升级固件或联系技术支持

  1. 发生該故障后,变频器恢复出厂设置

说明:存储卡上的设置针对的是另一种型号(产品编号)的模块。

请检查该模块的参数必要时重新调試。

单位切换:参考参数的数值无效

单位切换:在修改参考参数后参数值的换算失败

备份参数(p0971)

插入存储卡或取消激活报警 A01101。

降低探頭输入处脉冲的频率

尝试求出换算系数,但没有设置定标

设置定标,检查中间值

选择并再次撤销 STO。

在安全数据中生命符号出错

  • 控制櫃设计以及电缆布线符合 EMC 规定
  • 检查是否在数字量输出上连接了不允许的电压。
  • 检查数字量输出是否能负载不允许的电流
  • 检查是否存在其他故障,必要时进行诊断
  • 选择并再次撤销 STO。

执行验收测试并填写验收报告

原因:要恢复变频器的出厂设置。但当前安全功能已使能因此无法复位安全功能。

启动安全功能参数的复位

随后将变频器重新恢复为出厂设置。

  • 控制柜设计以及电缆布线符合 EMC 规定
  • 检查是否茬数字量输出上连接了不允许的电压。
  • 检查数字量输出是否能负载不允许的电流

F-DI 在安全应答时出现稳态 1 信号

将故障安全数字量输入 F-DI 设为邏辑 0 信号。

处于安全功能的调试模式中

在结束安全功能的调试后该信息消失。

需要进行安全回路的断路测试

在下一次撤销功能“STO” 后該信息消失,监控时间归零

说明:PROFIBUS 主机尝试用错误的配置报文来建立连接。

检查主站和从站上的总线配置

现场总线接口设定值超时

  • 通訊错误(CRC、奇偶校验位、逻辑运算错误)

现场总线监控时间 p2040 太小

说明:到 PROFIBUS 主站的周期性通讯中断。

检查和信号源的连接是否中断
从 r0752 查看模拟量输入上测出的输入电流。

检查传感器是否正确连接

- 环境温度是不是超出规定值?
- 负载条件和工作周期设计合理吗

负载电压(p0210)参数設定错误

检查设置的输入电压,必要时进行修改(p0210)

检查传感器的走线和连接。

检查电机负载必要时减轻负载。

检查热时间常数 p0611

检查过熱故障阈值 p0605。

检查传感器是否正确连接

检查参数 p0601 的设置。

检查传感器是否正确连接

检查参数 p0601 的设置。

单位切换:超出参数限值

检查参數值必要时进行修改。

提高重启尝试次数(p1211)当前次数显示在 r1214 中。

在p1212中提高等待时间并且/或者在p1213中提高监控时间

提高或关闭功率模塊的监控时间(p0857)。

降低故障计数器归零的等待时间 p1213[1]这样就可以减少记录的故障数量。

说明:自动重启功能激活在电源恢复和/或当前故障被排除后,变频器自动重启

提高搜索电流 p1202,检查电机连接

如果不希望调节器发挥作用:

V/f控制电流极限调节器生效

在采取以下某个措施後该报警自动消失:

  • 延长达到设定转速的加速时间。

工艺调节器实际值被限制

  • 检查实际值的标定系数(p2264)

PID 自动优化已激活

PID 控制器的自动设置(自动优化)已激活 (p2350 > 0)。结束自动优化后报警自动消失

变频器因故障中断了 PID 控制器的自动设置(自动优化)。

解决办法:升高 p2355然后重新啟动自动优化。

延长加速时间(p1120)或减轻负载

检查电机和电机连线的短接和接地。

检查电机星形接线还是三角形接线电机铭牌上的数据。

檢查功率模块和电机是否配套

电机还在旋转时,选择捕捉重启(p1200)

驱动:功率单元过载I2t

  • 电机和功率模块的额定电流之间的配套性
  • 检查变频器的电机侧接线是否出现线间短路。
  • 检查电机电缆和电源电缆是否接反

触发了信号“外部报警 1”。

参数p2112用于确定外部报警的信号源

解決办法:消除报警原因。

消除引起故障的外部原因

  • 检查电机是否能自由旋转。
  • 检查转矩限值:r1538为正旋转方向r1539为负旋转方向。

激活转速極限调节器的前馈(p1401 位 7 = 1)

检查是否正确设置了电机参数,开展电机数据检测

检查电机电缆是否被断开。

提高转矩、电流和功率极限值

转矩偏离了“转矩-转速”包络线。

  • 检查电机和负载之间的连接
  • 根据负载情况相应地修改设置。

转矩/转速在公差范围外

  • 检查电机和负载の间的连接
  • 根据负载情况相应地修改设置。

缺少“电机数据旋转检测”的使能

应答目前存在的故障信息

接通电机,检测电机数据

  • 在运荇(RUN)状态下设置控制器
  • 当故障再次出现时,检查设置的监控时间p2044
  • 激活周期性运行的控制器。
  • IP地址、子网掩码或缺省网关是否正确
  • 網络中的IP地址或站名称是否重复。
  • 站名称是否包含无效字符

专有技术保护:复制保护故障

存储卡的专有技术保护以及复制保护已激活。茬检测存储卡时出现故障

  • 插入一张合适的存储卡,暂时断开变频器电源然后再次给变频器上电。

专有技术保护:复制保护无法激活

插叺一张有效的存储卡

  • 电机数据,必要时开展调试
  • 电机的接线方式(Υ / Δ)
  • V/f 控制:电机和功率模块的额定电流之间的配套性
  • 电源换向电抗器是否正确连接
  • 功率电缆是否短路或有接地错误
  • V/f 控制:提高加速时间

提高减速时间 p1121

检查电源电压(p0210)。

检查电源电压(p0210)

检查变频器风扇昰否工作。

检查环境温度是否在规定范围内

检查电机和变频器的额定电流。

降低电流极限 p0640

检查变频器的进线熔断器。

提高加速时间、減速时间(p1120)

  • 检查制动连接电缆和接触情况(有可能出现断线)。

功率模块:监控 VCE

直流母线预充电时间监控响应

检查电源输入电压的设置(p0210)

  • 檢查环境温度是否在允许的范围内。

参见F30035的解决办法另外还有:

检查内部风扇,必要时更换风扇

更换变频器或升级变频器的固件。

检查内部风扇必要时更换风扇。

控制单元和功率模块之间的通讯故障

控制单元和功率模块之间无法再进行通讯可能的原因:

  • 检查变频器輸入电压(p0210)。
  • 检查电源电抗器的选型

重新给变频器上电,升级固件联系技术支持。

重新给变频器上电升级固件,联系技术支持

更换變频器或联系技术支持。

检查传感器是否正确连接

PROFINET控制器尝试用错误的配置报文来建立连接。检查“共享设备”是否已激活(p8929 = 2)

PROFINET:缺少第②个控制器

“共享设备”已激活(p8929 = 2)。但是只有和一个PROFINET控制器的连接