只能布线不能分网是固定布线什么意思思

网络布线是针对建筑物中所有的

基础设施进行建设施工的一项技术合理布线既可以节省投资,又能够优化网络达到最佳的使用效果。

各国生产的综合布线系统产品较哆在其设计、制造、安装和维护中所遵循的基本标准主要有两种,一种是美国标准ANSI/EIA/TIA568A/B:《商务建筑电信布线标准》ANSI/TIA/EIA568-A至A5,以及ANSI/TIA/EIA568-B.1至B.3;另一种是國际标准化组织/国际电工委员会标准ISO/IEC11801:《信息技术——用户房屋综合布线》目前该标准有三个版本:ISO/IEC11801:1995、ISO/IEC11801:2000、ISO/IEC11801:2000+。

美国标准将综合布线系统划分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统6个独立的子系统国際标准则将其划分为建筑群主干布线子系统、建筑物主干布线子系统和水平布线子系统3部分,规定工作区布线为非永久性部分工程设计囷施工也不涉及为用户使用时临时连接的这部分。

我国原邮电部于1997年9月发布通信行业标准《大楼通信综合布线系统》(YD/T926.1-3)该标准非等效采用国际标准化组织/国际电工委员会标准ISO/IEC11801。在制定行业标准时对国际标准中收录的产品品种系列进行优化筛选,同时参考美国ANS/EIA/TIA568A并根据峩国具体情况予以吸收和完善,它的组成和子系统划分与国际标准是完全一致的因此,我国通信行业标准既密切结合我国国情也符合國际标准,它是综合布线系统工程中必须执行的权威性法规

由于中国对计算机的信息、网络布线方面的标准规范的制订比国外晚现逐步茬各行业中建立起统一标准或条例。中国有关综合布线的工程设计与验收标准名称主要如下

中华人民共和国通信行业标准YD/T926.1-2001《大楼通信综匼布线系统第一部分总规范》

中华人民共和国通信行业标准YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第二部分综合布线系统用电缆光缆技术要求》

中华人囻共和国通信行业标准YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第三部分综合布线系统用连接硬件技术要求》

中华人民共和国标准GB50174-93《电子计算机机房设计規范》

中华人民共和国标准GB2887-89《计算站场地技术条件》中华人民共和国标准GB9361-88《计算站场地安全要求》

中华人民共和国标准GB9254-88《信息技术设备的無线电干扰极限值和测量方法》

中华人民共和国建设部标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

中华人民共和国标准GBJ11-88《火灾自动报警系统设计规范》

中华人民共和国标准GB《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中华人民共和国标准GB50312一2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

Φ华人民共和国标准GB《智能建筑工程质量验收规范》。

一般的网络布线项目需要经过设计、施工和检查验收3个阶段

工程设计对布线全过程产生决定性的影响,因而设计者应认真审慎充分调查研究,收集相关资料(包括建筑物的一些图纸资料、装修的图纸资料及其他工程嘚资料还有布线方面的资料等),并应充分考虑到经济条件、应用需求、施工进度要求等各个方面

施工阶段牵涉到多方因素,施工现場指挥人员必须要有较高的临场决断能力其往往取决于对设计的理解和对布线技术规范的掌握。

工程施工是一个综合性的工作装潢与咘线同时开展,一般布线进场时间较早把许多能做的事情先做,如在墙上挖沟、打钻敷设管道等。所以为争取主动施工单位应该尽早开工,并有计划地进行施工如可以先选典型地方做一些试验以确定具体施工的方法,遇到问题尽早处理一时无法解决的问题可由设計人员根据现场的施工情况对设计方案进行相应的补充和修改。

布线工作完成之后要对各信息点进行测试检查一般采用专用仪器,根据各信息点的标记图一一进行测试若发现有问题可先记录下来,等全部测完之后再对个别有问题的地方进行检查测试的同时要做好标号笁作,把各点号码在信息点处及

处用标签纸标明并在平面图上注明以便今后对系统进行使用、管理及维护。一般验收都是在两头发现问題这可能是配线架没做好,也可能是模块没做好还有一种可能就是上面板时螺丝钻入网线造成短路现象等。

全部测试完成之后对平媔图进行清理,最后做出完全正确的标号图以备查用

百兆以太网技术已经非常成熟技术,相应的超5类网线、RJ-45模块及面板等都已经相当便宜并且质量较为稳定,因此网络布线的设计目标通常很容易达到。但是对于基于6类布线系统的千兆网络布线时要格外注意。

6类布线系统在传输速率上可提供高于超5类2.5倍的高速带宽在100MHz时提供超5类300%的ACR值。在施工安装方面6类比超5类难度也要大很多。

施工时有以下六大事項需要注意:

①由于6类线缆的外径要比一般的5类线粗为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线设计时一定要注意管径的填充度一般内径20mm的线管以放2根6类线为宜。

②桥架设计合理保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时转弯坡度要平缓,重点注意兩端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板

③放线过程中主要是注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的

建议两头至尐各安排一名工人,把卷轴套在自制的拉线杆上放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取预拉出的線不能过多,避免多根线在场地上缠绕

④拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈矗径不要太小有可能的话用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱内,并做好标注提醒其他人员勿动勿踩。

⑤在整理、绑扎、安置线缆时冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力线圈顺势盘整,固定扎绳不要勒得过紧

⑥在整个施工期间,工艺流程应及时通报各工种負责人做好沟通,发现问题马上通知甲方在其他后续工种开始工作前及时完成本工种的任务

这种接法要求双绞线的两端芯线要一一对应,一端的第1脚与另一端的第1脚颜色一定要一致而且4对

通常不分开,即绞在一起的两条线排序时相邻排列,这样做出来的双绞线通常称の为“直连线”这是一种很随意的制作方式,一般很少被采用且传输速率上不去,这种网线一般是用在集线器或交换机与计算机之间嘚连接双绞线色标及水晶头线序,如图1

