有现货,特殊材质可以订做,产品性能稳定,使用寿命20年以上 |
您只需要提供小区的户数,楼层的层数或者提供图纸我们就可以为您选型报价 |
长沙远科供水设备有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区湘府中路18号德思勤城市广场B5栋9楼
变频器PID控制; 变频器PID控制是闭环控淛被控系统和变频器要形成闭环。变频器内部要设PID控制电路 PID控制应用场合:(1)应用于过程控制。如恒压供水控制恒压供气、恒温控制等。(2)应用于稳速控制 1)设置目标量给定端子和目标量。 2)设置反馈量给定端子和反馈量 假设设备为水泵,要求压力为0.6MPa传感器量程为0~1MPa,输出电压为0~10V目标信号给定为6V。反馈电压小于目标电压升速;反馈电压大于目标电压,降速;反馈电压等于目标电压恒速運行。 PID控制主要作用是消除震荡和提高恢复的快速性 P控制器——放大器提高系统反应的快速性,减小静差I控制器——积分器,消除系統的振荡 P、I 参数在现场进行调试。 PID 在恒压供水中的应用 间接PID控制由PLC恒压供水控制系统等和变频器共同组成的供水系统 PID应用案例——丹佛斯FC51 变频器PID应用 丹佛斯FC51系列变频器有着非常优良的闭环控制特性,反馈信号取自什么量就稳定什么量。取自水泵的压力就组成恒压供水取自温度就组成恒温控制。 共同学习提高技能,服务社会不足之处欢迎批评指正! |
安阳师范学院13级学生
一、变频恒压供水变频器系统的构成及原理
变频恒压供水变频器控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水.变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信號)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换.为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门.
系统工作原理间图如下所示.假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC和一个压力变送器及若干辅助部件构成.各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1—5伏的电信號;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC用于逻辑切换.
此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过囚工调节方式维持系统运行,保证连续生产.
变频恒压供水变频器系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成.变频控制柜由断路器、变頻器、接触器、中间继电器、PLC等组成.
通过内置PID调节器对供水系统进行闭环控制.
设置一个恒定的给定压力值,变频则通过现场传感器的信号进荇PID调节,控制变频器的输出.
通俗的说就是,当压力超过给定值则变频器减速,不足给定值则增速,供水系统始终保持恒定压力,变频器输出则无须考慮.
在夜间和上班时间节能效果显著.
当然,如果是高层建筑的话,就要考虑水泵的效率来设定给定值,有条件的增设气压罐,节能效果明显
就是用电機变频代替关阀门。关阀门能量损失大变频直接减小电机功率。所以节能