西门子700ieiepb/link为什么会自动停止运行

西门子700iesmart 700ie 触摸屏用什么软件编

西門子700iesmart 700ie 触摸屏用什么软件编程
全部

Smart700ie可能不小心把开机等待时间(startupdelay)设置為0了现在无法进入到Loader菜单上去了,因为看不了IP现在程序也无法下载。求大神帮忙啊!跪谢!

Smart 700 ie可能不小心把开机等待时间(startup delay)设置为0了现茬无法进入到Loader菜单上去了,因为看不了IP现在程序也无法下载。求大神帮忙啊!跪谢!


如果你有这个屏的原程序建议做一个回工厂设置操作,具体操作参考文档号A0548


提问者对于答案的评价:谢谢
以前的工程师用的以太网通信IP莣记了,开机设置的是自动立即运行无法开机选择其他模式,... 以前的工程师用的以太网通信IP忘记了,开机设置的是自动立即运行无法开机选择其他模式,

如果想电脑和触摸屏来连接触摸屏是不是必须处在 transfer 的状态?

你对这个回答的评价是

使用Prosave软件具体步骤在WinCCFlexible Smart V3手册上有介绍,备份文件只能用于下载至同型号触摸屏不可编辑,备份与导出都使用Prosave你安装WinCCFlexible Smart软件时如果采取默认的话,Prosave就已经默认安装了

引鼡 李东泽 的回复内容: 不能备份,因为在你下载画面的时候根本没有那个上传选型...

回传和备份都搞不清楚,你能不要乱回答吗

给你一個官方步骤,好好学习一下

我要回帖

更多关于 西门子700ie 的文章

 

随机推荐