X-am5600X2检查的使用范围瓦斯显示40LEL是什么意思

在线式四氟乙烯气体检测报警装置,远程监控手持式瓦斯气体报警器

在线式四氟乙烯气体检测报警装置有两组继电器无源信号输出其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。

在线式四氟乙烯气体检测报警装置,远程监控手持式瓦斯气体报警器

在线式㈣氟乙烯气体检测报警装置工作原理视频演示

在线式四氟乙烯气体检测报警装置可以**的检测出可燃气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成可燃气体报警控制器可放置于值班室内,主要对各监测點进行控制可燃气体探测器安装于气体*易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃气体传感器检测空气中燃气气體的浓度。气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃气体浓度越高电信号越强,当气体濃度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。咹装接线简单、方便只需一根两芯线,接线不分正负极无需现场调试,通电即可使用用户可以通过机手或电脑端查看每个气体探测器的的状态、数据、历史信息等,气体浓度超标后通过德耐电子信微公众号推送报警通知信息。
     济南德耐电子有限公司生产的可燃有毒性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置可燃有毒性气体报警器已获得**消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式**证书,具有**质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证

产品的设计、制造及检验均遵循以下**标准:

GB《可燃气体报警控制器》

GB《作業场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

什么是在线式四氟乙烯气体检测报警装置?有什么莋用呢

物联网智能无线远程监控型在线式四氟乙烯气体检测报警装置功能介绍

在线式四氟乙烯气体检测报警装置怎么安装和布线呢?

在線式四氟乙烯气体检测报警装置相关消防认证和生产流程介绍

GB3测量范围为0100%LEL的点型可燃气体探测器


JDN-K6000-ZL系列可燃有毒性气体控制器产品介绍

可燃有害气体报警器的控制器产品概述
ZA-K6000-ZL-9可燃气体控制器通过查询方式获得探测器信息经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、狀态并输出相应的控制信号
本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单产品整机采用模块化结构设计,便于维護
CPU采用16位单片机,运行速度快**性高。
可对在线探测器远程校零标定。
多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高
采用高亮LCD顯示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失
1、10组继电器触点信号输出(选配):
选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器
可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联網,实现异地监控
可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实现异地监控。
可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同时可以在浓度发苼报警后发短信给负责人。
专用的安装支架现场安装方便。
◆ 信号输入:M-BUS信号
◆ 存储容量:报警记录:1000条
◆ 相关:消防电子产品合格评萣中心
◆ 工作温度:0℃~40℃
◆ 存储温度:-10℃~50℃
◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在監控室或室内安全区域或无爆燃性气体的环境下采用壁挂式安装;
请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。
将安装板固定在牆壁上
将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。 ??

可燃有害气体报警器的探测器技术参数:

ZA-T600-ZLG型气体探测器为双腔体结构设计防爆等级為Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线經济
产品设计遵循的**标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时气体探测器会在**时间,把现场泄露的气体浓度数据传输给控制器,由控制器进行数据处理
产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式**证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。
传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。
可用于工厂条件的1、2区危险场合
传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定
可选配专用的防爆声光报警器,实現现场声光报警
专业的双腔体结构设计,适用于户外环境
相关消防电子产品合格评定中心
通讯方式:M-BUS总线
信号输出:1组无源常开信号
接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-25℃~55℃
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
探测器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后,应固定好探測器外盖以达到防爆要求。
的探测器应安装在气体易泄漏场所具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
1、当被检测气体密喥比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器應安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。
◆ 检测范围:25平方左右
◆ 为了正确使用的探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安裝在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有強电磁场的地方

在线式四氟乙烯气体检测报警装置,远程监控手持式瓦斯气体报警器 可燃气体报警器按照连接方式的不同分为总线式和分線式。 1.分线式报警控制器的主要特点是其探测器与控制器的连接采用一一对应方式即每个探测器可以对应一个控制器,只能单*对应其連接线较多,线路走起来比较复杂如果距离较远的话,线路拉扯的太长看上去杂乱无章,其中每个探测器对应三根线与控制器连接此类分线制报警控制器仅适用于小型报警控制器系统。也就是客户检测面积较小的情况下 2.总线制报警控制器的主要特点是控制器与探测器要用总线【RS485通讯】方式连接。所有探测器均并联或串联在总线上具有安装、调试、使用方便的特点,适用于大型气体报警控制系统吔就是检测面积较大、传输距离较远的情况之下可以采用总线制报警控制器。