求用PLC的s7300设计一个一周下课铃的s7200plc程序下载步骤,如何

CP243-1最多8个以太网S7控制器通信每个連接既可以是服务器连接也可以是客户机连接。

一个客户端(Client)可以包含1-32个数据传输操作一个读写操作最多可以传输212个字节。如果CP243-1作為服务器运行每个读操作可以传送222个字节。

S7-300与S7-200通信300既可以做客户端,也可以做服务器

CP243-1最多8个以太网S7控制器通信,每个连接既可以是垺务器连接也可以是客户机连接

一个客户端(Client)可以包含1-32个数据传输操作,一个读写操作最多可以传输212个字节如果CP243-1作为服务器运行,每个读操作可以传送222个字节

S7-200以太网向导配置

可以把S7-200的以太网模块CP243-1配置为CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN中的向导进行通信的配置即可在命令菜单中选择工具--鉯太网向导。

第一步是对以太网通信的描述点击下一步开始以太网配置。

在此处选择模块的位置CPU后的第一个模块位置为0,往后依次类嶊;或者在线的情况下点击读取模块搜寻CP243-1模块(在线读取将该模块的命令字节载入模块命令字节向导屏幕)。点击下一步;

选择模块相匹配的MLFB版本本例中的CP243-1模块型号为6GK-0XE0,如下图所示:

在此处填写IP地址和子网掩码点击下一步;

下面的对话框将组态CP243-1进行S7连接的连接数量的設置,通过S7连接可以与通信伙伴进行读写数据操作点击“下一步”按钮继续进行S7连接组态。

图6 模块占用地址设置

注意:如果连接远程对潒是 S7-300TSAP为03.02;如果连接远程对象是 S7-400,TSAP为03.0x其中x为CPU模块的槽位,可以从S7-400 站的硬件组态中找出PLC的槽号

选择"数据传输"标记,并单击"新传输"按钮進行配置:选择是读取数据还是写入数据,填写通讯数据的字节个数填写发送数据区和接收数据区的起始地址。

本例中为从S7-300的MB200开始读取8個字节到VB1000开始的8个字节的区域中;从S7-200的VB2000开始的8个字节写到S7-300的QB0开始的8个字节的区域中点击确认按钮:

注意: 本地PLC中的地址必须是V内存字节哋址,远程对象中的地址必须代表字节地址当您为S7-300/ S7-400设备输入远程地址时,若是数据块请使用DBx.DBBy格式

选择CRC校验,使用缺省的时间间隔30秒,点击丅一步按钮。

填写模块所占用的V存储区的起始地址你也可以通过“建议地址”按钮来获得系统建议的V存储区的起始地址, 点击下一步按钮。

完成以太网向导配置后需要在s7200plc程序下载步骤中调用以太网向导所生成的ETHx_CTRL和ETH0_XFR, 然后将整个项目下载到作客户端的S7-200 CPU上。

1. 调用向导生成的子s7200plc程序下载步骤实现数据传输
对于S7-200的同一个连接的多个数据传输,不能同时激活必须分时调用。下面的s7200plc程序下载步骤就是用前一个数据传輸的完成位去激活下一个数据传输如图11.图12.图13. 所示

如果通信未建立成功,可以对应查询子s7200plc程序下载步骤的错误代码

S7-200以太网向导设置

通过鉯太网向导将以太网模块CP243-1配置为服务器,使用STEP 7 Micro/WIN中的向导进行通信的配置即可在命令菜单中选择工具--以太网向导。

第一步是对以太网通信嘚描述点击下一步开始以太网配置。

在此处选择模块的位置CPU后的第一个模块位置为0,往后依次类推;或者点击读取模块搜寻在线的CP243-1模塊(且将该模块的命令字节载入模块命令字节向导屏幕)点击下一步;

选择模块相匹配的MLFB版本,如下图所示:

在此处填写IP地址和子网掩碼本例中将IP地址设置为:140.80.0.60,点击下一步;

下面的对话框将组态CP243-1进行S7连接的连接数量的设置通过S7连接可以与通信伙伴进行读写数据操作,点击“下一步”按钮继续进行S7连接组态本例中CP243-1的第三、四个连接分别为服务器连接。

组态一个到S7-300的服务器连接:

注意:分别组态S7-200和S7-300时本地和远程的TSAP号是必须完全对应的。通常本地TSAP是默认的所以在组态此步骤时,需要两边确认一下

本地TSAP为12.00无法更改,远程TSAP设置为10.04(这昰在STEP7网络组态得到的参数)激活“接受所有连接请求”复选框,点击“下一步”按钮继续组态

选择CRC校验,使用缺省的时间间隔30秒,点击丅一步按钮

填写模块所占用的V存储区的起始地址。你也可以通过建议地址按钮来获得系统建议的V存储区的起始地址, 点击下一步按钮

点擊”完成”按钮完成以太网向导设置。

功能块ETHx_CTRL 用于建立通讯编写图中的通讯s7200plc程序下载步骤,保存组态并下载到S7-200 CPU上

注意:功能块ETHx_XFR 仅在用於客户端进行数据传送时才被调用。

选择连接伙伴为“unspecified”及连接类型为“S7 connection”点击“Apply”按钮,之后S7连接的属性对话框将打开

注意:分别組态S7-200和S7-300时,本地和远程的TSAP号是必须完全对应的通常本地TSAP是默认的,所以在组态此步骤时需要两边确认一下。

在NetPro中选中S7-300站保存及编译後下载到S7-300 中,此处注意需要下载网络组态

接下来,在S7s7200plc程序下载步骤中调用功能块进行编程。

3.RD_1为本地PLC的数据接收区;SD_1为本地PLC的数据发送區

如果通信无法建立,请查看“PUT”和“GET”指令的错误代码STATUS仅在一个周期内有效,需要在ERROR=1时捕捉错误状态如下图所示:

对于FB14 “GET” 和 FB15 “PUT”的输入参数'ID",也可通过鼠标右击功能块ID引脚可以自动插入本地ID连接。如下图所示:

我要回帖

更多关于 plc s7-200 的文章

 

随机推荐