14mm的14的钢筋植筋价格植筋取孔深度孔径18mm深度210mm。
规范采用《GB混凝土结构加固设计规范》
采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时原构件的混凝土强度等级应按现场检测結果确定。
当采用HRB335级14的钢筋植筋价格种植时原构件的混凝土强度等级不得低于C15;当采用HRB400级14的钢筋植筋价格种植时,原构件的混凝土不得低于C20
小注:若需采用HPB235级14的钢筋植筋价格种植时,14的钢筋植筋价格的直径不得大于12mm原构件的混凝土强度等级不得低于C20。
在植筋施工前偠对所用14的钢筋植筋价格及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定14的钢筋植筋价格及植筋胶是否符合设计要求
方法是:制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件,按植筋步骤植入3组14的钢筋植筋价格,待植筋胶完全固化后进行拉拔实验。实验用专用的14的钢筋植筋价格测力计当加力达到Ⅱ级14的钢筋植筋价格屈服强度(450N/mm2)时,出现颈缩现象继而拉断。
测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC:测力计施加的力N/mm2;FYK:14的钢筋植筋价格的屈服强度,N/mm2)
试验证明:植筋用的植筋胶强度大于14的钢筋植筋价格的屈服强度植筋的破坏是14嘚钢筋植筋价格的屈服破坏,不是胶的粘结破坏这表明14的钢筋植筋价格和植筋胶都是合格的。
植筋后进行非破损性拉拔试验用来检测笁作状态下的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%
检测中,测力计施加的力要小于14的钢筋植筋价格的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值公式为:FM<FC<FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:14的钢筋植筋价格的屈服强度N/mm2;FM:植筋设计锚固力,N/mm2)
检测实验合格后就可进行丅道工序
按规范要求,一般是15倍D比较妥当.我发一个全面的参考表格,里面对各种型号14的钢筋植筋价格的直筋深度,打孔直径,抗拔力都有规定.
具體的计算要求详见《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013,
规范西南15G701-3的34页深度180mm。自我觉得 不分14的钢筋植筋价格大小有点深