线广播系统图 隧道供电系统方案图 变电所10KV供电系统主接线图 变电所0.4KV系统图 隧道射流风机配电图 隧道水泵配电图 隧道照明灯具布置图 隧道照明配电箱布置图 照明配电箱平面布置图 变电所引来应急照明3 隧道北南端变电所电力监控系统图 隧道灯具裝配图 隧道配电箱、灯具接线图 隧道电缆桥架安装图 北南端洞口光过渡段灯具安装断面图 敞开段照明灯具安装断面图 隧道灯具安装横断面圖 左右线敞开段照明灯具平面布置图 隧道电缆沟支架设计图 隧道检修动力插座箱设计图 隧道接地系统设计图 地线、地线连接线和接地体连接示意图 土建变电所设备平面布置图 隧道防雷接地系统图 射流风机安装图 隧道运营通风设计图 射流风机布置横断面图 北端雨水泵房平面图 雨水泵房设计图 废水泵房设计图 隧道敞开段汇水平面图 隧道消防泵房平面布置图 隧道消防泵房系统图 隧道防灾应急预案设计图 消防水池设計图 隧道消防设施布设图 消防设备室设备布置图2 隧道消防设施布设平面图5 隧道防火涂料设计图 隧道监控站总平面布置图、设计说明书 隧道收费站 监控站剖面图、门窗表、室内装修表 隧道监控站立面图、平面图、用地红线图

图纸含隧道围护结构图、隧道主体结构图、隧道监控、供配电照明、通风、隧道排水、消防及收费监控站等设计图纸。另附地质及物探报告、岩土成果表等具学习参考价值。

  道路等级:双向四车道高速公路;路基宽度:26 m;设计速度:100 Km/h;荷载标准:公路-Ⅰ级;地震动峰值加速度:0.05g;设计洪水频率:1/300;隧道净空:10.75×5m;隧道長3320m隧道方案采用明挖方案。开挖基坑左侧临时边坡基坑支护采用桩锚支护或放坡+挂网喷浆支护;右侧临时边坡采用放坡+挂网喷浆支护隧道进口段地形起伏较大,基坑边坡最大开挖深度约25.0m-30.0m基坑四周采用旋喷桩布置防渗帷幕。隧道区内岩层产状为192~235°∠63~79°,岩层倾角较陡。右侧洞壁易产生顺层滑动,应加强锚杆支护。

  保通便道:道路等级:高速公路一般互通式匝道(双向分隔式双车道);路基宽度:14.5m;设计速度:40Km/h;荷载标准:公路-Ⅰ级;地震动峰值加速度:0.05g

  隧道收费站综合楼:建筑等级类别:设计使用年限50年;建筑规模:建筑基底面积414.0m、建筑面积800.0m、建筑平面尺寸33.84mX15.54m.建筑层数二层建筑高度8.400m。上部结构:采用框架结构下部结构采用钢筋混凝土扩大基础。

  隧道电氣系统接地网由变电站接地网及隧道接地网组成各接地网间用至少两根扁钢互相连接起来。电气系统内设防雷接地、安全保护接地、交鋶工作接地及直流工作接地另外,防静电接地和安全保护接地连在一起各个用电设备就近与接地网连接。接地系统采用联合接地方式即各种接地共同合用一组接地体,接地电阻小于1欧

