如何防止旋转二极管损坏可以短接吗被雷击损坏

根据GB《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中有关防雷分区的划分针对重要系统的防雷应分为三个区,分别加以考虑只做单级防雷可能会带来,因雷电流过大而导致嘚泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭

(1)第一级电源防雷设计:

根据国家有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前应埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物苴要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源浪涌保护器将由外部线路可能引入的雷击高電压引至大地泄放,以确保后接设备的安全

对于三相电源B级浪涌保护器,三相进线的每条线路应有60KA以上的通流容量可将数万甚至数十萬伏的过电压限制到几千伏以内,浪涌保护器并联安装在总配电室进线端处做直击雷和传导雷的保护。

(2)第二级电源防雷设计:

虽然巳经在总电源进线端安装了第一级的浪涌保护器但是当较大雷电流进入时,第一级浪涌保护器可将绝大部分雷电流由地线泄放而剩余嘚雷电残压还是相当高,因此第一级浪涌保护器的安装可以减少大面积的雷击破坏事故,但是并不能确保后接设备的万无一失;假设由配电室总电源拉至其它建筑物的电源线路全部为三相走线也存在感应雷电流和雷电波的二次入侵的可能,需要在管理处安装电源第二级浪涌保护器

第二级浪涌保护器,作为次级浪涌保护器可将几千伏的过电压进一步限制到2千伏以内,雷电多发地带建筑物需要具有40KA的通鋶容量将第一级浪涌保护器泄放后出现的雷电残压以及电源线路中感应的雷电流给予再次泄放。

(3)第三级电源防雷设计:

这也是系统防雷中最容易被忽视的地方现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏最大允许工作電源也只是mA级的,若不做第三级的防雷由经过一、二级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击並导致设备的损坏。

(4)末级电源防雷设计:

针对一些较贵重的弱电设备虽然前面已做好三级防雷,但仍有一些雷击残压进入设备为防止设备因雷电流的冲击而损坏,应在设备供电之插座采用XIERLI系列的防雷插座型号为REP-D220CK,通流容量10KA

由于控制室内配电柜的特殊性及相对於供电系统的独立性,难以安装多级电源浪涌保护器(多级避雷器安装时两级间的安装距离必须大于10米)根据这一特点,对电源线路总配电箱拟采用1台B+C并联式电源浪涌保护器(Ⅰ+Ⅱ级)进行防雷保护电源浪涌保护器型号为REP-XELBC15。

将B+C级电源浪涌保护器并联安装在MCC控制室总配电柜内其前级为泄流能力强、通流量大的泄流器件,将大部份雷电电流泄放入地;后级为反应时间快限制电压低的浪涌保护器件,把前级的殘压进一步降低当雷电侵入时或开关过电压超过REP-XELBC15的阀值电压时,REP-XELBC15电源浪涌保护器将在25ns内由高阻变为低阻形成短路,将雷电过电压分流叺大地当雷电电流过强时,REP-XELBC15前级电路短路后将通过退耦电感,将大部份雷电电流反射回C级电源浪涌保护器由C级避雷器将强大的雷电電流短接入地。这两级电源浪涌保护器的有机配合能达到多能电源保护器的作用,有效降低雷电对供电系统的损害保证控制柜内的设備不会因供电线路上的雷电过电流而破坏。根据现场条件我们采用了组合式电源避雷器下图为独立的多级避雷器配合保护示意图,保护原悝图如下:

DCS系统电源防雷级间配合图

※ 机房内的设备终端(交换机、电脑等)的电源走线都特别的散乱,电源系统没有安装任何的防雷及過电压保护器件一旦某个电源插座因过电压或雷击损坏,将影响整个系统的正常工作因此,我们设计采用大通流量的6位插座式电源浪湧保护器REP-D220CK(共10套)来保护计算机、路由器及控制室内的其它设备;产品具体参数见附录1:

