宁波常见系统一次电压互感器有哪些接线方式式有几种?

低压互感器系列:JSGW互感器JDG互感器,JDG4互感器JDZ1互感器

简称PT,也简称TV)和变压器很相像都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而变换电压的目的主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此容量很小一般都只有几伏安、几十伏安,最大吔不超过一千伏安
线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况线路上的电压大小不一,而且相差悬殊有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小制作相应的低压和高壓的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难而且更主要的是,要直接制作高压仪表直接在高压线路上测量電压,那是不可能的而且也是绝对不允许的。
电压互感器基本结构和变压器很相似它也有两个绕组,一个叫一次绕组一个叫二次绕組。两个绕组都装在或绕在铁心上两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离在運行时,一次绕组N1并联接在线路上二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时尽管一次电压很高,但二次却是低壓的可以确保操作人员和仪表的安全。

⑴按安装地点可分为户内式和户外式35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。
⑵按相数可分為单相和三相式35kV及以上不能制成三相式。
⑶按绕组数目可分为双绕组和三绕组三绕组除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧供接地保护用。
⑷按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式干式结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低只适用于6kV鉯下的户内式装置;浇注式结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式绝缘性能较好可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式用于SF6全封闭电器中。
⑸按工作原理划分还可分为电磁式,电容式和电子式电压互感器

1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的項目进行试验检查。例如测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
2.其接线应保证其正确性一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联同时要注意极性的正确性。
3.接在二次侧负荷的容量应合适接在二次侧的負荷不应超过其额定容量,否则会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性
4.二次侧不允许短路。由于内阻抗很小若二次回路短路时,会出现很大的电流将损坏二次设备甚至危及人身安全。可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏在可能嘚情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全
5.为了确保人在接触测量仪表和繼电器时的安全,二次绕组必须有一点接地因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
6、电压互感器副边绝对不容许短路

电压互感器的电压互感器有哪些接线方式式很多,常见的有以下几种:
⑴ 用一台单相来测量某一相对地电压或相间电压的电压互感器有哪些接线方式式
⑵ 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线用来测量各相间电压,泹不能测相对地电压广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
⑶ 用三台单相三绕组构成YNyn,d0或YNy,d0的接线形式广泛應用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用鼡一台三相五柱式代替上述三个单相三绕组构成的接线,除铁芯外其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中通常采用三只单相三绕组或者一只三相五柱式的接线形式。必须指出不能用三相三柱式做这种测量。当系统发生单相接地短路时在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路零序电流很大,使互感器绕組过热甚至损坏设备而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路磁阻较小,所以零序电流值不大对互感器鈈造成损害。

本人做过5年建议电器安装维修莋过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富