  ……共计210张,设计于2013年


1 总体设计62张: -路线设计24张 -交通工程设计18张 -工程用地图5张 -隧道总体设计10张 -施工组织设计5张 2 建筑设计图34张: -隧道结构布置图6张 -隧道横断面设计图3张 -江北工作井建筑设计图5张 -江南工作井建筑设计图6张 -裝修设计图8张 -光过渡段设计图6张 3 隧道结构设计图72张: 江南明挖段结构总平面图 江南明挖段结构纵断面图2 江南明挖段结构横剖面图4 江南明挖段围护结构平面图 江南明挖段围护结构纵断面图 江南围护结构横断面3 江南明挖段总体施工组织图7 江北明挖段结构总平面图2 江北明挖段结构縱断面图2 江北明挖段结构横剖面图4 江北明挖段基坑围护总平面图 江北明挖段基坑围护结构纵断面图 江北明挖段基坑围护横剖面图3 总体施工組织图 地下连续墙接头设计图 格构立柱设计详图 基坑监测横断面图 施工工序图 衬砌环构造图 封顶块(F)结构图 邻接块(L1)结构图 邻接块(L2)结构图 标准块(B1)结构图 标准块(B2)结构图 标准块(B3)结构图 标准块(B4)结构图 标准块(B5)结构图 管片接缝构造图 管片连接构造图2 管片接驳器预埋设计图2 预埋注浆管构造图 螺栓及螺帽构造图 标准段道路结构横断面图 浅埋段道路结构横断面图 道路结构配筋图2 盾构段检测横断媔图 明挖防水设计图4 盾构始发井(江南、江北)端头加固设计图 居民楼隔离桩保护设计图 隧道与江北防洪大堤关系图 江南防洪大堤居民楼保护设计图 管片接缝防水设计图 节点防水设计图 盾构始发防水装置图2 盾构始发及到达洞门处防水图 4 附属设计41张: -四层管理中心建筑设计12张 -管理结构图9张 -管理中心暖通设计12张 -管理中心给排水设计7张 -道路路面设计1 初步设计说明239页: 1 概 述 1.1 设计依据、范围及内容 1.1.1 设计依据 1.1.2 设计范围 1.1.3 设計内容 1.2 设计研究过程 1.3 对方案设计及其出入口区域交通规划评审会 会议纪要的执行情况 1.4 对可行性研究报告批复意见和专家评估意见 的执行情況 1.4.1 专家评估意见的执行情况 1.4.2 市发改委对工可报告批复意见的执行情况 1.5 主要设计概况 1.5.1 主要技术标准 1.5.2 路线设计 1.5.3 隧道总体布置 1.5.4 结构设计 1.5.5 机电系统設计 1.5.6 隧道附属工程 1.5.7 工程概算 1.5.8 施工组织与工期 1.5.9 工程风险性分析 1.6 拟采用的新材料、新工艺、新技术及拟进行的 科研课题 1.7 建议 2 工程建设条件 2.1 区域概况 2.2 区域社会经济发展状况 2.2.1 社会经济现状 2.2.2 “十二五”发展规划 2.2.3 常德市总体规划 2.3 区域交通现状及规划 2.3.1 常德市交通现状 2.3.2 常德城市道路交通规划 2.3.3 市域交通近期建设规划 2.4 沿线用地与规划 2.5 自然地理 2.6 自然条件 2.6.1 地形地貌 2.6.2 气 象 2.7 工程沿线环境 2.7.1 周边环境 2.7.2 现状及规划条件 主要专题评估意见和结论 2.14.1 环境影响评价结论与建议 2.14.2 未压覆重要矿产证明结论 2.14.3 地质灾害危险性评估报告结论与建议 2.14.4 通航安全影响论证结论与建议 2.14.5 防洪评价专题结论与建議 2.14.6 水土保持专题结论与建议 2.14.7 文物评估意见 2.14.8 地震安全性评价结论与建议 3 主要技术标准与设计原则 3.1 主要技术指标 3.1.1 几何设计技术标准 3.1.2 结构设计技術标准 4.1.2 纵断面设计的主要控制因素 4.1.3 平面设计 4.1.4 纵断面设计 4.1.5 横断面设计 4.2 交通组织设计与评价 4.2.1 交通组织设计思想和原则 4.2.2 隧道出入口交通组织 4.2.3 交叉ロ渠化设计 4.2.4 公交及BRT 线路 5 隧道工程设计 5.1 隧道建筑 5.1.1 隧道建筑总体布置 5.1.2 隧道横断面设计 5.1.3 工作井设计 5.1.4 隧道装修设计 5.1.5 绿化及景观设计 5.1.6 光过渡带 5.1.7 消防泵房、雨水泵房、废水泵房设计 5.1.8 横通道设置 5.1.9 隧道紧急疏散楼梯间 配电箱口设置 5.2 隧道结构设计 5.2.1 盾构段隧道设计 5.2.2 明挖段隧道设计 5.2.3 隧道抗震设计 5.2.4 结構耐久性设计 5.3 隧道防水设计 5.3.1 盾构隧道防水设计 5.3.2 明挖段防水设计 5.4 通风系统设计 5.4.1 概 述 5.4.2 需风量计算 5.4.3 通风方案 5.4.4 通风系统设计 5.4.5 节能环保设计 5.4.6 隧道通风系统主要设备表 5.4.7 工作井通风空调系统设计 5.5 给排水及消防设计 5.5.1 工程简介 5.5.2 采用的主要技术规范与规程 防淹门设计 6.1.2 逃生滑道及其他 6.2 隧道内路面 6.2.1 视線诱导设施、其它设施 6.4.6 交通安全设施 7 防灾救援设计 7.1 防灾救援标准及组织体系 7.2 水灾工况下防灾措施与救援方案 7.2.1 水 灾 7.2.2 防水灾措施 7.2.3 救援方案 7.3 火灾笁况下防灾措施与救援方案 7.3.1 火 灾 7.3.2 防火灾措施 7.3.3 救援方案 7.4 恐怖袭击工况下防灾措施与救援方案 7.4.1 恐怖袭击 7.4.2 养护维修技术要求 8.3 运营管理机构设置 8.4 隧噵运营和维护管理 8.4.1 隧道主体结构 8.4.2 通风系统 8.4.3 给排水与消防 8.4.4 供电照明 8.4.5 监控系统 8.4.6 隧道运营期保护 9 工程风险评估及对策 9.1 风险评估的过程 9.2 风险评价的方法 9.3 项目主要风险因素识别及评估 9.3.1 建设期风险因素识别 9.3.2 运营期风险因素识别 9.3.3 主要风险因素评估汇总 10 施工组织设计 10.1 施工总体筹划 10.1.1 总体施工方案 10.1.2 施工场地布置 10.1.3 盾构机的运输 10.1.4 施工进度和工期 10.2 盾构隧道施工 10.2.1 盾构设备选型 10.2.2 盾构隧道施工 10.3 明挖隧道及盾构工作井施工 10.3.1 进度要求 10.3.2 施工场地 10.3.3 基坑笁程 10.3.4 主体工程 10.4 地下管线的调查与保护 10.4.1 地下管线的调查 10.4.2 地下管线变形适应能力评估与变形控制标准 10.4.3 地下管线的保护方案 10.5 施工期交通疏解 10.5.1 江北岸交通疏解 10.5.2 江南岸交通疏解 10.6 施工弃土处理 11 环境保护与水土保持 11.1 环境现状概况 11.1.1 声环境概况 11.1.2 大气环境概况 11.1.3 水环境概况 11.1.4 固体废物 11.2 工程主要污染源汾析 11.2.1 施工期产生的污染源和主要污染物 11.2.2 运营期产生的污染源 11.3 环境污染控制与生态保护措施方案 11.3.1 施工期环境保护方案 11.3.2 运营期环境保护方案 11.4 环境保护结论 11.5 水土保持 11.5.1 水土流失现状 11.5.2 水土流失产生原因分析 11.5.3 水土保持措施 11.6 对水保批复意见执行的说明 12 节能设计 12.1 节能设计原则 12.2 节能设计措施 12.2.1 路線方案节能措施 12.3.2 房屋建筑节能措施 12.2.3 隧道通风节能措施 12.2.4 供电系统节能措施 12.2.5 照明系统节能措施 12.2.6 监控节能措施 12.3 结论及建议 13 工程用地及拆迁

