这个接触器是有延时接触器功能的吗?

整个控制箱是这样的一个总开關,下设两个漏电保护器分别控制两电机。两套交流接触器和四个按钮分别接在两个漏保后面我不会画电路图,但个人认为接线没有錯!情况出来了:开始时... 整个控制箱是这样的
一个总开关,下设两个漏电保护器分别控制两电机。两套交流接触器和四个按钮分别接茬两个漏保后面我不会画电路图,但个人认为接线没有错!
情况出来了:开始时电机运转正常但过半年后的今天,有一个电机正常叧一个电机按停止时有五秒的延时接触器,不能象以前那样即刻跳闸停止延迟是怎样产生的呢?对电机有没有损害怎样纠正尼?

1.接触器卡滞无法正常分开采用排除法,两个回路接触器对调

2.如果进行第一排除后症状还在问题出在控制回路。一般问题多出在端子排软接觸、导线存在寄生电容效应、导线之间绝缘受损有软接触排除方法:用万用表测量接触器两端电压,按下分闸按钮看电压是是否直接为零。如果不是有微弱的电压比如100V左右则会出现接触器释放缓慢排除检查线路绝缘、接线端子之间是否受潮或虚联。附近有无增设过大功率电缆而对控制回路差生干扰

3.加大控制回路电压等级和接触器容量已防止残与电压影响接触器分闸,比如接触器越大在电压不足时比如線圈电压220V供电的0910接触器170V就能吸合,但到2510就无法吸合

延时接触器断开对设备是不影响的,但紧急停机时就会比较危险当然也可以直接斷空开。如果不放心可加保护比如热继电器或电机保护器

断电延时接触器分两种情况:1.由控制电路完成断电----如前面的回答,加时间继电器就可以了

2.电源断电后要延时接触器断开,有两种方案可以做到:a.把交流接触器的线圈改为直流保持的方式

在线圈上并联一续流二极管。b.交流接触器的线圈经过一变比是一的小变压器接入控制电路

中变压器二次为双线圈的,其中一个接交流接触器的线圈另外一个接┅电容器,控制电

路断电后电容器与变压器线圈形成震荡并逐渐衰减,延时接触器0.5-1秒后(电容量越大延时接触器越长)

交流接触器的线圈才失电断开

交流接触器断开有延迟,有两种原因1,磁铁接触面有油污由于油污的粘联使接触器断开滞后,可用汽油清洗2,磁铁剩磁过大因山字形磁铁经常吸合释放运动拍打,使山字形磁铁中间极的间隙过小过大的剩磁吸力使磁铁延迟断开,可用锉刀加大磁铁間隙也可换新交流接触器,更省事

这个我真没想到,也没经历过 好吧,我查查试试。

F4LA1-D)系列辅助触头组以及LA2-D,LA3-D空气延时接触器头都是配合JZC4CJX2系列产品的配套附件,可增加不同的功能组合成延时接触器接触器可逆接触器,星三角起动器

F4系列辅助触头組,以及LA2-DLA3-D空气延时接触器头都是配合JZC4,CJX2系列产品的配套附件可增加不同的功能组合成延时接触器接触器,可逆接触器星三角起动器。

接触器附件有很多种目前我们生产的接触器有五个系列如CJT1、CJ20、CJX1(3TB、3TF、3TH)、CJX2(LC1-D、LC1-F)、CJ19等,其中附件包括线圈、辅助、电阻丝、触头等