MCGS脚本程序化策略与循环策略的区别及其使用注意事项

循环泵=1上面只是大体的一个思路里面还是有很多需要补充的地方,比如给上水罐注水时是否需要先判断进水阀是否打开再启动循环泵,给下水罐注水时是否需要判断先关停循环泵再关停进水阀然后开启上罐排水阀,如果是这种情况的话建议你可以使用运行策略来完成脚本编写。 !Sleep(mTime)函数意义:在脚本程序化策略中等待mTime毫秒然后执行下条语句实例:!Sleep(10),延时10毫秒 先向右移再原路返回很简单的啊,就是双击要实现动画的东西钩选水平迻动,然后在水平移动上选择对应的字地址将此字地址与要移动的位置对应好,然后在脚本里面对这个字地址编程就可以了 只要对我の前说的那个对应的字地址编脚本可以了脚本可以这么编IF 对应位=0 THEN 中间变量=0IF 对应位=100 THEN 中间变量 = 1IF 中间变量=0 THEN 对应位 = 对应位 + 5IF 中间变量=1 THEN 对应位 = 对应位 - 5 首先放上两个元件,但不是按钮 然后分别设置属性上面的是“按钮动作——置一——按钮”“可见度——按钮——不可见”如下图 下面的囷上面的刚好相反,“按钮动作——清零——按钮”“可见度——按钮——可见” 这样两个元件就可以交替显示了达到一个按钮按下不起的效果。 这个元件 在哪里 找啊我怎么找不到 默认的没有,自己做的就是几个图合并到一起的而已。比如下面这几个 合理放置之后 ! 各位工友你们好!请问我用MCGS组态了一个参数设置界面,为下位机PLC提供参数有好多开关量和数值量,但是如果MCGS断电后该如何保存这些参数并且再次上电时能够自动对应的读取这些参数呢?求教方法谢谢!因为工程小区有时会停电 !SaveDataInit( )!FlushDataInitValueToDisk( )用这两个函数。 12:06lj22377 | 分类:软件开发 | 浏览130次产品:/sc/index.aspx需求:在界面显示系统运行时间以时分秒的方式。描述:系统提供一个只读变量 RunTime但是是以秒来表示的,现在需要将其转化为