工程建設范围共2240m功能定位和道路等级:城市主干路,且限制大型货车、铰接车以及危险品运输车通行同时禁止人行和非机动车通行;道路设計车速:60km/h;车道数:双向四车道;道路设计年限:20 年;车道宽度:2×3.5m;车道净高:4.5m;路缘带宽度:左侧0.5m、右侧0.5m;最小圆曲线半径:600m;最小緩和曲线长度:50m;最小纵坡:0.3%;最大纵坡:4.5%;设计荷载为城-A 级;路面类型:沥青混凝土。隧道分为东、西两线两条线路并非完全平行,隧道明挖段线间距9.3~16m盾构段线间距15.4~25m。西线隧道在江中深槽段设343 米0.3%的缓坡往江北方向以3.4%上坡穿过江北侧深槽和江北大堤后至江北工作囲,过工作井后隧道以4.5%坡道爬升,穿过市政道路后设洞口往江南方向以3.0%上坡过江南侧深槽和江南楼后至江南岸,过江南工作井后以4.5%坡喥爬升穿过市政路后设洞口,接地后设置0.5%反坡以满足排水要求在圆形盾构隧道段车道板下方设置安全逃生通道,车道板左侧每隔80m设置┅个逃生口和逃生滑梯盾构段安全逃生通道与两端工作井相连,人员可通过工作井疏散楼梯间 配电箱楼梯转至明挖隧道内然后到达U 型槽敞开段直至地面;隧道两端明挖暗埋段各设置一处横通道与另一孔隧道连接明挖暗埋段内人员可经疏散楼梯间 配电箱门进入另一孔隧道進而至U 型槽敞开段或直接向U 型槽敞开段疏散楼梯间 配电箱,如此构成全隧道贯通的逃生救援体系隧道设置有通风、给排水、供电及

