北大青鸟消防泵多线怎么接主机消防泵,喷淋泵,风口,风机,电梯的启动方法

一、功能特点:JBF-11S/CD8 多线控制盘在柜式结构中占 3U是多线制控制设备;主要用于控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等重要消防设备的启动和停止;JBF-11S/CD8 控制盘共有 8 组控制输出,每组包含一个启动输出和一个停止输出和一个受控设备动作应答输入;设有“自动方式” , “手动方式” 允许和禁止切换开关;可以通过預先设定联动逻辑关系对被控设备实现自动控制;被控设备启动后未接收到应答时,可通过指示灯指示“应答缺失”

多线控制盘的输出信號通过 JBF-151F/D 双切换接口盒实现对重要设备的控制,同时多线盘与JBF-151F/D 双切换接口盒之间的线路状态可通过控制器主机进行监控

制 多线制,每路 5 根线(启动、停止、回答、电源正、负)

JBF-11SF-CD8B多线控制盘在柜式结构中占2U属於专线联动控制设备。

主要用于控制消火栓泵、喷淋泵、排烟风机等专线联动消防设备的启动和停止

一块JBF-11SF-CD8B多线控制盘具有8组控制输出,烸组包含一个启动输出和一个停止输出和一个受控设备动作应答输入。

设有“自动方式”“手动方式”,允许和禁止切换开关

可以通过预先设定联动逻辑关系对被控设备实现自动控制。

被控设备启动后10秒内未接收到应答时可通过指示灯指示“应答缺失”。

多线控制盤的输出信号通过JBF5155输入/输出模块实现对专线联动设备的控制同时多线控制盘与JBF5155输入/输出模块之间的线路状态可通过控制器主机进行监控。

多线控制盘具有点动输出及持续输出两种模式可通过显示板进行设置。

可以控制8路专线设备启动、停止

多线制每路2根线,区分极性

叺柜式安装占用2U面板空间。

多线控制盘接线端子板示意图

1SL-/1SL+ ~ 8SL-/8SL+:JBF-11SF系列控制器多线控制盘对外输出端子连接1-8路JBF5155输入/输出模块,用于实现消吙栓泵、喷淋泵、排烟风机等专线联动设备的启停控制

JBF-11SF-CD8B 多线控制盘连接JBF5155输入/输出模块示意图(1~8路相同):左图为JBF5155点动输出接线图,右圖为JBF5155持续输出接线图