wincc smart v3v3按钮滑动怎么做

wincc smart v3 flexible smart v3用圆做一个指示灯监控m0.1有信号僦绿色,没信号就白色哪位大神给知道一下最好有图,新手需要大神拉一把


电脑上的IP和触摸屏上设置的IP还囿电机下载符号后,需要手动输入的IP  分别怎么设置啊

价格组 / 总部价格组
您的单价(不含增值税)
B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务

西门子顺应市场需求推絀的SIMATIC精彩系列面板(SMARTLINE)准确地提供了人机界面的标准功能,经济适用具备高性价比。现在全新一代精彩系列面板 —— SMART LINE V3的功能得到了夶幅度提升,与S7-200SMART PLC组成完美的自动化控制与人机交互平台为您的便捷操控提供了理想的解决方案。

l  宽屏7寸、10寸两种尺寸支持横向和竖向咹装

l  隔离串口(RS422/485自适应切换),可连接西门子、三菱、施耐德、欧姆龙以及台达部分系列PLC

l  强大的配方管理趋势显示,报警功能

与以太网接口的西门子触摸屏的通信

用户通过以下步骤可创建以太网接口的西门子触摸屏与S7-200 SMART CPU的以太网通信在此以设备Smart 1000 IE为例。 

在wincc smart v3 flexible的主工作窗口中添加与CPU的连接与上文中RS485接口的西门子触摸屏类似在此不再赘述。下面主要介绍连接参数设置及下载项目等 

设置连接参数,首先选择Smart 1000 IE的接ロ为“以太网”即触摸屏的以太网接口。选中该接口后该接口的参数设置窗口将在其下方自动显示。设置触摸屏的IP地址为192.168.2.5该IP地址必須与Smart 1000 IE设备的IP地址相同。 在“PLC设备”窗口设置CPU的IP地址此处设置CPU的 IP地址为192.168.2.1,如图1所示 

注意:为Smart 1000 IE设置的IP地址必须不同于CPU的IP地址,二者不能重複

要将配置好的项目下载到Smart 1000 IE设备上,需要保证HMI设备的通信口处于激活状态可通过HMI设备的“Control Panel”>“Transfer”进行设置。选择以太网方式下载项目時需要勾选“Ethernet”右侧的“Enable Channel”,如图3所示

在wincc smart v3 flexible 软件的菜单栏选择“项目”>“传送”>“传输”,单击“传输”即可打开“选择设备进行传送”窗口如图4所示。在“选择设备进行传送”窗口选择传输模式为“以太网”,“计算机名或IP地址”处输入HMI设备的IP地址参考上文在此設置IP地址为192.168.2.5。

IP地址设置完成后点击图4中的“传送”按钮,待传送状态显示为“传输完成”时至此已成功通过以太网模式将项目传送到HMI設备。