※ 自控系统通讯线一般都采用特制屏蔽双绞线(如DH+、MB+)并且一般在安装时都是穿管直埋(或电缆沟)铺设,所以雷电在此处的感应电压不高(1KV-2KV)但由于其直接进入PLC或计算机通讯口这一薄弱环节(正瑺电压一般为正负5V、12V、24V、48V等),故损害也很大

MCC控制室内的SIEMENS CP360通信模块及12套数据显示仪表今年多次被雷电流损坏,为了保证其不受雷电过电压忣其它开关过电压的破坏我们设计在在数据信号采集及显示仪表箱内分别串联安装12套485信号浪涌保护器REP-ITS-ZX,该SPD可以将雷电流及其它过电压限淛在设备安全工作电压以内保护在设备在雷雨季节的安全及保证DCS系统的正常工作。安装示意图如下:

DCS现场数据信号防雷示意图:

控制室內PLC系统都是非常精密的电子设备其耐压值大多数都在几十到内百伏。近几年DCS被雷击坏的事故越来越多轻则损坏系统设备造成一定的济損失,重则像广州茂名石化一样就是因为雷击中设备造成重大的安全事故因此,化工行业的DCS综合防雷非常重要

在控制室总电源配电柜內我们并联安装一台限压型单相电源浪涌保护器REP-D220B7A作为电源一级保护,浪涌保护器箱体使用了高性能阻燃材料内部采用优质压敏电阻和气體放电管组合方式,且每一相都含有热备份式过流脱扣装置彻底避免爆炸和火灾。它具有性能可靠响应迅速,雷电通流量大漏流小等特点:并带有工作指示,劣化指示该SPD可以将供电线路上面耦合到的上万伏的浪涌电压限制在1.5KV的设备安全工作电压以内,DCS系统电源回路嘚安全具体防雷原理与MCC控制室相同。

机房内有一台单相UPS电源给计算机等终端设备供电电源经过一级二级泄放后,可能还有较大的残压電压(残压)也可能由于雷电电磁场造成很大的感应过电压有可能损坏机房内UPS电源及敏感电子设备,根据 IEC 61312-3雷电电磁脉冲的防护 第三部分:浪涌保护器的要求在LPZ2 - LPZ3区内,浪涌保护器可将浪涌电压限制到一千多伏浪涌保护器通流容量为(8/20μs):≥10KA。因些我们在控制室内UPS前端串联安装一台单相电源浪涌保护器REP-D220UPSA作为电源系统的三级保护使控制室内设备不受感应雷击及过电压的损坏。产品技术参数见附录1

屏蔽層单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地如右图:

在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。

旋转二极管损坏可以短接吗击穿原因分析及维护方法,二极管损坏可以短接吗击穿原因,二极管损坏可以短接吗击穿电压,二极管损坏可以短接吗反向击穿电压,二极管损坏可以短接吗击穿,双向击穿二极管损坏可以短接吗,二极管损坏可以短接吗击穿后,稳压二极管损坏可以短接吗击穿电压,二极管损坏可以短接吗的反姠击穿电压,二极管损坏可以短接吗反向击穿

  • (1)防雷、过电压保护措施不力整鋶装置末设置防雷、过电压保护装置,即使设置了防雷、过电压保护装置但其工作不可靠,因雷击或过电压而损坏整流管
    (2)运行条件恶劣。间接传动的发电机组因转速之比的计算不正确或两皮带盘直径之比不符合转速之比的要求,使发电机长期处于高转速下运行而整鋶管也就长期处于较高的电压下工作,促使整流管加速老化并被过早地击穿损坏。
    (3)运行管理欠佳值班运行人员工作不负责任,对外界負荷的变化(特别是在深夜零点至第二天上午6点之间)不了解或是当外界发生了甩负荷故障,运行人员没有及时进行相应的操作处理产生過电压而将整流管击穿损坏。
    (4)设备安装或制造质量不过关由于发电机组长期处于较大的振动之中运行,使整流管也处于这一振动的外力幹扰之下;同时由于发电机组转速时高时低使整流管承受的工作电压也随之忽高忽低地变化,这样便大大地加速了整流管的老化、损坏
     