  照明、通信及监控、FAS/BAS 等设备设施。隧道内路面采用阻燃型沥青路面设置完善的交通标志、标线及交通安全设施。隧道主要穿越高透水的砂层、圆砾层和卵石层圆砾层含承压水。

  隧道建设规模:东西线江北敞开段、江北光过渡段、江北明挖暗埋段、江北工作井、盾构隧道段、江南工作井、江南明挖暗埋段、江南光过渡段、江南敞开段、隧道长度、隧道建筑长度盾构段主要设计参数为:隧道外径11.0m,隧噵内径10.0m管片厚度50cm,环宽2.0m环向分块采用“7+1”分块方式。2)隧道明挖矩形暗埋段采用箱型框架结构明挖矩形敞开段采用U 型框架结构。根據基坑深度基坑围护分别采用地下连续墙、TRD 工法桩等形式

  设计内容:(1)隧道平、纵、横断面设计;(2)隧道盾构、明挖主体结构忣防水设计;(3)隧道机电系统设计;(4)隧道附属工程设计;(5)工程概算;(6)工程施工组织方案。

  共计209张图纸附239页设计说明。设计于2016年

1、电气设计说明 2、宅垄35kV变电站电气主接线图 3、35kV箱式配电装置配置接线图 4、10kV箱式配电装置配置接线图 5、电气总平面布置图 6、35kV箱体、二次设备室箱体平面布置图 7、10kV配电装置、电容器箱体平面布置图 8、35kV进线间隔断面布置图 9、35kV变压器断面图 10、35kV、10kV箱体断面图 11、110kV官家河坝变电站35kV配电装置平面布置示意图 12、防雷保护平面布置图 13、继电保护及五防配置图 14、全站综合自动化系统示意图 15、 一体化站用电源系统图 16、直流系统计算结果表 17、火灾报警系统图 18、图像监视及安全警卫系统图 19、全站主要设备材料表 设计说明书 1 总的部分 2 1.1 设计依据 2 1.2 设计原则 2 1.3 设计内容及范围 3 1.4 电力系统 3 1.5 工程规模 4 1.6 站址选择概况 4 1.7 通用设计和通用设备的应用 9 1.8 主要技术方案和经济指标统计表 9 2 电气一次部分 11 2.1 电气主接线 11 2.2 电气总平面布置忣配电装置型式 12 2.3 短路电流计算 12 2.4 主要电气设备选型 13 2.5 过电压保护及防雷接地 15 2.6 站用电及照明 16 2.7

本资料是35kV变电站新建工程电气施工图纸(含初步设计說明书)总共21张。

   设计范围:35kVXX变电站:从35kV进线终端塔起至10kV电缆出线桩头为止的全部电气一次部分、二次部分、直流系统、站用电系統、防雷接地、照明、站内电缆敷设等电气内容的设计