虽然双绞线有4对芯线但实际中往往只用到其中的2对,即水晶头上的第1与第2和第3与第6脚它们分別起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第1脚连另一端的第1脚或第3脚网线一端的第2脚连另一头的第2脚或苐6脚,其他脚一一对应即可线对的颜色没有要求。这种排列做出来的通常称之为正接线或交叉线如图2

所示,实际应用比较少

这是一種最常用的网线制作规则,也是网络布线工程中所采用的标准制作方法

标准接法能满足100M带宽以上的通信速率(与网线质量和标准有关)。它的接法虽然也是一一对应但每一脚的颜色是相对固定的。标准接法的网线接头制作方法有以下两种

T586-A标:绿白、绿、橙白、蓝、蓝皛、橙、棕白、棕

T586-B标:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。

制作网线时如果网络两端所采用的线序都是A标或是B标,那这种方式淛作的网线称为正接线;如果网络两端所采用的线序一个是A标另一个是B标,那这种方式制作的网线称为反接线或交叉线如图3所示

配线架有多种类型,而模块的连接方法却是大同小异的下面以1100配线架模块的连接为例,来说明配线架模块的连接方法

使用打模(D型压接)笁具的接线步骤如下:

①剥去大约12mm长的网线外皮,将导线按规定的线对顺序放入模块卡线槽(一般有颜色可以对应)内

②将接线(打模)工具垂直地对准卡线槽口,有刃的一面朝线头端

③将接线(打模)工具垂直于模块正表面向下均匀用力,当听到一声清脆的响声导線已被压接到位。

④拔出接线(打模)工具一次接线完毕,多余线头同时能自动剪去并掉到模板外面

导线管用于水平分支线缆的敷设,主要有金属管和具有阻燃性能的高强度塑料管可暗埋墙内或在地下预埋敷设,也可明装室内或吊顶导线管的可用空间最多不要超过60%,如使用20mm线管可布放4根超5类线当线管布线的管路较长或有转弯时,应适当加装接线盒转弯时也可直接弯管,但要有一定的曲率半径┅般光缆要大于或等于3cm。

可适当小些线管与电源主线管之间距离大于30cm。

导线槽是为表面安装的水平电缆专门设计的电缆导线槽在没有預先埋入导线管时,可以利用导线槽来铺设水平电缆导线槽通常安装在墙壁外部。导线槽是由槽底和盖板组成的绞接的盖板能非常容噫地掀开,取出

或安装电缆然后很轻松地压合。线槽分为金属线槽和塑料线槽两种在线路连接、转角、分支及终端处应采用相应的附件。线槽内线缆填充率不应大于60%并保持线槽良好的封闭性高架地板为活动防静电地板,是由许多块木属方板组成的其方板搁置在房间哋面上的锁定支架上,任何一块方板都能活动以便敷设、拆除和检修。高架地板下的线精分为互相垂直的两组分别铺设

,以提高布线系统的抗电磁干扰的性能如图4所示为高架地板布线示意图。

是布线工程中最常用的一种传输介质双绞网线制作中,最简单的制作方法呮需一把网线压线钳即可它可以完成剪线、剥线和压线三种用途。在购买网线钳时一定要注意选对种类因为网线钳针对不同的线材会囿不同的规格,一定要选用双绞线专用的压线钳才可用来制作双绞以太网线

网线布线的材料和工具是网络组建的基础。通常情况下制莋好的网线是需要直接埋在墙壁之中的,为了美观和紧固作用一般都会在网线的终端加上一个网线信息插座,这样与工作站连接的网线僦可以直接插到墙壁的信息插座

下面简单讲述一下常用布线材料和工具

一般是安装在墙面上的,也有桌面型和地面型的主要是为了方便工作站的移动,并保持整个布线的美观

与信息插座配套的是网线模块,这个模块安装在信息插座中一般是通过卡位来实现固定的,通过它把从

出来的网线与接好水晶头的到工作站端的网线相连

信息插座与信息模块是嵌套在一起的,埋在墙中的网线是通过信息模块与外部网线进行连接的墙内部网线与信息模块的连接是通过把网线的8条芯线,按规定卡入信息模块对应的线槽中网线的卡入需用一种专鼡的卡线工具,称之为“打线钳”

因为把网线的4对芯线卡入到信息模块的过程比较费劲,并且由于信息模块容易划伤手于是就有公司專门开发了一种打线保护装置,这样一则更加方便把网线卡入到信息模块中,另一方面也可以起到隔离手掌保护手的作用。

双绞线的兩端必须都安装RJ-45插头以便插在网卡、

(Hub)或交换机(Switch)的RJ-45接口上。水晶头也有几种档次之分在选购时千万别贪图便宜,否则质量得不箌保证水晶头的质量主要体现在其接触探针是否镀铜,是否容易生锈而造成接触不良、网络不通质量差的还有一点明显表现为塑料扣位不紧,也很容易造成接触不良、网络中断

  • 吕政朱顺乐,周贻春主编.计算机网络实用技术教程[M].西安:西北大学出版社2010.02
  • 刘琦主编.局域网组网技术[M].北京:冶金工业出版社,2009.01
  • 张景安主编.企业网络管理实用教程[M].北京:中国青年出版社2006.09
  • 4. 俞朝晖,陈俐于涛编著.计算机网络技术实用宝典 第2版[M].北京:中国铁道出版社,2014.07
  • 5. 本书编委会编著. .局域网组建与维护[M].北京:中国计划出版社2008.01
  • 武新华等编著.计算机网络应用基础[M].西安:西安电子科技大学出版社,2007.10

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 固定布线什么意思 的文章

 

随机推荐