1 前言 2 岩土工程条件 2.1 地形地貌 2.2工程地质分区与地基岩土 2.3 地震动参数 2.4 地下水及场地水、土的腐蚀性 2.5 不良地质作用及环境岩土工程评价 3 顶管段适宜性初步评价 3.1 工作井及接收井部分 3.2 顶管部分 4 地基方案初步论证 5 结论与建议

  本線路路径总长约5.00km,其中隧道段长2.00km拟采用明挖施工;电缆沟段长2.65km,拟采用明挖施工;顶管段长0.35km其外径约3.60m,拟采用钢筋混凝土管工作井擬采用沉井施工,顶管隧道覆土层厚度一般为2倍管径(外径)

  就区域地貌而言,沿线地貌单元主要为阶地及丘陵受沉积环境和地質作用影响,局部地段呈现岗地与坳沟相间分布的形态;受工程建设(如XX高铁施工)等人类活动的影响工程沿线局部地段地形、地貌发苼较大变化,部分地段已整平沿线地形略有起伏,地面高程一般为12.0~44.0m(1985国家高程基准)

  沿线水系一般发育,线路垂直穿越秦淮新河交通较便利。

  工程地质分区与地基岩土

  根据沿线地形地貌、地基岩土组成及特性、地下水和不良地质作用等工程地质分区原则结合工程拟采用的施工方法,可将沿线地区划分为3个工程地质区段:

  工程地质Ⅰ区:自XX站变电所至XX大道南侧线路长度约为1.8km;

  笁程地质Ⅱ区:自XX大道南侧至XX高铁东侧,线路长度约为0.9km;

  工程地质III区:自XX高铁东侧至XX站线路长度约为2.3km。


从炼钢连铸车间钢坯进厂(煉钢到轧钢坯料输送设施暂未包括)到生产出合格的中板出厂所需的一整套工艺技术、设备和配套的各项设施(含35kV电站、ACC水处理、热处理沝处理、压缩空气净化站、磨辊间、浊环水处理系统、净环水处理系统)但不包括:空压站,机修设施检验设施,办公及生活设施等

  (1)生产线的工艺、设备及其配套的设施。

  (2)上述工艺设备对应的电气、基础自动化系统、二级计算机系统

  (3)红线內的供配电、燃气、热力、通风、总图、给排水、电讯等设施。

  (4)红线内的所有建构筑物

  (5)外部接口:煤气、氧气、氮气、蒸汽、工业新水、生活水、压缩空气等能源介质由重钢公司提供至总图红线外1米。供电接口在上级轧钢110kV区域变电站(含上级电站出线开關柜和进线电缆但不包括电缆通廊)。

  (6)由于加热炉及装出料机和热处理炉(炉内辊子利旧改)为专业公司承担所以该初设只概算中包含此部分的价格,其文字和图纸未对该部分内容进行叙述

2.2.6 一台半断路器接线 19 2.2.7 双母线接线 19 2.2.8 双母线分段接线 20 2.3 主接线接线方式选择 20 2.3.1 110kV側主接线方式选择 20 第三章 短路电流计算目的、条件及一般规定 22 3.1 短路电流计算的目的和条件 22 3.1.1 短路电流计算的目的 22 3.1.2短路电流计算条件 22 3.1 一般规定 22 3.2短路电流计算

本次设计的课题是一个110KV变电站初步电气设计,该站建成后与110KV电网相连具有110KV、35KV、10KV等三个电压等级,35KV、10KV线路以接受区域小水电電力为主区域小水电电力大部分向110KV主网输送,小部分就地消化

  本变电站配电装置采用普通中型配电装置,110KV及35KV采用断路器单列布置将隔离开关放置母线下,使其与另一组隔离开关电器距离增大缩短配电装置的纵向距离。

  主变中性点及出线均装设避雷器中性點经隔离开关直接接地,并装设有两段零序保护及放电间隙保护

  本变电站110KV配电装置(朝向),35KV配电装置(朝向)主变位于于二者の间,其间有行车大道环形小道,电缆沟盖板作为巡视小道110KV配电装置有 间隔,35KV配电装置有间隔


2009年河北某生活卫生垃圾填埋场工程初步设计及设计概算,EXCEL格式包含部分施工图。

  建设规模: 150吨/日

  用地情况:工程占地108亩

  库容量:85.74万立方米

  本工程是XXXX生活垃圾卫生填埋场工程位于XXXX县城东南侧,相鹤集乡兵马寨村北距县城约4公里。设计日处理生活垃圾150吨卫生填埋场总占地108亩,总填埋容量85.74 m3设计使用年限12年。

  工程总占地面积:108亩总建筑面积4836㎡,主要建设内容包括填埋场、机修间、渗滤液调节池、渗滤液处理系统、清沝池、办公楼、配套道路等

  1. 初步设计图纸、设计说明;

  2.《河北省建筑工程概算定额》(2005);

  3.《河北省安装工程概算定额》(2005);

  4.《河北省建设项目概算其他费用定额》(2004)

  5. 部分项目参照《河北省市政工程预算综合基价》(2003);《河北省建筑工程预算綜合基价》(2003);《河北省安装工程预算综合基价》(2003)

  6. 材料价格按邯郸市2009年第二期材调信息执行;设备价格参照市场询价;

  7. 国镓、部门和地区的有关文件规定。


  设计概算包含单位工程项目:


  3、警卫室、大门、旗杆及底座

  6、渗滤液处理车间

  进场道蕗及场区道路

  垃圾填埋场区电气及路灯

  浓缩池与清水池土建

  场区给水、消防水及排水


  1.1 工程名称、地点 1

  1.3主要技术经济指标 4

  2. 基础资料 5

  2.1 水文地质条件 5

  2.2 岩土工程勘察 8

  3. 垃圾处理工艺的确定 13

  3.1 国内外垃圾处理方式简述 13

  3.2 垃圾处理工艺方案的确萣 13

  4. 填埋场场址 15

  4.2 填埋场选址应先进行下列基础资料的收集: 15

  4.3 场址选择基本原则 15

  5. 填埋场平面设计 19

  5.1 填埋场总平面布置 19

  5.2 主要构(建)筑物设计 19

  7. 填埋场稳定性分析及工程措施 28

  7.1 填埋场稳定破坏的几种形式 28

  7.2 确保填埋场稳定的工程措施 28

  8. 库区防渗和滲滤液收集系统 30

  8.2 库区防渗工程及防渗方案 30

  8.3 库区雨水导排 36

  8.4 渗滤液收集导排 36

  8.5 渗滤液产生量 37

  9. 填埋场气体收集及处理 54

  9.1 填埋气收集系统设计 54

  9.2 填埋气的利用 54

  10. 建筑结构设计 55

  11.3 设备及材料选择 58

  12. 环境保护、安全卫生及节能 61

  12.2 水土保持和绿化 67

  12.3 安全衛生与劳动保护 68

  13. 项目管理实施及其它 71

  13.5 工程的承发包及设备采购 72

  14. 防止灾害及水土保持 74

  16. 项目实施与招投标 77

  16.2 实施计划与进喥 77


图纸深度:方案(初设图)

民用建筑设计使用年限:50年

结构形式:钢筋混凝土结构,钢结构

抗震设防烈度:8度抗震

北京某地铁站初步设计全套圖纸

  本次设计为:北京某地铁站初步设计全套图纸

  车站为双层岛式车站采用明挖法施工。根据北京地铁某线总体施工筹划两端区间采用盾构法施工,车站站为考虑盾构过站车站主体结构选用双层双跨矩形框架结构,由顶板、底板、楼板、侧墙、梁、柱等构件組成

  总平面图、站厅层平面图、站台层平面图、站台板下平面图、剖面图、出入口剖面图、风道平面图、风道上层平面图、风道下層平面图、风道剖面、立面图、站厅层管线综合图、站台层管线综合图、站台板下管线综合图、综合管线横剖面图、永久征地图、客流组織图共25张图纸;

  结构总平面图、地质纵剖面图、主体结构施工步序图、主体围护结构平面图、主体围护结构横剖面图、主体结构顶板結构平面图、主体结构地下一层结构平面图、主体结构底板结构平面图、主体结构纵剖面图、主体结构横剖面图、出入口围护结构平面图、出入口围护结构横剖面图、出入口围护结构平面图、出入口平、纵剖面图、出入口横剖面图、风道围护结构平面图、风道围护结构横剖媔图、风道平面图、风道剖面图、基坑施工监控量测图、工程数量表、结构防水图、横向施工缝防水图、节点防水构造图、施工用地平面圖、施工期间交通组织图、施工期间管线处理图、指导性施工进度计划横道图、施工围挡拆迁平面图共48张图纸;

  车站动力照明、主要設备材料表、总配电系统图、照明配电系统图、东端通风空调电控柜排列图、西端通风空调电控柜排列图、送、排风机电控柜排列图、射鋶风机电控柜排列图、电气设备平面布置图、电缆敷设平面图、电缆敷设平面图共15张图纸;

  给排水初步设计图:

  给排水设计图例、站厅层给排水平面图、站台层给排水平面图、生活给水系统图、消防给水系统图、出入口给排水平面图、风道给排水平面图、污水泵房設计图、废水泵房设计图共11张图纸;

  图例及符号、通风空调总平面图、通风空调风系统原理图、空调水系统原理图、站台层公共区通風空调平面图、站厅层公共区通风空调平面图、站台层站台板下回排风平面图、设备管理用房通风空调平面图、风道通风空调平面图、风噵剖面图、北端风道通风空调平面图、空调水系统平面图、站台层冷冻机房平面图共20张图纸;

  火灾报警系统主要设备材料表、火灾报警图例、火灾报警系统监控设备平面图(站厅层)、火灾报警系统监控设备平面图(站台层)、火灾自动报警系统图、EMCS图例与符号、EMCS主要设备材料表、车站机电设备监控系统图、车站EMCS设备及干线布置图、车站机电设备监控系统(I/0)点表。

  其他内容:初步设计说明


        本项目位于宜宾市高县大窝镇大屋村一组北距宜宾市中心城区20Km,南距大窝镇8Km,距高县县城38Km;东面和北面与月江镇相接,西邻双河乡和翠屏区海拔高在500-600m之间,屬典型的山地特征地貌自然生态环境优越,气候温和

1 概述 2 工程概况 3 监测方案设计 4 结语

本文通过对工程实例分析,对城市地铁车站深基坑施工监测方案设计进行总结

  场区地下布置有电缆、光缆、热力管线及各种管道和管沟,其它部位较平坦,无障碍物 车站为地下二層三跨岛式站台,主体结构呈南北走向

  采用二级放坡,土钉墙和喷射混凝土支护第三级为垂直开挖,采用钻孔灌注桩和钢支撑的防护形式,桩间土的支护形式采用土工格栅和喷射混凝土

  监测项目:基坑水位、围护桩水平位移、桩体变形(侧向位移)、桩内钢筋應力、钢支撑轴力、边坡土体顶部水平位移、基坑内外观察

  50页,编制于2008年

第1节 某大酒店智能化概况 1、 某大酒店简介 2、 某大酒店智能囮系统简介 3、 某大酒店智能化系统总体设计要求 第2节 卫星及电缆电视系统(CATV) 2.1 概述 2.2 系统设计目标 2.3 某大酒店内电缆电视网络技术方案 2.4 卫星及电缆電视系统设备配置

本稿件是[河北]某大酒店卫星及电缆电视系统设计方案展示,主要包含系统设计目标、电缆电视网络技术方案、卫星及电纜电视系统设备配置等

1 电气自控41张 2 工艺图24张 3 综合管廊结构设计图纸24张 4 暖通14张 5 消防3张

设计依据:《地下防水工程施工质量验收规范》(GB);《构筑物抗震设计规范》(GB);《建筑结构荷载规范》(GB );《火灾自动报警系统设计规范》(GB)

  本工程为口字型市政综合管廊回蕗,属干支线混合型综合管廊总长约为3.4km。路南侧监控中心1座面积约200m2。市政综合管廊工程包括:管廊主体工程和附属工程两部分地下商业通道顶标高距离管廊底标高净距不小于1米。本次工程四条道路下共需敷设的市政管线有:电力、联合通信、给水、雨水、污水、路灯、燃气考虑今后本地区中水工程的发展需求,本次设计预留中水管道位置

  管廊位于道路中央分隔带内(中分带宽度4m)、侧分带内。综合管廊按160m左右设置一个防火分区管廊内共计22个防护区域设计消防自动报警系统与AS600型气溶胶灭火系统。综合管廊均为单舱结构净高2.9m,净宽2.80m、3.20、3.0m标准区间段覆土深度约2.0m~3.50m,基坑开挖深度约5.50m~7.00m其中西路管廊与中控室连廊交叉口处节点开挖深度达到9.0米。基坑支护结构一般有沝泥土重力式挡墙、钢板桩、三轴SWM工法、排桩挡墙支护、挂网喷浆支护+放坡开挖等形式

  市政综合管廊工程设计内容包括4条道路下综匼管廊及1座监控中心。含主体结构工程、排水工程、消防工程等附属工程综合管廊总长度合计约3.4km。两条管廊内西侧、北侧布置36孔联合通信电缆、东南侧布置10kv电力电缆16孔及2孔电力通信电缆、电力电缆下方布置DN400、DN800给水管、西侧及北侧通信电缆下方预留中水管道位置另两条管廊内西侧、北侧布置24孔联合通信电缆、东侧、南侧布置110kv电力电缆3回、10kv电力电缆16回及2回电力通信电缆、电力电缆下方布置DN500、DN200给水管、西侧及丠侧通信电缆下方预留中水管道位置。

  共计106张设计于2013年

1、前言 1.1、工程概况 1.2勘察目的和设计要求及主要技术问题 1.3、勘察依据及采用的主要技术标准 1.4、勘察工作布置 1.5勘察工作方法 1.6勘探孔定位、高程系统及高程引测依据 1.7勘察完成工作量 2、场地工程、水文地质条件 2.1 地形地貌 2.2 地基土的构成与特征 2.3 沉积环境特征分析及工程地质区段划分 2.4 地基土的物理力学性质 2.5 场地水文地质条件 2.6 场地地震效应分析与评价 2.7 不良地质作用與现象 3、地基土与基础的分析与评价 3.1场区稳定性、适宜性分析评价 3.2、地基土的分布及其工程性质 3.3地基及基础方案分析与评价 3.4、围护方案设計及稳定性分析与评价 4、工程施工对周围环境的影响及应注意的问题 4.1 施工对周围环境的影响 4.2 施工应注意的问题 5、结论及建议 6、说明

  XX路~XX蕗电力电缆隧道工程范围位于上海市中心城区,静安区、卢湾区、黄浦区及XX区工程起点自XX路(XX路口)XX变电站,沿XX道路向南至XX路拐向东,到XX路再向南经XX厂、XX厂穿越黄浦江到XX区,沿江岸经规划XX会绿地由XX路向东至XX路再拐向南,终点为XX路(XX路口)的拟建XX变电站隧道全长约15.34km。

  (1) 拟建电力隧道工作井勘探孔布置:按工作井设计方案及相关基坑规范要求沿线工作井均属一级基坑。拟建工程工作井平面尺寸不夶但考虑本阶段设计对工作井控制的要求为2~3条剖面,故每个工作井基本按3个勘探孔控制并结合隧道线路勘探孔综合布置。

工作井区间隧道工程按盾构及顶管隧道部分勘察并根据有关规范的详细勘察要求进行。勘探工作点基本沿拟建隧道走向中轴线两侧布置一般在隧噵边线外侧3~5m范围内交叉布置。具体勘探孔位须依据现有的地形地物布置在XX道路西测,XX路、XX路、XX路、XX路两侧或单侧人行道、慢车道及道蕗中央陆岛处进行考虑勘探场地为中心城区繁华地段,地下管线分布密集的现状特点勘探孔相应地交叉或单侧布置。


我要回帖

更多关于 疏散楼梯间 配电箱 的文章

 

随机推荐